Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. SMA Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

SMA Wechselrichter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
586 Posts 78 Posters 196.2k Views 42 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:

    habe bei meiner STP 8.0 jetzt einen Verbrauche definiert

    Meinst du das Relais das dann schaltet oder wie?

    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Most Active
    wrote on last edited by
    #497

    @wendy2702
    Ja genau.

    wendy2702W 1 Reply Last reply
    0
    • hg6806H hg6806

      @wendy2702
      Ja genau.

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #498

      @hg6806 Es gibt ein Modbus Register. Ich weiss aber gerade nicht aus dem Kopf ob es nur zum Einstellen der Funktion ist oder auch zum abfragen des Status.

      Musst du mal in der Modbus Liste vom WR Schauen.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Reply Last reply
      0
      • PeoplesP Peoples

        @maxpd
        Der kommt vom sma-em.0 Adapter
        bregard = Bezug
        psurplus = Einspeisung

        M Offline
        M Offline
        moerino
        wrote on last edited by moerino
        #499

        Servus @peoples
        Bei mir zeigt der SMA Smart Meter unter dem SMA Adapter leider nur einen konstanten Wert von 198 Watt an, was so laut Sunnyportal parallel Aufruf nicht stimmt -müsste zu dem Zeitpunkt ca 680Watt sein. Die restlichen Werte von PV-Erzeugung und Einspeisung in Netzt passen perfekt. Womit kann es zusammenhängen, dass der precard Wert immer das Gleiche anzeigt. Neustart des SMA Adapters hat nichts gebracht... IMG_7604.jpg IMG_7602.PNGPV-Dashboard_O_Moehring.png

        P 1 Reply Last reply
        0
        • M moerino

          Servus @peoples
          Bei mir zeigt der SMA Smart Meter unter dem SMA Adapter leider nur einen konstanten Wert von 198 Watt an, was so laut Sunnyportal parallel Aufruf nicht stimmt -müsste zu dem Zeitpunkt ca 680Watt sein. Die restlichen Werte von PV-Erzeugung und Einspeisung in Netzt passen perfekt. Womit kann es zusammenhängen, dass der precard Wert immer das Gleiche anzeigt. Neustart des SMA Adapters hat nichts gebracht... IMG_7604.jpg IMG_7602.PNGPV-Dashboard_O_Moehring.png

          P Offline
          P Offline
          pdbjjens
          wrote on last edited by
          #500

          @moerino
          Bitte auf die neueste Version 0.6.3 des sma-em Adapters updaten und falls das Problem dann immer noch besteht im sma-em 0.6.x Test-Thread melden.

          M 1 Reply Last reply
          0
          • P pdbjjens

            @moerino
            Bitte auf die neueste Version 0.6.3 des sma-em Adapters updaten und falls das Problem dann immer noch besteht im sma-em 0.6.x Test-Thread melden.

            M Offline
            M Offline
            moerino
            wrote on last edited by
            #501

            @pdbjjens said in SMA Wechselrichter:

            sma-em 0.6.x Test-Thread

            Danke- habe gerade geschaut bei mir wird nur die 0,57 Version angezeigt und ist auch noch keine Update Symbol auf die 0.6.x erkenntlich. Über die Konsole habe ich bisher noch kein update gemacht... komme ich auch durch klicken zum update?SMA Adapter.png

            P 1 Reply Last reply
            0
            • M moerino

              @pdbjjens said in SMA Wechselrichter:

              sma-em 0.6.x Test-Thread

              Danke- habe gerade geschaut bei mir wird nur die 0,57 Version angezeigt und ist auch noch keine Update Symbol auf die 0.6.x erkenntlich. Über die Konsole habe ich bisher noch kein update gemacht... komme ich auch durch klicken zum update?SMA Adapter.png

              P Offline
              P Offline
              pdbjjens
              wrote on last edited by pdbjjens
              #502

              @moerino
              im admin als aktiven Verwahrungsort "Latest" eingestellt? (Schraubenschlüssel ganz oben, neben dem Host-Namen)
              Dann im Fenster der Adapterliste obere Zeile: Adapterinformationen aktualisieren und Expertenmodus einschalten.
              Dann beim SMA Energy Meter auf die drei Punkte klicken.
              Dann in der Fußzeile auf + klicken (Bestimmte Version installieren) Dort die 0.6.3 auswählen.

              M 2 Replies Last reply
              0
              • P pdbjjens

                @moerino
                im admin als aktiven Verwahrungsort "Latest" eingestellt? (Schraubenschlüssel ganz oben, neben dem Host-Namen)
                Dann im Fenster der Adapterliste obere Zeile: Adapterinformationen aktualisieren und Expertenmodus einschalten.
                Dann beim SMA Energy Meter auf die drei Punkte klicken.
                Dann in der Fußzeile auf + klicken (Bestimmte Version installieren) Dort die 0.6.3 auswählen.

                M Offline
                M Offline
                moerino
                wrote on last edited by
                #503

                @pdbjjens
                Prima sehr gute Beschreibung und das Update auf 0.63 führte zum Ziel - Danke

                1 Reply Last reply
                0
                • P pdbjjens

                  @moerino
                  im admin als aktiven Verwahrungsort "Latest" eingestellt? (Schraubenschlüssel ganz oben, neben dem Host-Namen)
                  Dann im Fenster der Adapterliste obere Zeile: Adapterinformationen aktualisieren und Expertenmodus einschalten.
                  Dann beim SMA Energy Meter auf die drei Punkte klicken.
                  Dann in der Fußzeile auf + klicken (Bestimmte Version installieren) Dort die 0.6.3 auswählen.

                  M Offline
                  M Offline
                  moerino
                  wrote on last edited by
                  #504

                  @pdbjjens
                  Jetzt gibt es doch Probleme - Anfangs war alles gut nur jetzt zeigt der Aktuelle Verbrauch nur noch 0Watt an. Siehe screen. Neustart des Adapters hat auch nichts verändert 0CB8A848-C746-4B69-8D17-76797DDEDD48.jpeg

                  P 1 Reply Last reply
                  0
                  • M moerino

                    @pdbjjens
                    Jetzt gibt es doch Probleme - Anfangs war alles gut nur jetzt zeigt der Aktuelle Verbrauch nur noch 0Watt an. Siehe screen. Neustart des Adapters hat auch nichts verändert 0CB8A848-C746-4B69-8D17-76797DDEDD48.jpeg

                    P Offline
                    P Offline
                    pdbjjens
                    wrote on last edited by
                    #505

                    @moerino
                    Der Screenshot deutet darauf hin, dass noch immer (oder wieder) eine alte Version des sma-em läuft.
                    Ich empfehle, den sma-em komplett zu deinstallieren und dann die Version 0.6.3 erneut zu installieren.
                    Ansonsten: es ist normal dass pregard = 0W ist, wenn eingespeist wird (psurplus = 610W). Beides gleichzeitig geht ja nicht :wink:

                    PeoplesP 1 Reply Last reply
                    0
                    • P pdbjjens

                      @moerino
                      Der Screenshot deutet darauf hin, dass noch immer (oder wieder) eine alte Version des sma-em läuft.
                      Ich empfehle, den sma-em komplett zu deinstallieren und dann die Version 0.6.3 erneut zu installieren.
                      Ansonsten: es ist normal dass pregard = 0W ist, wenn eingespeist wird (psurplus = 610W). Beides gleichzeitig geht ja nicht :wink:

                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      wrote on last edited by
                      #506

                      Ansonsten: es ist normal dass pregard = 0W ist, wenn eingespeist wird (psurplus = 610W). Beides gleichzeitig geht ja nicht :wink:

                      Das wollte ich gerade ergänzen :-)

                      Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

                      B 1 Reply Last reply
                      0
                      • PeoplesP Peoples

                        Ansonsten: es ist normal dass pregard = 0W ist, wenn eingespeist wird (psurplus = 610W). Beides gleichzeitig geht ja nicht :wink:

                        Das wollte ich gerade ergänzen :-)

                        B Offline
                        B Offline
                        BigTom91
                        wrote on last edited by
                        #507

                        Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                        Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                        Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?

                        wendy2702W F 2 Replies Last reply
                        0
                        • B BigTom91

                          Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                          Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                          Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          wrote on last edited by
                          #508

                          @bigtom91 Mal in der SMA Doku zu Modbus geschaut?

                          Dazu muss man den genauen Typ WR und die SW Version wissen die läuft.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @bigtom91 Mal in der SMA Doku zu Modbus geschaut?

                            Dazu muss man den genauen Typ WR und die SW Version wissen die läuft.

                            B Offline
                            B Offline
                            BigTom91
                            wrote on last edited by
                            #509

                            @wendy2702 Das eine ist ein SB3.6 mit Firmware 3.0.7.R und das andere ein STP 20000TL-30 mit der Firmware 3.10.4.R.
                            Wie gesagt, in der Doku habe ich das Register 41255 gefunden, aber bekomme dort keinen ordentlichen Wert.

                            P 1 Reply Last reply
                            0
                            • B BigTom91

                              @wendy2702 Das eine ist ein SB3.6 mit Firmware 3.0.7.R und das andere ein STP 20000TL-30 mit der Firmware 3.10.4.R.
                              Wie gesagt, in der Doku habe ich das Register 41255 gefunden, aber bekomme dort keinen ordentlichen Wert.

                              P Offline
                              P Offline
                              pdbjjens
                              wrote on last edited by
                              #510

                              @bigtom91 said in SMA Wechselrichter:

                              keinen ordentlichen Wert

                              Was meinst Du damit? Bitte beschreibe welchen Wert du erhältst und welchen Du erwartest. Bekommst Du im WebUI des Wechselrichters einen plausiblen Wert?

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • B BigTom91

                                Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                                Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                                Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?

                                F Offline
                                F Offline
                                falks
                                wrote on last edited by
                                #511

                                @bigtom91 sagte in SMA Wechselrichter:

                                Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                                Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                                Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?

                                Ich schließe mich dieser Frage an. Ich habe im (Modbus)Handbuch zu meinem WR (STP 8000TL-20, FW: 2.55.3) zwar heiße Kandidaten gefunden (30837, 30839), aber leider tut sich da nichts, wenn die Begrenzung einsetzt. Beide Register melden Konstant 8000W/100%.

                                Im Register 40029, das als weiterer Indikator in Betracht käme, wird aber konstant der Status 295=MPP gemeldet. Eigentlich müsste da bei aktiver Begrenzung 2119=Derating stehen. Andere Ereignisse, wie Start des WR, werden hier korrekt gemeldet. Zumindest einige (1467=Start, 16777213=Information not available).

                                Hat schon irgend jemand ein Lösung dafür gefunden?

                                Falk

                                P 1 Reply Last reply
                                0
                                • F falks

                                  @bigtom91 sagte in SMA Wechselrichter:

                                  Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                                  Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                                  Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?

                                  Ich schließe mich dieser Frage an. Ich habe im (Modbus)Handbuch zu meinem WR (STP 8000TL-20, FW: 2.55.3) zwar heiße Kandidaten gefunden (30837, 30839), aber leider tut sich da nichts, wenn die Begrenzung einsetzt. Beide Register melden Konstant 8000W/100%.

                                  Im Register 40029, das als weiterer Indikator in Betracht käme, wird aber konstant der Status 295=MPP gemeldet. Eigentlich müsste da bei aktiver Begrenzung 2119=Derating stehen. Andere Ereignisse, wie Start des WR, werden hier korrekt gemeldet. Zumindest einige (1467=Start, 16777213=Information not available).

                                  Hat schon irgend jemand ein Lösung dafür gefunden?

                                  Falk

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  pdbjjens
                                  wrote on last edited by
                                  #512

                                  @falks said in SMA Wechselrichter:

                                  Hat schon irgend jemand ein Lösung dafür gefunden?

                                  Das scheint ein recht vielschichtiges Thema zu sein - im photovoltaik forum gibt es dazu diverse threads,
                                  z.B. https://www.photovoltaikforum.com/thread/143176-welches-modbus-register-zeigt-pv-begrenzung/
                                  Googlen nach "SMA abregelung modbus pv anlage" liefert noch einiges mehr zu dem Thema.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • P pdbjjens

                                    @bigtom91 said in SMA Wechselrichter:

                                    keinen ordentlichen Wert

                                    Was meinst Du damit? Bitte beschreibe welchen Wert du erhältst und welchen Du erwartest. Bekommst Du im WebUI des Wechselrichters einen plausiblen Wert?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    BigTom91
                                    wrote on last edited by
                                    #513

                                    @pdbjjens Beim Register 41255 erhalte mit meinem STP den Wert -32768. Da laut Doku die Einheit % ist, erwarte ich entsprechend einen Wert von 0-100.
                                    Der STP hat kein WebUI und auch beim SB konnte ich keinen Eintrag in der Weboberfläche zur Wirkleistungsbegrenzung finden.

                                    F P 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • B BigTom91

                                      @pdbjjens Beim Register 41255 erhalte mit meinem STP den Wert -32768. Da laut Doku die Einheit % ist, erwarte ich entsprechend einen Wert von 0-100.
                                      Der STP hat kein WebUI und auch beim SB konnte ich keinen Eintrag in der Weboberfläche zur Wirkleistungsbegrenzung finden.

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      falks
                                      wrote on last edited by
                                      #514

                                      @bigtom91

                                      Wenn ich das richtig gesehen habe, unterstützt der STP xxx tl-30 das Register 41255 gar nicht. Jedenfalls steht es im Modbus Profil, das mir vorliegt, nicht drin.

                                      Das scheint ein stark vernachlässigtes Thema bei den STP's zu sein. Mein 8000TL-20 meldet in den interessanten Registern auch nicht das, was im Modbus Profil steht.

                                      Schade eigentlich.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B BigTom91

                                        @pdbjjens Beim Register 41255 erhalte mit meinem STP den Wert -32768. Da laut Doku die Einheit % ist, erwarte ich entsprechend einen Wert von 0-100.
                                        Der STP hat kein WebUI und auch beim SB konnte ich keinen Eintrag in der Weboberfläche zur Wirkleistungsbegrenzung finden.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        pdbjjens
                                        wrote on last edited by
                                        #515

                                        @bigtom91
                                        Ich besitze einen SB3.6-1AV-41 mit firmware 3.0.7.R. Ich habe mal probehalber im Modbus Adapter das Register 41255 eingerichtet.
                                        Mit den folgenden Holding Register Einstellungen erhalte ich einen Wert von 100% . Scheint mir erstmal plausibel.

                                        Typ Signed 16 Bit (Big Endian) Länge 1 Faktor 0.01 Offset 0
                                        

                                        Im WebUI finde ich einen entsprechenden Wert unter
                                        Geräteparameter--Anlagen- und Gerätesteuerung--Netzanschlusspunkt--Eingestellte Wirkleistungsgrenze ==> 100%
                                        Ich bin allerdings nicht sicher, ob das (immer) identisch mit dem Wert im Register 41255 ist.

                                        Laut SMA Doku https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip
                                        müsste Dein STP 20000TL-30 zumindest ab der Firmware 3.10.5.R das Register 41255 unterstützen (mit den selben Modbus Parametern wie der SB).
                                        Allerdings -- wie schon in meinem vorigen Post erwähnt, ist es laut der Diskussion im Photovoltaik-Forum
                                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/143176-welches-modbus-register-zeigt-pv-begrenzung/
                                        ziemlich unklar ob und unter welchen Bedingungen das Register sinnvolle Werte liefert.

                                        F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P pdbjjens

                                          @bigtom91
                                          Ich besitze einen SB3.6-1AV-41 mit firmware 3.0.7.R. Ich habe mal probehalber im Modbus Adapter das Register 41255 eingerichtet.
                                          Mit den folgenden Holding Register Einstellungen erhalte ich einen Wert von 100% . Scheint mir erstmal plausibel.

                                          Typ Signed 16 Bit (Big Endian) Länge 1 Faktor 0.01 Offset 0
                                          

                                          Im WebUI finde ich einen entsprechenden Wert unter
                                          Geräteparameter--Anlagen- und Gerätesteuerung--Netzanschlusspunkt--Eingestellte Wirkleistungsgrenze ==> 100%
                                          Ich bin allerdings nicht sicher, ob das (immer) identisch mit dem Wert im Register 41255 ist.

                                          Laut SMA Doku https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip
                                          müsste Dein STP 20000TL-30 zumindest ab der Firmware 3.10.5.R das Register 41255 unterstützen (mit den selben Modbus Parametern wie der SB).
                                          Allerdings -- wie schon in meinem vorigen Post erwähnt, ist es laut der Diskussion im Photovoltaik-Forum
                                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/143176-welches-modbus-register-zeigt-pv-begrenzung/
                                          ziemlich unklar ob und unter welchen Bedingungen das Register sinnvolle Werte liefert.

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          falks
                                          wrote on last edited by
                                          #516

                                          @pdbjjens

                                          Ich habe mal eine Anfrage bei SMA gestartet. Mal sehen, was die mir erzählen...

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          307

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe