NEWS
Türöffner
-
Meine 2 cent…
- Ich persönlich würde den https://shelly.cloud/shelly1-open-source/ nehmen. Ist im Prinzip wie der Sonoff, nur ist er direkt potentialfrei und du musst nichts basteln. Und er kann mit 230V oder 12V betrieben werden, ebenfalls ohne basteln.
Dann kommts auf die vorhandene Verdrahtung an. Du kannst das Ding mit 230V betreiben und z.B. hinter einem Wandtaster in einer der Wohnungen betreiben (Voraussetzung ist Dauerspannung (L + N) in der Schalterdose) oder direkt in der Unterverteilung, falls da der Trafo für den Türöffner oder der Stromstoßschalter (Eltakko?) sitzt für den Türöffner.
Ooooder, (falls der Trafo zugänglich ist) du betreibst den Shelly direkt mit 12V und klemmst ihn mit hinter den 12V Trafo. So arbeitest du nur an Schutzkleinspannung und minimierst die Gefahr für dich selbst verletzt zu werden. Wenn du von Elektrik eh nicht so viel Ahnung hast, würde ich sowieso raten um Hilfe bei der Installation zu bitten. Die 12V Lösung bekämest du aber wahrscheinlich auch noch hin, aber da bräuchte man für entfernte Hilfestellung halt mehr Infos zur Verdrahtung.
Den Shelly kannst du dann entweder mit der original Software laufen lassen oder halt umflashen und mit ioBroker nutzen.
- Andere Möglichkeit ist direkt einen Wandschalter zu nehmen (z.B. Xiaomi Aqara) und diesen halt zu verbauen.
Nutzung im ioBroker dann aber nur mit zusätzlicher Hardware möglich (teurer als Variante 1)
-
Also von Sonoff gibts auch ein Low Voltage Modul.
https://www.itead.cc/sonoff-sv.html
Auf dieses könnte man wieder Tasmota flashen.
LG Schubi
-
Hi,
> - Ich persönlich würde den [https://shelly.cloud/shelly1-open-source/](https://shelly.cloud/shelly1-open-source/) nehmen. Ist im Prinzip wie der Sonoff, nur ist er direkt potentialfrei und du musst nichts basteln. Und er kann mit 230V oder 12V betrieben werden, ebenfalls ohne basteln.
Wenn die Anbindung geklärt ist, wäre das eine gute Alternative.
Viele Grüße
Christian
-
Vielen Dank für die vielen Vorschläge. Ich gucke morgen mal, was das für ein Modell ist und mit welcher Spannung der Türöffner arbeitet. Werde dann berichten.
-
Hier nun ein Foto aus dem Schaltkasten:
![](</s><URL url=)https://image.ibb.co/dVOVmp/IMG_20180926_171456163.jpg" /> -
Genau das haben wir im Haus erst letzte Woche umgesetzt!
Sonoff SV am Tastereingang potentialfrei angeschlossen. Der Taster schaltet durch Masse.
Erst hatten wir einen AC/DC Wandler verbaut, sind dann aber am Klingeltrafo auf einem 12V DC Ausgang gestossen.
Das Wifi ist nicht das Beste und der Sonoff krebst mit inzwischen externer Antenne rum.
Läuft!
Gruss Bimmi
-
Kannst du das kurz erklären für einen Laien wie mich? Ihr habt das an dem Eltako angeschlossen oder an einem der Türschalter?
-
Wir haben im Haus eine Sprechanlage/Türöffner mit BUS System. Eine AZ/304 die hat einen Tastereingang. Hab ich im Handbuch gefunden. Wenn Deine Türanlage auch so einen Eingang hat, dann lässt sich das ebenso wie bei uns lösen!
An diesen haben wir einen SONOFF SV angeschlossen. Vorher den SONOFF Potentialfrei machen, das geht wenn man zwei 0 Ohm Widerstände entfernt.
Da die Reichweite des SONOFF SV aufgrund seiner Platinenantenne nicht so toll ist, hab ich ihm eine externe Antenne verpasst! (Youtube)
Als erstes hatten wir ihn mit einem 15V AC/DC Wandler versorgt (Sprechanlage läuft mit AC, das mag er nicht) haben dann aber den Trafo gefunden welcher auch 12V DC ausgibt.
-
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Der Eltako r12-110 hat 4 Eingänge laut Datenblatt:
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … _dtsch.pdf
Macht auch Sinn bei 4 Wohnungen. Könnte ich den Sonoff einfach an einen der Eingänge klemmen?
-
Vorsicht!
Ich habe ihn bei uns an die Sprechanlage geklemmt! Du hängst den an ein Schaltrelais! Das denke ich nicht das das funktionieren wird! Oder meinst Du jetzt die Stromversorgung?
-
Nein, es geht mir nicht um die Stromversorgung. Nur um das überhaupt zu verstehen… Wo müsste ich den Sonoff denn von einem Profi anschließen lassen im Schaltschrank, damit er den Türöffner auslöst. An dem Eltako oder dem Grothe-Trafo?
-
Also,
der Sonoff benötigt Strom. Der muss an den Trafo (5-24V DC!) Dein Trafo gibt AC aus.
Such mal Deine Sprechanlage - da wo die Klingeln angeschlossen sind und schick da mal den genauen Typ (meistens da integriert wo die Lautsprecher/Klingeln/Micro sitzen).
Ich würde da erst mal schaun ob es einen Tastereingang (evtl. für Rollstuhlfahrer welcher dann die Tür einfach aufschieben kann) gibt.
-
Wie oft soll ich das denn noch schreiben? Es gibt keine Sprechanlage in dem Haus
-
ahhhh okey. Dann sieht das ganze schon anders aus ^^ sorry hab ich überlesen!
-
Kein Problem. Aber reine Verständnisfrage… Angenommen die Stromversorgung für den potentialfreien Sonoff/Shelly oder was auch immer ist geklärt. Wäre in dem Kellerraum eh kein Problem, zur Not mit externem Netzteil. Der Sonoff/Shelly schaltet doch nur einen Kontakt oder nicht? Dann könnte man den doch an einen der Eingänge am Eltako anschließen.
-
ja, das auf jeden Fall! Der hat auch nu rein relais auf dem Board welches dann schaltet.
Dann solltest Du aber den Sonoff Basic nehmen.
-
ja, das auf jeden Fall! Der hat auch nu rein relais auf dem Board welches dann schaltet.
Dann solltest Du aber den Sonoff Basic nehmen. `
Danke für deine Antwort. Dann habe ich immerhin das ja schon einmal richtig verstanden. Und sagen wir ich lasse es parallel zu einer der Wohnungen in dem Haus anklemmen, funktioniert der Schalter in der Wohnung noch immer, richtig?
-
aber kannst halt dann mit dem taster, dens wahrscheinlich gibt nix mehr machen.. müsstest den sonoff parallel zu dem taster hängen ..
-
Deshalb habe ich parallel geschrieben.
-
Ganz genau!