Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.5k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @benni86 sagte in Modbus adapter:

    was ich nicht verstehe sind die Holding Register. Abfrage und CW, aus welcher Sicht ist das gesehen? Was muss ich einstellen, wenn ich nur von der Wärmepumpe lesen möchte?

    wieso willst du Holdingregister nur lesen?
    Holdingregister sind zum Beschreiben.

    Abfrage ist klar, wenn du deren Wert abfragen willst, Cyclic Write solltest du tunlichst vermeiden wenn die Werte in ein EEPROM geschrieben werden.
    Das hält nur ca. 100.000 Schreibvorgänge

    B Offline
    B Offline
    benni86
    schrieb am zuletzt editiert von
    #966

    @homoran danke für deine Erklärung. Wieso ich es nur lesen will? Mir reicht erstmal die Anzeige des Betriebsmodi, habe grade keinen usecase diesen auch zu ändern. Der Hinweis ist gut mit den Schreibzyklen: das vermeide ich zuverlässig wenn ich CW deaktiviere? Wenn es sich bei CW ums Schreiben ins Register des Geräts handelt, wieso gibts die Option dann auch bei Eingangsregistern die doch nur zum lesen sind? Und ist mein beobachtetes Verhalten korrekt, dass wenn ich bei Holding Registern poll nicht aktiviert habe dann liest er auch keine Werte? Schreiben würde er sie auch nur mit aktiviertem poll meiner Beobachtung nach. Ist mein Verständnis korrekt?

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B benni86

      @homoran danke für deine Erklärung. Wieso ich es nur lesen will? Mir reicht erstmal die Anzeige des Betriebsmodi, habe grade keinen usecase diesen auch zu ändern. Der Hinweis ist gut mit den Schreibzyklen: das vermeide ich zuverlässig wenn ich CW deaktiviere? Wenn es sich bei CW ums Schreiben ins Register des Geräts handelt, wieso gibts die Option dann auch bei Eingangsregistern die doch nur zum lesen sind? Und ist mein beobachtetes Verhalten korrekt, dass wenn ich bei Holding Registern poll nicht aktiviert habe dann liest er auch keine Werte? Schreiben würde er sie auch nur mit aktiviertem poll meiner Beobachtung nach. Ist mein Verständnis korrekt?

      S Offline
      S Offline
      socke85
      schrieb am zuletzt editiert von
      #967

      @Bluefox und Community: Ich nutze den Adapter für meinen Wechselrichter und meine Wärmepumpe. Vielen Dank für diesen Adapter!

      Mit dem Wechselrichter funktioniert das super und eigentlich auch mit der Wärmepumpe. Neuerdings ist der Adapter aber immer gelb und im Log habe ich die Meldung

      "Poll error count: 6 code: "App Timeout"

      Ich habe versucht das nachzuvollziehen, indem ich mal Logstufe silly gewählt und per Wireshark den Traffic aufgezeichnet habe.

      Hier ein Auszug aus dem Log:

      modbus.0
      2023-12-04 21:29:46.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 31104 DONE
      
      modbus.0
      2023-12-04 21:29:46.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 36101 DONE
      
      modbus.0
      2023-12-04 21:29:46.366	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 31104 - 2 registers
      
      modbus.0
      2023-12-04 21:29:46.366	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 36101 - 4 registers
      
      modbus.0
      2023-12-04 21:29:16.563	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
      
      modbus.0
      2023-12-04 21:29:16.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30006 DONE
      
      modbus.0
      2023-12-04 21:29:16.367	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30006 - 1 registers
      

      Per Wireshark wirkt auch alles wie es soll, d.h. query für register 30006, response und dann noch ein ACK, alles in time. Anschließend der nächste query für 36101 inkl. response und ACK. Zwischen diesen beiden Abfragen kommt die Fehlermeldung "Poll error count: 7 code: "App Timeout""

      Hier die allgemeinen Settings für die Instanz:
      Bildschirmfoto 2023-12-04 um 21.39.59.png Bildschirmfoto 2023-12-04 um 21.40.06.png

      Long Story short, die Kommunikation mit der Wärmepumpe sieht gut aus. Die Meldung kann ich mir nicht erklären - liegt evtl. an den allgemeinen Einstellungen?

      Danke für eure Hilfe!

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S socke85

        @Bluefox und Community: Ich nutze den Adapter für meinen Wechselrichter und meine Wärmepumpe. Vielen Dank für diesen Adapter!

        Mit dem Wechselrichter funktioniert das super und eigentlich auch mit der Wärmepumpe. Neuerdings ist der Adapter aber immer gelb und im Log habe ich die Meldung

        "Poll error count: 6 code: "App Timeout"

        Ich habe versucht das nachzuvollziehen, indem ich mal Logstufe silly gewählt und per Wireshark den Traffic aufgezeichnet habe.

        Hier ein Auszug aus dem Log:

        modbus.0
        2023-12-04 21:29:46.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 31104 DONE
        
        modbus.0
        2023-12-04 21:29:46.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 36101 DONE
        
        modbus.0
        2023-12-04 21:29:46.366	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 31104 - 2 registers
        
        modbus.0
        2023-12-04 21:29:46.366	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 36101 - 4 registers
        
        modbus.0
        2023-12-04 21:29:16.563	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
        
        modbus.0
        2023-12-04 21:29:16.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30006 DONE
        
        modbus.0
        2023-12-04 21:29:16.367	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30006 - 1 registers
        

        Per Wireshark wirkt auch alles wie es soll, d.h. query für register 30006, response und dann noch ein ACK, alles in time. Anschließend der nächste query für 36101 inkl. response und ACK. Zwischen diesen beiden Abfragen kommt die Fehlermeldung "Poll error count: 7 code: "App Timeout""

        Hier die allgemeinen Settings für die Instanz:
        Bildschirmfoto 2023-12-04 um 21.39.59.png Bildschirmfoto 2023-12-04 um 21.40.06.png

        Long Story short, die Kommunikation mit der Wärmepumpe sieht gut aus. Die Meldung kann ich mir nicht erklären - liegt evtl. an den allgemeinen Einstellungen?

        Danke für eure Hilfe!

        S Offline
        S Offline
        socke85
        schrieb am zuletzt editiert von
        #968

        @socke85 Push :busts_in_silhouette: :+1:

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S socke85

          @socke85 Push :busts_in_silhouette: :+1:

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #969

          @socke85 sagte in Modbus adapter:

          @socke85 Push :busts_in_silhouette: :+1:

          und wo pushst du die Konfigurationen?
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B bkuerby

            Hallo zusammen,

            ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.

            Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.

            Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".

            Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.

            modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
            modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
            modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
            modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
            modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
            modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
            modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
            modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
            modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
            modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
            
            

            18988_serial.jpg
            18988_input.jpg
            18988_holding.jpg

            Hat jemand eine Idee?

            Viele Grüße

            Bastian

            W Offline
            W Offline
            worxweis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #970

            @bkuerby
            Hallo!
            Hast du deine WPCU Abfrage damals zum laufen bekommen?
            Ich will das jetzt auch gerade umsetzen. Ich habe dazu eine Raspi 4 mit IOBroker und Modbus Adapter. Verbunden über einen Seriell zu USB Adapter.
            Ich bekomme auch schon bei den meisten Registern Werte, nur ergeben diese Werte keinen Sinn!
            Hast du vielleicht eine Lösung, wie du die Werte umrechnest?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              fliegema
              schrieb am zuletzt editiert von fliegema
              #971

              Update: 1 aufgrund der sehr freundlichen Hinweise wurden die Logs mit eingefügt.

              Moin Freunde des Modbuses,

              ich habe folgende Modbus RTU 4 Channel Karte: RS485 TTL Controller welche dann mit einem Eletechsup ET69C02 Modbus TCP fähig wird.

              Über den ioBroker Adpater schaffe ich alle 4 Kanäle zu schalten, allerdings nur für das Relais 1 auch den Status abzufragen.

              Habe mich zunächst mit ModBusTool von Github herangetastet. Es scheint, dass ich den Status der einzelnen Relais nur unter der Adresse 0 abfragen kann. Kann man hier auch schick sehen (mit read coils):
              3ed54acd-9d11-4dd4-8946-9856f7dd78d7-image.png

              Leider bekomme ich das im Modbus Adapter nicht hin. Wie auch im ModbusTool bekomme ich einen Poll / error code 2 von der Platine das die diese abfrage verweigert, sobald ich pro Relais eine coil abfrage mache auf der jeweiligen Adresse.

              Update (Log nachträglich eingefügt, da ich mittlerweile ein Platine mit 8 Relais dran habe sind hier mehr Coils als in den anderen Screenshots)

              modbus.2 2025-08-24 14:31:59.990	info	Disconnected from slave 10.8.2.14
              modbus.2 2025-08-24 14:31:59.990	debug	Closing client on purpose.
              modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Socket closed with error
              modbus.2 2025-08-24 14:31:58.990	warn	[DevID_4] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	error	Client in error state.
              modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	error	Request timed out.
              modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	warn	Error: undefined
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.988	debug	[DevID_4/coils] Poll address 0 - 1 bits
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.987	debug	[DevID_4] Poll start ---------------------
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.987	info	Connected to slave 10.8.2.14
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Add coils.4.7_Relais-4-8: {"_id":"coils.4.7_Relais-4-8","type":"state","common":{"name":"Relais-4-8","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":7,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.6_Relais-4-7: {"_id":"coils.4.6_Relais-4-7","type":"state","common":{"name":"Relais-4-7","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":6,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.5_Relais-4-6: {"_id":"coils.4.5_Relais-4-6","type":"state","common":{"name":"Relais-4-6","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":5,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.4_Relais-4-5: {"_id":"coils.4.4_Relais-4-5","type":"state","common":{"name":"Relais-4-5","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":4,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.3_Relais-4-4: {"_id":"coils.4.3_Relais-4-4","type":"state","common":{"name":"Relais-4-4","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":3,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.2_Relais-4-3: {"_id":"coils.4.2_Relais-4-3","type":"state","common":{"name":"Relais-4-3","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":2,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.1_Relais-4-2: {"_id":"coils.4.1_Relais-4-2","type":"state","common":{"name":"Relais-4-2","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":1,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.0_Relais-4-1: {"_id":"coils.4.0_Relais-4-1","type":"state","common":{"name":"Relais-4-1","role":"switch","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":0,"deviceId":4,"poll":true,"wp":false}}
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.870	debug	Initialize Objects for coils: [{"_address":0,"deviceId":4,"name":"Relais-4-1","description":"Relais-4-1","formula":"","role":"switch","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":0,"id":"coils.4.0_Relais-4-1","len":1},{"_address":1,"deviceId":4,"name":"Relais-4-2","description":"Relais-4-2","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1,"id":"coils.4.1_Relais-4-2"},{"_address":2,"deviceId":4,"name":"Relais-4-3","description":"Relais-4-3","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":2,"id":"coils.4.2_Relais-4-3"},{"_address":3,"deviceId":4,"name":"Relais-4-4","description":"Relais-4-4","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":3,"id":"coils.4.3_Relais-4-4"},{"_address":4,"deviceId":4,"name":"Relais-4-5","description":"Relais-4-5","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":4,"id":"coils.4.4_Relais-4-5"},{"_address":5,"deviceId":4,"name":"Relais-4-6","description":"Relais-4-6","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":5,"id":"coils.4.5_Relais-4-6"},{"_address":6,"deviceId":4,"name":"Relais-4-7","description":"Relais-4-7","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":6,"id":"coils.4.6_Relais-4-7"},{"_address":7,"deviceId":4,"name":"Relais-4-8","description":"Relais-4-8","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":7,"id":"coils.4.7_Relais-4-8"}]
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.870	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.2 2025-08-24 14:31:53.827	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              

              Log aus dem ModBus Tool, leider nur als Screenshot möglich.
              3cc51414-0806-42a7-a6ee-98771ea5e91a-image.png

              Meine Modbus Adapter Einstellungen sind wie folgt:

              Allgemein:
              02c725e8-941f-4639-992a-36d0dc15c569-image.png
              Diskrete Ausgänge:
              92eaa8e8-873a-49cd-a3a0-623cf026dc8c-image.png

              Hat einer von Euch eine Idee, wie ich als Datenpunkt den Status aus Adresse 0 bekomme? Dann kann ich zwar umständlich aber per Skript mir manuelle Datenpunkte schalten. Grund ist, das ich den aktuellen Status von Relais 2-4 nicht sehe:
              d1ee4e85-9f86-41eb-bc04-3c11c4dcd17a-image.png

              Grüße

              Cheers

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F fliegema

                Update: 1 aufgrund der sehr freundlichen Hinweise wurden die Logs mit eingefügt.

                Moin Freunde des Modbuses,

                ich habe folgende Modbus RTU 4 Channel Karte: RS485 TTL Controller welche dann mit einem Eletechsup ET69C02 Modbus TCP fähig wird.

                Über den ioBroker Adpater schaffe ich alle 4 Kanäle zu schalten, allerdings nur für das Relais 1 auch den Status abzufragen.

                Habe mich zunächst mit ModBusTool von Github herangetastet. Es scheint, dass ich den Status der einzelnen Relais nur unter der Adresse 0 abfragen kann. Kann man hier auch schick sehen (mit read coils):
                3ed54acd-9d11-4dd4-8946-9856f7dd78d7-image.png

                Leider bekomme ich das im Modbus Adapter nicht hin. Wie auch im ModbusTool bekomme ich einen Poll / error code 2 von der Platine das die diese abfrage verweigert, sobald ich pro Relais eine coil abfrage mache auf der jeweiligen Adresse.

                Update (Log nachträglich eingefügt, da ich mittlerweile ein Platine mit 8 Relais dran habe sind hier mehr Coils als in den anderen Screenshots)

                modbus.2 2025-08-24 14:31:59.990	info	Disconnected from slave 10.8.2.14
                modbus.2 2025-08-24 14:31:59.990	debug	Closing client on purpose.
                modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Socket closed with error
                modbus.2 2025-08-24 14:31:58.990	warn	[DevID_4] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	error	Client in error state.
                modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	error	Request timed out.
                modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	warn	Error: undefined
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.988	debug	[DevID_4/coils] Poll address 0 - 1 bits
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.987	debug	[DevID_4] Poll start ---------------------
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.987	info	Connected to slave 10.8.2.14
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Add coils.4.7_Relais-4-8: {"_id":"coils.4.7_Relais-4-8","type":"state","common":{"name":"Relais-4-8","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":7,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.6_Relais-4-7: {"_id":"coils.4.6_Relais-4-7","type":"state","common":{"name":"Relais-4-7","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":6,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.5_Relais-4-6: {"_id":"coils.4.5_Relais-4-6","type":"state","common":{"name":"Relais-4-6","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":5,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.4_Relais-4-5: {"_id":"coils.4.4_Relais-4-5","type":"state","common":{"name":"Relais-4-5","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":4,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.3_Relais-4-4: {"_id":"coils.4.3_Relais-4-4","type":"state","common":{"name":"Relais-4-4","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":3,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.2_Relais-4-3: {"_id":"coils.4.2_Relais-4-3","type":"state","common":{"name":"Relais-4-3","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":2,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.1_Relais-4-2: {"_id":"coils.4.1_Relais-4-2","type":"state","common":{"name":"Relais-4-2","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":1,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.0_Relais-4-1: {"_id":"coils.4.0_Relais-4-1","type":"state","common":{"name":"Relais-4-1","role":"switch","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":0,"deviceId":4,"poll":true,"wp":false}}
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.870	debug	Initialize Objects for coils: [{"_address":0,"deviceId":4,"name":"Relais-4-1","description":"Relais-4-1","formula":"","role":"switch","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":0,"id":"coils.4.0_Relais-4-1","len":1},{"_address":1,"deviceId":4,"name":"Relais-4-2","description":"Relais-4-2","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1,"id":"coils.4.1_Relais-4-2"},{"_address":2,"deviceId":4,"name":"Relais-4-3","description":"Relais-4-3","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":2,"id":"coils.4.2_Relais-4-3"},{"_address":3,"deviceId":4,"name":"Relais-4-4","description":"Relais-4-4","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":3,"id":"coils.4.3_Relais-4-4"},{"_address":4,"deviceId":4,"name":"Relais-4-5","description":"Relais-4-5","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":4,"id":"coils.4.4_Relais-4-5"},{"_address":5,"deviceId":4,"name":"Relais-4-6","description":"Relais-4-6","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":5,"id":"coils.4.5_Relais-4-6"},{"_address":6,"deviceId":4,"name":"Relais-4-7","description":"Relais-4-7","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":6,"id":"coils.4.6_Relais-4-7"},{"_address":7,"deviceId":4,"name":"Relais-4-8","description":"Relais-4-8","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":7,"id":"coils.4.7_Relais-4-8"}]
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.870	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.2 2025-08-24 14:31:53.827	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                

                Log aus dem ModBus Tool, leider nur als Screenshot möglich.
                3cc51414-0806-42a7-a6ee-98771ea5e91a-image.png

                Meine Modbus Adapter Einstellungen sind wie folgt:

                Allgemein:
                02c725e8-941f-4639-992a-36d0dc15c569-image.png
                Diskrete Ausgänge:
                92eaa8e8-873a-49cd-a3a0-623cf026dc8c-image.png

                Hat einer von Euch eine Idee, wie ich als Datenpunkt den Status aus Adresse 0 bekomme? Dann kann ich zwar umständlich aber per Skript mir manuelle Datenpunkte schalten. Grund ist, das ich den aktuellen Status von Relais 2-4 nicht sehe:
                d1ee4e85-9f86-41eb-bc04-3c11c4dcd17a-image.png

                Grüße

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #972

                @fliegema sagte in Modbus adapter:

                allerdings nur für das Relais 1 auch den Status abzufragen.

                du hast ja auch nur bei 1 die Abfrage aktiviert

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @fliegema sagte in Modbus adapter:

                  allerdings nur für das Relais 1 auch den Status abzufragen.

                  du hast ja auch nur bei 1 die Abfrage aktiviert

                  F Offline
                  F Offline
                  fliegema
                  schrieb am zuletzt editiert von fliegema
                  #973

                  @homoran said in Modbus adapter:

                  @fliegema sagte in Modbus adapter:

                  allerdings nur für das Relais 1 auch den Status abzufragen.

                  fu hast ja auch nur bei 1 die Abfrage aktiviert

                  Hi, danke für die schnelle Rückmeldung. Dies ist bewusst so, weil sobald ich bei den anderen Adressen die Abfrage setze, ich einen Poll error / timeout bekomme. Genau das gleiche auch mit dem ModbusTool.

                  c664a126-8327-4a14-aea0-163d1fa01005-image.png

                  Cheers

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F fliegema

                    @homoran said in Modbus adapter:

                    @fliegema sagte in Modbus adapter:

                    allerdings nur für das Relais 1 auch den Status abzufragen.

                    fu hast ja auch nur bei 1 die Abfrage aktiviert

                    Hi, danke für die schnelle Rückmeldung. Dies ist bewusst so, weil sobald ich bei den anderen Adressen die Abfrage setze, ich einen Poll error / timeout bekomme. Genau das gleiche auch mit dem ModbusTool.

                    c664a126-8327-4a14-aea0-163d1fa01005-image.png

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #974

                    @fliegema sagte in Modbus adapter:

                    Dies ist bewusst so,

                    dann gehört diese Info auch bewusst in den Post!

                    @fliegema sagte in Modbus adapter:

                    einen Poll error

                    und der wäre?
                    geheim?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @fliegema sagte in Modbus adapter:

                      Dies ist bewusst so,

                      dann gehört diese Info auch bewusst in den Post!

                      @fliegema sagte in Modbus adapter:

                      einen Poll error

                      und der wäre?
                      geheim?

                      F Offline
                      F Offline
                      fliegema
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #975

                      @homoran said in Modbus adapter:

                      @fliegema sagte in Modbus adapter:

                      Dies ist bewusst so,

                      dann gehört diese Info auch bewusst in den Post!

                      @fliegema sagte in Modbus adapter:

                      einen Poll error

                      und der wäre?
                      geheim?

                      ganz und gar nicht, jedoch steht nur ein timeout drin (erwähnt) und via ModBusTool ein Error Code 2 sprich Platine verweigert die Abfrage (auch erwähnt)

                      Cheers

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fliegema

                        @homoran said in Modbus adapter:

                        @fliegema sagte in Modbus adapter:

                        Dies ist bewusst so,

                        dann gehört diese Info auch bewusst in den Post!

                        @fliegema sagte in Modbus adapter:

                        einen Poll error

                        und der wäre?
                        geheim?

                        ganz und gar nicht, jedoch steht nur ein timeout drin (erwähnt) und via ModBusTool ein Error Code 2 sprich Platine verweigert die Abfrage (auch erwähnt)

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #976

                        @fliegema sagte in Modbus adapter:

                        erwähnt

                        hast du ohne Kennzeichnung die schwarze Briefmarke später hinzugefügt?

                        LOGS immer als text in code-tags!
                        EDITs immer kennzeichnen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • HomoranH Homoran

                          @fliegema sagte in Modbus adapter:

                          erwähnt

                          hast du ohne Kennzeichnung die schwarze Briefmarke später hinzugefügt?

                          LOGS immer als text in code-tags!
                          EDITs immer kennzeichnen

                          F Offline
                          F Offline
                          fliegema
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #977

                          @homoran said in Modbus adapter:

                          @fliegema sagte in Modbus adapter:

                          erwähnt

                          hast du ohne Kennzeichnung die schwarze Briefmarke später hinzugefügt?

                          ich habe die beiden Screenshots unter den bestehenden Text (erwähnt) nachträglich aufgrund Deines Beitrages eingefügt.

                          Cheers

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F fliegema

                            @homoran said in Modbus adapter:

                            @fliegema sagte in Modbus adapter:

                            erwähnt

                            hast du ohne Kennzeichnung die schwarze Briefmarke später hinzugefügt?

                            ich habe die beiden Screenshots unter den bestehenden Text (erwähnt) nachträglich aufgrund Deines Beitrages eingefügt.

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #978

                            @fliegema
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                            das ist aber auch kein debug-log

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            214

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.4k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe