  4. ModBus-Scale Factor Problem

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

ModBus-Scale Factor Problem

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
29 Beiträge 12 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    Wo steht denn etwas von "1260670" !?

    Was soll das für ein Wert sein?

    Und von welchen Werten redest du?

    Ich kann nur Register sehen.

    Steht in der WR Doku nicht drin welcher Faktor verwendet werden muss?

    Wenn du von dem Faktor redest:

    999_faktor.jpg

    Kommen da eher solche Werte rein und nichts von "Wert x 10 hoch irgendwas"

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      Hallo

      Sorry, da kam ein Bild nicht mit:

      6494_unbenannt1.png

      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        Ihr redet von verschiedenen Dingen!!!

        Bei dem gerät von valbuz gibt es im Modbus Register die den anzuwendenden Skalierungsfaktor angeben. Ob das wirklich so gemeint ist das der sich plötzlich ändern kann oder ob der faktisch immer statisch ist weiss ich nicht.

        Der modbus-Adapter unterstützt keine dynamischen Skalierungsfaktoren, sondern hat diese (das ist der Screenshot von wendy2702) statisch bei der Definition der Register und Namen einzustellen in Form eines Multiplikators. Das heisst Deine "8" kannst Du statisch als 100000000 eintragen (wenn es denn Sinn macht)

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E Offline
          E Offline
          ehome
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          Hallo,

          der Scale Factor ist der Exponent (ich hoffe das ist der richtige Ausdruck, Mathevorlesung ist schon was länger her…)

          Das bedeutet hier:

          40083_I_AC_Power *10^40084_I_AC_Power_SF

          die PV produziert 7430 W*10^-1

          also 743W bzw. 0,743 kW

          Die Werte decken sich mit den Werten im SolarEdge Online Portal.

          In der ModBus Adapterconfig habe ich nur für die Gesamtproduktion einen Faktor eingegeben, damit die Zahlen nicht zu groß werden.
          358_pic2.png
          Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben.

          // Werte die alle 30s ermittelt werden sollen
          
          schedule("* * * * *", function () {
          
            //log("Setzte History Werte fuer Counter start");
              // Werte in kWh
              var waschmaschine       = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
              var trockner            = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
              var itschrank           = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
              var schreibtisch_ao     = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
              var wallbox             = Number(getState("kecontact.0.p"/*Power*/).val)/1000000;
              var wallbox_current     = Number(getState("kecontact.0.currentUser"/*Current User*/).val)/1000;
              var pv_power_aktuell    = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power_SF").val))/1000;
              var hausanschluss_bezug = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40206_M_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF").val))/1000;
          
              var hausanschluss_verbrauch=round(pv_power_aktuell-hausanschluss_bezug,1000);
          
              waschmaschine=round(waschmaschine,100);
              trockner=round(trockner,100);
              itschrank=round(itschrank,100);
          
              setState("wrapper.0.Strom.power_pv_aktuell"/*Power PV aktuell*/,pv_power_aktuell,true);
              setState("wrapper.0.Strom.power_waschmaschine",waschmaschine,true);
              setState("wrapper.0.Strom.power_trockner",trockner,true);
              setState("wrapper.0.Strom.power_it-schrank",itschrank,true);
              setState("wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli",schreibtisch_ao,true);
              setState("wrapper.0.Strom.power_wallbox",wallbox,true);
              setState("wrapper.0.Strom.current_wallbox_set"/*Stromstaerke Wallbox eingestellt*/,wallbox_current,true);
              setState("wrapper.0.Strom.power_hausanschluss_bezug"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_bezug,true);
              setState("wrapper.0.Strom.power_haus_verbrauch"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_verbrauch,true);
          
            //log ("Setzte History Werte fuer Temperaturen ende");
          
          });
          
          function round(zahl,n_stelle) {
              zahl = (Math.round(zahl * n_stelle) / n_stelle);
              return zahl;
          }
          
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            Und dieser Scale Factor ist variabel!?

            Weil wenn nicht kannst du doch einfach einen festen Faktor im Adapter angeben und musst nicht extra mit einem Script arbeiten.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              Meiner Meinung nach, ändert dieser eben…

              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                MeisterF
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                Im kurzen Testlauf meines SE5k mit Modbus-Zähler habe ich auch feststellen müssen, dass der Skalierungsfaktor von der aktuellen Leistung abhängt.

                Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536)

                Da ich noch keinen Zweirichtungszähler / Endabnahme durch EVU habe, kann ich noch nicht weiter testen.

                Wäre also toll, wenn jemand entweder einen SolarEdge-Adapter auf Basis des Modbus-Adapters oder auf Basis des ?? Webseiten-Auslese-Adapters ?? (Wie heißt der gleich?) bauen könnte - ich kanns nicht.

                Letzteres wäre u.U. umfangreicher, aber vom SolarEdge-Server abhängig. Dafür ist dann keine Umrechnerrei erforderlich 😉

                verlinkte API und PHP-Schnipsel siehe https://www.photovoltaikforum.com/wechselrichter-f3/solaredge-api-nutzen-t122938.html

                HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9

                GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  Das Problem bei der API-Abfrage ist, dass der Intervall der Daten auf 15Min. beschränkt ist. 😉

                  Auch die Abfrage ist begrenzt pro 24Std.!

                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    Das mit dem variablem Scale Factor ist natürlich "dumm".

                    Kann man das eventuell irgendwie weg konfigurieren? Macht aus meiner Sicht eh keinen großen Sinn den variabel zu machen, aber wenn es so implementiert ist.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      sol21
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      ehome hat weiter oben die Verwendung des Scalefaktors ja schön beschrieben.

                      Gibt es trotzdem noch Probleme? Wo genau und welchen Wert wollt Ihr konkret lesen?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @MeisterF:

                        Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536) `

                        Wie würde dann die Rechnung aussehen?

                        Das wäre ja ein enormer Exponent 😉

                        2xProxmox auf NUC
                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-))

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bluefox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @apollon77:

                            Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `

                            Ich habe gleiche Meinung

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @ehome:

                              Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben. `

                              Hallo Olli.

                              Muss beim Wrapper im voraus eine Struktur etc. definiert werden oder schreibt das Skript alles automatisch korrekt in den Wrapper?

                              Mach mich noch etwas schwer damit… 🙂

                              Danke

                              Patrick

                              2xProxmox auf NUC
                              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ChristianMC Offline
                                ChristianMC Offline
                                ChristianM
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @Bluefox:

                                @apollon77:

                                Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `

                                Ich habe gleiche Meinung `

                                Schade, auch ich hab damit leider ein paar Probleme.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Offline
                                  E Offline
                                  ehome
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @Bluefox:

                                  @apollon77:

                                  Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `

                                  Ich habe gleiche Meinung `

                                  Also - wie ich geschrieben habe - benutze ich ja ein paar Zeilen javascript Code um die Werte zu berechnen.

                                  Ich habe nie gesagt, dass man dafür einen extra Adapter braucht! Nichts spricht dagegen einfach Javascript Variablen zu nutzen.

                                  Den Wrapper-Adapter nutze ich halt gerne, da er aus meiner Sicht einige praktische Vorteile hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    ehome
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @valbuz:

                                    @MeisterF:

                                    Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536) `

                                    Wie würde dann die Rechnung aussehen?

                                    Das wäre ja ein enormer Exponent 😉 `

                                    Hmm, der Scale Factor würde mich auch überraschen ….

                                    Wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6887&p=85299#p85299 kann es sein, dass man die Adressen etwas verschieben muss um sinnvolle Werte zu bekommen. Man kann seine Berechnungen ja aktuell immer mit dem SolarEge Portal vergleichen um zu sehen, ob man richtig liegt …

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ChristianMC Offline
                                      ChristianMC Offline
                                      ChristianM
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      Ich habs mittlerweile auch hinbekommen mit deinem Script. Ein Adapter wäre natürlich aber trotzdem toll.

                                      Christian

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        Also ich habe hier noch ein Problem mit der Darstellung im Wrapper…..

                                        Wenn ich in den Einstellungen der Modbus Register meine entsprechendes Register mit einem Faktor 0.1 einsetze so erhalte ich im Wrapper eine Darstellung auch mit 0.xxxx

                                        Gerne möchte ich jedoch, dass im Wrapper keine Kommazahl erscheint. So habe ich in den Einstellungen der Register den Faktor auf 1 gesetzt. Danach erhalte ich im Wrapper nur noch als Wert "true". Siehe Fotos.

                                        Was mache ich da falsch?
                                        6494_modbus1.jpg

                                        2xProxmox auf NUC
                                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ibins
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #24

                                          Hallo zusammen,

                                          ich habe seit Mai eine PV mit SE7K Wechselrichter. Mein Problem ist, das der Ertragswert 40083 I_AC_Power springt. Damit meine ich, dass scheinbar der Skalierungswert (Faktor) zwischen 0.1 und 1 pendelt. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu unterbinden, bzw. die Einstellungen entsprechend anzupassen?

                                          Über eure Unterstützung würde ich mich freuen.

                                          Danke und Grüße,

                                          Ralf

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          745

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe