Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly: Anhebung der Warmwassertemperatur bei PV_Überschuss

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    253

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    244

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    901

Blockly: Anhebung der Warmwassertemperatur bei PV_Überschuss

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
33 Posts 6 Posters 3.3k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Developer Most Active Administrators
    wrote on last edited by
    #5

    @wendy2702:

    Danke für deine Antwort.

    Das muss ich mir mal ansehen. Mein erster Blockly Versuch hat noch nicht so geklappt. `

    Mit blockly währe wohl die einfachste Lösung ein object zu erstellen was dir sagt ob der port besetzt ist oder nicht.

    zB:

    • object 1 : Port_Blocked_Script_1

    • object 2 : Port_Blocked_Script_2

    Wird Script 1 aktiviert setzt du erst das object auf true, ist das Script fertig und schließt den Port wieder auf false

    Das 2te Script könnte durch Trigger false ausgelöst werden und setzt Dan dan das andere object auf true und wen es fertig ist mit einer Verzögerung auf false. Damit triggerst du Dan wieder das erste Script.

    Mal als idee

    –-----------------------

    Send from mobile device

    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

    1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #6

      Ich werde mir mal was zusammen klicken, testen und zu 99,9% wieder fragen :D

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Reply Last reply
      0
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        wrote on last edited by
        #7

        Hallo,

        so… hat ein bisschen gedauert aber ich bin etwas weitergekommen.

        Mein Aktuelles Blockly sieht so aus:

        999_blocky_ww_umschaltung.jpg

        Meine WP benötigt zur WW Erzeugung ca. 3,8kw deshalb dachte ich mir mit dem ersten Block eine Variable setzen falls Einspeisung >=3800,

        mit dem zweiten Block die Variable zurücksetzen wenn der Bezug >500 ist mit Zeitverzögerung (30sekunden zum Testen) damit es nicht permanent toggelt wenn gerade mal eine Wolke durchzieht.

        Allerdings weiß ich nicht ob man das noch besser lösen könnte z.B. im ersten Block erst auf "true" setzen wenn die 3800 länger als eine bestimmte Zeit eingespeist werden!?

        Da die Abfrage der Daten der WP und das Umschalten Seriell erfolgt muss ich im untereren Teil dafür sorgen das nicht zeitgleich ein anderes Script den Port belegt da sich sonst der Port verabschiedet und ich den JS Adapter erst neu starten muss.

        Vielleicht hat dazu auch jemand eine Idee wie man das Automatisieren könnte.

        Wenn der Port nicht mehr reagiert erscheint im Log des Datenabfrage Scriptes ein "Error 1" Eintrag.

        EDIT:gerade passiert und sieht im log dann so aus:

        javascript.2	2018-06-20 11:37:16.021	info	Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte
        javascript.2	2018-06-20 11:37:13.042	info	script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte: Error1:
        javascript.2	2018-06-20 11:37:13.037	info	script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.2	2018-06-20 11:37:13.026	info	Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte
        

        Im Prinzip sehen die Scripte zur WP Steuerung aktuell so aus:

        999_waterkotte_scripte.jpg

        Abfrage Waterkotte –> wird jede Minute einmal gestartet und liest einen HEX String Serial aus der WP aus.

        Auswertung Waterkotte --> läuft ständig und wandelt den HEX String in einzelne Datenpunkte um und schreibt diese

        Restart Abfrage Waterkotte --> setzt das erste Script einmal pro Minute für 5 Sekunden auf enabled.

        WW_Temp_45 --> script um die Warmwasser Temp auf 45 Grad zu stellen

        WW_Temp_60 --> script um die Warmwasser Temo auf 60 Grad zu stellen

        WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß --> mein Blockly von oben zum umschalten der Warmwasser Temperatur

        Anbei noch das Blockly als Export

        ! ````
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="+CU7DBqPN-:BXdUoO+nm" x="-487" y="63"><mutation items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">ne</field>

        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="-dyEvB_T{Oif?o=FpqC8"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field></shadow></value> 
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="SX;8~,KESeTeG1|YOp2Y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="o#(;6hyhUyy{Tv4_vXkv"><field name="OP">GT</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="JW#gBtZdpmHx!m5|)tYq"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field></block></value> 
                <value name="B"><block type="math_number" id="^JD~A^^vtI4:aDiU~MYs"><field name="NUM">3800</field></block></value></block></value> 
            <statement name="DO0"><block type="control" id="X:!J{M}Fd4xE`An#hzO["><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="g|JX0*bh+XYLjH[/b0@P"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block> 
        

        <block type="on_ext" id="l/sO`Mmg#3?E_,:aD_#5" x="-487" y="288"><mutation items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">ne</field>

        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="e5eyn}olm?FlJe@hIU~V"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field></shadow></value> 
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="si_XTC747[al^gX0YC!R"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="n2q67+OVsF.C14ve9go)"><field name="OP">GT</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="KYLeNK4mE?-Kf6;#WE#H"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field></block></value> 
                <value name="B"><block type="math_number" id="F~ubKW`y}A(i*h}er@QP"><field name="NUM">500</field></block></value></block></value> 
            <statement name="DO0"><block type="control" id="i_^QxI,D*lKrmMm/OgR8"><mutation delay_input="true"></mutation>
                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                <field name="DELAY_MS">30</field>
                <field name="UNIT">sec</field>
                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="t[u{-w_(z}*G}bw[K#M9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block> 
        

        <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-487" y="513"><mutation items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">ne</field>

        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field></shadow></value> 
        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q"><field name="Severity">log</field>
            <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk"><field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field></shadow></value> 
            <next><block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA"><mutation elseif="1"></mutation>
                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field></block></value> 
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> 
                    <value name="B"><block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field></block></value> 
                            <value name="B"><block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1"><field name="NUM">45</field></block></value></block></value> 
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field></block></value> 
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> 
                <statement name="DO0"><block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S"><field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field></shadow></value> 
                    <next><block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> 
                        <next><block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                            <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                            <field name="DELAY_MS">2</field>
                            <field name="UNIT">sec</field>
                            <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> 
                            <next><block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;"><field name="INSTANCE">.0</field>
        
                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:"><field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement> 
                <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field></block></value> 
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> 
                    <value name="B"><block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field></block></value> 
                            <value name="B"><block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value> 
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz="><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field></block></value> 
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> 
                <statement name="DO1"><block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O"><field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field></shadow></value> 
                    <next><block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> 
                        <next><block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                            <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                            <field name="DELAY_MS">2</field>
                            <field name="UNIT">sec</field>
                            <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> 
                            <next><block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|"><field name="INSTANCE">.0</field>
        
                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`"><field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml> 
        
        
        Manchmal funktioniert die Umschaltung relativ gut und dann kommt per Telegram plötzlich so etwas:
        
         ![999_warmwasser_telegram.jpg](/assets/uploads/files/999_warmwasser_telegram.jpg) 
        
        oder auch in die andere Richtung:
        
        >! ````
        11:43:54.056	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:43:55.174	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:43:55.176	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:43:55.505	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:43:56.700	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:43:56.701	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:43:56.812	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:43:57.683	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:43:57.687	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:43:57.863	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:43:58.866	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:43:58.866	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:43:59.057	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:10.501	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:10.501	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:44:10.660	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:11.683	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:11.684	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:44:11.829	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:12.863	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:13.015	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:14.042	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:16.855	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:17.864	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:17.864	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:44:18.031	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:19.052	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:19.053	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:44:19.495	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:20.504	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:20.504	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:44:20.735	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:21.700	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        11:44:21.701	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: WW_Temp auf 45 Grad
        11:44:21.834	[info]	javascript.2 script.js.Waterkotte.WW_Temp_Umschaltung_PV_Ueberschuß: Einspeisung wurde geändert
        

        Ich bin kein JS und Blockly experte und es geht bestimmt auch eleganter aber ich komme halt nicht drauf.

        Wäre nett wenn mir jemand bei der Verbesserung weiterhelfen könnte.

        Danke und Gruß

        Mirko

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Reply Last reply
        0
        • R Offline
          R Offline
          RappiRN
          Most Active
          wrote on last edited by
          #8

          Du hast die "interne" Verzögerung im steuere-Block verwendet, nicht dass du da mehrere Verzögerungen aufrufts und die dann dieses Verhalten provozieren.

          Probiere doch mal stattdessen timeout-Blöcke zu verwenden und diese dann auch an den richtigen Stellen wieder beenden.

          Ich würde jetzt grob sagen, einen timeout-Block um "steuere Einspeisung unwahr" dann gleich darunter, in den Timeout ein timeout-beenden und dann noch einen timeout-beenden Block bei "steuere Einspeisung wahr".

          Enrico

          1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #9

            Hi Enrico,

            kannst du mir mal auf die Sprünge helfen wie du das meinst?

            Ich habe da noch ein Verständnis Problem :oops:

            Danke

            Mirko

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Reply Last reply
            0
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Developer
              wrote on last edited by
              #10

              Dein zweiter Trigger (Wirkenergie_Bezug > 500) setzt jedesmal einen State verzögert, wenn er ausgelöst wird. Eine mehrfache Änderung der Wirkenergie jenseits von 500 sorgt nun dafür, dass jeweils 30s nach dieser Änderung der State Einspeisung_3800 gesetzt wird, auch wenn dies gar nicht mehr nötig und sinnvoll ist. Du fängst das zwar eigentlich ab, aber möglicherweise verwirrt der mehrfache Timeout irgendwas.

              Enricos Vorschlag sieht wie folgt aus (in Pseudocode):

              Wenn Wirkenergie_Bezug > 500:
                  timeout1 löschen
                  timeout1 erstellen mit 30s Verzögerung:
                      Einspeisung_3800 auf unwahr setzen
              
              Wenn Wirkenergie_Einspeisung > 3800:
                  timeout1 löschen (damit die Variable nicht unnötig mit unwahr überschrieben wird)
                  Einspeisung_3800 auf wahr setzen
              
              Rest wie gehabt
              
              

              Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

              1 Reply Last reply
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #11

                OK.

                Meint ihr so!?

                999_umschaltung_ww_neu.jpg

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Reply Last reply
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  RappiRN
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #12

                  So in etwa, bin mir jetzt nicht ganz sicher bei dem unteren Stop, ob so, wie du den gelegt hast, oder in den timeout rein nach dem steuere.

                  Auf jeden Fall sollte der timeout so immer sicher beendet werden. Probiers doch mal aus. :D

                  Enrico

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    wrote on last edited by
                    #13

                    So hat es nicht funktioniert. Bei Bezug >500 wurde nicht wieder auf "unwahr" gewechselt.

                    Habe es mal so geändert:

                    999_umschaltung_ww_neu_1.jpg

                    Das erste steuere nur um nach Script neustart den DP sicher auf false zu setzen.

                    Jetzt mal ein paar Wolken abwarten.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      RappiRN
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #14

                      Du hast bei 500 auch ein größer als drin, dann klappt das nicht. Entweder machst du da ein kleiner als rein, oder du verwendest als Hysterese einen Wert von vielleicht kleiner als 1500 dann würde das Abschalten der Erwärmung auch wieder Sinn machen.

                      Enrico

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        wrote on last edited by
                        #15

                        Hi Enrico,

                        Kann es sein das du was verwechselt? Bei den >500 schaue ich ja auf den Bezug (vom Netzbetreiber) und bei den >3800 auf meine Einspeisung. Oder habe ich noch einen Gedanken Fehler.

                        Mirko

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          RappiRN
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #16

                          Hast Recht, ich hab mich da verwirren lassen! :?

                          Enrico

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • R Offline
                            R Offline
                            RappiRN
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #17

                            Setz doch mal noch zwei debug-Blöcke ein. Einen in den timeout und einen einen unter falls (beim unteren Teil) um zu sehen, was bzw. ob da was passiert. Kannst du denn ausschließen, dass die Einspeisung in den 30sec timeout nicht wieder über 3800 gegangen ist? Wenn nicht, du weißt ja, debug-Blöcke wirken manchmal Wunder! :D

                            Enrico

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              wrote on last edited by
                              #18

                              Gute Idee. Werde ich morgen machen.

                              Die 30sekunden sind jetzt nur zum testen. Will das eigentlich so auf 5 Minuten stellen damit das nicht hin und her schaltet.

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                wrote on last edited by
                                #19

                                Hallo wendy2702

                                In Deinem Blockly oben, hättest Du bei den Verzögerungen, eigentlich nur ein Häkchen bei "löschen falls lauft" setzen müssen.

                                Grüße

                                Rantanplan

                                CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  RappiRN
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #20

                                  Damit kannst du den Timer aber nicht stoppen, wenn der obere Trigger reagiert, oder sehe ich das falsch?

                                  Enrico

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    wrote on last edited by
                                    #21

                                    @RappiRN:

                                    Damit kannst du den Timer aber nicht stoppen, wenn der obere Trigger reagiert, oder sehe ich das falsch? `

                                    Ich meinte dieses Blockly viewtopic.php?p=157237#p156903

                                    So im "Überflug" sehe ich da keine Zusammenhänge der Verzögerungen.

                                    Grüße

                                    Rantanplan

                                    CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • R Offline
                                      R Offline
                                      RappiRN
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #22

                                      Die Verzögerungen sollen verhindern, das bei kurzem Wolkendurchzug immer wieder hin- und hergeschaltet wird.

                                      Der Zusammenhang ist in dem Fall die Variable, die mit dem einen Trigger auf wahr und mit dem anderen auf unwahr geschaltet werden soll.

                                      Enrico

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        wrote on last edited by
                                        #23

                                        Hi,

                                        Danke das ihr euch meinem Problem annehmt!

                                        Richtig, mit den/der Verzögerung wollte ich das hin und her schalten verhindern wenn mal kurz ne Wolke kommt.

                                        Eigentlich hätte ich es irgendwann gerne so das der Wert Einspeisung z.B. Für 3 minuten größer als 3800 ist und dann erst die Variable auf „true“ gesetzt wird und damit WW Temperatur auf 60 Grad.

                                        Andersherum dann wenn der Wert für Bezug z.B: länger als 4 Minuten >500 die variable wieder auf „false“ und damit WW Temperatur auf 45 Grad.

                                        Kann ich das mit Timeout / Verzögerungen erreichen oder erfordert das komplexere Programmierung?

                                        Danke und Gruß

                                        Mirko

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #24

                                          Das sollte per einfachen Timeouts gehen, bin mir aber nicht sicher wie man das Überprüfen auf existierenden Timeout per Blockly macht. Eventuell musst du doch auf JS zurückgreifen:

                                          Trigger Einspeisung > 3800:
                                              Wenn timeout1 nicht läuft UND Variable == true:
                                                  setze timeout1 (3 Minuten):
                                                      (optional: Wenn Einspeisung immer noch > 3800 => ) Variable auf false
                                          
                                          Trigger Einspeisung < = 3800:
                                              Lösche Timeout1
                                          
                                          Trigger Bezug > 500:
                                              Wenn timeout2 nicht läuft UND Variable == false:
                                                  setze timeout2 (4 Minuten):
                                                      (optional: Wenn Bezug immer noch > 500 => ) Variable auf true
                                          
                                          Trigger Bezug <= 500:
                                              Lösche timeout 2            
                                          
                                          

                                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          335

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.8k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe