Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    943

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Posts 296 Posters 7.1m Views 201 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • BBTownB BBTown

    @liv-in-sky neben der "Rolle" müßte es ein "Vorschlags-Icon (Standard)" geben und dann die Möglichkeit ein anderes zuzuordnen
    Dann wäre Sebastian aus der Nummer raus x-Kacheln oder Desgins pflegen zu müssen

    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by dslraser
    #221

    @BBTown
    ich habe jetzt mal die Rolle Rauchmelder für den Batterie Ladezustand genommen. So in der Art stelle ich mir das dann vor, nur das man eben passende Icon für die Rollen definieren kann. Das ist im Moment eines der wenigen, die nur was anzeigt und nichts schaltet. Wie gesagt, diese Art Kachel/Rolle soll auch nur Zustände anzeigen und nix schalten.

    Screenshot_20190507-191321_Chrome.jpg

    Screenshot_20190507-191311_Chrome.jpg

    liv-in-skyL 1 Reply Last reply
    0
    • dslraserD dslraser

      @BBTown
      ich habe jetzt mal die Rolle Rauchmelder für den Batterie Ladezustand genommen. So in der Art stelle ich mir das dann vor, nur das man eben passende Icon für die Rollen definieren kann. Das ist im Moment eines der wenigen, die nur was anzeigt und nichts schaltet. Wie gesagt, diese Art Kachel/Rolle soll auch nur Zustände anzeigen und nix schalten.

      Screenshot_20190507-191321_Chrome.jpg

      Screenshot_20190507-191311_Chrome.jpg

      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      wrote on last edited by
      #222

      @dslraser gute idee - gefällt mir besser als value

      habe es für meine handy anzeige gleich integriert

      Image 7.png

      rot: lampe - gerät braucht ladung
      blau: achtung/ausrufezeichen - strom eingeschaltet für laden
      grün: wifi ist gerade online/im netz

      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

      dslraserD 1 Reply Last reply
      1
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        wrote on last edited by a200
        #223

        Wie bekomme ich meine Geräte rein? 001.PNG
        Bei Zigbee wird nichts angezeigt!

        Wenn ich manuell ein Gerät angebe, dann bekomme ich die Meldung: "Konnte keine passenden States finden"

        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

        BBTownB 1 Reply Last reply
        0
        • liv-in-skyL liv-in-sky

          @dslraser gute idee - gefällt mir besser als value

          habe es für meine handy anzeige gleich integriert

          Image 7.png

          rot: lampe - gerät braucht ladung
          blau: achtung/ausrufezeichen - strom eingeschaltet für laden
          grün: wifi ist gerade online/im netz

          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by
          #224

          @liv-in-sky
          kannst ja auch mal Alarmgeber probieren:relaxed:

          1 Reply Last reply
          0
          • liv-in-skyL liv-in-sky

            @BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön istImage 3.png

            M Offline
            M Offline
            mcdance
            wrote on last edited by
            #225

            @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

            @BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön istImage 3.png

            ich habe dieses "Problemchen" anders gelöst.....
            man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer ansicht"
            wirkt gleich hübscher für reine Informationen wie Anwesenheit oder sowas

            Grüße

            Anmerkung 2019-05-07 212742.jpg

            dslraserD BBTownB 2 Replies Last reply
            1
            • M mcdance

              @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

              @BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön istImage 3.png

              ich habe dieses "Problemchen" anders gelöst.....
              man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer ansicht"
              wirkt gleich hübscher für reine Informationen wie Anwesenheit oder sowas

              Grüße

              Anmerkung 2019-05-07 212742.jpg

              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by dslraser
              #226

              @mcdance
              welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?

              M 1 Reply Last reply
              0
              • a200A a200

                Wie bekomme ich meine Geräte rein? 001.PNG
                Bei Zigbee wird nichts angezeigt!

                Wenn ich manuell ein Gerät angebe, dann bekomme ich die Meldung: "Konnte keine passenden States finden"

                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                wrote on last edited by BBTown
                #227

                @a200 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                Wie bekomme ich meine Geräte rein?

                • in den Adaptereinstellungen auf den Bereich "Geräte"
                • Ansicht auswählen auf der das neue Gerät erscheinen soll
                • über das "+" Symbol einen neuen Eintrag anlegen
                • ganz unten in der Liste ist nun ein leerer Eintrag
                • Namen für das neue Gerät vergeben
                • auf das Bleistiftsymbol des neuen Gerätes klicken
                • eine Rolle auswählen (z.B. Schalter)
                • auf das Bleistiftsymbol von "state" klicken
                • Datenpunkt auswählen
                • freuen :-)

                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                dslraserD 1 Reply Last reply
                0
                • BBTownB BBTown

                  @a200 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                  Wie bekomme ich meine Geräte rein?

                  • in den Adaptereinstellungen auf den Bereich "Geräte"
                  • Ansicht auswählen auf der das neue Gerät erscheinen soll
                  • über das "+" Symbol einen neuen Eintrag anlegen
                  • ganz unten in der Liste ist nun ein leerer Eintrag
                  • Namen für das neue Gerät vergeben
                  • auf das Bleistiftsymbol des neuen Gerätes klicken
                  • eine Rolle auswählen (z.B. Schalter)
                  • auf das Bleistiftsymbol von "state" klicken
                  • Datenpunkt auswählen
                  • freuen :-)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by dslraser
                  #228

                  @BBTown
                  das ist klar, aber ein Schalter hat dann auch das Schaltersymbol.
                  Eine reine Kachel mit Verknüpfung mit anderer Ansicht hat aber keinen State zur Auswahl.

                  Edit: sorry @BBTown , ich war ja gar nicht gemeint...🙄

                  BBTownB 1 Reply Last reply
                  0
                  • dslraserD dslraser

                    @BBTown
                    das ist klar, aber ein Schalter hat dann auch das Schaltersymbol.
                    Eine reine Kachel mit Verknüpfung mit anderer Ansicht hat aber keinen State zur Auswahl.

                    Edit: sorry @BBTown , ich war ja gar nicht gemeint...🙄

                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    wrote on last edited by BBTown
                    #229

                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                    ich war ja gar nicht gemeint...

                    richtig ;-)
                    ich habe es nun etwas deutlicher gemacht

                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                    dslraserD 1 Reply Last reply
                    0
                    • dslraserD dslraser

                      @mcdance
                      welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?

                      M Offline
                      M Offline
                      mcdance
                      wrote on last edited by
                      #230

                      @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                      @mcdance
                      welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?

                      jap. sind ja noch zwei weitere vorhanden

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • BBTownB BBTown

                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                        ich war ja gar nicht gemeint...

                        richtig ;-)
                        ich habe es nun etwas deutlicher gemacht

                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by dslraser
                        #231

                        @BBTown

                        übrigens zu den Heizmodi nochmal.
                        Kannst Du mal den RAW Datenpunkt von CONTRL_MODE posten ?

                        HMIP hat scheinbar ein Problem damit.

                        siehe auch mal hier

                        BBTownB 1 Reply Last reply
                        0
                        • dslraserD dslraser

                          @BBTown

                          übrigens zu den Heizmodi nochmal.
                          Kannst Du mal den RAW Datenpunkt von CONTRL_MODE posten ?

                          HMIP hat scheinbar ein Problem damit.

                          siehe auch mal hier

                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          wrote on last edited by BBTown
                          #232

                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                          siehe auch mal hier

                          ich hatte da mitgelesen

                          Hier der RAW

                          {
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1550316196723,
                            "common": {
                              "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                              "type": "number",
                              "role": "indicator",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "states": {
                                "0": "AUTO-MODE",
                                "1": "MANU-MODE",
                                "2": "PARTY-MODE",
                                "3": "BOOST-MODE"
                              }
                            },
                            "native": {
                              "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                              "ID": "CONTROL_MODE",
                              "TYPE": "ENUM",
                              "UNIT": "",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "MAX": 3,
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "VALUE_LIST": [
                                "AUTO-MODE",
                                "MANU-MODE",
                                "PARTY-MODE",
                                "BOOST-MODE"
                              ]
                            },
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator",
                              "state": 1636
                            },
                            "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                            "type": "state"
                          }
                          

                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                          dslraserD s.bormannS 2 Replies Last reply
                          0
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Forum Testing Most Active
                            wrote on last edited by sigi234
                            #233

                            Hallo,

                            so Richtig verstehe ich das System noch nicht, aber es wird schon.
                            Warum habe ich da einen Dimmer drinnen? Beim klick auf CPU Temperatur.......

                            Screenshot (3117).png

                            HINWEIS:

                            Immer schön die Json sichern!

                            Screenshot (3121)_LI.jpg

                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Immer Daten sichern!

                            dslraserD 1 Reply Last reply
                            0
                            • BBTownB BBTown

                              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                              siehe auch mal hier

                              ich hatte da mitgelesen

                              Hier der RAW

                              {
                                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1550316196723,
                                "common": {
                                  "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                                  "type": "number",
                                  "role": "indicator",
                                  "def": 0,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "AUTO-MODE",
                                    "1": "MANU-MODE",
                                    "2": "PARTY-MODE",
                                    "3": "BOOST-MODE"
                                  }
                                },
                                "native": {
                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                  "ID": "CONTROL_MODE",
                                  "TYPE": "ENUM",
                                  "UNIT": "",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "MAX": 3,
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "VALUE_LIST": [
                                    "AUTO-MODE",
                                    "MANU-MODE",
                                    "PARTY-MODE",
                                    "BOOST-MODE"
                                  ]
                                },
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                  "state": 1636
                                },
                                "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                "type": "state"
                              }
                              
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by
                              #234

                              @BBTown
                              ja, danke. Da ist der Unterschied klar zu sehen. Die Modis stehen bei mir gar nicht drinn.
                              Ob ich mal probiere einen Datenpunkt manuell anzupassen, oder kann da auch was in die Hose gehen ?

                              BBTownB 1 Reply Last reply
                              0
                              • sigi234S sigi234

                                Hallo,

                                so Richtig verstehe ich das System noch nicht, aber es wird schon.
                                Warum habe ich da einen Dimmer drinnen? Beim klick auf CPU Temperatur.......

                                Screenshot (3117).png

                                HINWEIS:

                                Immer schön die Json sichern!

                                Screenshot (3121)_LI.jpg

                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Forum Testing Most Active
                                wrote on last edited by
                                #235

                                @sigi234
                                level benutzt ?

                                sigi234S 1 Reply Last reply
                                0
                                • dslraserD dslraser

                                  @sigi234
                                  level benutzt ?

                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #236

                                  @dslraser
                                  Nein.........
                                  Screenshot (3119).png

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Immer Daten sichern!

                                  dslraserD NegaleinN 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • sigi234S sigi234

                                    @dslraser
                                    Nein.........
                                    Screenshot (3119).png

                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Forum Testing Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #237

                                    @sigi234
                                    ja, das ist das gleiche Thema wie bei mir weiter oben. Ich habe mir jetzt erstmal die Rolle Rauchmelder für eine reine Anzeige genommen.

                                    sigi234S 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • dslraserD dslraser

                                      @BBTown
                                      ja, danke. Da ist der Unterschied klar zu sehen. Die Modis stehen bei mir gar nicht drinn.
                                      Ob ich mal probiere einen Datenpunkt manuell anzupassen, oder kann da auch was in die Hose gehen ?

                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      wrote on last edited by
                                      #238

                                      @dslraser sichere doch einfach zuvor das Objekt

                                      "Boost" läuft bei mir allerdings auf einen Fehler

                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • dslraserD dslraser

                                        @sigi234
                                        ja, das ist das gleiche Thema wie bei mir weiter oben. Ich habe mir jetzt erstmal die Rolle Rauchmelder für eine reine Anzeige genommen.

                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #239

                                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                        Ich habe mir jetzt erstmal die Rolle Rauchmelder für eine reine Anzeige genommen.

                                        Aha.Danke, hab ich wohl überlesen....:relaxed:

                                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Immer Daten sichern!

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M mcdance

                                          @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                          @BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön istImage 3.png

                                          ich habe dieses "Problemchen" anders gelöst.....
                                          man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer ansicht"
                                          wirkt gleich hübscher für reine Informationen wie Anwesenheit oder sowas

                                          Grüße

                                          Anmerkung 2019-05-07 212742.jpg

                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          wrote on last edited by
                                          #240

                                          @sigi234 oder so wie hier

                                          @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                          man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer Ansicht"

                                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                          dslraserD 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          639

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen