Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      forelleblau last edited by

      Hallo Thorsten

      Danke für die Hinweise. Dass nicht immer alles sauber durchkommt ist auch bei mir so, deshalb habe ich mit der aktuellen Version den automatischen Neustart bei einer Fehlerserie eingebaut. So ein Neustart kommt bei mir aber im Schnitt einmal am Tag vor, manchmal mehr, manchmal weniger.
      Ich habe selber keinen Moxa und bin technisch gesehen eher auf der Laienseite.

      Aufgrund bisheriger Diskussionen zur Konfiguration von Serial2Lan - Adaptern schlage ich dir folgendes zum Ausprobieren vor (in dieser Reihenfolge):

      • Max connections (Op. Settings) erhöhen auf 4 oder mehr
      • FIFO (Serial Settings): Disable

      Damit du ev. selber noch etwas findest habe ich dir hier die Konfiguration meines USR-TCP232 302:

      2d2d184f-ac37-4259-b962-7902b1f1b609-image.png

      8f74f54e-9868-4454-9285-07b5c044dde9-image.png

      71a46330-f7ce-476b-91f4-f0027438f997-image.png

      Ich gehe davon aus, dass du ausschliesslich mit dem Adapter auf die Schnittstelle der Luxtronik zugreifst und nicht noch mit etwas anderem. Ein paralleler/gleichzeitiger Zugriff auf die Schnittstelle würde ebenfalls Probleme verursachen.

      Hoffe, dass das Problem mit der Erhöhung der Anzahl Verbindungen gelöst werden kann.

      Herzliche Grüsse

      Marcel

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        Thorsten73 @forelleblau last edited by

        @forelleblau
        Hallo Marcel,

        besten Dank für die turboschnelle Reaktion 👍

        Ich kann im Moxa den Wert für die max. Anzahl an Clients auf 4 stellen, aber hiermit sind wohl eher Sessions von unterschiedlichen Clients d.h. IP Adressen gemeinst. Der ioBroker greift derzeit exclusiv auf den Moxa zu. Hab's trotzdem mal auf vier gestellt.

        1993f509-3a92-476e-aea2-e75910c5e1d7-image.png

        Anderes Thema:
        Bei mir werden die Werte für die Heizkurve nicht übernommen, obwohl ich das Flag "Bestätigt=true" gesetzt habe.

        Allerdings steht im Log:
        4ed2b9a0-329d-45f5-889c-42964381ed1c-image.png

        Hier die Objekübersicht:
        f124b338-4e45-4df6-88ea-3e9438b8805d-image.png

        Beim allerersten Versuch die Heizkurve zu ändern ist etwas ganz merkwürdiges passiert, der Rücklauf SOLL stand plötzlich auf 15°C und ich musste an der Luxtronik die ursprüngliche Heizkurve wieder am Display einstellen 😲 ...aber so ist das Leben als Adapter-Tester😁

        Viele Grüße
        Thorsten

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          forelleblau last edited by

          Hallo Thorsten

          Für eine funktionierende Moxa-Konfiguration kann ev. @NetFritz weiterhelfen. Der hat weiter oben auch einen Moxa erwähnt.

          Bei den Steuerwerten (also auch bei der Heizkurve) muss zum Steuern Ack = false gesetzt sein, also nur Wert reinschreiben und 'Enter', nicht 'bestätigen'

          Grüsse Marcel

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Thorsten73 @NetFritz last edited by

            Hallo @NetFritz

            könntest Du hier vielleicht mal Deine Moxa-Config posten?
            Ich habe alle 5-8 Minuten Abbrüche mit meinem NPort 5210. Es ist sogar schon zweimal passiert, dass die Luxtronix abgeschmiert ist und ich die gesamte Wärmepumpe stromlos schalten musste....😞

            Meine Einstellungen findest Du weiter unten.

            Vor meiner iobroker-Zeit habe ich die Werte fast 8 Jahre lang mit einem C#-Programm aus dem knx-user-forum abgerufen und als GA auf den KNX Bus gesendet. Das ohne Abbrüche oder gar Abstürze der Luxtronik.

            Diese Lösung hatte aber andere Nachteile weshalb ich gerne den Luxtronic-Adapter für iobroker verwenden möchte.😀

            Viele Grüße
            Thorsten

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              NetFritz last edited by

              Hallo
              Ich habe den Moxa NPort 5110.
              Ich hatte auch Jahrelang ein Perl-Script.
              Ich habe da mal 2 Seiten aus den Einstellungen.
              Wenn Du mehr brauchst dann melden.
              Gruß NetFritz
              Moxa.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                Thorsten73 last edited by Thorsten73

                Hallo NetFritz,

                KLASSE!!!! Mit Deinen Settings läuft der Moxa / Luxtronik 1 Adapter bei mir endlich ohne Probleme!!! 👍 👍 👍

                Die Angaben zum Delimeter waren bei mir komplett deaktiviert. Nachdem ich diese nach Deinem Beispiel angepasst hatte, ist es zu keinem Absturz mehr gekommen. D.h. seit fast einer Woche keinerlei Problem mehr.

                Im Moxa NPort-Admin sehen meinen Einstellungen wie folgt aus:
                56e73464-9b70-4e74-9251-b28a4efe469e-image.png

                ...und das Abfrageintervall habe ich auf 60 Sek. angepasst:
                b75ec50b-8427-4149-bf05-867f252fc40d-image.png

                Vielen Dank an Dich und natürlich auch an Marcel für Eure Unterstützung.

                Problem gelöst!

                Viele Grüße
                Thorsten

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Stobli last edited by

                  Hallo,
                  ich würde gerne meine meine Alpha Innotec mit Luxtronic 1 in den iOBroer bringen.
                  Welche komponeten für den RS232 benötige ich damit ich diese verbinden kann ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    forelleblau last edited by

                    Hallo Stobli

                    Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
                    Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
                    Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
                    Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
                    Luxtronik1

                    hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.

                    Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.

                    Viel Erfolg

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Stobli @forelleblau last edited by Stobli

                      @forelleblau
                      So ich habe mir nun einen USR-TCP232-302 geholt und das KAbel gelötet nach Anleitung.

                      Jetzt gehts ans einstellen des USR:
                      Baut Rate: 57600
                      Data Sitz: 8bit
                      Stop bit: 1bit

                      Was muss ich beim rest einstellen ?

                      Verbindung scheint da zu sein aber keine Daten

                      2.PNG 3.PNG 4.PNG

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Stobli last edited by Stobli

                        So jetzt läuft es
                        Ich musste die KAbel zwischen Pin 2 und 3 tasuchen.
                        6.PNG
                        7.PNG

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          forelleblau last edited by

                          Hallo Stobli

                          Freut mich, dass es läuft. Ich hab die selben Einstellungen wie du.

                          Herzliche Grüsse
                          Forelleblau

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            todde last edited by

                            Hallo forelleblau,

                            erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit dem ich meine 13 Jahre alte Wärmepumpe in iobroker einbinden konnte 👍
                            Ich habe sie auch mit dem USR-TCP232-302 verbunden. Die Werte werden im Objekt gefüllt und ich kann auch Werte setzen.

                            Allerdings passiert es ein oder zwei mal am Tag, dass die Werte nicht mehr aktualisiert werden und ich den Adapter neu starten muss. Im Log ("Silly") sieht man, dass der Adapter im "warten" hängen bleibt:

                            2020-04-05 04:39:00.084  - debug: luxtronik1.0 (30792) Connected to Luxtronik
                            2020-04-05 04:43:55.575  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                            2020-04-05 04:43:56.576  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                            2020-04-05 04:43:57.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                            2020-04-05 04:43:58.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                            

                            Als Workaround überwache ich die Werte und wenn sie sich nicht mehr ändern, starte ich den Adapter neu. Dann läuft wieder alles.

                            Hast du eine Idee woran das liegen könnte?

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Stobli @todde last edited by

                              @todde
                              Wie hast du das gemacht das du die Werte überwachst ?

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                todde @Stobli last edited by

                                @Stobli ,

                                quick and dirty mit javascript:

                                schedule('*/10 * * * *', function(obj) {
                                    var dnow = new Date();
                                    var utnow = dnow.getTime();
                                    var tsaut = getState('luxtronik1.0.temperaturen.AUT').ts;
                                    var tdiff = utnow - tsaut;
                                    log("Lux -- Diff: " + tdiff);
                                    log("Lux -- Timestamp: " + tsaut);
                                
                                    if(tdiff > 266000) {
                                        log("Lux -- Time out!!!!");
                                        sendTo('telegram.0', {text: '🚨 Luxtronic Offline!', chatId: 'xxxxxxxx'});
                                        var adapterObj = getObject('system.adapter.luxtronik1.0');
                                        adapterObj.common.enabled = false;
                                        setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                        adapterObj.common.enabled = true;        
                                        setTimeout(function(){ 
                                            setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                        }, 3000);        
                                    } else {
                                        log("Lux -- Luxtronic working!");
                                    }
                                });
                                
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Stobli @todde last edited by Stobli

                                  @todde
                                  Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin noch recht neu in dem Thema.
                                  Das einzige was ich bisher gemacht habe sind Programme mit blockly estellt.
                                  Wo muß das Script hin ?

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    todde @Stobli last edited by

                                    @Stobli sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:

                                    Wo muß das Script hin ?

                                    Unter Skripte ein neues Javascript anstatt Blockly erstellen. Hab dir genaueres via Chat geschickt, da hier off topic ...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      forelleblau last edited by

                                      Soll ich das, oder eine analoge Restart - Funktion in den Adapter einbauen?

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        todde @forelleblau last edited by todde

                                        Ja, wäre super wenn du eine Art Watchdog implementieren könntest.
                                        Da du an verschiedenen Stellen im Adapter-Code "Warte" ins Log schreibst, kann ich dir leider nicht genau sagen, wo mein Problem auftritt ...

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Stobli @todde last edited by

                                          @todde

                                          Ich habe das jetzt sol gelöst mal sehen wie das läuft.

                                          1.PNG

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            forelleblau last edited by

                                            Hallo allerseits

                                            Es steht eine neue Version zur Verfügung, die nun automatisch neu starten sollte, wenn der Adapter hängen bleibt. Ein erster Schnelltest von todde war positiv - herzlichen Dank. Die Version 0.2.3 ist auf Github/npm und somit spätestens morgen auch im latest - Repo verfügbar.

                                            Für einen kurzen Test und ein ensprechendes Feedback hier:

                                            Test Adapter Luxtronikt 1

                                            bin ich euch dankbar (das Verschieben ins stable - Repo ist dann einfacher).

                                            Herzliche Grüsse

                                            forelleblau

                                            S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            973
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            210
                                            23470
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply