    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    203

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Eigenverbrauch PV - PIKO

Eigenverbrauch PV - PIKO

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
57 Posts 5 Posters 5.0k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

    Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein,

    nein!
    siehe meinen Beitrag von eben.

    das sind nur die Variablen. Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

    mkrobeM Offline
    mkrobeM Offline
    mkrobe
    wrote on last edited by
    #43

    @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

    Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

    Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.

    (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • mkrobeM mkrobe

      @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

      Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

      Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.

      (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #44

      @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

      ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen

      ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      mkrobeM 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

        ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen

        ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen

        mkrobeM Offline
        mkrobeM Offline
        mkrobe
        wrote on last edited by
        #45

        @Homoran
        ... das zumindest versuche ich dann auch.
        aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
        ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht 🙄

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • mkrobeM mkrobe

          @Homoran
          ... das zumindest versuche ich dann auch.
          aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
          ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht 🙄

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #46

          @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

          wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht

          "PIKO"
          "ID_DC1Spannung"

          und erhält:
          https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          mkrobeM 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

            wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht

            "PIKO"
            "ID_DC1Spannung"

            und erhält:
            https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm

            mkrobeM Offline
            mkrobeM Offline
            mkrobe
            wrote on last edited by
            #47

            @Homoran 👍

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • mkrobeM mkrobe

              @Homoran 👍

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by Homoran
              #48

              @mkrobe Hier ist "mein" Skript.

              // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
              
              //Variable
              
               //Leistungswerte
                  ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                  ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                  ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                  //Status
                  ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                  //Statistik - Tag
                  ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                  ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                  ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                  ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                  ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                  //Statistik - Gesamt
                  ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                  ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                  ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                  ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                  ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                  ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                  //Momentanwerte - PV Genertor
                  ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                  ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                  ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                  ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                  ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                  ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                  ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                  ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                  ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                  //Momentanwerte Haus
                  ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                  ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                  ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                  ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                  ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                  ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                  //Netz Netzparameter
                  ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                  ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                  ID_NetzCosPhi = 67110656;
                  //Netz Phase 1
                  ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                  ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                  ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                  //Netz Phase 2
                  ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                  ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                  ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                  //Netz Phase 3
                  ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                  ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                  ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
              
              
               
              var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
              
              
              
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
              
              
              var logging = false;
              var request = require('request');
              
              function Piko() {
                  if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                  request('http://' + IPAnlage + 
                  '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                  '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                  '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                  '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                  '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                  '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                  '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                  '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                  '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_Status +
                  '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,
                  
                  function (error, response, body) {
                      if(!error && response.statusCode ==200) {
                          if(logging) log(body);
                          var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                          setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[23].value || 0, true);
                      } else {
                          log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                      }
                  });
              }
              
              //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
              on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
              

              bitte noch die IP anpassen
              ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen

              EDIT: Done - ohne Gewähr

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              mkrobeM 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @mkrobe Hier ist "mein" Skript.

                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                
                //Variable
                
                 //Leistungswerte
                    ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                    ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                    ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                    //Status
                    ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                    //Statistik - Tag
                    ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                    ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                    ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                    ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                    ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                    //Statistik - Gesamt
                    ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                    ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                    ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                    ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                    ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                    ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                    //Momentanwerte - PV Genertor
                    ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                    ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                    ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                    ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                    ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                    ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                    ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                    ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                    ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                    //Momentanwerte Haus
                    ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                    ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                    ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                    ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                    ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                    ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                    //Netz Netzparameter
                    ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                    ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                    ID_NetzCosPhi = 67110656;
                    //Netz Phase 1
                    ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                    ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                    ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                    //Netz Phase 2
                    ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                    ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                    ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                    //Netz Phase 3
                    ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                    ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                    ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                
                
                 
                var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                
                
                
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                
                
                var logging = false;
                var request = require('request');
                
                function Piko() {
                    if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                    request('http://' + IPAnlage + 
                    '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                    '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                    '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                    '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                    '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                    '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                    '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                    '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                    '&dxsEntries=' + ID_Status +
                    '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                    '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                    '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,
                    
                    function (error, response, body) {
                        if(!error && response.statusCode ==200) {
                            if(logging) log(body);
                            var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[23].value || 0, true);
                        } else {
                            log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                        }
                    });
                }
                
                //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                

                bitte noch die IP anpassen
                ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen

                EDIT: Done - ohne Gewähr

                mkrobeM Offline
                mkrobeM Offline
                mkrobe
                wrote on last edited by
                #49

                @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                bitte noch die IP anpassen
                ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen
                EDIT: Done - ohne Gewähr

                Danke schonmal!
                Script läuft, aber ist eigentlich wie das alte, es werden nur die Leistungswerte "Netzseite" angezeigt, nicht jedoch die Leistungswerte der PV-Strings.

                HomoranH 2 Replies Last reply
                0
                • mkrobeM mkrobe

                  @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                  bitte noch die IP anpassen
                  ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen
                  EDIT: Done - ohne Gewähr

                  Danke schonmal!
                  Script läuft, aber ist eigentlich wie das alte, es werden nur die Leistungswerte "Netzseite" angezeigt, nicht jedoch die Leistungswerte der PV-Strings.

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #50

                  @mkrobe Wann hast du das Skript genommen?
                  stand da schon EDIT?

                  ggf. nochmals die Datenpunkte alle löschen und das Skript neu starten

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • mkrobeM mkrobe

                    @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                    bitte noch die IP anpassen
                    ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen
                    EDIT: Done - ohne Gewähr

                    Danke schonmal!
                    Script läuft, aber ist eigentlich wie das alte, es werden nur die Leistungswerte "Netzseite" angezeigt, nicht jedoch die Leistungswerte der PV-Strings.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #51

                    @mkrobe
                    Hab nochmal was geändert

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • mkrobeM Offline
                      mkrobeM Offline
                      mkrobe
                      wrote on last edited by
                      #52

                      ....jetzt läufts, Vielen Dank!

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • mkrobeM mkrobe

                        ....jetzt läufts, Vielen Dank!

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #53

                        @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                        ....jetzt läufts, Vielen Dank!

                        Alle drei Strings?

                        Es wäre noch möglich für die Strings auch die Spannung und die Stromstärke zu bekommen, war mir aber nicht wichtig

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • mkrobeM Offline
                          mkrobeM Offline
                          mkrobe
                          wrote on last edited by
                          #54

                          Ich habe einfach die Paramter geändert:

                              //PV String 1
                              ID_P1Spannung = 33555202;              // in V
                              ID_P1Strom = 33555201;                 // in A
                              ID_P1Leistung = 33555203;              // in W
                              //PV String 2
                              ID_P2Spannung = 33555458;              // in V
                              ID_P2Strom = 33555457;                 // in A
                              ID_P2Leistung = 33555459;              // in W
                              //PV String 3
                              ID_P3Spannung = 33555714;              // in V
                              ID_P3Strom = 33555713;                 // in A
                              ID_P3Leistung = 33555715;              // in W
                          
                          

                          Da mich die Netzwerte nicht interessieren.
                          Habe damit alles was ich brauche. Nur mit der grafischen Darstellung muß ich noch viel lernen, ich mach das in Flott für jeden Wert und dann in vis runtime füge ich die irgendwie zusammen. So eine Grafik wie Du hast...... da bin ich ja mal meilenweit weg 😉 Das ist mir im Moment noch zu hoch. Aber: "mühsam ernährt sich das Eichhörnchen" 🙂

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • mkrobeM mkrobe

                            Ich habe einfach die Paramter geändert:

                                //PV String 1
                                ID_P1Spannung = 33555202;              // in V
                                ID_P1Strom = 33555201;                 // in A
                                ID_P1Leistung = 33555203;              // in W
                                //PV String 2
                                ID_P2Spannung = 33555458;              // in V
                                ID_P2Strom = 33555457;                 // in A
                                ID_P2Leistung = 33555459;              // in W
                                //PV String 3
                                ID_P3Spannung = 33555714;              // in V
                                ID_P3Strom = 33555713;                 // in A
                                ID_P3Leistung = 33555715;              // in W
                            
                            

                            Da mich die Netzwerte nicht interessieren.
                            Habe damit alles was ich brauche. Nur mit der grafischen Darstellung muß ich noch viel lernen, ich mach das in Flott für jeden Wert und dann in vis runtime füge ich die irgendwie zusammen. So eine Grafik wie Du hast...... da bin ich ja mal meilenweit weg 😉 Das ist mir im Moment noch zu hoch. Aber: "mühsam ernährt sich das Eichhörnchen" 🙂

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #55

                            @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                            o eine Grafik wie Du hast...... da bin ich ja mal meilenweit weg

                            die ist auch über Jahre gewachsen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • mkrobeM Offline
                              mkrobeM Offline
                              mkrobe
                              wrote on last edited by
                              #56

                              Kann man eigentlich im Script die Werte auf 1 oder 2 Stellen hinter dem Komma beschneiden?

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • mkrobeM mkrobe

                                Kann man eigentlich im Script die Werte auf 1 oder 2 Stellen hinter dem Komma beschneiden?

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #57

                                @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                Kann man eigentlich im Script die Werte auf 1 oder 2 Stellen hinter dem Komma beschneiden?

                                Ja!

                                man kann das, ich nicht wirklich so aus der Hinterhand ;-9

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                132

                                Online

                                32.4k

                                Users

                                81.3k

                                Topics

                                1.3m

                                Posts
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Login

                                • Don't have an account? Register

                                • Login or register to search.
                                • First post
                                  Last post
                                0
                                • Recent
                                • Tags
                                • Unread 0
                                • Categories
                                • Unreplied
                                • Popular
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe