    • R
      Ragnar last edited by

      Dein Vorschlag führt zu Datensalat (ich habe cat /dev/ttyUSB0 parallel in einer Konsole laufen und sehe immer den Effekt, wenn ich an den Einstellungen spiele).

      Ich muss bei Deiner Variante 9600 baud eintragen, sonst kommt nichts Verwertbares raus. Habe jetzt viel herumprobiert, es klappen eigentlich nur folgende Einstellungen:
      18600_2.png 18600_1.png

      Leider schaffe ich es bei keiner Variante, das erweiterte SML-Datentelegramm heruauszuholen, aber das ist ein anderes Thema.

      Wie gesagt, diese o.a. Einstellungen führen dazu, dass ich im Klartext Zählerstände etc. in der Konsole sehe. Die Objekte fehlen im iobroker nachwievor und das ist ja die Voraussetzung für weitergehende Anlysen, Skripts, etc pp.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        Lösche mal den Adapter komplett und installiere ihn und die Instanz neu

        ggf. liegt es aber auch an deiner Konsole.

        Ich glaube man kann nicht mit zwei Geräten gleichzeitig auf den serialport zugreifen.

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          Ragnar last edited by

          Bringt leider alles nichts. Etwas frustrirend das ganze.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Wenn ich mich richtig erinnere geht entwedercatoder````
            Adapter

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              Ragnar last edited by

              Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe:

              • ich habe Instanz & Adapter smartmeter gelöscht / deinstalliert

              • slave rebootet

              • alles noch einmal neu installiert mit Code 0, also keine Fehler reported

              • die Konsole aus gelassen.

              Keine Veränderung, i.e. keine Objekte sichtbar. Im Debug-Mode steht nichts außergewöhnliches im Log.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 last edited by

                Hm … naja frustrierend kann ich verstehen. Dein Zähler gibt kein SML zurück sondern D0. Damit hast Du das falsche Protokoll eingestellt. Wähle mal D0, dann könnte es schon weitergehen Und bitte "Seriell nur lesend"!!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  Ragnar last edited by

                  Ich geh' kaputt. Du hast natürlich Recht! Danke Dir apollon77. Du bist doch auch der Urheber dieses Adapters oder?

                  Ich bekomme nach etwas Probieren mit folgender EInstellung die ersten 4 Werte des Datenprotokolls gelesen. 18600_unbenannt.png
                  Mich interessiert aber u.a. auch die Wirkleistung und die steckt in diesem "Zusatztelegramm" des Zählers drin. Ich könnte die zwar auch auch den einzelnen Messwerten berechnen, aber da dies Dinger der Zähler ausspucken kann, will ich natürlich da ran. Hat Jemand einen Tipp, welche Einstellungen zum Erfolg führen? Im Anhang -wen es interessiert- findet Ihr eine zweiseitige Übersicht des Zählers.

                  Gruß

                  Erol

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    Hm … leider steht gerade nicht drin wie man an das zusatztelegramm rankommt. Das musst du rausfinden. Sagt da Google was?

                    Gesendet vom Handy ...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      Ragnar last edited by

                      So habe gerade mit Hager gesprochen. Die Bezeichnung "Datentelegramm (optional)" bedeutet generell, dass das EVU diese Ausgabe mitbestellen kann oder nicht. Dementsprechend wird der Zähler ab Werk ausgeliefert und kann nicht mehr verändert werden.

                      In meinem Fall haben also die Stadtwerke auf diesen optionalen Teil verzichtet, daher kommt nichts raus.

                      Danke an Alle, die an der Problemlösung mitgearbeitet haben.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                        @Ragnar:

                        Dementsprechend wird der Zähler ab Werk ausgeliefert und kann nicht mehr verändert werden. `

                        Ds ist was ich bereits zu anfang meinte:
                        @Homoran:

                        Laut Hager website ist das eine

                        kundenspezifische Ausführung

                        Das heisst, dass da auch die Ausgabe kastriert sein kann `

                        Gruß

                        Rainer

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        611
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        15
                        1881
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo