      valbuz last edited by

      Hallo

      Ich versuche mich derzeit mittels durchstöbern der Threads hier, schlau zu machen.

      Per Modbus lese ich erfolgreich einige Werte aus meinem Solaredge WR aus.

      Mein Problem besteht nun beim Scalierungsfaktor. Im Anhang ein Screenshot der Werte.

      Wenn ich hier richtig gelesen habe sollte die Formel lauten:

      Wert * 10 "hoch" Skalierungsfaktor dann wäre dies 1918 * 10 "65535" 😞

      Das kann ja nimmer stimmen….

      Was ist hier mein Denkfehler?

      Danke für Eure Hilfe.

      Patrick
      6494_unbenannt.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        Meinst du den Faktor den man bei den Registern einstellt?

        Poste doch mal ein Bild von den Register Einstellungen und markiere was du meinst.

        Der Wert 65535 sieht für mich erstmal so aus als wenn dein WR auf dieses Register keine Antwort sendet, sprich es nicht unterstützt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Am Ende ist 65536 der Wert "FF", das (oder auch -1), also die Maximalwerte der Wertebereiche kommen oft wenn die Felder vom Gerät nicht unterstützt sind. In dem Fall also "ignore" … psst wenn der Wert mit 1918.7W? Dann brauchst Du vllt einfachen keinen Skalierungsfaktor? 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            valbuz last edited by

            OK, es scheint hier tatsächlich kein Skalierungsfaktor nötig zu sein….

            Aber bei folgenden Werten müsste dies nötig sein:
            6494_unbenannt.png
            filename="Unbenannt1.PNG" index="0">~~

            Der Skalierungsfaktor von 8 müsste hier stimmen:

            1260670 * 10 "hoch8" = 126067000000000

            oder rechne ich hier was falsch?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              Wo steht denn etwas von "1260670" !?

              Was soll das für ein Wert sein?

              Und von welchen Werten redest du?

              Ich kann nur Register sehen.

              Steht in der WR Doku nicht drin welcher Faktor verwendet werden muss?

              Wenn du von dem Faktor redest:

              999_faktor.jpg

              Kommen da eher solche Werte rein und nichts von "Wert x 10 hoch irgendwas"

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                valbuz last edited by

                Hallo

                Sorry, da kam ein Bild nicht mit:

                6494_unbenannt1.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  Ihr redet von verschiedenen Dingen!!!

                  Bei dem gerät von valbuz gibt es im Modbus Register die den anzuwendenden Skalierungsfaktor angeben. Ob das wirklich so gemeint ist das der sich plötzlich ändern kann oder ob der faktisch immer statisch ist weiss ich nicht.

                  Der modbus-Adapter unterstützt keine dynamischen Skalierungsfaktoren, sondern hat diese (das ist der Screenshot von wendy2702) statisch bei der Definition der Register und Namen einzustellen in Form eines Multiplikators. Das heisst Deine "8" kannst Du statisch als 100000000 eintragen (wenn es denn Sinn macht)

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    ehome last edited by

                    Hallo,

                    der Scale Factor ist der Exponent (ich hoffe das ist der richtige Ausdruck, Mathevorlesung ist schon was länger her…)

                    Das bedeutet hier:

                    40083_I_AC_Power *10^40084_I_AC_Power_SF

                    die PV produziert 7430 W*10^-1

                    also 743W bzw. 0,743 kW

                    Die Werte decken sich mit den Werten im SolarEdge Online Portal.

                    In der ModBus Adapterconfig habe ich nur für die Gesamtproduktion einen Faktor eingegeben, damit die Zahlen nicht zu groß werden.
                    358_pic2.png
                    Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben.

                    // Werte die alle 30s ermittelt werden sollen
                    
                    schedule("* * * * *", function () {
                    
                      //log("Setzte History Werte fuer Counter start");
                        // Werte in kWh
                        var waschmaschine       = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
                        var trockner            = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
                        var itschrank           = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
                        var schreibtisch_ao     = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
                        var wallbox             = Number(getState("kecontact.0.p"/*Power*/).val)/1000000;
                        var wallbox_current     = Number(getState("kecontact.0.currentUser"/*Current User*/).val)/1000;
                        var pv_power_aktuell    = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power_SF").val))/1000;
                        var hausanschluss_bezug = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40206_M_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF").val))/1000;
                    
                        var hausanschluss_verbrauch=round(pv_power_aktuell-hausanschluss_bezug,1000);
                    
                        waschmaschine=round(waschmaschine,100);
                        trockner=round(trockner,100);
                        itschrank=round(itschrank,100);
                    
                        setState("wrapper.0.Strom.power_pv_aktuell"/*Power PV aktuell*/,pv_power_aktuell,true);
                        setState("wrapper.0.Strom.power_waschmaschine",waschmaschine,true);
                        setState("wrapper.0.Strom.power_trockner",trockner,true);
                        setState("wrapper.0.Strom.power_it-schrank",itschrank,true);
                        setState("wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli",schreibtisch_ao,true);
                        setState("wrapper.0.Strom.power_wallbox",wallbox,true);
                        setState("wrapper.0.Strom.current_wallbox_set"/*Stromstaerke Wallbox eingestellt*/,wallbox_current,true);
                        setState("wrapper.0.Strom.power_hausanschluss_bezug"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_bezug,true);
                        setState("wrapper.0.Strom.power_haus_verbrauch"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_verbrauch,true);
                    
                      //log ("Setzte History Werte fuer Temperaturen ende");
                    
                    });
                    
                    function round(zahl,n_stelle) {
                        zahl = (Math.round(zahl * n_stelle) / n_stelle);
                        return zahl;
                    }
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Und dieser Scale Factor ist variabel!?

                      Weil wenn nicht kannst du doch einfach einen festen Faktor im Adapter angeben und musst nicht extra mit einem Script arbeiten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        valbuz last edited by

                        Meiner Meinung nach, ändert dieser eben…

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MeisterF last edited by

                          Im kurzen Testlauf meines SE5k mit Modbus-Zähler habe ich auch feststellen müssen, dass der Skalierungsfaktor von der aktuellen Leistung abhängt.

                          Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536)

                          Da ich noch keinen Zweirichtungszähler / Endabnahme durch EVU habe, kann ich noch nicht weiter testen.

                          Wäre also toll, wenn jemand entweder einen SolarEdge-Adapter auf Basis des Modbus-Adapters oder auf Basis des ?? Webseiten-Auslese-Adapters ?? (Wie heißt der gleich?) bauen könnte - ich kanns nicht.

                          Letzteres wäre u.U. umfangreicher, aber vom SolarEdge-Server abhängig. Dafür ist dann keine Umrechnerrei erforderlich 😉

                          verlinkte API und PHP-Schnipsel siehe https://www.photovoltaikforum.com/wechselrichter-f3/solaredge-api-nutzen-t122938.html

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            valbuz last edited by

                            Das Problem bei der API-Abfrage ist, dass der Intervall der Daten auf 15Min. beschränkt ist. 😉

                            Auch die Abfrage ist begrenzt pro 24Std.!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              Das mit dem variablem Scale Factor ist natürlich "dumm".

                              Kann man das eventuell irgendwie weg konfigurieren? Macht aus meiner Sicht eh keinen großen Sinn den variabel zu machen, aber wenn es so implementiert ist.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                sol21 last edited by

                                ehome hat weiter oben die Verwendung des Scalefaktors ja schön beschrieben.

                                Gibt es trotzdem noch Probleme? Wo genau und welchen Wert wollt Ihr konkret lesen?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  valbuz last edited by

                                  @MeisterF:

                                  Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536) `

                                  Wie würde dann die Rechnung aussehen?

                                  Das wäre ja ein enormer Exponent 😉

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 last edited by

                                    Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-))

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      @apollon77:

                                      Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `

                                      Ich habe gleiche Meinung

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        valbuz last edited by

                                        @ehome:

                                        Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben. `

                                        Hallo Olli.

                                        Muss beim Wrapper im voraus eine Struktur etc. definiert werden oder schreibt das Skript alles automatisch korrekt in den Wrapper?

                                        Mach mich noch etwas schwer damit… 🙂

                                        Danke

                                        Patrick

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ChristianM
                                          ChristianM last edited by

                                          @Bluefox:

                                          @apollon77:

                                          Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `

                                          Ich habe gleiche Meinung `

                                          Schade, auch ich hab damit leider ein paar Probleme.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            ehome last edited by

                                            @Bluefox:

                                            @apollon77:

                                            Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `

                                            Ich habe gleiche Meinung `

                                            Also - wie ich geschrieben habe - benutze ich ja ein paar Zeilen javascript Code um die Werte zu berechnen.

                                            Ich habe nie gesagt, dass man dafür einen extra Adapter braucht! Nichts spricht dagegen einfach Javascript Variablen zu nutzen.

                                            Den Wrapper-Adapter nutze ich halt gerne, da er aus meiner Sicht einige praktische Vorteile hat.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            793
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            29
                                            5788
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo