NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@D3ltoroxp
Ich schaue mir das mal an ... -
Jetzt muss ich doch auch mal wegen der Beschattung nachfragen...
ich verstehe es nicht...
ich habe bei einem Rolladen es erstmal nur mit dem Thema Himmelsrichtung versuchen wollen:
Der Azimuth ist jetzt gerade 199 und im Log kam :
shuttercontrol.0 2020-07-25 14:00:52.439 debug (24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 shuttercontrol.0 2020-07-25 14:00:42.042 debug (24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 shuttercontrol.0 2020-07-25 14:00:00.001 debug (24492) Sun Elevation: 55.8° shuttercontrol.0 2020-07-25 14:00:00.001 debug (24492) Sun Azimut: 199.8° shuttercontrol.0 2020-07-25 14:00:00.001 debug (24492) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2020-07-25 13:59:48.303 debug (24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 shuttercontrol.0 2020-07-25 13:59:38.302 debug (24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 shuttercontrol.0 2020-07-25 13:58:56.301 debug (24492) insidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0240964.4.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.8 shuttercontrol.0 2020-07-25 13:58:06.009 debug (24492) system.adapter.admin.1: logging true shuttercontrol.0 2020-07-25 13:55:52.024 debug (24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 shuttercontrol.0 2020-07-25 13:55:42.024 debug (24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 shuttercontrol.0 2020-07-25 13:55:00.000 debug (24492) Sun Elevation: 56.1°
Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??
-
@mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??
Weil diese Bedingung FALSCH ist: Height:51 == currentHeight:100
Manuell gesteuert?
Am besten die Config nicht mehr ändern und mal 24h laufen lassen -
@Totto sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
Hier wäre es schön, wenn man mehr über die Hintergründe erfahren könnte, wie genau diese Funktionalität abläuft, und auch vielleicht was sie bringen soll. Vor allem aber wäre es schön, wenn man den Sonnenschutz in den Vordergrund stellen könnte, mit Variablen kann man sie ja jetzt schon deaktivieren. Der Sonnenschutz hat bei uns (temperaturtechnisch) absolute Priorität...
Der Sonnenschutz fährt nur automatisch, wenn der Rollladen nicht manuell gesteuert wurde.
Sonst würde die Automatik ja immer das manuelle Fahren übersteuern und das wäre auch oft unpassend.
Ausnahme: Rollladen ist geschlossen. Man fährt manuell komplett hoch. Kommt dem Automatik-Hoch als zuvor. Danach funktioniert auch der Sonnenschutz. Ich würde an deiner Stelle die Rollladen einfach später öffnen lassen und ggfs. manuell früher öffnen. -
Version 0.8.4
Sonnenschutz fährt nicht wenn ich einen Helligkeitswert angebe. Lösche ich die ID raus dann fährt der Sonnenschutz wieder. ObjektID: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI
Wo liegt der Fehler? -
-
@watcherkb
Weil laut Log der Wert von "0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI" nie größer als 5 war ... -
@simatec als Wert habe ich aber 5 und Hysterese 20%. Das sollte doch passen?!
-
@watcherkb
Die Hysterese greif nur beim beenden des Sonnenschutzes. Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
@watcherkb
Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 seinDas verstehe ich nicht. Logischer wäre doch >= 5, warum sollte ich dort eine 4 eintragen wenn ich erst ab 5 schalten möchte? Ist für mich als Anwender unlogisch. Da steht ja auch als Hilfstext "SOLLwert...." Aber wenn man es weiß kann man da auch ne 4 eintragen.
-
@watcherkb
Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz -
@simatec ach so, wenn man es so rum liest macht es Sinn.
-
@simatec noch was ungewöhnliches seit gestern. Einer der Rollläden fährt um Punkt 21.10Uhr komplett hoch.
Problem konnte ich nachstellen: stelle ich "Art der Steuerung für öffnen des Rollladens" auf "Aus", dann bleibt der Rolladen unten. Stelle ich ihn wieder auf "Wohnbereich", fährt er um 21.10Uhr wieder hoch. Alle anderen Rollläden aber nicht. Config siehe vorheriger Post.
shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:22.511 debug (6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 33. Possibility to activate sunprotect enabled. shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:22.511 debug (6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 33 shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:12.611 debug (6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 67. Possibility to activate sunprotect enabled. shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:12.611 debug (6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 67 shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:11.990 debug (6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 65. Possibility to activate sunprotect enabled. shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:11.990 debug (6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 65 shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:02.110 debug (6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled. shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:02.110 debug (6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 30 shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:02.010 debug (6673) EG-WZ-Terrasse Old value = 30. New value = 100. automatic is active shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:02.010 debug (6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 100 shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:02.007 debug (6673) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 30% new height: 100% shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:02.007 info (6673) Set ID: EG-WZ-Terrasse value: 100% shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:02.007 debug (6673) Temperature outside: NaN < 19.00 OR Light: undefined < 4.00 shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:02.007 debug (6673) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:00.002 debug (6673) Sun Elevation: 1° shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:00.001 debug (6673) Sun Azimut: 300.6° shuttercontrol.0 2020-07-27 21:10:00.001 debug (6673) calculate astrodata ... shuttercontrol.0 2020-07-27 21:08:57.870 debug (6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.83 shuttercontrol.0 2020-07-27 21:08:54.413 debug (6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45 shuttercontrol.0 2020-07-27 21:05:46.881 debug (6673) system.adapter.admin.0: logging false shuttercontrol.0 2020-07-27 21:05:07.645 debug (6673) system.adapter.admin.0: logging true shuttercontrol.0 2020-07-27 21:05:00.002 debug (6673) Sun Elevation: 1.7° shuttercontrol.0 2020-07-27 21:05:00.002 debug (6673) Sun Azimut: 299.6° shuttercontrol.0 2020-07-27 21:05:00.001 debug (6673) calculate astrodata ...
-
*Klugscheißmodus an*
Der vermeintliche Sollwert ist damit eher ein Schwellenwert. Damit könnte es verständlicher sein. Wenn man dann noch schreibt das beim überschreiten des Schwellenwertes der Sonnenschutz ausgelöst wird, dann würde das Verwirrungen sicherlich vorbeugen. Ich selber haben den Sollwert ebenfalls so wie @watcherkb interpretiert.
*Klugscheißmodus aus*Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage. Ich würde den Sonnenschutz bei mir gerne anhand vom Azimut und eines "Hitze/Sonnensensors" schalten. Ich möchte aber in jedem Fall vermeiden das die Rollenden ständig fahren. Super wäre wenn ein einmal ausgelöster Sonnenschutz erst wieder aufgelöst wird, wenn der Azimut nicht mehr im angegebenen Bereich ist. Muss ich dazu einfach eine Hysterese von 100% angeben?
-
Hallo zusammen,
erstmal danke für den Adapter. Habe den soweit nun eingerichtet aber mit Zwave + Zigbee anstatt Homematic.
Die automatische Fahrt per Uhrzeit abends klappt. Aber der Türsensor leider nicht. Dieser müsste doch wenn das Rollo runtergefahren ist um 21:45 das Rollo wieder aufahren wenn der Status sich ändert oder?Hat sich erledigt, war zu ungeduldig!shuttercontrol.0 2020-08-01 22:02:00.046 debug (23493) save trigger height: 0% shuttercontrol.0 2020-08-01 22:01:59.047 debug (23493) save trigger height: 99% shuttercontrol.0 2020-08-01 22:01:59.044 debug (23493) TriggerID changed: 0_userdata.0.example_state Value: true
-
@Newan
Welche Version hast du installiert? Aktuell unterstützt die stable Version dies noch nicht.
Die Version 0.8.4 im latest wäre hier die richtige Wahl -
@simatec ja noch stable. Dann mach ich ein Update ggf komm ich dann besser klar! Danke
-
Also hab noch mal zwei Rollos konfiguriert, aber wenn die Rollos oben sind und ich das Fenster öffne, fahren sie runter, schließe ich es dann wieder fahren sie wieder hoch. Sollte doch nur fahren, wenn sie geschlossen sind.
-
Ab sofort ist die Version 0.8.5 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar.
Changelog
0.8.5 (2020-08-03)
- (simatec) small Bugfixes
- (5G7K) bugfixes trigger
- (FredF63) new german doku
Hier geht es zur neuen ausführlichen deutschen Doku
-
@simatec Die Doku ist richtig gut geworden! Aber hier ist die Logik des Sonnenschutzlichtsensors falsch beschrieben. In einem früheren Beitrag habe ich mein Problem geschildert. Dieser Wert muss erst überschritten werden, damit die Logik greift. In dem Beispiel der Doku sollte es also heißen "ab 30.001 ist Sonnenschutz aktiv). Bei diesen großen Werten ist das vernachlässigbar, nicht aber wenn man mit Zahlen einstelliger Zahl arbeitet.