Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    888

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.5k Posts 334 Posters 10.7m Views 255 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • simatecS simatec

    @noah3112
    Was für eine Quelle meinst du.
    Debug von der Instanz von shuttercontrol kannst du in den Instanzen einstellen (siehe Signatur)

    ? Offline
    ? Offline
    A Former User
    wrote on last edited by
    #1558

    @simatec Shuttercontrol.PNG
    Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen...

    1 Reply Last reply
    0
    • simatecS simatec

      @noah3112
      Was für eine Quelle meinst du.
      Debug von der Instanz von shuttercontrol kannst du in den Instanzen einstellen (siehe Signatur)

      ? Offline
      ? Offline
      A Former User
      wrote on last edited by
      #1559

      @simatec Rollo war oben und das Fenster wurde geöffnet. Rollo fährt auf die eingestellten 35%

      simatecS 1 Reply Last reply
      0
      • ? A Former User

        @simatec Rollo war oben und das Fenster wurde geöffnet. Rollo fährt auf die eingestellten 35%

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        wrote on last edited by simatec
        #1560

        @noah3112
        Laut log wird der Status deines Fensterkontaktes zweimal kurz hintereinander gesetzt.
        Würde mal fast behaupten, dass der Kontakt entprellt werden muss. Der wird nicht sauber schalten und deshalb da shuttercontrol durcheinander bringen.
        Teste das vielleicht mal mit einem anderen Kontakt zur Sicherheit oder lege dir einen Datenpunkt an, auf dem du dann mal triggerst
        Zur Not baue dir einen kleinen Javascript der das prellen abfängt

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        ? 2 Replies Last reply
        0
        • simatecS simatec

          @noah3112
          Laut log wird der Status deines Fensterkontaktes zweimal kurz hintereinander gesetzt.
          Würde mal fast behaupten, dass der Kontakt entprellt werden muss. Der wird nicht sauber schalten und deshalb da shuttercontrol durcheinander bringen.
          Teste das vielleicht mal mit einem anderen Kontakt zur Sicherheit oder lege dir einen Datenpunkt an, auf dem du dann mal triggerst
          Zur Not baue dir einen kleinen Javascript der das prellen abfängt

          ? Offline
          ? Offline
          A Former User
          wrote on last edited by
          #1561

          @simatec Das Forum gefällt mir immer mehr...Danke das du am Thema dran bleibst :+1:
          Ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Nutze die Fensterkontakte auch für meine Visualisierung. Aber ich schätze da fällt das nicht so ins Gewicht !?
          Da ich keine anderen Sensoren da habe werde ich das mit den Datenpunkt mal testen.

          1 Reply Last reply
          0
          • simatecS simatec

            @noah3112
            Laut log wird der Status deines Fensterkontaktes zweimal kurz hintereinander gesetzt.
            Würde mal fast behaupten, dass der Kontakt entprellt werden muss. Der wird nicht sauber schalten und deshalb da shuttercontrol durcheinander bringen.
            Teste das vielleicht mal mit einem anderen Kontakt zur Sicherheit oder lege dir einen Datenpunkt an, auf dem du dann mal triggerst
            Zur Not baue dir einen kleinen Javascript der das prellen abfängt

            ? Offline
            ? Offline
            A Former User
            wrote on last edited by
            #1562

            @simatec Leider ist der Ablauf mit dem Datenpunkt identisch...

            Datenpunkt.PNG

            simatecS 2 Replies Last reply
            0
            • ? A Former User

              @simatec Leider ist der Ablauf mit dem Datenpunkt identisch...

              Datenpunkt.PNG

              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Developer Most Active
              wrote on last edited by
              #1563

              @noah3112
              Sehr sehr komisch... Mein Badfenster ist identisch konfiguriert.
              Jetzt muss ich nochmal fragen ... was hast für ein Wert bei geschlossenen Rolladen? 0% oder 100%.
              Hast du deine shellys mal kalibriert? Irgendwie muss das wohl gemacht werden.

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              ? 1 Reply Last reply
              0
              • simatecS simatec

                @noah3112
                Sehr sehr komisch... Mein Badfenster ist identisch konfiguriert.
                Jetzt muss ich nochmal fragen ... was hast für ein Wert bei geschlossenen Rolladen? 0% oder 100%.
                Hast du deine shellys mal kalibriert? Irgendwie muss das wohl gemacht werden.

                ? Offline
                ? Offline
                A Former User
                wrote on last edited by
                #1564

                @simatec So langsam gewöhnen wir uns an den Zustand ;-) Ich weiß auch nicht was ich falsch mache. Beim Einbau wurden die Rollos laut Anleitung Shelly kalibriert. Muss man ja auch sonst kann man nicht alle Funktionen nutzen. Im geöffneten Zustand sind wir bei 100% und dementsprechend 0% bei geschlossenen Rollo.

                1 Reply Last reply
                0
                • ? A Former User

                  @simatec Leider ist der Ablauf mit dem Datenpunkt identisch...

                  Datenpunkt.PNG

                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Developer Most Active
                  wrote on last edited by
                  #1565

                  @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                  @simatec Leider ist der Ablauf mit dem Datenpunkt identisch...

                  Datenpunkt.PNG

                  So jetzt habe ich mir den Code nochmal intensiv angeschaut und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du einen Denkfehler hast oder wir aneinander vorbei reden.
                  Dein log ist von 21:27 Uhr. Das heißt deine Rollläden sind unten, denn der eingestellte Sonnenuntergang ist vorbei.
                  Nun wird hier im Log der aktuelle Status des Rollladens vor dem Fahren gespeichert, um ihn nach schließen des Fensters wieder in diese Position zu fahren.
                  Dein Status ist aber laut Log 100% ???
                  Du schriebst aber, das der state des Rollladen bei 0% ist, wenn der Rollladen unten ist.

                  Das passt irgendwie nicht mit dem Log.
                  Im Code habe ich noch einmal alles kontrolliert.
                  Der Rolladen reagiert nur auf den Trigger des Fensterkontaktes, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind.

                  • aktueller Rollladenstatus nicht gleich dem Triggerhöhe und Rollladenstatus kleiner als Triggerhöhe

                  Wenn dein Status bei runtergefahrenen Rolladen 0% ist, dann fährt er hoch. So soll es sein , aber dein log sagt irgendwie was anderes.
                  Bitte prüfe nochmal genau deine ganzen Werte.
                  Des Weiteren kommt mir da im Log zu oft, dass der State deines Rollladens geändert wurde.
                  Warum ändert sich da innerhalb einer Sekunde ein state.
                  Das kommt nicht durch shuttercontrol.

                  Hast du eventuell noch andere Scripte laufen, die sich da beeinflussen?

                  Bitte prüfe deine Config und teste mal tagsüber die Funktion, wenn die Rollläden auch wirklich im Automatikbetrieb nach oben gefahren wurden.
                  Wenn du manuell fährt, wird bis zum nächsten automatischen Durchlauf die Automatik ausgesetzt.
                  Bitte beachte die Doku des Adapters dazu

                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  ? 1 Reply Last reply
                  0
                  • simatecS simatec

                    @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                    @simatec Leider ist der Ablauf mit dem Datenpunkt identisch...

                    Datenpunkt.PNG

                    So jetzt habe ich mir den Code nochmal intensiv angeschaut und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du einen Denkfehler hast oder wir aneinander vorbei reden.
                    Dein log ist von 21:27 Uhr. Das heißt deine Rollläden sind unten, denn der eingestellte Sonnenuntergang ist vorbei.
                    Nun wird hier im Log der aktuelle Status des Rollladens vor dem Fahren gespeichert, um ihn nach schließen des Fensters wieder in diese Position zu fahren.
                    Dein Status ist aber laut Log 100% ???
                    Du schriebst aber, das der state des Rollladen bei 0% ist, wenn der Rollladen unten ist.

                    Das passt irgendwie nicht mit dem Log.
                    Im Code habe ich noch einmal alles kontrolliert.
                    Der Rolladen reagiert nur auf den Trigger des Fensterkontaktes, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind.

                    • aktueller Rollladenstatus nicht gleich dem Triggerhöhe und Rollladenstatus kleiner als Triggerhöhe

                    Wenn dein Status bei runtergefahrenen Rolladen 0% ist, dann fährt er hoch. So soll es sein , aber dein log sagt irgendwie was anderes.
                    Bitte prüfe nochmal genau deine ganzen Werte.
                    Des Weiteren kommt mir da im Log zu oft, dass der State deines Rollladens geändert wurde.
                    Warum ändert sich da innerhalb einer Sekunde ein state.
                    Das kommt nicht durch shuttercontrol.

                    Hast du eventuell noch andere Scripte laufen, die sich da beeinflussen?

                    Bitte prüfe deine Config und teste mal tagsüber die Funktion, wenn die Rollläden auch wirklich im Automatikbetrieb nach oben gefahren wurden.
                    Wenn du manuell fährt, wird bis zum nächsten automatischen Durchlauf die Automatik ausgesetzt.
                    Bitte beachte die Doku des Adapters dazu

                    ? Offline
                    ? Offline
                    A Former User
                    wrote on last edited by
                    #1566

                    @simatec Ich habe das mittlere Rollo für den Test per Hand extra nochmal aufgefahren um den Test zu fahren. Darum hast du im Log die 100% gesehen. Mein Problem ist ja eigentlich nur das das Rollo beim öffnen des Fensters aus dem hochgefahrenen Zustand runter fährt auf die eingestellten 35%. Wenn das Rollo geschlossen ist soll er ja ein Stück hochfahren um zu lüften. Und beim schließen wieder runter auf 0% also geschlossen. Das klappt ja auch wunderbar...

                    ? simatecS 2 Replies Last reply
                    0
                    • ? A Former User

                      @simatec Ich habe das mittlere Rollo für den Test per Hand extra nochmal aufgefahren um den Test zu fahren. Darum hast du im Log die 100% gesehen. Mein Problem ist ja eigentlich nur das das Rollo beim öffnen des Fensters aus dem hochgefahrenen Zustand runter fährt auf die eingestellten 35%. Wenn das Rollo geschlossen ist soll er ja ein Stück hochfahren um zu lüften. Und beim schließen wieder runter auf 0% also geschlossen. Das klappt ja auch wunderbar...

                      ? Offline
                      ? Offline
                      A Former User
                      wrote on last edited by
                      #1567

                      @noah3112 Scripte die die Rollos betreffen habe ich keine erstellt also sollte da auch nichts dazwischen funken. Sind ja die ersten von insgesamt 13 Rollos die ich noch umbauen muss. Bin sofort auf Shuttercontrol eingestiegen ;-)
                      Das mit dem Automatikmodus hatte ich schon mit dem gleichen Resultat getestet. Wie oben schon erwähnt gestern Abend halt für den Test von Hand aufgefahren. Werde es aber nochmal alles kontrollieren.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • ? A Former User

                        @simatec Ich habe das mittlere Rollo für den Test per Hand extra nochmal aufgefahren um den Test zu fahren. Darum hast du im Log die 100% gesehen. Mein Problem ist ja eigentlich nur das das Rollo beim öffnen des Fensters aus dem hochgefahrenen Zustand runter fährt auf die eingestellten 35%. Wenn das Rollo geschlossen ist soll er ja ein Stück hochfahren um zu lüften. Und beim schließen wieder runter auf 0% also geschlossen. Das klappt ja auch wunderbar...

                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Developer Most Active
                        wrote on last edited by
                        #1568

                        @noah3112
                        Wenn du in den Automatikmodus eingreifst, dann wird dieser bis zum nächsten Durchlauf unterbrochen.
                        Mich wundert aber deine Aussage trotzdem. Der Rollladen kann vom Code her nicht runterfahren, da der state deines Rollladen bei 100% sein müsste.
                        35% ist kleiner und dementsprechend dürfte hier keine Fahrt stattfinden.

                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/c6a8ee89027fa576ac61ef6fe89eec960dde3edd/main.js#L215

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        1 Reply Last reply
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          MyMeyer
                          wrote on last edited by
                          #1569

                          Hi ich wollte kein neuen Thread aufmachen geht ja um Shuttercontrol. :-)

                          Was ich nicht ganz verstehen will wie ich das mit den Aufzählungen machen soll. Ich habe drei Rollos und möchte diese unterschiedlich Steuern. Wie soll das gehen wenn ich nur Wohnbereich und Schlafbereich habe ??

                          Irgendwie habe ich hier wohl einen Gedankenfehler :confused:
                          Hilft mir mal bitte auf die Sprünge. :relieved:

                          MyMeyer

                          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                          simatecS 1 Reply Last reply
                          0
                          • M MyMeyer

                            Hi ich wollte kein neuen Thread aufmachen geht ja um Shuttercontrol. :-)

                            Was ich nicht ganz verstehen will wie ich das mit den Aufzählungen machen soll. Ich habe drei Rollos und möchte diese unterschiedlich Steuern. Wie soll das gehen wenn ich nur Wohnbereich und Schlafbereich habe ??

                            Irgendwie habe ich hier wohl einen Gedankenfehler :confused:
                            Hilft mir mal bitte auf die Sprünge. :relieved:

                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Developer Most Active
                            wrote on last edited by
                            #1570

                            @MyMeyer
                            Lege die Rollläden in shuttercontrol an und gehe dann in die Einstellungen des Rollladens. Dort kannst jeden einzeln konfigurieren

                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • simatecS simatec

                              @MyMeyer
                              Lege die Rollläden in shuttercontrol an und gehe dann in die Einstellungen des Rollladens. Dort kannst jeden einzeln konfigurieren

                              M Offline
                              M Offline
                              MyMeyer
                              wrote on last edited by MyMeyer
                              #1571

                              @simatec sorry aber wo soll ich hier für Rollos eine eigene Auf und Zu Zeit einstellen?

                              0744a7af-88bb-4822-8c52-c1d9315ce29b-image.png

                              71fdc4d9-5648-4b61-8845-2724ca410dd6-image.png

                              Was möchte ich... !
                              Küche: 18:30h runter 07:00h rauf
                              Wohnzimmer: 22:30h runter 07:00h rauf
                              Terrassentür : 23:30h runter 06:30h rauf

                              Wie soll ich das einstellen ?

                              MyMeyer

                              >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                              >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                              G simatecS 2 Replies Last reply
                              1
                              • M MyMeyer

                                @simatec sorry aber wo soll ich hier für Rollos eine eigene Auf und Zu Zeit einstellen?

                                0744a7af-88bb-4822-8c52-c1d9315ce29b-image.png

                                71fdc4d9-5648-4b61-8845-2724ca410dd6-image.png

                                Was möchte ich... !
                                Küche: 18:30h runter 07:00h rauf
                                Wohnzimmer: 22:30h runter 07:00h rauf
                                Terrassentür : 23:30h runter 06:30h rauf

                                Wie soll ich das einstellen ?

                                G Offline
                                G Offline
                                Gwenselah
                                wrote on last edited by
                                #1572

                                @MyMeyer
                                Ist vielleicht nicht die eleganteste Art, aber installiere dir entsprechend viele Instanzen des Adapters

                                M 1 Reply Last reply
                                2
                                • M MyMeyer

                                  @simatec sorry aber wo soll ich hier für Rollos eine eigene Auf und Zu Zeit einstellen?

                                  0744a7af-88bb-4822-8c52-c1d9315ce29b-image.png

                                  71fdc4d9-5648-4b61-8845-2724ca410dd6-image.png

                                  Was möchte ich... !
                                  Küche: 18:30h runter 07:00h rauf
                                  Wohnzimmer: 22:30h runter 07:00h rauf
                                  Terrassentür : 23:30h runter 06:30h rauf

                                  Wie soll ich das einstellen ?

                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Developer Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #1573

                                  @MyMeyer
                                  Der Adapter bietet dir Möglichkeiten mit den Bereich Wohnen und Schlafen als auch die Verbindung dieser Bereiche mit Goldenhour und Sonnenauf- und Untergang.
                                  Des Weiteren kannst du auch direkt mit den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Goldenhour und Elevation arbeiten.

                                  Dieser Adapter arbeitet mit flexiblen Zeiten und nicht starr nach fester Zeit. Dafür braucht es meiner Meinung nach keinen Adapter

                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  M 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • G Gwenselah

                                    @MyMeyer
                                    Ist vielleicht nicht die eleganteste Art, aber installiere dir entsprechend viele Instanzen des Adapters

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MyMeyer
                                    wrote on last edited by
                                    #1574

                                    @Gwenselah sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                                    @MyMeyer
                                    Ist vielleicht nicht die eleganteste Art, aber installiere dir entsprechend viele Instanzen des Adapters

                                    Sehr gute Idee.. 😀

                                    MyMeyer

                                    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      @MyMeyer
                                      Der Adapter bietet dir Möglichkeiten mit den Bereich Wohnen und Schlafen als auch die Verbindung dieser Bereiche mit Goldenhour und Sonnenauf- und Untergang.
                                      Des Weiteren kannst du auch direkt mit den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Goldenhour und Elevation arbeiten.

                                      Dieser Adapter arbeitet mit flexiblen Zeiten und nicht starr nach fester Zeit. Dafür braucht es meiner Meinung nach keinen Adapter

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MyMeyer
                                      wrote on last edited by
                                      #1575

                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:

                                      @MyMeyer

                                      Dieser Adapter arbeitet mit flexiblen Zeiten und nicht starr nach fester Zeit. Dafür braucht es meiner Meinung nach keinen Adapter

                                      Ja ist zwar so. Vielleicht hatte ich es am Anfang so nicht verstanden, aber Okay jetzt ist es klarer und klar😁.
                                      Man kann ja solche Wünsche optional nachrüsten 😉

                                      MyMeyer

                                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        bishop
                                        wrote on last edited by bishop
                                        #1576

                                        ist vieleicht schon mal gefragt worden aber ich kann dazu nichts finden.

                                        Ich habe meine Sonoff Touch 2ch nun umgestellt auf Tasmota mit shutter Unterstützung, also nicht mehr über ein eigenes script. Somit habe ich als DP´s

                                        shutter.png

                                        über den DP shutterPosition1 kann ich den Rolladen steuern dieser hab ich auch in shuttercontrol hinterlegt.

                                        Wenn ich den Rolladen jetzt aber mal manuell über den Sonoff Touch schalte bekommt das Shuttercontrol nicht mit da der DP shutterPosition1 sich nicht ändert nur eben "shutter1_Position" und "Shutter1_Target" .

                                        Also benötige ich ein separates Script in dem der ShutterPosition1 DP aktualisiert wird mit dem Shutter1_Position DP oder!?!

                                        Vielen Dank

                                        simatecS 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • C Offline
                                          C Offline
                                          Conquest
                                          wrote on last edited by
                                          #1577

                                          @simatec

                                          Hallo,
                                          ich wollte mal nachfragen ob du dir schon mal meine Issue auf Github angesehen hast:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/37

                                          Kann ich mir Hoffnungen machen das du das in deinen Adapter integrierst?

                                          Gruß

                                          simatecS 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          370

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe