Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Adapter] Beckhoff ADS

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

[Adapter] Beckhoff ADS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 53.5k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T.SpoonerT T.Spooner

    @patrick mir ist gerade noch aufgefallen, dass deine SPS in einem anderen IP-Bereich liegt, sie hat die 10.10.6.10 und der IoBroker 10.10.0.51

    PatrickP Offline
    PatrickP Offline
    Patrick
    schrieb am zuletzt editiert von
    #187

    @t-spooner ja das wurde vor mir mal definiert ist aber ein großes Netz also 255.0.0.0

    T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • PatrickP Patrick

      @t-spooner ja das wurde vor mir mal definiert ist aber ein großes Netz also 255.0.0.0

      T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      schrieb am zuletzt editiert von
      #188

      @patrick hol mal die SPS bzw den IoBroker in den gleichen Bereich

      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

      PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T.SpoonerT T.Spooner

        @patrick hol mal die SPS bzw den IoBroker in den gleichen Bereich

        PatrickP Offline
        PatrickP Offline
        Patrick
        schrieb am zuletzt editiert von
        #189

        @t-spooner 20230721_094712.jpg
        Erledigt leider alles unverändert.

        Grüße Patrick

        T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • PatrickP Patrick

          @t-spooner 20230721_094712.jpg
          Erledigt leider alles unverändert.

          Grüße Patrick

          T.SpoonerT Offline
          T.SpoonerT Offline
          T.Spooner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #190

          @patrick schau mal hier. Die IP Bereiche sind unterschiedlich

          Screenshot_20230721_101640_Chrome.jpg

          Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
          IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
          2x Kostal Plenticore 4,2
          1x Kostal Plenticore 10
          BYD 10kW
          2x Daheimladen Wallbox
          1x Hyundai Kona-e
          AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

          PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T.SpoonerT T.Spooner

            @patrick schau mal hier. Die IP Bereiche sind unterschiedlich

            Screenshot_20230721_101640_Chrome.jpg

            PatrickP Offline
            PatrickP Offline
            Patrick
            schrieb am zuletzt editiert von
            #191

            @t-spooner 20230724_165206.jpg 1690210373115830099930802977141.jpg

            T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • PatrickP Patrick

              @t-spooner 20230724_165206.jpg 1690210373115830099930802977141.jpg

              T.SpoonerT Offline
              T.SpoonerT Offline
              T.Spooner
              schrieb am zuletzt editiert von
              #192

              @patrick Sorry für die späte Antwort. Hast Du gesehen, dass kein tpy-File eingetragen ist?

              Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
              IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
              2x Kostal Plenticore 4,2
              1x Kostal Plenticore 10
              BYD 10kW
              2x Daheimladen Wallbox
              1x Hyundai Kona-e
              AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

              PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T.SpoonerT T.Spooner

                @patrick Sorry für die späte Antwort. Hast Du gesehen, dass kein tpy-File eingetragen ist?

                PatrickP Offline
                PatrickP Offline
                Patrick
                schrieb am zuletzt editiert von
                #193

                @t-spooner Ich habe die Datei hochgeladen aber sobald man das Fenster neu lädt wird es nicht mehr angezeigt. Jedoch wird die Struktur bei einem Neustart des Adapters wider erstellt wenn man zuvor die Struktur in Objekte löscht. Somit würde ich davon aus gehen das es weiterhin noch vorhanden ist aber nicht mehr angezeigt wird

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  blackforst
                  schrieb am zuletzt editiert von blackforst
                  #194

                  Hallo zusammen,

                  ich hatte schon einmal den Beckhoff-Adapter an einem Pi 2 am laufen. Nun wollte ich upgraden auf einen Win 10 ioT Rechner. Leider bekomme ich den Adapter nicht mehr ans laufen.
                  Ausgangslage:

                  • Server: Beckhoff C6015 mit Win 10 IoT auf dem der ioBroker läuft
                  • Client: Beckhoff CX5120 mit TwinCAT 3 Build 4024.32
                  • Firewall wurde zum testen an beiden Rechnern komplett deaktiviert
                  • Ping geht von Host an Server und umgekehrt durch
                  • Feste IP jeweils vergeben
                  • Häkchen "Symbole erzeugen" gesetzt
                  • Statische Route von Host an ioBroker in TC erstellt

                  Im Anhang einige Screenshots der Einstellungen.
                  error liste.jpg ping.jpg route.jpg statsische route.jpg symbole TC3.jpg

                  Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
                  Gruß blackfrost

                  T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B blackforst

                    Hallo zusammen,

                    ich hatte schon einmal den Beckhoff-Adapter an einem Pi 2 am laufen. Nun wollte ich upgraden auf einen Win 10 ioT Rechner. Leider bekomme ich den Adapter nicht mehr ans laufen.
                    Ausgangslage:

                    • Server: Beckhoff C6015 mit Win 10 IoT auf dem der ioBroker läuft
                    • Client: Beckhoff CX5120 mit TwinCAT 3 Build 4024.32
                    • Firewall wurde zum testen an beiden Rechnern komplett deaktiviert
                    • Ping geht von Host an Server und umgekehrt durch
                    • Feste IP jeweils vergeben
                    • Häkchen "Symbole erzeugen" gesetzt
                    • Statische Route von Host an ioBroker in TC erstellt

                    Im Anhang einige Screenshots der Einstellungen.
                    error liste.jpg ping.jpg route.jpg statsische route.jpg symbole TC3.jpg

                    Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
                    Gruß blackfrost

                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                    #195

                    @blackforst hast du vorher TC 2 genutzt? Poste mal bitte noch die Einstellungen vom Adapter

                    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                    2x Kostal Plenticore 4,2
                    1x Kostal Plenticore 10
                    BYD 10kW
                    2x Daheimladen Wallbox
                    1x Hyundai Kona-e
                    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T.SpoonerT T.Spooner

                      @blackforst hast du vorher TC 2 genutzt? Poste mal bitte noch die Einstellungen vom Adapter

                      B Offline
                      B Offline
                      blackforst
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #196

                      @t-spooner Unbenannt.jpg Nein, hatte da auch TC3. Lief aber nicht so stabil. Hatte die Vermutung der Raspberry Pi 2 war zu schwach.

                      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B blackforst

                        @t-spooner Unbenannt.jpg Nein, hatte da auch TC3. Lief aber nicht so stabil. Hatte die Vermutung der Raspberry Pi 2 war zu schwach.

                        T.SpoonerT Offline
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #197

                        @blackforst auf dem C6015 läuft doch TC3...
                        versucht die CX5120 sich eventuell auf das TC3 vom C6015 per ADS zu verbinden?
                        Trag im Adapter mal eine andere Adapter-NetID ein und versucht dich auf diese zu verbinden.

                        Übrigens hatte ich auch dauernd Probleme mit der Verbindung, ich hatte zu viele Variablen und habe sie aus der PLC taktend aktualisiert. Nachdem ich die Variablen zusammengestrichen hatte und die Taktung entfernt hatte lief alles glatt

                        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                        2x Kostal Plenticore 4,2
                        1x Kostal Plenticore 10
                        BYD 10kW
                        2x Daheimladen Wallbox
                        1x Hyundai Kona-e
                        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T.SpoonerT T.Spooner

                          @blackforst auf dem C6015 läuft doch TC3...
                          versucht die CX5120 sich eventuell auf das TC3 vom C6015 per ADS zu verbinden?
                          Trag im Adapter mal eine andere Adapter-NetID ein und versucht dich auf diese zu verbinden.

                          Übrigens hatte ich auch dauernd Probleme mit der Verbindung, ich hatte zu viele Variablen und habe sie aus der PLC taktend aktualisiert. Nachdem ich die Variablen zusammengestrichen hatte und die Taktung entfernt hatte lief alles glatt

                          B Offline
                          B Offline
                          blackforst
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #198

                          @t-spooner auf dem C6015 ist TC3 drauf aber nicht in Verwendung, Habe da eigentlich nichts mit ADS am laufen. Hab jetzt mal ne andere Dapter AMS-Net-ID verwendet (192.168.178.254.1.1) hat aber keine Verbesserung gebracht. Hab das ganze auch schonmal mit einem Docker mit ioBroker auf einem QNAP NAS versucht und auch da gescheitert. Auf dem Raspberry bekomm ich auch keine Verbindung mehr hin und mit einer anderen Steuerung und Variablenliste hab ich es auch schon versucht. Irgendwie ist da der Wurm drin.

                          T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B blackforst

                            @t-spooner auf dem C6015 ist TC3 drauf aber nicht in Verwendung, Habe da eigentlich nichts mit ADS am laufen. Hab jetzt mal ne andere Dapter AMS-Net-ID verwendet (192.168.178.254.1.1) hat aber keine Verbesserung gebracht. Hab das ganze auch schonmal mit einem Docker mit ioBroker auf einem QNAP NAS versucht und auch da gescheitert. Auf dem Raspberry bekomm ich auch keine Verbindung mehr hin und mit einer anderen Steuerung und Variablenliste hab ich es auch schon versucht. Irgendwie ist da der Wurm drin.

                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #199

                            @blackforst bist Du dem Ganzen noch etwas näher gekommen?
                            Hier scheint es ja einige zu geben, die das Problem haben

                            Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                            IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                            2x Kostal Plenticore 4,2
                            1x Kostal Plenticore 10
                            BYD 10kW
                            2x Daheimladen Wallbox
                            1x Hyundai Kona-e
                            AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T.SpoonerT T.Spooner

                              @blackforst bist Du dem Ganzen noch etwas näher gekommen?
                              Hier scheint es ja einige zu geben, die das Problem haben

                              B Offline
                              B Offline
                              blackforst
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #200

                              @t-spooner Ich werde jetzt das ganze nochmals komplett von null auf beginnen und unter verschiedenen Szenarien testen. Hat jemand den ioBroker auch direkt mal auf einem Beckhoff-System zum laufen gebracht wo auch die SPS drauf läuft? Gibt man dort überall die selbe Ziel IP-Adresse, Ziel AMS-Net-ID und Adapter AMS-Net ID an?

                              T.SpoonerT G 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • B blackforst

                                @t-spooner Ich werde jetzt das ganze nochmals komplett von null auf beginnen und unter verschiedenen Szenarien testen. Hat jemand den ioBroker auch direkt mal auf einem Beckhoff-System zum laufen gebracht wo auch die SPS drauf läuft? Gibt man dort überall die selbe Ziel IP-Adresse, Ziel AMS-Net-ID und Adapter AMS-Net ID an?

                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #201

                                @blackforst probier es mal mit die Remote Route auf "keine/Server" (none/Server) zu stellen. Das Zielsystem sollte egal sein

                                Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                2x Kostal Plenticore 4,2
                                1x Kostal Plenticore 10
                                BYD 10kW
                                2x Daheimladen Wallbox
                                1x Hyundai Kona-e
                                AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T.SpoonerT T.Spooner

                                  @blackforst probier es mal mit die Remote Route auf "keine/Server" (none/Server) zu stellen. Das Zielsystem sollte egal sein

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  blackforst
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #202

                                  @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png

                                  T.SpoonerT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • B blackforst

                                    @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png

                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                                    #203

                                    @blackforst Du hast ja 2 ADS-Geräte auf einem Rechner laufen:
                                    Einmal die SPS und einmal den Adapter, diese haben zwar die gleiche IP, aber unterschiedliche NetID's. Versuche es mal mit unterschiedlichen NetID's

                                    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                    2x Kostal Plenticore 4,2
                                    1x Kostal Plenticore 10
                                    BYD 10kW
                                    2x Daheimladen Wallbox
                                    1x Hyundai Kona-e
                                    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B blackforst

                                      @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png

                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.Spooner
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #204

                                      @blackforst hast Du es mal versucht?

                                      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                      2x Kostal Plenticore 4,2
                                      1x Kostal Plenticore 10
                                      BYD 10kW
                                      2x Daheimladen Wallbox
                                      1x Hyundai Kona-e
                                      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        blackforst
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #205

                                        @T-Spooner ich hab jetzt nochmals alles platt gemacht und neu gestartet. Aber auf dem C6015 mit TC3 XAE 4024.54, iobroker 6.12.0, Windows 10, AMS-Net-ID 192.168.178.1.1 und IP-Adresse im Netzwerk 192.168.178 will das ganze nicht so wirklich.
                                        Folgende Varianten hab ich probiert:
                                        3bf00ff6-882b-44e5-a649-7bcf5a85556c-image.png
                                        Lokal kann ich die 192.168.178.37 und 127.0.0.1 anpingen.
                                        Das Routing sollte ja auch passen:
                                        72e076c1-bea5-471e-89f5-613d1d4bb148-image.png
                                        Hast du da eine Idee bzw. kannst du oder jemand aus dem Forum die Gegenprobe machen auf einem TwinCAT-System. Habe die Befürchtung Beckhoff oder iobroker unterstüzt die lokale Verbindung nicht.
                                        f64044a2-694e-4871-b89e-f59209838c16-image.png

                                        T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B blackforst

                                          @T-Spooner ich hab jetzt nochmals alles platt gemacht und neu gestartet. Aber auf dem C6015 mit TC3 XAE 4024.54, iobroker 6.12.0, Windows 10, AMS-Net-ID 192.168.178.1.1 und IP-Adresse im Netzwerk 192.168.178 will das ganze nicht so wirklich.
                                          Folgende Varianten hab ich probiert:
                                          3bf00ff6-882b-44e5-a649-7bcf5a85556c-image.png
                                          Lokal kann ich die 192.168.178.37 und 127.0.0.1 anpingen.
                                          Das Routing sollte ja auch passen:
                                          72e076c1-bea5-471e-89f5-613d1d4bb148-image.png
                                          Hast du da eine Idee bzw. kannst du oder jemand aus dem Forum die Gegenprobe machen auf einem TwinCAT-System. Habe die Befürchtung Beckhoff oder iobroker unterstüzt die lokale Verbindung nicht.
                                          f64044a2-694e-4871-b89e-f59209838c16-image.png

                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #206

                                          @blackforst probiere doch mal IP 192.168.178.37 Ziel AMS-NEt-ID 192.168.178.37.1.1 Adapter AMS-Net-ID 192.168.178.37.2.1

                                          Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                          IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                          2x Kostal Plenticore 4,2
                                          1x Kostal Plenticore 10
                                          BYD 10kW
                                          2x Daheimladen Wallbox
                                          1x Hyundai Kona-e
                                          AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          659

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe