      @mkrobe Hier ist "mein" Skript.

      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
      
      //Variable
      
       //Leistungswerte
          ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
          ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
          ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
          //Status
          ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
          //Statistik - Tag
          ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
          ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
          ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
          ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
          ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
          //Statistik - Gesamt
          ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
          ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
          ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
          ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
          ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
          ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
          //Momentanwerte - PV Genertor
          ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
          ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
          ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
          ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
          ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
          ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
          ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
          ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
          ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
          //Momentanwerte Haus
          ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
          ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
          ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
          ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
          ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
          ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
          //Netz Netzparameter
          ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
          ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
          ID_NetzCosPhi = 67110656;
          //Netz Phase 1
          ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
          ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
          ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
          //Netz Phase 2
          ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
          ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
          ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
          //Netz Phase 3
          ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
          ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
          ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      
      
       
      var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
      
      
      
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
      
      
      var logging = false;
      var request = require('request');
      
      function Piko() {
          if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
          request('http://' + IPAnlage + 
          '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
          '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_Status +
          '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,
          
          function (error, response, body) {
              if(!error && response.statusCode ==200) {
                  if(logging) log(body);
                  var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[23].value || 0, true);
              } else {
                  log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
              }
          });
      }
      
      //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
      on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
      

      bitte noch die IP anpassen
      ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen

      EDIT: Done - ohne Gewähr

      mkrobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mkrobe
        mkrobe @Homoran last edited by

        @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

        bitte noch die IP anpassen
        ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen
        EDIT: Done - ohne Gewähr

        Danke schonmal!
        Script läuft, aber ist eigentlich wie das alte, es werden nur die Leistungswerte "Netzseite" angezeigt, nicht jedoch die Leistungswerte der PV-Strings.

        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @mkrobe last edited by

          @mkrobe Wann hast du das Skript genommen?
          stand da schon EDIT?

          ggf. nochmals die Datenpunkte alle löschen und das Skript neu starten

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @mkrobe last edited by

            @mkrobe
            Hab nochmal was geändert

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mkrobe
              mkrobe last edited by

              ....jetzt läufts, Vielen Dank!

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @mkrobe last edited by

                @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                ....jetzt läufts, Vielen Dank!

                Alle drei Strings?

                Es wäre noch möglich für die Strings auch die Spannung und die Stromstärke zu bekommen, war mir aber nicht wichtig

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mkrobe
                  mkrobe last edited by

                  Ich habe einfach die Paramter geändert:

                      //PV String 1
                      ID_P1Spannung = 33555202;              // in V
                      ID_P1Strom = 33555201;                 // in A
                      ID_P1Leistung = 33555203;              // in W
                      //PV String 2
                      ID_P2Spannung = 33555458;              // in V
                      ID_P2Strom = 33555457;                 // in A
                      ID_P2Leistung = 33555459;              // in W
                      //PV String 3
                      ID_P3Spannung = 33555714;              // in V
                      ID_P3Strom = 33555713;                 // in A
                      ID_P3Leistung = 33555715;              // in W
                  
                  

                  Da mich die Netzwerte nicht interessieren.
                  Habe damit alles was ich brauche. Nur mit der grafischen Darstellung muß ich noch viel lernen, ich mach das in Flott für jeden Wert und dann in vis runtime füge ich die irgendwie zusammen. So eine Grafik wie Du hast...... da bin ich ja mal meilenweit weg 😉 Das ist mir im Moment noch zu hoch. Aber: "mühsam ernährt sich das Eichhörnchen" 🙂

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @mkrobe last edited by

                    @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                    o eine Grafik wie Du hast...... da bin ich ja mal meilenweit weg

                    die ist auch über Jahre gewachsen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mkrobe
                      mkrobe last edited by

                      Kann man eigentlich im Script die Werte auf 1 oder 2 Stellen hinter dem Komma beschneiden?

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @mkrobe last edited by

                        @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                        Kann man eigentlich im Script die Werte auf 1 oder 2 Stellen hinter dem Komma beschneiden?

                        Ja!

                        man kann das, ich nicht wirklich so aus der Hinterhand ;-9

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        729
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        5
                        57
                        3946
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo