  4. Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
smamodbus
25 Posts 11 Posters 5.8k Views 11 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    @Blechsoldat

    Man kann doch einfach z.B. Mit Blockly negative Werte ausblenden.

    Adapter ausschalten nach Zeit finde ich eher ungünstig.

    ? Offline
    ? Offline
    A Former User
    wrote on last edited by
    #13

    @wendy2702
    Das stimmt. Kann man :)

    1 Reply Last reply
    0
    • N Offline
      N Offline
      ntsa86
      wrote on last edited by
      #14

      Ich möchte mich hier mal einklinken.

      Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.

      Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.

      Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?

      VG!9EB9B6BE-DD45-4BE7-8799-0603F4ECABAC.jpeg

      H 1 Reply Last reply
      0
      • N ntsa86

        Ich möchte mich hier mal einklinken.

        Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.

        Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.

        Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?

        VG!9EB9B6BE-DD45-4BE7-8799-0603F4ECABAC.jpeg

        H Offline
        H Offline
        holgerwolf
        wrote on last edited by
        #15

        @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....

        N 1 Reply Last reply
        0
        • H holgerwolf

          @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....

          N Offline
          N Offline
          ntsa86
          wrote on last edited by
          #16

          @holgerwolf

          Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!

          H 1 Reply Last reply
          0
          • N ntsa86

            @holgerwolf

            Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!

            H Offline
            H Offline
            holgerwolf
            wrote on last edited by
            #17

            @ntsa86
            Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.

            createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
            
               name: 'Leistung_DC_komplett',
            
               unit: 'W',
            
               type: 'number',
            
               def:  0,
            
               min:  0
            
            });
            
            
            
            
            
            on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
            
             var value = obj.state.val;
            
             var oldValue = obj.oldState.val;
            
             if (value < 10000) 
            
             {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
            
             });
            
            N 1 Reply Last reply
            0
            • H holgerwolf

              @ntsa86
              Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.

              createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
              
                 name: 'Leistung_DC_komplett',
              
                 unit: 'W',
              
                 type: 'number',
              
                 def:  0,
              
                 min:  0
              
              });
              
              
              
              
              
              on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
              
               var value = obj.state.val;
              
               var oldValue = obj.oldState.val;
              
               if (value < 10000) 
              
               {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
              
               });
              
              N Offline
              N Offline
              ntsa86
              wrote on last edited by
              #18

              @holgerwolf

              Danke!

              Hab es heute Morgen ähnlich umgesetzt:

              iobroker-pverzeugung.PNG

              Ähnlicher Ansatz. Ich werde mal das jetzt kommende Nacht laufen lassen uns prüfen ob es Abhilfe schafft.
              Falls nicht werde ich dein Script einsetzen. Besten Dank!

              1 Reply Last reply
              0
              • O Offline
                O Offline
                orhan77971
                wrote on last edited by
                #19

                Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                Dort habe ich folgendes eingegeben:

                x = (x<0) ? 0:x

                Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                P J D 3 Replies Last reply
                5
                • O orhan77971

                  Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                  Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                  Dort habe ich folgendes eingegeben:

                  x = (x<0) ? 0:x

                  Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                  Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                  P Offline
                  P Offline
                  phoenix_83
                  wrote on last edited by
                  #20

                  @orhan77971
                  cool! das werde ich gleich mal testen.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • O orhan77971

                    Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                    Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                    Dort habe ich folgendes eingegeben:

                    x = (x<0) ? 0:x

                    Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                    Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                    J Offline
                    J Offline
                    jt
                    wrote on last edited by
                    #21

                    Hallo zuammen,

                    ich habe es in der Notation, wie hier dokumentiert
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formula
                    umgesetzt
                    x < 0 ? 0 : x

                    Die Notation von @orhan77971 ist anders. Aber vllt. geht es auch so.

                    Das klappt auch.

                    VG

                    1 Reply Last reply
                    3
                    • wendy2702W wendy2702

                      Gibt es alles bei SMA... zum Beispiel für Sunny Boy

                      63FF5ED3-C439-4C82-9F53-FEBB765679AF.png

                      M Offline
                      M Offline
                      Maxtor62
                      wrote on last edited by
                      #22

                      @wendy2702
                      Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.

                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                      0
                      • M Maxtor62

                        @wendy2702
                        Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        wrote on last edited by
                        #23

                        @maxtor62 wofür, wohin?

                        Stehe gerade auf dem Schlauch

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @maxtor62 wofür, wohin?

                          Stehe gerade auf dem Schlauch

                          M Offline
                          M Offline
                          Maxtor62
                          wrote on last edited by
                          #24

                          @wendy2702
                          Sorry, hatte erst später gesehen, dass der Post schon über zwei Jahre alt ist.

                          Am 30.März 2020
                          sma-sc.png

                          Da wäre die URL zu der Seite hilfreich gewesen.

                          Alles gut.

                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • O orhan77971

                            Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                            Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                            Dort habe ich folgendes eingegeben:

                            x = (x<0) ? 0:x

                            Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                            Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                            D Offline
                            D Offline
                            den21
                            wrote on last edited by
                            #25

                            @orhan77971 1000 DANK, hat bei mir super geholfen!!!!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            401

                            Online

                            32.7k

                            Users

                            82.4k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe