NEWS
Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven
Die Objeke sind dafür nicht gedacht. Diese steuern lediglich den Auto-Bereich aber nicht als Trigger mit sofortiger Auslösung. Warum machst du dir nicht einen simplen Script mit Blockly dazuOkay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?

Wie würdest du es machen? Ich möchte einfach nicht, daß die morgens zu einer bestimmten Zeit hochfahren, sondern erst, wenn jemand in der Zeit von 06:30 - 09:00 Uhr in die Küche kommt.
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?
Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
Steht auch in der Doku.
Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt. -
@simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
@tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
Ja ... bitte poste mal deine Config des Sonnenschutzes
-
@simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
@tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr.
Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann. -
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?
Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
Steht auch in der Doku.
Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?
Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
Steht auch in der Doku.
Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.Okay, aber wenn ich das lese ->
Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden. Ich möchte halt die Rollladen nicht immer um Punkt 06:30 Uhr hochfahren.
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?
Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
Steht auch in der Doku.
Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.Okay, aber wenn ich das lese ->
Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden. Ich möchte halt die Rollladen nicht immer um Punkt 06:30 Uhr hochfahren.
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden.
Nein das macht kein Sinn.
Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol -
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden.
Nein das macht kein Sinn.
Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden.
Nein das macht kein Sinn.
Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol
Was soll ich denn triggern? Ich verstehe es nicht. -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden.
Nein das macht kein Sinn.
Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol
Was soll ich denn triggern? Ich verstehe es nicht. -
@LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
Was gibt dein fensterkontakt aus? geschlossen = false und offen = true?@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
Du hast die ganze Zeit vom Küchenfenster geredet.
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
@LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
Dann steuere doch einfach den Button in shuttercontrol an. Das ist doch kein großes Ding.
on({id: "ObjectID.deines.Bwegungsmelders", val: true}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("shuttercontrol.0.control.openLiving", true); }); -
@simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
@tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
Ist bei mir genauso

-
@simatec
Vielen Dank für das schnelle Feedback!
Habe Deine Theorie mal versucht nachzustellen indem ich die Parameterwerte für offen und geschlossen einfach getauscht habe.
Wie von Dir vermutet, schliesst die Jalousie nun wie erwartet, wenn das Fenster geöffnet wird und fährt nach schliessen des Fensters wieder hoch.
Voraussetzung ist allerdings auch, dass die Programmiervorschriften vom KNX Adapter im Bereich "Status Objekt" in der KNX Programmierung rigoros umgesetzt werden müssen.
Falls dies jemand anders liest: Die Benennung des Datenpunktes für die Jalousiehöhe und des Objekts für den Status der Höhe muss einem bestimmten Benennungsschema folgen (zb. "Jalousie-West-Position" (Objekt zum fahren) und "Jalousie-West-Position Status" (Status Objekt) ). Wenn dies nicht eingehalten wird, wird der Status des Jalousie Objekts "Position", nicht korrekt mit dem Statusobjekt für die aktuelle Höhe geupdatet - was dazu führt, dass Shuttercontrol die wahre Position nicht lesen kann.Ich gehe aktuell davon aus, dass wenn Du das Handling der umgekehrten Positionswerte (255 = Unten / 0=Oben) in den Griff kriegst, dem Shuttercontrol Einsatz im KNX Umfeld nichts mehr im Wege steht.
Echt coole Arbeit - Super Adapter - Danke vielmals!
Viele Grüsse Roli -
@tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr.
Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann. -
-
@fischi87
In den Rollladen Einstellungen mal beide auf öffnen also Auslöser und Aussperrschutz -
@simatec
dann öffnet das rollo aber wenn ich das fenster auf mach, das möchte ich nicht. es soll halt in den sonnenschutz fahren und wieder aufgehen wenn die parameter in den sonnenschutz einstellungen wahr sind. -
Ich habe 2 Fragen:
1.) Wofür ist die Zeitspanne in diesen Einstellungen?

Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"
2.) @simatec Wenn der AUTO Wohnbereich auf FALSE steht, werden die Rollläden ja nicht gefahren. Wie oft wird dieser Status "überprüft"? Ich würde mich freuen, dass wenn der Wert innerhalb der Zeitspanne auf TRUE geht, die Rollläden gefahren werden. So hätte ich mein "Anliegen" auch gelöst. Anscheinend wird dieser Wert nicht minütlich oder bei Änderung überprüft.
Ausserdem finde ich es sinnvoll im Sinne einer "Anwesenheitssimulation" die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten zu fahren. Ich wollte es lösen, in dem die Rollläden gefahren werden, wenn ich die Küche betrete - die Zeiten sind immer unterschiedlich, so daß Einbrecher sich nicht darauf einstellen können.
-
Ich habe 2 Fragen:
1.) Wofür ist die Zeitspanne in diesen Einstellungen?

Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"
2.) @simatec Wenn der AUTO Wohnbereich auf FALSE steht, werden die Rollläden ja nicht gefahren. Wie oft wird dieser Status "überprüft"? Ich würde mich freuen, dass wenn der Wert innerhalb der Zeitspanne auf TRUE geht, die Rollläden gefahren werden. So hätte ich mein "Anliegen" auch gelöst. Anscheinend wird dieser Wert nicht minütlich oder bei Änderung überprüft.
Ausserdem finde ich es sinnvoll im Sinne einer "Anwesenheitssimulation" die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten zu fahren. Ich wollte es lösen, in dem die Rollläden gefahren werden, wenn ich die Küche betrete - die Zeiten sind immer unterschiedlich, so daß Einbrecher sich nicht darauf einstellen können.
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@LJSven
Zu 1. Bitte die Doku lesen. @Homoran hat da sehr viel Zeit reingestecktZu 2. sollte auch aus der Doku hervorgehen. Der Status wird immer überwacht. Aber das heißt nicht, dass die Rollläden dann fahren. Sie fahren nach der eingestellten Zeit, wenn true ist.
Okay, ich gebe es auf - ich habe die Doku gelesen, aber finde keine Ansatz hier. Vielleicht habe ich auch die falsche Dokumentation auf Github (deutsch). Fakt ist, daß meine Rollläden nicht im Automatikbetrieb fahren.