NEWS
[gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?
-
@MyzerAT
Es gibt kein echtes Problem - du muss halt selber regeln.A.
-
mit selber Regeln meinst du die Ventilstellung per Script ? ja ich denke das das bei zb. dem Heizkörper im Bad Sinn machen würde, weil bei 13% bleibt er kalt --> daher stell ich "trv_mode" auf 1 und geb halt die % selbst an, wie weit da sVentil offen sein soll bei Heizaufforderung.
-
@MyzerAT sagte:
Kann ich nicht wenn die Temperatur unterschritten wird, das Ventil auf 100% stellen lassen und wenn erreicht wieder auf 0% ?
Willst Du wirklich den internen PI-Regler durch einen 2-Punkt-Regler ersetzen ? Durch die Trägheit des Heizkörpers (Nachheizen) kommt es dann regelmäßig zu starkem Überschwingen.
@MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
bei 13% bleibt er kalt
Die Raumtemperatur ist entscheidend, nicht die Temperatur des Heizkörpers.
-
meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte (haben sie heuer erneuert), es gibt eine Heizaufforderung, der Vorlauf wird aufgeheizt und das Ventil steht nur auf 13% und die Pumpe der Heizung läuft und läuft und läuft, oder mach ich mir dazu viel zu viel sorgen ?
-
@MyzerAT sagte:
meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte
Die Sorge ist unbegründet.
@MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
das Ventil steht nur auf 13%
Dann ist die Vorlauftemperatur zu hoch oder der Heizkörper zu groß.
-
@paul53 sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
@MyzerAT sagte:
meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte
Die Sorge ist unbegründet.
@MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
das Ventil steht nur auf 13%
Dann ist die Vorlauftemperatur zu hoch oder der Heizkörper zu groß.
Die Vorlauftemperatur war auf 65 Grad, habe sie jetzt mal auf 55 Grad gestellt!
Thx für den Tipp -
@MyzerAT sagte:
Die Vorlauftemperatur war auf 65 Grad, habe sie jetzt mal auf 55 Grad gestellt!
Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung ?
-
dann müsste sie ja einen Aussensensor haben? den hat sie nicht, glaub aber das kann man nachrüsten!
ES ist eine Vaillant VCW 174/4-5 , die hat eine eBus Systemschnittstiele
-
Hallo zusammen,
auf der Suche nach Informationen zu den Eurotronic Zigbee Thermostaten bin ich auf diesen Thread gestoßen. Mein Problem besteht derzeit darin, die Offset Kalibrierung richtig zu setzen.Hierzu gab es ja von @Asgothian den Hinweis dies über Tage anhand der Außentemperatur, Raumtemperatur und Thermostattemperatur festzulegen. Geschieht dies bei dir aktuell schon automatisiert?
@MyzerAT du hattest den Offset ebenfalls per Script verändert, wie ist deine Erfahrung hierbei?
Des Weiteren hatte ich die Tage schon das Problem, dass das Thermostat über seinen Sollwert geheizt hat. Sollwert war z.B. auf 19 Grad eingestellt, es wurde jedoch bis auf 21 Grad geheizt (Thermostattemperatur). In diesem Raum ist noch kein anderes Thermometer installiert, es fühlte sich jedoch eher nach 21 Grad an als nach 19. Nachdem ich dann händisch den Sollwert auf 18 Grad gesetzt hatte, wurde das Ventil vollständig geschlossen (wer weiß wie weit es noch aufgeheizt hätte). Eine Kalibrierung war an diesem Thermostat nicht eingerichtet. Hat jemand schonmal so ein Problem beobachtet? Möglicherweise ein Defekt am Thermostat?
Danke + Grüße
sti0 -
wie @Asgothian das mit der Außentemperatur macht weiss ich nicht, ich jedoch mache es mit zusätzlichen Sensoren pro Raum und mit dem Werten der Eurotronic Thermostate und den jeweiligen Raumthermostat wird die Offesttemperatur Kalibriert, Das funktioniert recht gut!
-
@MyzerAT
Danke für deine Antwort. Machst du das also quasi noch so wie in deinem Post https://forum.iobroker.net/post/239696 beschrieben? Sprich erst das Offset wieder auf 0 setzen, dann die Differenz ermitteln und wieder das neue Offset setzen? Und das ganze dann 1-2 mal am Tag?Ich habe bei mir nämlich schon mehrfach vergeblich versucht ein Offset festzulegen. Das funktioniert eine zeitlang aber irgendwann läuft es auseinander.
-
Ja ich mach das immer noch so , bin damit aber echt nicht zufrieden , da dies meine erste Heizsaison ist und ich bin am überlegen ob ich nicht auf alleinige Ventilsteuerung umstelle! Mein Problem ist das hi und da das Ventil nur paar % sich öffnet bei Heizaufforderung und dann läuft die Pumpe der Therme stundenlang und der Heizkörper bleibt kalt, das kann ja nicht der Sinn sein!
-
hallo, bin auch gerde dabei bei Fenster öffnen, drei Heizkörper im Wohnzimmer auszuschalten. Wenndas Fenster wieder geschlossen wird, sollen die Thermostate wieder auf die voreingestelle Wunschtemperatur zurückspringen. Heb deine Ausführungen in dem Thread hier gelesen. Aber warum auch immer. reagieren die Zigbbe Spirit Thermostate nicht so wie sie sollen. Ganz aktuell gekauft bei Eurotronic.
Habe hierzu schon einen Thread an laufen und dachte Problem gelöst, aber nach n Sekunden (wie du es auch geschrieben hast), springen die Dinger wieder zurück auf die vorhergehende Temperatur. Meinst du könntest mal in den Thread reinschauen ? wäre supernett.
https://forum.iobroker.net/topic/31396/anfängerfrage-gelöst-fenster-auf-heizung-aus/63
Gruß
Markus -
Ich war auch ein bisschen am verzweifeln, das Offset für das Eurotronic Thermostat vernünftig zu setzen und bin auf diesen Thread gestoßen. Der Tipp mit dem erst auf 0 und dann den richtigen Offsetwert zu setzen hat mir geholfen.
Ich mach es jetzt so, vielleicht hilfts ja auch wem:
Alle 15 Minuten wird bei mir das Offset auf 0, dann 3 Sekunden später mit dem richtigen Wert gesetzt. Das funktioniert jetzt seit einer Woche ohne Probleme, bei mehreren Thermostaten. -
@woes09
Zeige doch mal bitte den Datenpunkte für "Thermostat 42 temperatur " -
@woes09
Kannst du mir bitte einen Export von deinem Blocky senden? -
Habe die Problematik Offset derzeit so gelöst. Raumtemperatur erfassen und abrunden.
Dann wird der Offset erst neu eingestellt wenn sich die Raumtemperatur um 1 Grad ändert.Eigentlich wollte ich eine Rundung wie in der Mathematik also ab 0.5 dann auf und drunter abrunden.
Habe aber kein Blockly gefunden das dies bewerkstelligt. Könnte man wahrscheinlich irgendwie zusammenfriemeln.So wird der Offset nicht permanent bei Temperaturänderung neu geschrieben
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="comment" id="1!SeaXVx:mXvi,8*frqu" x="87" y="-712"> <field name="COMMENT">Raumtemperatur abgerundet in Datenpunkt speichern</field> <next> <block type="on" id="AAM!w~;|1S17L1;So)~3"> <field name="OID">zigbee.0.00158d00045be5bd.temperature</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="Z1n5@3ts*ceS*Wlz]b;p"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.raumtemperatur</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="S{gXcr^WQ`9eh.`^lDkJ"> <field name="OP">ROUNDDOWN</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="=qNR1SCuS`(2Hx2_:GwY"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="on_source" id="zRmNBBu.1:}7;[PGz?PT"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="lxTkK1rkhUa^@9]yt,+E" x="88" y="-487"> <field name="COMMENT">Offset wird durch Rundung erst bei 1° Änderung neu gesetzt</field> <next> <block type="on" id="pH_ML$8:zkZ}.YmUwSV}"> <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.raumtemperatur</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="zDCN=,ER8_iQ[LxYO[#j"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.calibration</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="N}PBxQZYM`iMH(lfY#2m"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="ie|pgiQ1p%)oh3sTDqbZ"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="*@O!=9k(U9cl1TmMgJhG"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">60</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="?E;$ZP!fhNR0F*?9qccu"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.calibration</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="h~*_MY+#8?NcHjF^[h[`"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="XCtDJ#yr`qj-h(?6|pBJ"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="]K|QB5p.1_aVR]v;t_zs"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="XMf.80B3])Tfy4kYSA83"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="nsQcDlS(3-hQpX?Xx|x-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d00045be5bd.temperature</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="W.Yau8d$/uM|Z1D`!}O2"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="S`Yi;nd5gEV0^{I0$!-~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d00053d3fdc.local_temp</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="1L#Pl~!n-#Tk*ih_oZwR" x="87" y="-112"> <field name="COMMENT">Offset setzen</field> <next> <block type="on" id="j0bBS~v.S`BgxA_(UmZi"> <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.calibration</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id=";m0PxIO}HDZ{03dV1fQ]"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">zigbee.0.00158d00053d3fdc.local_temp_calibration</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="v767U~PW@#X]xD~h}}Fs"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>