im NODE deines Aeotec kannst unter "CONFIGURATION" die Sachen einstellen.
Kannst 3 Gruppen bilden und verschiedene Zeiten eintragen (Group_1_Interval).
Bei den Reports trägst ein, was übertragen werden soll (Group_1_Reports)
Die Flags für die Reports sind im Bild ersichtlich.
Beispiel: du willst in Gruppe 1 alle 120 Sekunden den kWh-Report für alle 3 Klemmen und den Gesamt-kWh-Report.
1 + 2048 + 4096 + 8192 = 14337
Group_1_Interval: 120
Group_1_Reports: 14337
VG Lenny


-
Hallo
Kann mir jemand mit dem Aeotec Energy Monitor Gen 5 helfen, eingebunden ist er aber er ändert seine Werte nicht.
Hab auch die Config so wie am Bild mal eingetragen also sollte er alle 20sec die Werte ändern macht er aber nicht nur beim aufwecken mit der Taste hinten übermittelt das Gerät die Werte
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.