Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 323.6k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #91

    Ein weiteres Update. Diesmal sollte Telegram dann hoffentlich funktionieren. Bitte mal testen und kurzes Feedback.

    Batterieliste habe ich natürlich auch aktualisiert.

    dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • cashC cash

      Ein weiteres Update. Diesmal sollte Telegram dann hoffentlich funktionieren. Bitte mal testen und kurzes Feedback.

      Batterieliste habe ich natürlich auch aktualisiert.

      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #92

      @cash
      sieht gut aus, nun warte ich mal auf Meldungen :relaxed:

      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.099	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: registered 382 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.099	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.089	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.088	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.078	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.077	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.075	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 72 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.060	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.045	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.043	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 73 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.027	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 64 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:24.000	info	script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      javascript.0	2019-02-19 18:06:23.906	info	Start javascript script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen
      javascript.0	2019-02-19 18:06:23.891	info	Stop script script.js.08Statusabfragen.Alle_Meldungen
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #93

        Hi,
        Bei mir sieht auch gut aus erste Kommunikationsstörung gab es schon als Telegram.:+1:

        Grüße

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • cashC cash

          Es wäre nett wenn Du noch kurz schreibst welche Batterien benötigt werden...

          S Offline
          S Offline
          SevenUp
          schrieb am zuletzt editiert von
          #94

          @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

          Es wäre nett wenn Du noch kurz schreibst welche Batterien benötigt werden...

          (Heizkörperthermostat) HmIP-eTRV-B --> 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
          (Tür-/Fensterkontakt mit Magnet) HmIP-SWDM --> 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #95

            Danke. In der aktuellen Version sollten die beiden enthalten sein.

            sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cashC cash

              Danke. In der aktuellen Version sollten die beiden enthalten sein.

              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #96

              @cash

              Aktuelle Version installiert:

              19.2.2019, 21:12:08.814	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function LOWBAT wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Skript (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Multimedia (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: CUX MEDIA PLAYER (CUXxxxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: HM-RC-19 CUXxxxxxx (CUXxxxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: HM-RC-P1 CUXxxxxxxxx (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Pushsafer (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---unbekannt
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (NEQxxxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 8 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---Festbatterie leer
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 9 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 10 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 11 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 12 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Variable write_state steht auf false
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function LOW_BAT wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function UNREACH wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Skript (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Multimedia (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: CUX MEDIA PLAYER (CUXxxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: HM-RC-19 CUXxxxxxx (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: HM-RC-P1 CUXxxxxxx (CUXxxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Pushsafer (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Open Weather (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 8 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 9 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 10 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 11 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 12 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 13 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 14 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 19.02.19 18:36:25 Uhr
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function STICKY_UNREACH wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Skript (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Multimedia (CUXxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: CUX MEDIA PLAYER (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: HM-RC-19 CUXxxxxxx (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: HM-RC-P1 CUXxxxxxx (CUXxxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Pushsafer (CUXxxxxx) ---  --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 8 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 9 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 10 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 11 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 12 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 13 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht --- seit: 19.02.19 18:36:25 Uhr
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function CONFIG_PENDING wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (NEQxxxxx) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Badfenster (OEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 6 Name: Temperatursensor Bad (OEQxxxxx) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 7 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function UPDATE_PENDING wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Terrassentuer (NEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Haustuer (NEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function DEVICE_IN_BOOTLOADER wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name: Terrassentuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: Haustuer (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name: Heizkörper EZ (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 3 Name: Licht_Vorraum (OEQxxxxxx) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 4 Name: Badfenster (OEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 5 Name: Steckdose Geschirrspüler (NEQxxxxx) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function ERROR wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name:  (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name:  (NEQxxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 2 Name:  (OEQxxxxx) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function ERROR_CODE wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_CODE.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function wird gestartet. (FAULT_REPORTING)
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 0 Name:  (OEQxxxxxx) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Function SABOTAGE wird gestartet.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
              19.2.2019, 21:12:10.000	[info ]: javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: registered 66 subscriptions and 0 schedules
              

              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Immer Daten sichern!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #97

                @sigi234 hattest Du heute 18:35 eine Kommunikationsstörung? Sieht doch insgesamt ganz gut aus. Zwei Kleinigkeiten werden ich noch für das Logging anpassen. Ist aber nur kosmetischer Natur...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                  #98

                  @cash
                  Heute habe ich mal zwei Batterien ausgetauscht, die noch nicht ganz leer waren, also noch ohne low_bat Warnung.
                  Einmal Küchenfenster und einmal Terrassentür (wo es auch eine Heizung in einer internen Gruppe gibt)

                  Telegram Meldung

                  Screenshot_20190222-141023_Telegram.jpg

                  PushOver Meldung

                  Screenshot_20190222-141014_Pushover.jpg

                  20190222_141237.jpg

                  Irgenwie zu viele Meldungen, oder....?

                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #99

                    Zuviele weiß ich nicht. Das Script meldt was ankommt. Wenn ich alles richtig deute hast Du jeweils in der Küche und im Wohnzimmer eine Heizungsgruppe. Und Du hast jeweils einen Fenstersensor getauscht.

                    Also erstmal ziehst Du die Kappe ab --> Sabotagemeldung am Fenster und Sabotagemeldung in der Gruppe. Sind auf jeden Fall schonmal zwei Meldungen.

                    Deswegen hatte ich in den ersten Versionen vom Script nur das abgefragt was Sinn macht und Gruppen machen keinen Sinn. Zeigte sich ja auch bei der Ermittlung vom Batterietyp. Habe derzeit keine Idee wie ich alles abfrage aber die Gruppen unterdrücke... Mal schauen was mir einfällt.

                    Danach sollte ich den ERROR_CODE aufnehmen. Und wie mir scheint ist es nicht sinnvoll auf den ERROR_CODE abzufragen. Wenn ich es richtig deute steht dort immer nur eine 1 drin wenn ein Fehler auftritt und 0 wenn kein Fehler ist. Folglich müsste ich den ERROR_Code wieder aus dem Script entfernen. Denn für alle Fehler gibt es eben auch ein eigenes ALARM-Feld und das endet auf ALARM. Einzige Ausnahme bilden die alten Homematic-Komponenten, denn dort gibt es den Servicetyp ERROR, dieser kann aber unterschiedliche Werte haben.

                    Und das positive: Der Select läuft :-)

                    dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • cashC cash

                      Zuviele weiß ich nicht. Das Script meldt was ankommt. Wenn ich alles richtig deute hast Du jeweils in der Küche und im Wohnzimmer eine Heizungsgruppe. Und Du hast jeweils einen Fenstersensor getauscht.

                      Also erstmal ziehst Du die Kappe ab --> Sabotagemeldung am Fenster und Sabotagemeldung in der Gruppe. Sind auf jeden Fall schonmal zwei Meldungen.

                      Deswegen hatte ich in den ersten Versionen vom Script nur das abgefragt was Sinn macht und Gruppen machen keinen Sinn. Zeigte sich ja auch bei der Ermittlung vom Batterietyp. Habe derzeit keine Idee wie ich alles abfrage aber die Gruppen unterdrücke... Mal schauen was mir einfällt.

                      Danach sollte ich den ERROR_CODE aufnehmen. Und wie mir scheint ist es nicht sinnvoll auf den ERROR_CODE abzufragen. Wenn ich es richtig deute steht dort immer nur eine 1 drin wenn ein Fehler auftritt und 0 wenn kein Fehler ist. Folglich müsste ich den ERROR_Code wieder aus dem Script entfernen. Denn für alle Fehler gibt es eben auch ein eigenes ALARM-Feld und das endet auf ALARM. Einzige Ausnahme bilden die alten Homematic-Komponenten, denn dort gibt es den Servicetyp ERROR, dieser kann aber unterschiedliche Werte haben.

                      Und das positive: Der Select läuft :-)

                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #100

                      @cash
                      Sollte keine Kritik sein, nur eine Info für Dich.

                      Also in der Küche ist keine Heizung (offenes Wohnzimmer) Da gibt es nur Fensterkontakte, wovon ich bei einem Fenster die Batterie getauscht habe.

                      Im Wohnzimmer habe ich die Batterie der Terrassentür getauscht, dort gibt es ein Wandthermostat, ein Heizkörperthermostat und drei Fensterkontakte, (inklusive Terrassentür). Diese sind alle in der Heizgruppe.

                      Deswegen wundere ich mich über die Küchenmeldungen(doppelt)

                      Im Telegram sind keine Sabotagemeldungen, nur die Error ?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #101

                        Mit Telegram ist merkwürdig. Muss ich nochmal suchen wo dort ein Fehler sein muss. Das Log hat keinen Fehler ausgespuckt oder?

                        Welche Meldungen hätten denn Deiner Meinung nach kommen dürfen? Nur Sabotage jeweils oder? Und wenn ich es richtig verstanden 3 mal oder? Also ein Fenster, einmal Tür und einmal die Heizungsgruppe.

                        Wenn das korrekt ist müsste ich noch die Gruppe rausfiltern. Wofür ich eine Idee hätte...
                        Das Gruppenproblem hat man anscheinend auch nur bei den IP Geäten. Die normalen Homematic-Gruppen habe keine Objekte mit der Endung Alarm...

                        dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • cashC cash

                          Mit Telegram ist merkwürdig. Muss ich nochmal suchen wo dort ein Fehler sein muss. Das Log hat keinen Fehler ausgespuckt oder?

                          Welche Meldungen hätten denn Deiner Meinung nach kommen dürfen? Nur Sabotage jeweils oder? Und wenn ich es richtig verstanden 3 mal oder? Also ein Fenster, einmal Tür und einmal die Heizungsgruppe.

                          Wenn das korrekt ist müsste ich noch die Gruppe rausfiltern. Wofür ich eine Idee hätte...
                          Das Gruppenproblem hat man anscheinend auch nur bei den IP Geäten. Die normalen Homematic-Gruppen habe keine Objekte mit der Endung Alarm...

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #102

                          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                          Welche Meldungen hätten denn Deiner Meinung nach kommen dürfen? Nur Sabotage jeweils oder? Und wenn ich es richtig verstanden 3 mal oder? Also ein Fenster, einmal Tür und einmal die Heizungsgruppe.

                          richtig

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • dslraserD dslraser

                            @cash
                            Heute habe ich mal zwei Batterien ausgetauscht, die noch nicht ganz leer waren, also noch ohne low_bat Warnung.
                            Einmal Küchenfenster und einmal Terrassentür (wo es auch eine Heizung in einer internen Gruppe gibt)

                            Telegram Meldung

                            Screenshot_20190222-141023_Telegram.jpg

                            PushOver Meldung

                            Screenshot_20190222-141014_Pushover.jpg

                            20190222_141237.jpg

                            Irgenwie zu viele Meldungen, oder....?

                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #103

                            @dslraser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                            Irgenwie zu viele Meldungen, oder....?

                            Hatte ich auch bei mir und habe dann einen Virt-Schalter mit eingebaut den ich in meinen Blockly abfragen dementsprechend auf Wahr / Unwahr setze. Seitdem alles nur einmal :-)
                            ed3af260-b766-4df0-9ce8-52be45ce3d0a-grafik.png

                            Gruß Dirk
                            Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #104

                              @dslraser kriege ich hin. Habe eben schon die ersten Vorbereitungen getroffen. Ich denke Dienstag sollte ich eine neu Version hochladen können.

                              dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • cashC cash

                                @dslraser kriege ich hin. Habe eben schon die ersten Vorbereitungen getroffen. Ich denke Dienstag sollte ich eine neu Version hochladen können.

                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #105

                                @cash
                                kein Stress (ich bin dann auch im Urlaub😀🌞)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #106

                                  Hallo @cash ,
                                  beschäftige mich gerade auch mit deinem Script. Möchte bei mir (später) die Telegram-Funktion nutzen. Ich hätte da noch einen Aktor der bisher im Script noch nicht vorhanden ist. Es handelt sich um den Aktortyp HM-LC-Sw1-FM dieser braucht gar keine Batterie, hängt direkt am Stromnetz. Habe ihn einmal bei mir im Script im entsprechenden Array eingetragen, dann verschwindet die Meldung.

                                  Ferner hätte ich noch einen Tipp bzgl. deinem Script (habe ich mal von @pix gelernt :wink:) :
                                  Du hast öfters den folgenden Codeblock

                                  if (debugging) {
                                       log('Variable write_message steht auf false');
                                  }  
                                  

                                  das kannst du auch vereinfachen und somit einige Zeilen sparen in dem du schreibst

                                  if (debugging) log('Variable write_message steht auf false');
                                  

                                  Wenn nach IF-Abfragen nur eine Code-Zeile ausgeführt wird, kann man die geschweiften Klammern weglassen und den Befehl direkt dahinter setzen.

                                  Gruß und danke für das Script :+1:
                                  Steffen

                                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 11 / States in Redis / Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                  Admin V7.4.7 / Node V20.18.1 / NPM V10.8.2 / JSC V7.0.6 / JSE V8.8.3

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #107

                                    @Steff werde das Gerät noch mit einbauen.

                                    Ich hatte das schon gesehen das man bei Javascript die geschweiften Klammern weglassen kann aber ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Ich finde die klassische Schreibweise übersichtlichter ;-)

                                    Naja vielleicht in Zukunft.

                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • cashC cash

                                      @Steff werde das Gerät noch mit einbauen.

                                      Ich hatte das schon gesehen das man bei Javascript die geschweiften Klammern weglassen kann aber ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Ich finde die klassische Schreibweise übersichtlichter ;-)

                                      Naja vielleicht in Zukunft.

                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #108

                                      Hallo cash,

                                      super Arbeit, lieben Dank! Die Meldungen in meinen Statusmails ist mir schon abgegangen.
                                      Ich habe auch noch paar ältere HM Aktoren, die unter "var ohne" gelistet werden sollten, da reine 240er.

                                      Alt:

                                          var ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING'];
                                      

                                      Neu:

                                      var ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl'];
                                      

                                      Meine Meldungen wegen fehlender Batterieinfos sind damit weg. Oder gehören die unter "var fixed"?

                                      Dann hätte ich da noch 3 weniger wichtige Fragen:

                                      1. Ich habe eine KeyMatic "HM-Sec-Key-S". Ausschliesslich in WebMatic (weiterentwickelt von Dittmar) finde ich folgende Statusmeldung: fcd590bc-b101-4330-8249-8ceb263da39c-grafik.png
                                        Diesen "Zustand unsicher" habe ich auch nicht auf der piVCCU, ist aber sehr informativ, weil letzte Stellungsänderung des Riegels manuell war. Wie könnte ich das auch in ioBroker mit deinem Script realisieren?

                                      2. Ich verwende weder Push noch Telegram, ausschließlich die uralte Technik "e-Mail". Dazu nutze ich den von dir vorgesehenen Datenpunkt

                                      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. Auf dieses kann man dann reagieren
                                      //und z. B. die Nachricht per Telegram verschicken oder in vis anzeigen
                                      var write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                      var id_Text_Servicemeldung = 'a_andreas.0.eigene_dp.Servicemeldungen.Text';
                                      
                                      

                                      Leider vermisse ich da die Uhrzeit "seit wann". Wo könnte ich denn die hernehmen?
                                      aa34a642-d9de-410f-9727-4b7eefe4f225-grafik.png

                                      1. Alle aktuellen Servicemeldungen auflisten. Irgendwo in diesem Thread schreibst du, dass immer nur die letzte gefunde Meldung möglich ist (finde es gerade nicht). Was müßte ich anstellen um alle gerade aktuellen Servicemeldungen in diesem oder einem anderen Datenpunkt zur Verfügung zu haben?

                                      Nochmals ganz lieben Dank für deine top Arbeit, ich würde das nie hinkriegen!
                                      LG, mxa

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #109

                                        Zu1) weißt Du welcher Datenpunkt für Zustand unsicher verwendet wird?

                                        Die Uhrzeit sollte der Zeitpunkt der Mail sein. Da die mail ja unmittelbar versendet wird. Ein andere Möglichkeit wäre natürlich das Script anzupassen. Ich gucke es mir mal an. Weiß aber nicht ob ich das umsetzen werden.

                                        Der andere Punkt ist relativ problematisch, da das Script verschiedene Bereiche hat. Die aktuelle Meldung einfach dem Feld hinzuzufügen wäre leicht aber nur die anzeigen die aktuell sind ist halt schwer. Da fällt mir auch leider derzeit keine gute Lösung sein.

                                        Was heißt 240er? Fixed ist für festeingebaute Batterien wie z. B. bei einigen Rauchmeldern...

                                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • cashC cash

                                          Zu1) weißt Du welcher Datenpunkt für Zustand unsicher verwendet wird?

                                          Die Uhrzeit sollte der Zeitpunkt der Mail sein. Da die mail ja unmittelbar versendet wird. Ein andere Möglichkeit wäre natürlich das Script anzupassen. Ich gucke es mir mal an. Weiß aber nicht ob ich das umsetzen werden.

                                          Der andere Punkt ist relativ problematisch, da das Script verschiedene Bereiche hat. Die aktuelle Meldung einfach dem Feld hinzuzufügen wäre leicht aber nur die anzeigen die aktuell sind ist halt schwer. Da fällt mir auch leider derzeit keine gute Lösung sein.

                                          Was heißt 240er? Fixed ist für festeingebaute Batterien wie z. B. bei einigen Rauchmeldern...

                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                          #110
                                          1. @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                          Zu1) weißt Du welcher Datenpunkt für Zustand unsicher verwendet wird?

                                          b5588ab0-db52-425b-a196-fa4da39bf356-grafik.png

                                          1. @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                          Die Uhrzeit sollte der Zeitpunkt der Mail sein. Da die mail ja unmittelbar versendet wird.

                                          Nein. Ich lasse mir tagsüber alle 3 Std. eine Statusmail zuschicken. Temperaturen, Verschluss, etc und eben die gerade aktuellen Servicemeldungen. Spontane Beunruhigungsmeldungen mag ich weniger, kann in diesem Moment meist eh nix tun. 3984310a-497e-47f3-976d-d6405d8dd8ae-grafik.png

                                          1. @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                          Der andere Punkt ist relativ problematisch, da das Script verschiedene Bereiche hat. Die aktuelle Meldung einfach dem Feld hinzuzufügen wäre leicht aber nur die anzeigen die aktuell sind ist halt schwer. Da fällt mir auch leider derzeit keine gute Lösung sein.

                                          ok, schade. Aber danke!

                                          LG, mxa

                                          Edit:

                                          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                          Was heißt 240er? Fixed ist für festeingebaute Batterien wie z. B. bei einigen Rauchmeldern...

                                          Das sind dirket an 230/240VAC angeschlossene Aktoren, wären also bei "var ohne" richtig.
                                          56b7e44b-067c-41af-8d83-d10e63d67a9d-grafik.png

                                          LG, mxa

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          849

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe