Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

    NEWS

    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter wireless-mbus v0.10.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • N
      Nord last edited by

      @lvogt
      kein CRC-Fehler mehr
      230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode v0.9.2.txt
      Ist der Buchstabe "O" in Key zulässig? Verwechslungsgefahr mit Zahl "0" beim Ablesen vom Lieferschein, glaube ich aber nicht.
      Scannen0088.pdf

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        Nord @lvogt last edited by

        @lvogt
        Es sind natürlich nur Hex-Werte zulässig. Ein Test mit Buchstabe O killed den Adapter, musste ihn neu installieren

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nord @lvogt last edited by

          @lvogt
          Ich habe jetzt mehrfach geprüft, ob ich den Key richtig abgeschrieben habe. Entweder ich mache dabei jedes Mal einen Fehler oder der Key gehört nicht zu meinem Zähler. Beides möglich, aber imho unwahrscheinlich. Bleibt der Parser??

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            lvogt @Nord last edited by

            @nord
            Ja ich denke ich muss mir das dann nochmal im Detail anschauen. Dazu komme ich aber frühestens am Wochenende.

            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              Nord @lvogt last edited by

              @lvogt
              Danke, das wäre super.
              Brauchst Du noch weitere Daten/Logs?

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lvogt @Nord last edited by

                @nord
                Neuer Tipp 😉
                Dein Modul sendet in "EquaScan V2" Modus:
                6c41e793-9f45-4c38-a260-82f2d222b4d3-grafik.png

                Ich muss zugeben, dass ich eigentlich erwarten würde, dass der "EquaScan V2" Modus auch wenigstens etwas besser vom Adapter "verstanden" werden müsste, aber ich vermute dass es sich im Grunde hier um ein proprietäres Protokoll handelt.

                Wenn du es schaffst den Modus auf OMS zu wechseln, sollte der Adapter damit was anfangen können.

                (Noch als Kommentar zum Stand jetzt: Ich habe mir aus deinem Log oben 3 aufeinander folgende Telegramme angeschaut - die Daten nach dem Entschlüsseln sehen nicht annäherungsweise ähnlich aus, was mich glauben lässt, dass hier irgendeine grundsätzliche Abweichung von der OMS Spezifikation vorliegt. "Falsches Entschlüsseln" halte ich auch für nahezu unmöglich, da hier Standardbibliotheken zum Einsatzen kommen und es damit auch noch nie Probleme gab.)

                N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  Nord @lvogt last edited by

                  @lvogt
                  Da ich momentan nur im Adapter quasi empfängerseitig auf CA (=unidirektional?) umstellen kann, hat das keinen Einfluss auf den Sender. In der Hoffnung, dass ein speziell bestelltes OMS-Modul kein proprietäres Protokoll verwendet, müsste ich mal mit dem Kundendienst reden. Evtl. könnte auch das vorhandene Modul mit einem neuen Key versehen werden können?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Nord @lvogt last edited by

                    @lvogt
                    Habe mit dem Kundendienst von Allmess gesprochen und eine mögliche Lösung für das Wechseln auf OMS in Arbeit. Ich werde berichten.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      Nord @lvogt last edited by

                      @lvogt
                      Allmess liefert ab Werk die RF-Module im EquaScan V2-Modus (EN 13757), damit kommt der Parser vermutlich nicht klar. Für das Umprogrammieren in den OMS-Funkbetriebsmodus braucht man den induktiven Kopf (habe ich gekauft) und die EquaScan-Software (Allmess hat freundlicherweise und unkompliziert eine zeitlich befristete Testlizenz zur Verfügung gestellt). Damit kann man auf OMS umschalten, der Adapter arbeitet sofort, sowohl im CA- als auch im CB-Mode. Es werden folgende Objekte angelegt
                      0a11933c-3cb0-4de3-9d87-9a5152dd818c-Screenshot 2023-08-25 043535.png

                      Es gibt leider keine Ausgabe von Momentanwerten (Vor-/Rücklauftemperatur, Leistung, Volumenstrom), die sind nur am WMZ-Display ablesbar. Das scheint auch bei anderen Herstellern (z.B. Kamstrup) so zu sein.
                      Mir ist aufgefallen, dass bei der Einstellung "Energieeinheiten auf kWh setzen" zwar 3 Dezimalstellen gekürzt werden, die Maßeinheit aber bei "Wh"bleibt. Kann man aber im zugehörigen Script ändern.
                      Hier noch der Log:
                      log_Allmess_OMS.txt
                      Viele Grüße
                      Nord

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        lvogt @Nord last edited by

                        @nord

                        Mir ist aufgefallen, dass bei der Einstellung "Energieeinheiten auf kWh setzen" zwar 3 Dezimalstellen gekürzt werden, die Maßeinheit aber bei "Wh"bleibt. Kann man aber im zugehörigen Script ändern.

                        Das ist ein bekanntes Problem. Wenn ein State existiert wird er nicht neu angelegt, sondern nur sein Wert upgedatet. Die Einheit bleibt also unverändert. Da der State ohne diese Option angelegt wurde, wurde die Einheit auf Wh gesetzt.

                        Um das zu korrigieren, könntest du also zb den ITR-xxxxxx Objektbaum löschen und den Adpater neustarten, dann sollte die Einheit auch in kWh gesetzt werden, oder du könntest direkt den State bearbeiten.

                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pille0557
                          pille0557 @Felidsche last edited by

                          @felidsche so bin jetzt erst zu weiteren Tests gekommen
                          es geht immer noch um den iPerl ...

                          hatte jetzt erstmals diese Meldung:

                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.677	debug	Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.676	error	5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.674	debug	decrypted payload 5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.670	debug	IV: ae4c0996772168073636363636363636
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.667	debug	encrypted payload: d868635fe9ba42e9a55824bbe0780650
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.665	debug	Short header
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.657	debug	1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b580
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.655	debug	Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.650	debug	CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b58040
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.648	debug	CUL: RX: 303130303544383638363335464539424134324539413535383234333738424242453037383036353030304235383034300d0a
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:27:52.632	debug	CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741333630
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:26:49.354	debug	connected set to true
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:26:49.300	info	CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:26:49.297	debug	CUL: RX: 544d4f44450d0a
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:26:49.270	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:26:49.266	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:26:46.273	debug	connected set to false
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:26:46.256	debug	CUL: TX: 560d0a
                          
                          wireless-mbus.0
                          2023-08-28 16:26:46.251	debug	Created device of type: CUL
                          

                          habe mir jetzt aber nochmal einen anderen Adapter von Schlauhaus bestellt

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lvogt @pille0557 last edited by

                            @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:

                            1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b58040

                            Ich sehe 2 Möglichkeiten: Der AES Key stimmt nicht - oder der iPerl sendet ebenfalls keine OMS kompatiblen Daten. Vl. mal als Anhaltspunkt: Bei dem Verschlüsselungsmodus den der Header angibt, müssten die entschlüsselten Daten mit 2f2f beginnen. (Das wird auch vom Adapter geprüft)

                            pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • pille0557
                              pille0557 @lvogt last edited by

                              @lvogt ok danke
                              dann werde ich erstmal die Kontrolle des AES-Key erbetteln
                              was ich habe, habe ich schon 3x kontrolliert bzw. neu eingegeben

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lvogt @pille0557 last edited by

                                @pille0557
                                Um was für ein genaues Modell handelt es sich denn? Die (online verfügbaren) Datenblätter sind ja auch manchmal hilfreich....

                                pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • pille0557
                                  pille0557 @lvogt last edited by

                                  @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:

                                  @pille0557
                                  Um was für ein genaues Modell handelt es sich denn? Die (online verfügbaren) Datenblätter sind ja auch manchmal hilfreich....

                                  von Amazon
                                  nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz
                                  Hersteller ‏ : ‎ smart-home-komponente ?
                                  ASIN ‏ : ‎ B0BG3JD6FV

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lvogt @pille0557 last edited by

                                    @pille0557
                                    Sorry, ich meinte das Model des Wasserzählers...

                                    pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • pille0557
                                      pille0557 @lvogt last edited by pille0557

                                      @lvogt iPerl
                                      IMG_1597.jpeg Bildschirmfoto 2023-08-29 um 19.49.46.png

                                      2 Funksysteme?
                                      OMS zertifiziert
                                      kann (wenn so programmiert?) Daten im 15min Intervall liefern ...

                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        Nord @lvogt last edited by

                                        @lvogt
                                        Nochmals Dank für den Tipp mit dem OMS-Protokoll.
                                        Übrigens ist es laut Hersteller bei Allmess(Itron)-Funkmodulen so, dass die Werte (Energie; Volumen) 1mal pro Stunde vom eigentlichen WMZ an das Modul übergeben und dann im 5min-Takt gesendet werden.
                                        D.h. es gibt erst nach einer Stunde aktualisierte Werte.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pille0557
                                          pille0557 @smartboart last edited by

                                          @smartboart
                                          habe jetzt auch das Teil von Schlauhaus ...
                                          welche Eintragungen hast du in den Instanz-Einstellungen gemacht?

                                          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            Nord @pille0557 last edited by

                                            @pille0557
                                            Hallo, vielleicht hast Du das gleiche Problem wie ich-anderer Funkbetriebsmodus ist aktiv ("SensusRF"):
                                            .... Zwei integrierte Funknetze (parallel nutzbar: SensusRF Funk 868 MHz, WalkBy DriveBy) ermöglichen eine Kombination aus uni- und bidirektionalem Funk. Die Parametrierung, Auslesung der Speicherwerte etc. erfolgt über die Funkstrecke. Alarmmeldungen mit Zeitstempel (Start und Ende) bei Rückwärtsfluss, Leckage, Rohrbruch und Manipulation werden über das SEMI-Telegramm übermittelt (erweiterte Informationen auf Anfrage über bidirektionale Kommunikation). Ein integrierter Datenlogger 1 ist frei programmierbar bis zu 6000 Speicherwerten und der integrierte Datenlogger 2 bis zu 100 Monatswerten. Das wMBus-System nach OMS ist ein unidirektionales Funknetz mit 868 MHz. Die BSI-konforme Verschlüsselung erfolgt nach Standard äS mit Schlüssellänge 128 Bit......

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            733
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            62
                                            553
                                            145177
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo