NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
grundsätzlich habe ich mehr Kanäle
dann ist die
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
3 --> IST-Wert
Das Ergebnis deiner in den Geräteeinstellungen definierten Verknüpfungen von
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
4-6 --> SOLL-Wert über virtuelle Kanäle
-
@homoran Ja in der Theorie ja, aber ich habe doch in der CCU3 nichts verknüpft
-
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Ja in der Theorie ja, aber ich habe doch in der CCU3 nichts verknüpft
ich verwende (egal ob Broll oder Froll) den
.4.LEVEL
.
Funktioniert wie es soll.
Im Manu_Mode bleibt er solange, bis entweder in SC auf open_.... geschaltet wird, oder das Rollo (händisch oder über zB CCU) geöffnet oder geschlossen wird. -
@negalein Ja und nein irgendwie.
Im manu_mode bleibt er, aber der Rollladen fährt trotzdem runter zur eingestellten Zeit.
Ich habe den Rollladen manuell ein Stück runter gefahren, weil die Sonne geblendet hat und in der Position stand er den ganzen Tag bis dann um 21:00 Uhr die "Down"-Zeit erreicht ist:
Das sehe ich im Protokoll:2023-05-14 21:00:16.169 - debug: shuttercontrol.0 (1086) shutterDownLiving #2 Wohnzimmer_rechts already down at: 0% - setting current action: down
4.Level funktioniert auch hervorragend, solange ich nicht über die Wippe dazwischenfummel, dann wird immer die Behanghöhe von "100" oder "0" angenommen. Es gibt dann keine Zwischenposition (gefahren hatte ich oben auf 86% oder so, aber SC hat halt über 4.Level die "0" bekommen). aber da soll irgendetwas mit "alias" gehen laut GitHub
Sehr kompliziert
@simatec Korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch deute im debug -
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
aber da soll irgendetwas mit "alias" gehen laut GitHub
ich habs früher mit Alias & Blockly gemacht.
Aber seit einer Version (kann nicht mehr sagen ab welcher genau), funktioniert SC mit dem .4.Level sehr gut.
Nix mehr Alias, nix mehr Blockly.Das mit deinem Problem werde ich heute am Abend mal bei mir probieren.
Aber ich denke, er bleibt offen (auf der manuellen Position).Aber gibts da nicht irgendeine Funktion wie
spätesten schliessen
oder so?
Da schliesst er auch, wenn er im Manu_Mode ist, denke ich. -
@negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Aber gibts da nicht irgendeine Funktion wie
spätesten schliessen
oder so?
Da schliesst er auch, wenn er im Manu_Mode ist, denke ich.
Ja die Funktion gibt es, aber die habe ich in keinem Rollo aktiv und trotzdem fahren die zur eingestellten Zeit runter, auch wenn, die auf Manu_mode stehen.
Ich vermute ja, du hast das gleiche Problem wie ich mit dem Manuellen Betrieb und dem Wert der in SC ankommt. Wenn nicht weiß ich langsam gar nicht mehr was abgeht
-
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
du hast das gleiche Problem wie ich mit dem Manuellen Betrieb und dem Wert der in SC ankommt
Nein, nicht wirklich.
Denn so wie ich das bis jetzt verstanden habe, schaltet ein manuelles betätigen (egal ob HM, Shelly, usw.) den Auto_Modus ab.
Irgendwie auch logisch. Denn will ich eine Automation, dann funk ich nicht manuell dazwischen.
Wenn doch, gibt es Möglichkeiten, wieder manuell oder über den Adapter in den Auto_Mode zu kommen. -
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
aber ich habe doch in der CCU3 nichts verknüpft
warum nicht?
dafür sind die Einstellungen der virtuellen Kanäle aber da.sonst wirst du wohl noch die Standardverknüpfungen haben.
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Im manu_mode bleibt er, aber der Rollladen fährt trotzdem runter zur eingestellten Zeit.
ds ist ja auch richtig so!
der Manu_Mode betrifft nur die Beschattungsautomatik -
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ds ist ja auch richtig so!
der Manu_Mode betrifft nur die BeschattungsautomatikNa dann ist ja alles richtig was SC betrifft und ich habe es richtig verstanden.
Jetzt bin ich aber vollkommen raus... ich brauche die CCU nur als Funkzentrale, alles andere macht doch ioBroker bzw. SC, warum sollte ich da auch noch was verknüpfen?! Ich wollte nur eine Oberfläche in der ich "Programmiere" und nicht an zig Stellen immer ein bisschen was.@negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Denn will ich eine Automation, dann funk ich nicht manuell dazwischen.
Prinzipiell schon, dann bin ich aber gespannt, wie du den Mittagssschlaf der Kinder im Shuttercontroll konfigurieren willst. Diese schlafen leider nicht zu fest einstellbaren Zeiten, auch wenn es manchmal echt schön wäre
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Ich vermute ja, du hast das gleiche Problem wie ich mit dem Manuellen Betrieb und dem Wert der in SC ankommt.
Ich meinte damit nur den Wert der Behanghöhe den SC über Kanal 4 bekommt, wenn du manuell ein Stück runterfährst und wieder stoppst, wird im SC die Behanghöhe mit 0% erfasst, weil dieser Wert im Kanal:4 fix ist und durch den STOP-Befehl nicht erneut aktualisiert wird. Das ist ja mein eigentliches Problem.
-
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
den Mittagssschlaf der Kinder
die ist schon so alt, ds gibts keinen mehr
ich brauche die CCU nur als Funkzentrale, alles andere macht doch ioBroker bzw. SC
mach ich auch so.
In der CCU3 hab ich nur die Aktoren angelernt. Mehr brauch ich nicht. Alles andere läuft über ioBrokerDas ist ja mein eigentliches Problem.
aber auch wenn dir dort zB dann 60% angezeigt würden, SC schaltet den Auto_Mode ab, sobald manuell eingegriffen wird.
Wieder in den Auto_Mode kommst du durch zB vollständiges manuelles öffnen (oder schliessen), oder in SC im DP-Ordner .Controll (.openxxxx). -
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
wie du den Mittagssschlaf der Kinder im Shuttercontroll konfigurieren willst. Diese schlafen leider nicht zu fest einstellbaren Zeiten,
und genau dafür ist der Fallback in den Manu_Mode
sobald du es manuell verstellst setzt due Beschattungsautomatik aus.
-
@Negalein und @Homoran
Ich weiß grade nicht, ob mein eigentliches Problem eigentlich noch klar ist
Wenn ich manuell fahre, das dann der SC in den Manu_mode geht und die Beschatttungsautomatik deakitivert wird und wie ich den Modus wieder in den auto_mode bekomme, ist nicht das eigentliche Problem.Problem ist, das mein Kanal4 nach manueller Abfahrt 0% an Shuttercontroll meldet, obwohl der Panzer auf 90% steht.
Das musst du doch mit deinen FROLL auch sehen, es sei denn du hast die Kanaleinstellungen verändert. @Negalein
Ich habe alles Standard... Gerät anlernen und alles andere über ioBroker und SC -
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Das musst du doch mit deinen FROLL auch sehen, es sei denn du hast die Kanaleinstellungen verändert. @Negalein
Ja, das stimmt schon.
Aber es funktioniert.Es funktioniert bei dir doch auch?
Habe jetzt den Faden verloren, wo dein Problem ist.- was funktioniert nicht (das mit .4.Level 0 oder 100 ist egal)?
- was sollte wie funktionieren?
Edit:
was hast du hier eingestellt? -
@Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat
Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragendJetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen
Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-@negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Edit:
was hast du hier eingestellt?Dort habe ich 30s eingestellt.
-
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Dort habe ich 30s eingestellt.
möglich, dass das zu kurz ist!
erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen -
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
einen Datenpunkt für current und target angeben
das wäre ein Alias
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen -
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen
gibbet!
Wahrscheinlich mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen -
@weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend
bei mir auch.
Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.LevelUnd da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
Da sind die 0/100 irrelevant.Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)
Ja, das liegt an HM.
Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-
mWn geht das in Alias nicht.
Ich hatte das damals als Blockly gemacht. -
@negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Da sind die 0/100 irrelevant.
nicht wirklich!
wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?