      @Ragnar:

      Ich besitze den eHz 361Z6 Laut Hager website ist das eine > kundenspezifische Ausführung `
      Das heisst, dass da auch die Ausgabe kastriert sein kann

      Ich habe einen ähnlichen Hager - der arbeitet gut.

      Du hast beim Abfrageintervall nichts eingegeben. Wie soll er dann Daten auslesen?

      nur lesen und SML ist ok

      Stelle mal bitte alles andere auf default (Parität wäre laut Datenblatt gerade, nicht none)

      Baud lässt du leer

      144_hager01.png

      Wäre doch gelacht

      Gruß

      Rainer

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        Ragnar last edited by

        Dein Vorschlag führt zu Datensalat (ich habe cat /dev/ttyUSB0 parallel in einer Konsole laufen und sehe immer den Effekt, wenn ich an den Einstellungen spiele).

        Ich muss bei Deiner Variante 9600 baud eintragen, sonst kommt nichts Verwertbares raus. Habe jetzt viel herumprobiert, es klappen eigentlich nur folgende Einstellungen:
        18600_2.png 18600_1.png

        Leider schaffe ich es bei keiner Variante, das erweiterte SML-Datentelegramm heruauszuholen, aber das ist ein anderes Thema.

        Wie gesagt, diese o.a. Einstellungen führen dazu, dass ich im Klartext Zählerstände etc. in der Konsole sehe. Die Objekte fehlen im iobroker nachwievor und das ist ja die Voraussetzung für weitergehende Anlysen, Skripts, etc pp.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          Lösche mal den Adapter komplett und installiere ihn und die Instanz neu

          ggf. liegt es aber auch an deiner Konsole.

          Ich glaube man kann nicht mit zwei Geräten gleichzeitig auf den serialport zugreifen.

          Gruß

          Rainer

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            Ragnar last edited by

            Bringt leider alles nichts. Etwas frustrirend das ganze.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              Wenn ich mich richtig erinnere geht entwedercatoder````
              Adapter

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                Ragnar last edited by

                Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe:

                • ich habe Instanz & Adapter smartmeter gelöscht / deinstalliert

                • slave rebootet

                • alles noch einmal neu installiert mit Code 0, also keine Fehler reported

                • die Konsole aus gelassen.

                Keine Veränderung, i.e. keine Objekte sichtbar. Im Debug-Mode steht nichts außergewöhnliches im Log.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  Hm … naja frustrierend kann ich verstehen. Dein Zähler gibt kein SML zurück sondern D0. Damit hast Du das falsche Protokoll eingestellt. Wähle mal D0, dann könnte es schon weitergehen Und bitte "Seriell nur lesend"!!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    Ragnar last edited by

                    Ich geh' kaputt. Du hast natürlich Recht! Danke Dir apollon77. Du bist doch auch der Urheber dieses Adapters oder?

                    Ich bekomme nach etwas Probieren mit folgender EInstellung die ersten 4 Werte des Datenprotokolls gelesen. 18600_unbenannt.png
                    Mich interessiert aber u.a. auch die Wirkleistung und die steckt in diesem "Zusatztelegramm" des Zählers drin. Ich könnte die zwar auch auch den einzelnen Messwerten berechnen, aber da dies Dinger der Zähler ausspucken kann, will ich natürlich da ran. Hat Jemand einen Tipp, welche Einstellungen zum Erfolg führen? Im Anhang -wen es interessiert- findet Ihr eine zweiseitige Übersicht des Zählers.

                    Gruß

                    Erol

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      Hm … leider steht gerade nicht drin wie man an das zusatztelegramm rankommt. Das musst du rausfinden. Sagt da Google was?

                      Gesendet vom Handy ...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        Ragnar last edited by

                        So habe gerade mit Hager gesprochen. Die Bezeichnung "Datentelegramm (optional)" bedeutet generell, dass das EVU diese Ausgabe mitbestellen kann oder nicht. Dementsprechend wird der Zähler ab Werk ausgeliefert und kann nicht mehr verändert werden.

                        In meinem Fall haben also die Stadtwerke auf diesen optionalen Teil verzichtet, daher kommt nichts raus.

                        Danke an Alle, die an der Problemlösung mitgearbeitet haben.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                          @Ragnar:

                          Dementsprechend wird der Zähler ab Werk ausgeliefert und kann nicht mehr verändert werden. `

                          Ds ist was ich bereits zu anfang meinte:
                          @Homoran:

                          Laut Hager website ist das eine

                          kundenspezifische Ausführung

                          Das heisst, dass da auch die Ausgabe kastriert sein kann `

                          Gruß

                          Rainer

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          432
                          Online

                          32.0k
                          Users

                          80.5k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          4
                          15
                          1881
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo