Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    902

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Modbus adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Posts 141 Posters 397.3k Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W warp735

    @homoran sagte in Modbus adapter:

    wo hapert's?

    Was soll zum Beispiel 500E sein?

    Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..

    406a246f-fa84-4b44-aed8-4c1d6e1a52a7-image.png

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by Homoran
    #861

    @warp735 sagte in Modbus adapter:

    Was soll zum Beispiel 500E sein?

    sollte in der Registerbeschreibung zum Gerät stehen.
    Man könnte vermuten, dass diese Werte Hex-Werte sind.
    Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
    500E wären demnach 20494

    @warp735 sagte in Modbus adapter:

    Standard halt wie 9600 usw..

    was soll das bedeuten?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • W warp735

      Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
      Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(

      e1b9ecd8-bc8f-41ff-8c76-9c0a6652b5f7-image.png

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      wrote on last edited by Glasfaser
      #862

      @warp735 sagte in Modbus adapter:

      Aber die Adressen versteh ich nicht

      5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )

      siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :

      https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Reply Last reply
      1
      • W warp735

        Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
        Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein :-(

        e1b9ecd8-bc8f-41ff-8c76-9c0a6652b5f7-image.png

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        wrote on last edited by
        #863

        @warp735 sagte in Modbus adapter:

        und bekomm auch leider keine Daten rein

        Umrechner .. siehe hier :

        https://bin-dez-hex-umrechner.de/

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Reply Last reply
        0
        • W warp735

          @homoran sagte in Modbus adapter:

          wo hapert's?

          Was soll zum Beispiel 500E sein?

          Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..

          406a246f-fa84-4b44-aed8-4c1d6e1a52a7-image.png

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          wrote on last edited by Glasfaser
          #864

          @warp735

          Ich habe mal bei mir rumgekramt ,

          habe noch von meinem vorherigen WAGO 879-3020 das Register gefunden für Modbus ioBroker

          Holding :

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          16384	Seriennummer			uint32be	2				value		true	false	false	false
          16402	L1_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
          16403	L2_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
          16404	L3_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
          20480	Spannung		V	floatbe	2				value		false	false	false	false
          20482	L1_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20484	L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20486	L3_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20488	Frequenz		Hz	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20490	Strom		A	floatbe	2				value		false	false	false	false
          20492	L1_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20494	L2_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20496	L3_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20498	Totale_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20500	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20502	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20504	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20530	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20532	L1-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20534	L2-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          24588	Wirkenergie_Bezug		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
          24600	Wirkenergie_Lieferung		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
          

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          1 Reply Last reply
          1
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            wrote on last edited by
            #865

            @glasfaser sagte in Modbus adapter:

            siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :

            Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben :(

            Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine

            GlasfaserG HomoranH 3 Replies Last reply
            0
            • W warp735

              @glasfaser sagte in Modbus adapter:

              siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :

              Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben :(

              Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              wrote on last edited by Glasfaser
              #866

              @warp735 sagte in Modbus adapter:

              aber Daten kommen halt keine

              ??

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Reply Last reply
              0
              • W warp735

                @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :

                Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben :(

                Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #867

                @warp735 sagte in Modbus adapter:

                Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine

                zeigen!
                incl. debug-log

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Reply Last reply
                0
                • W warp735

                  @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                  siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :

                  Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben :(

                  Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  wrote on last edited by
                  #868

                  @warp735 sagte in Modbus adapter:

                  Derjenige hat ja leider auch aufgegeben

                  das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    wrote on last edited by
                    #869

                    @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                    das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !

                    Schon klar... aber du scheinst ja den gleichen zu haben. Die sensitiven Tasten haben mich gleich aufhorchen lassen LOL

                    Probier gerade mit Radzio rum. Aber auch hier keine Chance. Immer Timeout Fehler. ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt

                    GlasfaserG 1 Reply Last reply
                    0
                    • W warp735

                      @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                      das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !

                      Schon klar... aber du scheinst ja den gleichen zu haben. Die sensitiven Tasten haben mich gleich aufhorchen lassen LOL

                      Probier gerade mit Radzio rum. Aber auch hier keine Chance. Immer Timeout Fehler. ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      wrote on last edited by Glasfaser
                      #870

                      @warp735 sagte in Modbus adapter:

                      ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt

                      hast du mein beigestelltes Register eingefügt .

                      df9ca048-b556-49ce-b402-c1cc889fcaaa-grafik.png

                      ... oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?

                      Edit : Bild eingefügt

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @warp735 sagte in Modbus adapter:

                        ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt

                        hast du mein beigestelltes Register eingefügt .

                        df9ca048-b556-49ce-b402-c1cc889fcaaa-grafik.png

                        ... oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?

                        Edit : Bild eingefügt

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #871

                        @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                        hast du mein beigestelltes Register eingefügt .

                        oder meins?

                        @homoran sagte in Modbus adapter:

                        Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
                        500E wären demnach 20494

                        und bitte immer alles zeigen!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          wrote on last edited by
                          #872

                          @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                          oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?

                          Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)

                          GlasfaserG 2 Replies Last reply
                          0
                          • W warp735

                            @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                            oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?

                            Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by Glasfaser
                            #873

                            @warp735 sagte in Modbus adapter:

                            Was hast vorne eingestellt?

                            wo vorne ..
                            ich habe keine Ahnung was du damit meinst !

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            W 1 Reply Last reply
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @warp735 sagte in Modbus adapter:

                              Was hast vorne eingestellt?

                              wo vorne ..
                              ich habe keine Ahnung was du damit meinst !

                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              wrote on last edited by
                              #874

                              @glasfaser
                              Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab

                              GlasfaserG 1 Reply Last reply
                              0
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                wrote on last edited by
                                #875

                                PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1

                                Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0

                                Irgendwas muss er doch machen

                                btw: hast den Zähler nicht mehr?

                                HomoranH GlasfaserG 2 Replies Last reply
                                0
                                • W warp735

                                  @glasfaser
                                  Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  wrote on last edited by
                                  #876

                                  @warp735

                                  Dies ist eine inviduelle Einstellung

                                  Bei mir war es in Verbindung mit dem -waveshare-rs485-to-eth-

                                  09f9d129-5d62-4097-ba73-ac8172cc97ad-grafik.png

                                  So ganz kommen wir hier nicht weiter damit .

                                  Wie und womit liest du deinen Wago aus !?

                                  Wie schon ganz oben angeben inkl. Link Probiere es mit dem Windows Programm ,denn wenn alles Funktioniert kannst du mit ioBroker weiter machen !

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • W warp735

                                    PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1

                                    Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0

                                    Irgendwas muss er doch machen

                                    btw: hast den Zähler nicht mehr?

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #877

                                    @warp735 sagte in Modbus adapter:

                                    Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0

                                    zeig doch mal endlich was

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • W warp735

                                      PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1

                                      Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0

                                      Irgendwas muss er doch machen

                                      btw: hast den Zähler nicht mehr?

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      wrote on last edited by
                                      #878

                                      @warp735 sagte in Modbus adapter:

                                      PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
                                      Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
                                      Irgendwas muss er doch machen
                                      btw: hast den Zähler nicht mehr?

                                      Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        wrote on last edited by
                                        #879

                                        @homoran sagte in Modbus adapter:

                                        zeig doch mal endlich was

                                        Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?

                                        GlasfaserG HomoranH 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • W warp735

                                          @homoran sagte in Modbus adapter:

                                          zeig doch mal endlich was

                                          Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          wrote on last edited by
                                          #880

                                          @warp735 sagte in Modbus adapter:

                                          Logbuch leer.

                                          kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          396

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe