Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    622

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
javascript
1.0k Posts 93 Posters 344.5k Views 102 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    SevenUp
    wrote on last edited by
    #89
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9975614) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9975631) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A997440E) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: ABR Tuer (001558A9976C8E) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: SLZ Fenster Rechts (001558A9978695) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Fenster frei 2 (001558A9976DCE) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9974404) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: Fenster frei 1 (001558A9978674) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9975639) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: SLZ Fenster Links (001558A9978679) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: (002018A9975627) --- HmIP-eTRV-B --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Bitte melden: BUE Tuer (001558A997868E) --- HmIP-SWDM --- Batterietyp fehlt im Script
    script.js.Telegram.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 11 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    1 Reply Last reply
    0
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Most Active
      wrote on last edited by
      #90

      Es wäre nett wenn Du noch kurz schreibst welche Batterien benötigt werden...

      S 1 Reply Last reply
      0
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Most Active
        wrote on last edited by
        #91

        Ein weiteres Update. Diesmal sollte Telegram dann hoffentlich funktionieren. Bitte mal testen und kurzes Feedback.

        Batterieliste habe ich natürlich auch aktualisiert.

        dslraserD 1 Reply Last reply
        0
        • cashC cash

          Ein weiteres Update. Diesmal sollte Telegram dann hoffentlich funktionieren. Bitte mal testen und kurzes Feedback.

          Batterieliste habe ich natürlich auch aktualisiert.

          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by
          #92

          @cash
          sieht gut aus, nun warte ich mal auf Meldungen :relaxed:

          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.099	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: registered 382 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.099	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.089	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.088	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.078	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.077	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.075	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 72 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.060	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.045	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.043	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.027	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 64 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:24.000	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2019-02-19 18:06:23.906	info	Start javascript script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen
          javascript.0	2019-02-19 18:06:23.891	info	Stop script script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen
          
          1 Reply Last reply
          0
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            wrote on last edited by Homer.J.
            #93

            Hi,
            Bei mir sieht auch gut aus erste Kommunikationsstörung gab es schon als Telegram.:+1:

            Grüße

            1 Reply Last reply
            0
            • cashC cash

              Es wäre nett wenn Du noch kurz schreibst welche Batterien benötigt werden...

              S Offline
              S Offline
              SevenUp
              wrote on last edited by
              #94

              @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

              Es wäre nett wenn Du noch kurz schreibst welche Batterien benötigt werden...

              (Heizkörperthermostat) HmIP-eTRV-B --> 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
              (Tür-/Fensterkontakt mit Magnet) HmIP-SWDM --> 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA

              1 Reply Last reply
              0
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Most Active
                wrote on last edited by
                #95

                Danke. In der aktuellen Version sollten die beiden enthalten sein.

                sigi234S 1 Reply Last reply
                0
                • cashC cash

                  Danke. In der aktuellen Version sollten die beiden enthalten sein.

                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #96

                  @cash

                  Aktuelle Version installiert:

                  19.2.2019, 21:12:08.814	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function LOWBAT wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Skript (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Multimedia (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: CUX MEDIA PLAYER (CUXxxxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: HM-RC-19 CUXxxxxxx (CUXxxxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: HM-RC-P1 CUXxxxxxxxx (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Pushsafer (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (NEQxxxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 8 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---Festbatterie leer
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 9 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 10 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 11 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 12 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Variable write_state steht auf false
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function LOW_BAT wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function UNREACH wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Skript (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Multimedia (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: CUX MEDIA PLAYER (CUXxxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: HM-RC-19 CUXxxxxxx (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: HM-RC-P1 CUXxxxxxx (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Pushsafer (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Open Weather (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 8 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 9 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 10 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 11 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 12 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 13 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 14 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 19.02.19 18:36:25 Uhr
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function STICKY_UNREACH wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Skript (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Multimedia (CUXxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: CUX MEDIA PLAYER (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: HM-RC-19 CUXxxxxxx (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: HM-RC-P1 CUXxxxxxx (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Pushsafer (CUXxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 8 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 9 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 10 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 11 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 12 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 13 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht --- seit: 19.02.19 18:36:25 Uhr
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function CONFIG_PENDING wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Badfenster (OEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function UPDATE_PENDING wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Terrassentuer (NEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Haustuer (NEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function DEVICE_IN_BOOTLOADER wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function ERROR wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name:  (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name:  (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name:  (OEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function ERROR_CODE wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function wird gestartet. (FAULT_REPORTING)
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name:  (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function SABOTAGE wird gestartet.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                  19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                  

                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Immer Daten sichern!

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #97

                    @sigi234 hattest Du heute 18:35 eine Kommunikationsstörung? Sieht doch insgesamt ganz gut aus. Zwei Kleinigkeiten werden ich noch für das Logging anpassen. Ist aber nur kosmetischer Natur...

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Forum Testing Most Active
                      wrote on last edited by dslraser
                      #98

                      @cash
                      Heute habe ich mal zwei Batterien ausgetauscht, die noch nicht ganz leer waren, also noch ohne low_bat Warnung.
                      Einmal Küchenfenster und einmal Terrassentür (wo es auch eine Heizung in einer internen Gruppe gibt)

                      Telegram Meldung

                      Screenshot_20190222-141023_Telegram.jpg

                      PushOver Meldung

                      Screenshot_20190222-141014_Pushover.jpg

                      20190222_141237.jpg

                      Irgenwie zu viele Meldungen, oder....?

                      SegwayS 1 Reply Last reply
                      0
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #99

                        Zuviele weiß ich nicht. Das Script meldt was ankommt. Wenn ich alles richtig deute hast Du jeweils in der Küche und im Wohnzimmer eine Heizungsgruppe. Und Du hast jeweils einen Fenstersensor getauscht.

                        Also erstmal ziehst Du die Kappe ab --> Sabotagemeldung am Fenster und Sabotagemeldung in der Gruppe. Sind auf jeden Fall schonmal zwei Meldungen.

                        Deswegen hatte ich in den ersten Versionen vom Script nur das abgefragt was Sinn macht und Gruppen machen keinen Sinn. Zeigte sich ja auch bei der Ermittlung vom Batterietyp. Habe derzeit keine Idee wie ich alles abfrage aber die Gruppen unterdrücke... Mal schauen was mir einfällt.

                        Danach sollte ich den ERROR_CODE aufnehmen. Und wie mir scheint ist es nicht sinnvoll auf den ERROR_CODE abzufragen. Wenn ich es richtig deute steht dort immer nur eine 1 drin wenn ein Fehler auftritt und 0 wenn kein Fehler ist. Folglich müsste ich den ERROR_Code wieder aus dem Script entfernen. Denn für alle Fehler gibt es eben auch ein eigenes ALARM-Feld und das endet auf ALARM. Einzige Ausnahme bilden die alten Homematic-Komponenten, denn dort gibt es den Servicetyp ERROR, dieser kann aber unterschiedliche Werte haben.

                        Und das positive: Der Select läuft :-)

                        dslraserD 1 Reply Last reply
                        0
                        • cashC cash

                          Zuviele weiß ich nicht. Das Script meldt was ankommt. Wenn ich alles richtig deute hast Du jeweils in der Küche und im Wohnzimmer eine Heizungsgruppe. Und Du hast jeweils einen Fenstersensor getauscht.

                          Also erstmal ziehst Du die Kappe ab --> Sabotagemeldung am Fenster und Sabotagemeldung in der Gruppe. Sind auf jeden Fall schonmal zwei Meldungen.

                          Deswegen hatte ich in den ersten Versionen vom Script nur das abgefragt was Sinn macht und Gruppen machen keinen Sinn. Zeigte sich ja auch bei der Ermittlung vom Batterietyp. Habe derzeit keine Idee wie ich alles abfrage aber die Gruppen unterdrücke... Mal schauen was mir einfällt.

                          Danach sollte ich den ERROR_CODE aufnehmen. Und wie mir scheint ist es nicht sinnvoll auf den ERROR_CODE abzufragen. Wenn ich es richtig deute steht dort immer nur eine 1 drin wenn ein Fehler auftritt und 0 wenn kein Fehler ist. Folglich müsste ich den ERROR_Code wieder aus dem Script entfernen. Denn für alle Fehler gibt es eben auch ein eigenes ALARM-Feld und das endet auf ALARM. Einzige Ausnahme bilden die alten Homematic-Komponenten, denn dort gibt es den Servicetyp ERROR, dieser kann aber unterschiedliche Werte haben.

                          Und das positive: Der Select läuft :-)

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #100

                          @cash
                          Sollte keine Kritik sein, nur eine Info für Dich.

                          Also in der Küche ist keine Heizung (offenes Wohnzimmer) Da gibt es nur Fensterkontakte, wovon ich bei einem Fenster die Batterie getauscht habe.

                          Im Wohnzimmer habe ich die Batterie der Terrassentür getauscht, dort gibt es ein Wandthermostat, ein Heizkörperthermostat und drei Fensterkontakte, (inklusive Terrassentür). Diese sind alle in der Heizgruppe.

                          Deswegen wundere ich mich über die Küchenmeldungen(doppelt)

                          Im Telegram sind keine Sabotagemeldungen, nur die Error ?

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #101

                            Mit Telegram ist merkwürdig. Muss ich nochmal suchen wo dort ein Fehler sein muss. Das Log hat keinen Fehler ausgespuckt oder?

                            Welche Meldungen hätten denn Deiner Meinung nach kommen dürfen? Nur Sabotage jeweils oder? Und wenn ich es richtig verstanden 3 mal oder? Also ein Fenster, einmal Tür und einmal die Heizungsgruppe.

                            Wenn das korrekt ist müsste ich noch die Gruppe rausfiltern. Wofür ich eine Idee hätte...
                            Das Gruppenproblem hat man anscheinend auch nur bei den IP Geäten. Die normalen Homematic-Gruppen habe keine Objekte mit der Endung Alarm...

                            dslraserD 1 Reply Last reply
                            0
                            • cashC cash

                              Mit Telegram ist merkwürdig. Muss ich nochmal suchen wo dort ein Fehler sein muss. Das Log hat keinen Fehler ausgespuckt oder?

                              Welche Meldungen hätten denn Deiner Meinung nach kommen dürfen? Nur Sabotage jeweils oder? Und wenn ich es richtig verstanden 3 mal oder? Also ein Fenster, einmal Tür und einmal die Heizungsgruppe.

                              Wenn das korrekt ist müsste ich noch die Gruppe rausfiltern. Wofür ich eine Idee hätte...
                              Das Gruppenproblem hat man anscheinend auch nur bei den IP Geäten. Die normalen Homematic-Gruppen habe keine Objekte mit der Endung Alarm...

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by
                              #102

                              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                              Welche Meldungen hätten denn Deiner Meinung nach kommen dürfen? Nur Sabotage jeweils oder? Und wenn ich es richtig verstanden 3 mal oder? Also ein Fenster, einmal Tür und einmal die Heizungsgruppe.

                              richtig

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • dslraserD dslraser

                                @cash
                                Heute habe ich mal zwei Batterien ausgetauscht, die noch nicht ganz leer waren, also noch ohne low_bat Warnung.
                                Einmal Küchenfenster und einmal Terrassentür (wo es auch eine Heizung in einer internen Gruppe gibt)

                                Telegram Meldung

                                Screenshot_20190222-141023_Telegram.jpg

                                PushOver Meldung

                                Screenshot_20190222-141014_Pushover.jpg

                                20190222_141237.jpg

                                Irgenwie zu viele Meldungen, oder....?

                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                wrote on last edited by
                                #103

                                @dslraser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                Irgenwie zu viele Meldungen, oder....?

                                Hatte ich auch bei mir und habe dann einen Virt-Schalter mit eingebaut den ich in meinen Blockly abfragen dementsprechend auf Wahr / Unwahr setze. Seitdem alles nur einmal :-)
                                ed3af260-b766-4df0-9ce8-52be45ce3d0a-grafik.png

                                Gruß Dirk
                                Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #104

                                  @dslraser kriege ich hin. Habe eben schon die ersten Vorbereitungen getroffen. Ich denke Dienstag sollte ich eine neu Version hochladen können.

                                  dslraserD 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • cashC cash

                                    @dslraser kriege ich hin. Habe eben schon die ersten Vorbereitungen getroffen. Ich denke Dienstag sollte ich eine neu Version hochladen können.

                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Forum Testing Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #105

                                    @cash
                                    kein Stress (ich bin dann auch im Urlaub😀🌞)

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      wrote on last edited by
                                      #106

                                      Hallo @cash ,
                                      beschäftige mich gerade auch mit deinem Script. Möchte bei mir (später) die Telegram-Funktion nutzen. Ich hätte da noch einen Aktor der bisher im Script noch nicht vorhanden ist. Es handelt sich um den Aktortyp HM-LC-Sw1-FM dieser braucht gar keine Batterie, hängt direkt am Stromnetz. Habe ihn einmal bei mir im Script im entsprechenden Array eingetragen, dann verschwindet die Meldung.

                                      Ferner hätte ich noch einen Tipp bzgl. deinem Script (habe ich mal von @pix gelernt :wink:) :
                                      Du hast öfters den folgenden Codeblock

                                      if (debugging) {
                                           log('Variable write_message steht auf false');
                                      }  
                                      

                                      das kannst du auch vereinfachen und somit einige Zeilen sparen in dem du schreibst

                                      if (debugging) log('Variable write_message steht auf false');
                                      

                                      Wenn nach IF-Abfragen nur eine Code-Zeile ausgeführt wird, kann man die geschweiften Klammern weglassen und den Befehl direkt dahinter setzen.

                                      Gruß und danke für das Script :+1:
                                      Steffen

                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 12 / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.7.22 / Node V22.21.0 / NPM V10.9.4 / JSC V7.1.0 / JSE V9.0.17

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #107

                                        @Steff werde das Gerät noch mit einbauen.

                                        Ich hatte das schon gesehen das man bei Javascript die geschweiften Klammern weglassen kann aber ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Ich finde die klassische Schreibweise übersichtlichter ;-)

                                        Naja vielleicht in Zukunft.

                                        metaxaM 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • cashC cash

                                          @Steff werde das Gerät noch mit einbauen.

                                          Ich hatte das schon gesehen das man bei Javascript die geschweiften Klammern weglassen kann aber ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Ich finde die klassische Schreibweise übersichtlichter ;-)

                                          Naja vielleicht in Zukunft.

                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          wrote on last edited by
                                          #108

                                          Hallo cash,

                                          super Arbeit, lieben Dank! Die Meldungen in meinen Statusmails ist mir schon abgegangen.
                                          Ich habe auch noch paar ältere HM Aktoren, die unter "var ohne" gelistet werden sollten, da reine 240er.

                                          Alt:

                                              var ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING'];
                                          

                                          Neu:

                                          var ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl'];
                                          

                                          Meine Meldungen wegen fehlender Batterieinfos sind damit weg. Oder gehören die unter "var fixed"?

                                          Dann hätte ich da noch 3 weniger wichtige Fragen:

                                          1. Ich habe eine KeyMatic "HM-Sec-Key-S". Ausschliesslich in WebMatic (weiterentwickelt von Dittmar) finde ich folgende Statusmeldung: fcd590bc-b101-4330-8249-8ceb263da39c-grafik.png
                                            Diesen "Zustand unsicher" habe ich auch nicht auf der piVCCU, ist aber sehr informativ, weil letzte Stellungsänderung des Riegels manuell war. Wie könnte ich das auch in ioBroker mit deinem Script realisieren?

                                          2. Ich verwende weder Push noch Telegram, ausschließlich die uralte Technik "e-Mail". Dazu nutze ich den von dir vorgesehenen Datenpunkt

                                          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. Auf dieses kann man dann reagieren
                                          //und z. B. die Nachricht per Telegram verschicken oder in vis anzeigen
                                          var write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                          var id_Text_Servicemeldung = 'a_andreas.0.eigene_dp.Servicemeldungen.Text';
                                          
                                          

                                          Leider vermisse ich da die Uhrzeit "seit wann". Wo könnte ich denn die hernehmen?
                                          aa34a642-d9de-410f-9727-4b7eefe4f225-grafik.png

                                          1. Alle aktuellen Servicemeldungen auflisten. Irgendwo in diesem Thread schreibst du, dass immer nur die letzte gefunde Meldung möglich ist (finde es gerade nicht). Was müßte ich anstellen um alle gerade aktuellen Servicemeldungen in diesem oder einem anderen Datenpunkt zur Verfügung zu haben?

                                          Nochmals ganz lieben Dank für deine top Arbeit, ich würde das nie hinkriegen!
                                          LG, mxa

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          301

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe