      killroy2 @Willi-Wunder last edited by

      @Willi-Wunder ok ich hab gesehen der Anlagenzustand aka HauptMenuStatus_Zeile3 hat einen Wert für Störung. Sonst habe ich nichts gefunden, ich hoffe das passt für meinen Zweck.

          "name" : "HauptMenuStatus_Zeile3",
          "type" : "ENUM",
          "enum":
          [
              "Heizbetrieb",
              "Keine Anforderung",
              "Netz-Einschaltverzoegerung",
              "SSP Zeit",
              "Sperrzeit",
              "Brauchwasser",
              "Estrich-Programm",
              "Abtauen",
              "Pumpenvorlauf",
              "Thermische Desinfektion",
              "Kuehlbetrieb",
              "11",
              "Schwimmbad",
              "Heizen Ext.",
              "Brauchwasser Ext.",
              "Störung",
              "Durchflussueberwachung",
              "ZWE Betrieb"
          ]
      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        Willi-Wunder @killroy2 last edited by Willi-Wunder

        @forelleblau
        Mir ist gerade aufgefallen, dass jetzt beim ändern des WW zwar die Gradzahl ausgeführt wird, aber der Wert bei Control unverändert bleibt.
        Screenshot 2020-09-20 222724.jpg

        Das war heute mittag aber noch nicht, das wäre mir eigentlich aufgefallen. Hier wäre nochmal das vollständige log.file
        io_log_20092020-2.zip

        Warum der Apdater manchmal so oft neu startet weiß ich leider nicht. Welche Firmware hast du eigentlich auf deiner WP? Ich habe die LW 120M-I, Firmware V2.30. Weiß gar nicht mehr, ob wir darüber schon gesprochen hatten, vielleicht läuft deine deshalb anders (stabiler).

        Der neue Wert "Brauchwasser Soll neu" wird jetzt auch richtig im Log angezeigt, hattest also auch gleich mit gefixt, super.
        Wenn du noch etwas brauchst und wissen willst, jederzeit gerne......sofern du natürlich lust und Zeit hast 🙂

        Gruß Willi

        Nachtrag:
        Die Daten wurden heute früh ohne Auffälligkeiten laut Log verarbeitet. Hab dann den Wert WW Soll geändert, dieser wird jedoch nicht ausgeführt. Adapter hängt sich auf und startet neu.......Der Wert wird aber in Control richtig angezeigt. War wohl neulich eine Ausnahme, dass sich der Control Wert nicht geändert hatte, jedoch aber ausgeführt wurde.
        iobroker.2020-09-21.log.zip

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          forelleblau last edited by

          @Willi-Wunder @killroy2
          Hallo ihr Beiden.
          Das mit dem Wert bei Control werde ich noch fixen, damit auch da immer der laufend richtige steht. Das wird bei den anderen Control-Werten auch der Fall sein, dass die nicht aktualisiert werden.

          Killroy2, darf ich fragen, wo die Statusliste oben her ist? und allenfalls auch, mit welchem Wert aus dem Luxtronik-Datensatz die verbunden ist? Dann könnte die die auch noch in den Adapter integrieren.

          Guten Start in die neue Woche
          forelleblau

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            killroy2 last edited by killroy2

            @forelleblau
            was meinst du? Mein Status ist id 119, der scheint zu funktionieren.
            Btw, der Adapter macht nur alle 2 Minuten was, verbraucht bei mir aber permanent 70 MB Speicher.

            interval = setInterval(function () {
                loadValues();
            }, 120000);
            

            Lässt sich das umdesignen, z.B. als cron job?

            Noch ein Nachtrag: Warmwassererzeugung ergibt für die Dauer einer längeren Abwesenheit wenig Sinn. Gibt es die Möglichkeit die Betriebsart umzustellen, so wie es das Web Interface anbietet?

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              forelleblau @killroy2 last edited by

              @killroy2 Hallo killroy2
              Ich meinte die Liste mit den Anlagestati oben zu 'HauptMenuStatus'. Mir fehlt nämlich nach wie vor eine vollständige Liste der Stati. Nach deiner weiteren Frage, bin ich nicht sicher, ob wir vom selben Adapter sprechen. Von welchem WebInterface sprichst du? Das gibt es für die Luxtronik1 meines Wissens nicht. Und mit meinem Luxtronik1 Adapter kann man die BEtriebsart für Heizung und WW unter 'control' steuern.

              Herzliche Grüsse
              Forelleblau

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                forelleblau @forelleblau last edited by

                @killroy2 Habs eben gefunden Deine Angaben (id119, Status,...) oben stammen aus einem Script für eine Luxtronik 2 Wärmepumpensteuerung. Der Adapter der hier diskutiert wird, ist für die Luxtronik 1 Steuerung. Darum kann ich dir wohl nicht dienen.

                Herzliche Grüsse
                forelleblau

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  forelleblau @Willi-Wunder last edited by forelleblau

                  @Willi-Wunder Hallo Willi. Ich habe SVV2.34. Dass deine Steuerung leicht anders reagiert hängt aus meiner Sicht eher mit deinem Wandler zusammen als mit der Softwareversion.
                  Bei der Frage von Killroy2 hatte ich erst die Hoffnung, noch mehr vom Protokoll der Luxtronik1 gefunden zu haben und dies in den Adapter einbauen zu können. Da dies jetzt ja nicht der Fall ist, werde ich das was ich jetzt korrigiert habe und die laufende Aktualisierung der 'control'-Werte zusammen in eine Version giessen. Oder gibs grad noch andere Wünsche?
                  Schönen Tag

                  forelleblau

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    Willi-Wunder @forelleblau last edited by Willi-Wunder

                    @forelleblau
                    Hi, hattest du nicht den gleichen Adatper USR-TCP232-302 (Firm. V4018)? Hatte deine Einstellungen 1:1 übernommen gehabt. Oder hast du zwischenzeitlich eine andere Einstellung? Hab im Converter weiter nichts anderes eingestellt, Einstellungen sagen mir nicht viel. Konntest du aus meinem Log noch etwas erkennen warum der Adapter die Befehle manchmal nicht ausführt/ aufhängt?
                    Bin gespannt auf die neue Version, freut mich sehr, das du dich hier nochmal dran hängst 🙂

                    Gruß Willi

                    Ergänzung:
                    Zwecks weiteren Infos, kennst du das Luxtronic.pm vom "hoerndlein Luxtronic1"? Weiß nicht ob man hier jetzt den Code oder Link posten darf 😇
                    Ist hier etwas nützliches dabei? Hab leider wenig Ahnung davon........

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      forelleblau @Willi-Wunder last edited by

                      @Willi-Wunder : Ja, hab den selben USR-Wandler. Spielt eigentlich keine Rolle, dank dem, dass es bei dir nicht funktioniert hat, ist der Adapter nun besser geworden, danke. Und ja, 'hoerndleins' Infos und Code waren die Grundlagen für den Adapter hier. Unterdessen hab ich dashier gefunden. Da stecken noch ganz viel mehr Infos zu Abfragen drin, ist das vollständigste, was ich bisher gefunden habe. Falls du künftig gerne noch weitere bestimmte Werte abrufen möchtest, kannst du gerne welche auswählen.
                      Herzliche Grüsse
                      forelleblau

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        forelleblau last edited by

                        Hallo alle

                        Ab sofort und nächstens auch im Latest-Repo ist die Version 0.2.4 verfügbar.
                        Nun werden die Werte im 'control' - Bereich laufend auf den aktuellen Wert gebracht. Zudem konnten Kommunikationsprobleme behoben werden.

                        Ich bin euch dankbar, wenn ihr Feedback zum Funktionieren der neuen Version hier im Testerbereich hinterlassen könnt.

                        Viel Freude mit der neuen Version

                        forelleblau

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          forelleblau last edited by

                          Hallo alle

                          Dank einem freundlichen PR von pingus01 liefert der Adapter nun auch die Stati der Ausgänge. Ab sofort als v0.2.5 auf Github verfügbar.

                          Tester - Feedback bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github

                          Herzliche Grüsse

                          Forelleblau

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            forelleblau last edited by

                            Neue Version mit Eingängen, Ablaufzeiten und weiteren Statusinformationen ist zum Testen bereit : https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github

                            Besten Dank für Feedback dort.

                            Forelleblau

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              Checker55 last edited by Checker55

                              Habe den Luxtronik1 Adapter am iobroker installiert.
                              Setze eine Novelan LAD7 ein - welche mit dem Adapter funktionieren sollte. Somit auch von mir großes Interesse am Luxtronik Adapter 😉

                              Habe eine RJ45 LAN Schnittstelle - kann ich darüber nicht die Daten direkt abrufen?
                              Wäre es sinnvoll, hier z.B. die IP und die Benutzer Zugangskennungscode zu hinterlegen?
                              Denn so erhalte ich per LAN Schnittstelle direkt keine Daten. 😞

                              Dankeschön

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                forelleblau @Checker55 last edited by

                                @Checker55 Bist du sicher, dass du eine Luxtronik 1 Steuerung drauf hast? Dieser Adapter funktioniert nur mit der Luxtronik 1 (über deren RS232 - Schnittstelle und einen serialtoLan Wandler). Mit z.B. einer Luxtronik 2, die glaub eine LAN-Schnittstelle hat, funktioniert der Adapter nicht.

                                Grüsse Forelleblau

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  Willi-Wunder @forelleblau last edited by

                                  @Checker55
                                  Hi, das war auch mein Gedanke was forelleblau geschrieben hat. Kenn die Lux 1 nur mit serieller Schnittstelle. Diese Schnittstelle muss man in der WP noch freigeben:

                                  "Unter Einstellungen --> Datenzugang die PIN 9445 für den Kundendienstzugang eingeben und bestätigen. Es passiert erstmal nix, es sind jetzt aber weitere Menüs erreichbar. Unter Einstellungen --> Diagnose Standard auswählen. Damit ist die Schnittstelle freigegeben."

                                  Hast du in deiner Steuerung einen Datenlogger Menüpunkt? Dann hättest du bereits die Lux2 Steuerung.

                                  Gruß Willi

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    Checker55 @Willi-Wunder last edited by Checker55

                                    @Willi-Wunder @forelleblau Ihr habt Recht. Es muss eine Luxtronik 2 sein, denn den Menüpunkt Datalogger 2 habe ich, und kann dort auf einen USB Stick die Daten der letzten 48 Std. ausgeben lassen.

                                    Gibt es denn für die Luxtronik 2 einen entprechenden Adpater für den iObroker?

                                    Ah - eben gesehen "hpcontrol". Soll jedoch nicht so zuverlässig sein. Muss ich testen 😉

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      Willi-Wunder @Checker55 last edited by

                                      @Checker55
                                      Ja, hast es gefunden. Dieser Adapter wird leider nicht weiter entwickelt trotz der neueren Steuerung. Ein hoch auf forelleblau, sein Adapter läuft bei mir jetzt echt zuverlässig. 😁

                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        forelleblau @Willi-Wunder last edited by

                                        @Willi-Wunder danke!

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          Checker55 @forelleblau last edited by

                                          @forelleblau Wenn du auf die Luxtronik 2 umsteigst, gebe Bescheid 😀 Damit auch ich dich loben kann, wie toll der Adapter funktioniert 😉

                                          @Willi-Wunder schon interessant, dass der die neue Steuerung nicht weiterentwickelt wird. Freut mich aber für Euch, mit der Lux1 👍

                                          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • UncleSam
                                            UncleSam Developer @Checker55 last edited by

                                            @Checker55 sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:

                                            Wenn du auf die Luxtronik 2 umsteigst, gebe Bescheid

                                            Für Luxtronik Version 2 gibt es seit heute einen Adapter (aktuell noch im Alpha-Stadium): https://forum.iobroker.net/topic/38550/test-adapter-luxtronik2-v0-0-x

                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.2k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            210
                                            23149
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo