NEWS
[Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
-
Hallo zusammen,
habe seit einigen Tagen immer wieder Probleme mit meinen Zigbee-Leuchten.
Habe das Netzwerk in den letzten 1-2 Wochen deutlich vergrößert (ca. 10 Lampen) - unter anderem mit dem Hintergedanken je mehr Geräte desto stabiler aufgrund des Meshnetzwerks.
Hatte mir eine Netzwerkmap ähnlich der von arteck erhofft an der die Geräte sauber in Sternform aneinander hängen und ordentliche Signalstärken haben - auch wenn ich weiß das sauf die Map sich nicht 100 % verlassen werden sollten.
Trotzdem habe ich unten angehängte Fehler immer wieder im Log und auch immer wieder von verschiedenen Geräten.
Hier meine aktuell großen Fragen:
1. Was bedeuten diese verschiedenen Fehlermeldungen ?
2. Hilft es etwas die Geräte die Fehlermeldungen bringen nach und nach neu zu pairen?
3. Macht es mehr Sinn die Geräte immer dort anzulernen wo sie auch eingesetzt werden? (Aktuell lern ich alles im Büro an und installiere die Geräte erst danach am eigentlichen Ort)
4. Ist es eine sinnvolle Alternative die Lampen in den HUE-Adapter zu verschieben und in Zigbee nur noch Plugs und Batterieaktoren zu nutzen?
Danke euch schon mal
9152_unbenannt.jpg
9152_unbenannt2.jpg -
was ist das für ein Device und wo befindet es sich in der Map ??
und welche Firmware ist auf dem Stick drauf ??
-
Hallo
Hier die Objekte vom DJT11LM Xiaomi Aqara vibration sensor .
Gruß NetFritzZigbee.png `
ist doch alles sauber ??? wo ist das Problem ??
-
woher kommt es eigentlich, dass sich die Routen ständig verändern?
Manchmal sieht es schön als Baum aus.
Manchmal haben manche Blätter keine Verbindung zu einem Knoten.
Und einmal habe ich sogar einen Ring gesehen. (leider vergessen, einen Screenshot zu machen)
Ein Tipp zum Pairing: Dass man den Aktor/Sensor möglichst nahe zum USB-Stick bringen soll, ist wirklich wichtig.
-
woher kommt es eigentlich, dass sich die Routen ständig verändern?
Manchmal sieht es schön als Baum aus.
Manchmal haben manche Blätter keine Verbindung zu einem Knoten.
Und einmal habe ich sogar einen Ring gesehen. (leider vergessen, einen Screenshot zu machen)
Ein Tipp zum Pairing: Dass man den Aktor/Sensor möglichst nahe zum USB-Stick bringen soll, ist wirklich wichtig. `
na ja es ist ein wireless Netzwerk .. ergo Störeinflüsse von aussen bewirken veränderung im Netz..
-
klar. Aber zumindest sollten die Sensoren nicht so oft frei und ohne Verbindung rum hängen.
Bis zum nächsten aktiven Zigbee-Aktor (Funksteckdose) sind es gerade mal 2 Meter
-
klar. Aber zumindest sollten die Sensoren nicht so oft frei und ohne Verbindung rum hängen.
Bis zum nächsten aktiven Zigbee-Aktor (Funksteckdose) sind es gerade mal 2 Meter `
das hatte ich auch mal.. bei mir war ein Plug kaputt.. dieser verlor ständig die Verbindung
-
klar. Aber zumindest sollten die Sensoren nicht so oft frei und ohne Verbindung rum hängen.
Bis zum nächsten aktiven Zigbee-Aktor (Funksteckdose) sind es gerade mal 2 Meter `
das hatte ich auch mal.. bei mir war ein Plug kaputt.. dieser verlor ständig die Verbindung `
das gleiche ja bei mir auch mit dem aqara switch.. hängt da einfach in der luft rum, funktioniert aber einwandfrei
-
Hallo
` > @arteckist doch alles sauber ??? wo ist das Problem ?? `
Wie schon geschrieben es kommen bei beiden keine Messwerte an.Im Netzwerk sind beide verbunden.
Gruß NetFritz
-
was ist das für ein Device und wo befindet es sich in der Map ??
Unbenannt.JPG
und welche Firmware ist auf dem Stick drauf ?? `
Das ist das "Licht Flur OG". Das Licht wird dort über einen Homematic Bewegungsmelder geschalten. Habe aber heute früh nachdem das ein Device ist das immer mal wieder im Log auftaucht das Skript etwas abgeändert. Wenn der Bewegungsmelder immer wieder den State auf true schaltet obwohl der State schon true ist kann es aber nicht zu Fehlern kommen oder? Bzw. was bedeuten die Fehler denn eigentlich?
Wie finde ich die Firmware auf dem stick raus? Hatte den bereits geflasht im Netz gekauft.
Danke dir
-
Wie finde ich die Firmware auf dem stick raus? Hatte den bereits geflasht im Netz gekauft. `
Oh, das würde mich auch interessieren. Und wie könnte ich ein Update einspielen. (Ohne zu sehr vom Ursprungsthema ablenken zu wollen)
-
Hallo zusammen.
Vorweg. Danke für die gute Arbeit mit dem Adapter. Es macht wirklich Spaß damit zu Arbeiten.
Leider habe ich seit heute einige Probleme.
Ich habe letzte Tage einen Aqara switch hinzugefügt und per script zwei Lampen damit gesteuert. Heute habe ich das script noch etwas angepasst. Erst lief das auch sehr gut, stabil und zuverlässig. Plötzlich hat es aber angefangen nur noch sehr träge oder gar nicht mehr zu funktionieren. Im Log habe ich jetzt folgendes stehen.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:46.533 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:46.317 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:44.192 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:43.990 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:40.919 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genLevelCtrl - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:40.763 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":127,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:39.279 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.Ich habe schon versucht neu zu starten und die neuste Version über "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" zu installieren und upzuloaden.
Jemand eine Idee wie ich das wieder fit bekomme?
Zusätzlich ist mir noch aufgefallen das in der Netzwerkkarte zwei Sensoren nicht mehr verbunden sind und eine Lampe eine link quality von 0 hat.
![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AcxIV23.png" /> -
Hallo
Die Fehlermeldung kommt vom 0x000b57fffe9fc4a3.
"no ack" bedeutet keine Rückmeldung, der Status in den Objekt
ist sicherlich rot.
Ewtl keine Verbindung, Gerät näher zusammenrücken.
Gruß NetFritz
-
es gibt eine neue Funktionalität im Adapter.. Ilya hat es eingebaut um mehrere Befehle ordntlich verarbeitun zu können .. die sogenante Queue
es kann sein das die Geräte jetzt mit Verzögerung arbeiten.. war nicht gut.. somit jabe ich es ein wenig umgebaut und unter einstellungen eine Checkbox gemacht zum aussschalten der Queue.. somit müsste der Adapter wie vorher verzögerungsfrei arbeiten..
also entweder .. mehrere Befehle hintereinander absetzten (wie lampe an, stelle auf rot, helligkeit auf 40) die durchgehen oder Queue aus und es geht wie immer.
ich weiss nicht wie viele von euch solch Verarbeitung nutzen.. also macht den Hacken rein .. und testet es nochmal
-
Hallo zusammen.
Vorweg. Danke für die gute Arbeit mit dem Adapter. Es macht wirklich Spaß damit zu Arbeiten.
Leider habe ich seit heute einige Probleme.
Ich habe letzte Tage einen Aqara switch hinzugefügt und per script zwei Lampen damit gesteuert. Heute habe ich das script noch etwas angepasst. Erst lief das auch sehr gut, stabil und zuverlässig. Plötzlich hat es aber angefangen nur noch sehr träge oder gar nicht mehr zu funktionieren. Im Log habe ich jetzt folgendes stehen.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:46.533 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:46.317 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:44.192 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:43.990 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:40.919 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genLevelCtrl - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:40.763 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":127,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
! zigbee.0 2018-12-10 18:46:39.279 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.Ich habe schon versucht neu zu starten und die neuste Version über "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" zu installieren und upzuloaden.
Jemand eine Idee wie ich das wieder fit bekomme?
Zusätzlich ist mir noch aufgefallen das in der Netzwerkkarte zwei Sensoren nicht mehr verbunden sind und eine Lampe eine link quality von 0 hat.
![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AcxIV23.png" />` ~~schalte mal die Lampe aus/und wieder an.. die müsste sich somit neu connectenbeobachte mal ob sich die Lampe nach einigerzeit wieder disconnectet.. bitte~~
-
es gibt eine neue Funktionalität im Adapter.. Ilya hat es eingebaut um mehrere Befehle ordntlich verarbeitun zu können .. die sogenante Queue
es kann sein das die Geräte jetzt mit Verzögerung arbeiten.. war nicht gut.. somit jabe ich es ein wenig umgebaut und unter einstellungen eine Checkbox gemacht zum aussschalten der Queue.. somit müsste der Adapter wie vorher verzögerungsfrei arbeiten..
also entweder .. mehrere Befehle hintereinander absetzten (wie lampe an, stelle auf rot, helligkeit auf 40) die durchgehen oder Queue aus und es geht wie immer.
ich weiss nicht wie viele von euch solch Verarbeitung nutzen.. also macht den Hacken rein .. und testet es nochmal `
Hi arteck,
wie äußert sich denn wenn mehrere Befehle nicht ordentlich verarbeitet werden können?
Habe die Vermutung, dass eventuell auch das zu meinen Problemen führen könnte.
Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander.
-
es gibt eine neue Funktionalität im Adapter.. Ilya hat es eingebaut um mehrere Befehle ordntlich verarbeitun zu können .. die sogenante Queue
es kann sein das die Geräte jetzt mit Verzögerung arbeiten.. war nicht gut.. somit jabe ich es ein wenig umgebaut und unter einstellungen eine Checkbox gemacht zum aussschalten der Queue.. somit müsste der Adapter wie vorher verzögerungsfrei arbeiten..
also entweder .. mehrere Befehle hintereinander absetzten (wie lampe an, stelle auf rot, helligkeit auf 40) die durchgehen oder Queue aus und es geht wie immer.
ich weiss nicht wie viele von euch solch Verarbeitung nutzen.. also macht den Hacken rein .. und testet es nochmal `
Hi arteck,
wie äußert sich denn wenn mehrere Befehle nicht ordentlich verarbeitet werden können?
Habe die Vermutung, dass eventuell auch das zu meinen Problemen führen könnte.
Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander. `
es ist unterschiedlich.. und Geräteabhängig..
bei manchen ist es mit Osram E14 wenn du einschaltest und direkt dieHelligkeit setzt und direkt die temperatur….
bei hue ist es arst wenn ich mein GU10 und light stripe einschalte helligkeit setzte und collor direkt hinterher...
dann ohne queue :
manchmal ändert der die Farbe nicht bei beiden
mit queue:
ich habe eine Verzögerung bei den befehlen..
oder wenn man 10 Geräte auf einmal ausschlaten möchte (ist bei mir so) dann bleibt ab und an einer oder mehrere an..
also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen...
-
es gibt eine neue Funktionalität im Adapter.. Ilya hat es eingebaut um mehrere Befehle ordntlich verarbeitun zu können .. die sogenante Queue
es kann sein das die Geräte jetzt mit Verzögerung arbeiten.. war nicht gut.. somit jabe ich es ein wenig umgebaut und unter einstellungen eine Checkbox gemacht zum aussschalten der Queue.. somit müsste der Adapter wie vorher verzögerungsfrei arbeiten..
also entweder .. mehrere Befehle hintereinander absetzten (wie lampe an, stelle auf rot, helligkeit auf 40) die durchgehen oder Queue aus und es geht wie immer.
ich weiss nicht wie viele von euch solch Verarbeitung nutzen.. also macht den Hacken rein .. und testet es nochmal `
Hi arteck,
wie äußert sich denn wenn mehrere Befehle nicht ordentlich verarbeitet werden können?
Habe die Vermutung, dass eventuell auch das zu meinen Problemen führen könnte.
Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander. `
es ist unterschiedlich.. und Geräteabhängig..
bei manchen ist es mit Osram E14 wenn du einschaltest und direkt dieHelligkeit setzt und direkt die temperatur….
bei hue ist es arst wenn ich mein GU10 und light stripe einschalte helligkeit setzte und collor direkt hinterher...
dann ohne queue :
manchmal ändert der die Farbe nicht bei beiden
mit queue:
ich habe eine Verzögerung bei den befehlen..
oder wenn man 10 Geräte auf einmal ausschlaten möchte (ist bei mir so) dann bleibt ab und an einer oder mehrere an..
also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen... `
mal dumm gefragt.. wo findet man diese queue einstellung?
ich dachte in den einstellungen des zigbee adapters….
bin auf version 0.8.0b
-
~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?avatar=1518_1484130475.jpg">https://forum.iobroker.net/download/file.php?avatar=1518_1484130475.jpg</link_text>" />Hallo @arteck
Du hast geschrieben
` > NetFritz hat geschrieben: ↑09.12.2018, 12:45
Hallo
Hier die Objekte vom DJT11LM Xiaomi Aqara vibration sensor .
Gruß Net `
ist doch alles sauber ??? wo ist das Problem ??
–---------------------------------------------------
Ich hatte Dir dann geschrieben.
Wie schon geschrieben es kommen bei beiden keine Messwerte an.
Im Netzwerk sind beide verbunden.
Gruß NetFritz
Kennst Du eine Lösung für das Problem.
Wo kann ich die neuste Version des Zigbee-Adapter runterladen.
Gruß NetFritz~~
-
Wie finde ich die Firmware auf dem stick raus? Hatte den bereits geflasht im Netz gekauft. `
Oh, das würde mich auch interessieren. Und wie könnte ich ein Update einspielen. (Ohne zu sehr vom Ursprungsthema ablenken zu wollen) `
Damit diese Frage nicht untergeht, ziehe ich sie mal hoch.
Könnte das bitte mal jemand beantworten?