  4. Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
smamodbus
25 Posts 11 Posters 5.2k Views 11 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    Dann neuen Datenpunkt anlegen und halt mit Script auf 0 setzen sobald Wert < 0

    I Offline
    I Offline
    iobroker_Alex
    wrote on last edited by
    #9

    @wendy2702

    Ich habe auch 3x SMC 7000HV und 2x SB 3800 von SMA. Mir nun die RS485 Piggy Packs bestellt und einen RS485 auf TCP-IP_Wandler. Wenn das ganze eingabaut ist würde ich dies gerne mit dem Modbusadapter einbinden. Woher bekomme ich die relevanten Adressen bzw. Einstellungen die der Modbusadapter benötigt? Sind die bei allen SMA-Wechselrichtern gleich oder gibt es da eine Excel-Übersetzungstabelle? Irgendwie hab ich bei SMA auf der Seite nichts sinnvolles gefunden... Vielleicht kann mich wer in die richtige Richtung schubsen.

    Danke!

    1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      wrote on last edited by wendy2702
      #10

      Gibt es alles bei SMA... zum Beispiel für Sunny Boy

      63FF5ED3-C439-4C82-9F53-FEBB765679AF.png

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      M 1 Reply Last reply
      0
      • ? Offline
        ? Offline
        A Former User
        wrote on last edited by
        #11

        Es ist nur ein Beispiel wie ich negative Werte bei Grafana ausblende.
        Vieleicht hilft es ja.

        Ich schalte den Modbus Adapter ab, wenn der Inverter offline ist.
        https://forum.iobroker.net/topic/29619/kann-man-adapter-zeitgesteuert-ein-ausschalten

        Anmerkung 2020-03-30 180010.jpg

        wendy2702W 1 Reply Last reply
        0
        • ? A Former User

          Es ist nur ein Beispiel wie ich negative Werte bei Grafana ausblende.
          Vieleicht hilft es ja.

          Ich schalte den Modbus Adapter ab, wenn der Inverter offline ist.
          https://forum.iobroker.net/topic/29619/kann-man-adapter-zeitgesteuert-ein-ausschalten

          Anmerkung 2020-03-30 180010.jpg

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          wrote on last edited by
          #12

          @Blechsoldat

          Man kann doch einfach z.B. Mit Blockly negative Werte ausblenden.

          Adapter ausschalten nach Zeit finde ich eher ungünstig.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          ? 1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @Blechsoldat

            Man kann doch einfach z.B. Mit Blockly negative Werte ausblenden.

            Adapter ausschalten nach Zeit finde ich eher ungünstig.

            ? Offline
            ? Offline
            A Former User
            wrote on last edited by
            #13

            @wendy2702
            Das stimmt. Kann man :)

            1 Reply Last reply
            0
            • N Offline
              N Offline
              ntsa86
              wrote on last edited by
              #14

              Ich möchte mich hier mal einklinken.

              Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.

              Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.

              Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?

              VG!9EB9B6BE-DD45-4BE7-8799-0603F4ECABAC.jpeg

              H 1 Reply Last reply
              0
              • N ntsa86

                Ich möchte mich hier mal einklinken.

                Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.

                Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.

                Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?

                VG!9EB9B6BE-DD45-4BE7-8799-0603F4ECABAC.jpeg

                H Online
                H Online
                holgerwolf
                wrote on last edited by
                #15

                @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....

                N 1 Reply Last reply
                0
                • H holgerwolf

                  @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....

                  N Offline
                  N Offline
                  ntsa86
                  wrote on last edited by
                  #16

                  @holgerwolf

                  Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!

                  H 1 Reply Last reply
                  0
                  • N ntsa86

                    @holgerwolf

                    Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!

                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    wrote on last edited by
                    #17

                    @ntsa86
                    Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.

                    createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
                    
                       name: 'Leistung_DC_komplett',
                    
                       unit: 'W',
                    
                       type: 'number',
                    
                       def:  0,
                    
                       min:  0
                    
                    });
                    
                    
                    
                    
                    
                    on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
                    
                     var value = obj.state.val;
                    
                     var oldValue = obj.oldState.val;
                    
                     if (value < 10000) 
                    
                     {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
                    
                     });
                    
                    N 1 Reply Last reply
                    0
                    • H holgerwolf

                      @ntsa86
                      Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.

                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
                      
                         name: 'Leistung_DC_komplett',
                      
                         unit: 'W',
                      
                         type: 'number',
                      
                         def:  0,
                      
                         min:  0
                      
                      });
                      
                      
                      
                      
                      
                      on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
                      
                       var value = obj.state.val;
                      
                       var oldValue = obj.oldState.val;
                      
                       if (value < 10000) 
                      
                       {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
                      
                       });
                      
                      N Offline
                      N Offline
                      ntsa86
                      wrote on last edited by
                      #18

                      @holgerwolf

                      Danke!

                      Hab es heute Morgen ähnlich umgesetzt:

                      iobroker-pverzeugung.PNG

                      Ähnlicher Ansatz. Ich werde mal das jetzt kommende Nacht laufen lassen uns prüfen ob es Abhilfe schafft.
                      Falls nicht werde ich dein Script einsetzen. Besten Dank!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • O Offline
                        O Offline
                        orhan77971
                        wrote on last edited by
                        #19

                        Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                        Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                        Dort habe ich folgendes eingegeben:

                        x = (x<0) ? 0:x

                        Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                        Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                        P J D 3 Replies Last reply
                        5
                        • O orhan77971

                          Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                          Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                          Dort habe ich folgendes eingegeben:

                          x = (x<0) ? 0:x

                          Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                          Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                          P Offline
                          P Offline
                          phoenix_83
                          wrote on last edited by
                          #20

                          @orhan77971
                          cool! das werde ich gleich mal testen.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • O orhan77971

                            Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                            Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                            Dort habe ich folgendes eingegeben:

                            x = (x<0) ? 0:x

                            Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                            Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                            J Offline
                            J Offline
                            jt
                            wrote on last edited by
                            #21

                            Hallo zuammen,

                            ich habe es in der Notation, wie hier dokumentiert
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formula
                            umgesetzt
                            x < 0 ? 0 : x

                            Die Notation von @orhan77971 ist anders. Aber vllt. geht es auch so.

                            Das klappt auch.

                            VG

                            1 Reply Last reply
                            3
                            • wendy2702W wendy2702

                              Gibt es alles bei SMA... zum Beispiel für Sunny Boy

                              63FF5ED3-C439-4C82-9F53-FEBB765679AF.png

                              M Offline
                              M Offline
                              Maxtor62
                              wrote on last edited by
                              #22

                              @wendy2702
                              Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.

                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                              wendy2702W 1 Reply Last reply
                              0
                              • M Maxtor62

                                @wendy2702
                                Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #23

                                @maxtor62 wofür, wohin?

                                Stehe gerade auf dem Schlauch

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @maxtor62 wofür, wohin?

                                  Stehe gerade auf dem Schlauch

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Maxtor62
                                  wrote on last edited by
                                  #24

                                  @wendy2702
                                  Sorry, hatte erst später gesehen, dass der Post schon über zwei Jahre alt ist.

                                  Am 30.März 2020
                                  sma-sc.png

                                  Da wäre die URL zu der Seite hilfreich gewesen.

                                  Alles gut.

                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • O orhan77971

                                    Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:

                                    Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"

                                    Dort habe ich folgendes eingegeben:

                                    x = (x<0) ? 0:x

                                    Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.

                                    Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    den21
                                    wrote on last edited by
                                    #25

                                    @orhan77971 1000 DANK, hat bei mir super geholfen!!!!

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    861

                                    Online

                                    32.4k

                                    Users

                                    81.5k

                                    Topics

                                    1.3m

                                    Posts
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Login

                                    • Don't have an account? Register

                                    • Login or register to search.
                                    • First post
                                      Last post
                                    0
                                    • Home
                                    • Recent
                                    • Tags
                                    • Unread 0
                                    • Categories
                                    • Unreplied
                                    • Popular
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe