Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter um elektrische Arbeit zu messen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Adapter um elektrische Arbeit zu messen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @paul53 Vielen Dank! Da ich die Datenpunkte initial beim Skriptstart einlese, könnte ich also schon vom ersten Trigger an rechnen und müßte nicht die erste Messung verwerfen.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @klassisch sagte: müßte nicht die erste Messung verwerfen.

    Die erste Messung muss nicht verworfen werden.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @homoran sagte: mit Sourceanalytics integriert und kumuliert werden.

      Gerade getestet: Wenn man die Integration W in kWh in SA nutzt, indem man als Einheit W auswählt, muss alles mit 0 beginnen, denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @paul53 sagte:

      denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

      sicher?
      ich meine einfach in der Vorperiode den initialen Zählerstand eingegeben zu haben.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @paul53 sagte:

        denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

        sicher?
        ich meine einfach in der Vorperiode den initialen Zählerstand eingegeben zu haben.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @homoran sagte: sicher?

        Nein. Ich habe keine Möglichkeit zur Eingabe gefunden. Versuchsweises Eintragen in "Cumulative Reading" wurde wieder überschrieben.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @homoran sagte: sicher?

          Nein. Ich habe keine Möglichkeit zur Eingabe gefunden. Versuchsweises Eintragen in "Cumulative Reading" wurde wieder überschrieben.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @paul53 Danke für die Antwort.
          ich sehe mal bei mir nach

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @homoran sagte: sicher?

            Nein. Ich habe keine Möglichkeit zur Eingabe gefunden. Versuchsweises Eintragen in "Cumulative Reading" wurde wieder überschrieben.

            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            crunchip
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von crunchip
            #22

            @paul53 weiß nicht wie es sich verhält bei Unit Watt, jedoch gibt man im Normalfall den Startwert Tag an, dann wird ab diesem Wert gerechnet.
            Cumulative Reading holt sich eigentlich der Adapter automatisch vom jeweiligen Gerät/Zähler.
            Man kann zwar selbst etwas reinschreiben, dazu muss der Adapter aber gestoppt sein, sonst wird es nicht übernommen.

            Ich verwende bei mir keine Watt, daher kann ich nicht sagen wie sich der Adapter da verhält

            Im zweifelsfall gäbe es auch noch den statistics Adapter

            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • crunchipC crunchip

              @paul53 weiß nicht wie es sich verhält bei Unit Watt, jedoch gibt man im Normalfall den Startwert Tag an, dann wird ab diesem Wert gerechnet.
              Cumulative Reading holt sich eigentlich der Adapter automatisch vom jeweiligen Gerät/Zähler.
              Man kann zwar selbst etwas reinschreiben, dazu muss der Adapter aber gestoppt sein, sonst wird es nicht übernommen.

              Ich verwende bei mir keine Watt, daher kann ich nicht sagen wie sich der Adapter da verhält

              Im zweifelsfall gäbe es auch noch den statistics Adapter

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #23

              @crunchip sagte: dazu muss der Adapter aber gestoppt sein

              Das war der Trick :+1:

              Wünschenswert wäre eine Eingabemöglichkeit in der Konfiguration zum Quelldatenpunkt. Bei nicht Zählwerten als Quelle und bei Zählern, die zurück gesetzt werden können, benötigt man den aktuellen Zählerstand zum Startzeitpunkt.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • K klassisch

                @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                Ich probiers mal in blockly.

                Viel Erfolg! Für einen C-Programmierer läge JScript wohl näher

                Aber wie machen es die anderen Adapter so.

                Sehr allgemeine Frage, die ich so nicht beantworten kann

                Es gibt ja so Stromzähler die nach soundso vielen Watt/s oder Watt/min nur ein Puls geben.

                Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls. Das nennt sich S0-Schnittstelle. Jeder Impuls sagt, daß eine bestimmte Energiemenge gezählt wurde. Die Leistung wurde also schon differenziert.

                Hatte ich auch schon in Betrieb:

                • Mit ESPEasy (oder ähnlichem) Habe ich die Impulse summiert ("Integer")
                • Diese Impuls-Summe jede Minute an den ioBroker übertragen
                • Auf dem ioBroker überprüft, ob der ESP einen Reset hatte und die Gesamtenergie berechnet. Bei Bedarf wird noch differenziert und so die Leistung berechnet.

                Keine Ahnung, ob es dazu mittlerweile einen Adapter gibt. Als ich das implementiert habe, hatte ich keinen gefunden. Ist aber in JS auch schnell gemacht.

                S Offline
                S Offline
                stevensen
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @klassisch said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
                Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls

                Das meinte ich ja Ws oder Wmin.

                Die Javascriptsache habe ich mir angeschaut, das geht schon. Anfangs bei der 1. iobroker-Installation hatte ich wohl falsch geguckt; die Objekte zu finden ist nicht so kompilziert wie erst gedacht.

                Momentan addiere ich Watts pro minute und gebe sie per Script in einen Datenpunkt, aber ich glaube es ist besser das im Wemos zu machen und dann einen Puls bei einer bestimmen Wattzahl senden.

                Apropos Objekte finden, grade noch getönt. Kann man Zugriff auf die Gui-Objekte vom Openhabpanel mit Js-Script bekommen?

                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S stevensen

                  @klassisch said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
                  Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls

                  Das meinte ich ja Ws oder Wmin.

                  Die Javascriptsache habe ich mir angeschaut, das geht schon. Anfangs bei der 1. iobroker-Installation hatte ich wohl falsch geguckt; die Objekte zu finden ist nicht so kompilziert wie erst gedacht.

                  Momentan addiere ich Watts pro minute und gebe sie per Script in einen Datenpunkt, aber ich glaube es ist besser das im Wemos zu machen und dann einen Puls bei einer bestimmen Wattzahl senden.

                  Apropos Objekte finden, grade noch getönt. Kann man Zugriff auf die Gui-Objekte vom Openhabpanel mit Js-Script bekommen?

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #25

                  @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                  Momentan addiere ich Watts pro minute und gebe sie per Script in einen Datenpunkt, aber ich glaube es ist besser das im Wemos zu machen und dann einen Puls bei einer bestimmen Wattzahl senden.

                  Ja, nach einem bestimmten Energiezuwachs und spätestene nach x Minuten den Wert zu schicken hat sich bewährt. Und der ESP kann das ruhig machen, der ist ja eh da.

                  Im fortgeschrittenen Stand kannst Du noch im ioBroker schauen, ob die Energie abgenommen hat. Dann hat der ESP resettet und ioBroker kann das dann berücksichtigen

                  Apropos Objekte finden, grade noch getönt. Kann man Zugriff auf die Gui-Objekte vom Openhabpanel mit Js-Script bekommen?

                  Sorry, kann ich nichts zu sagen. Ich kenne das Openhabpanel nicht. Notfalls man die Beschreibung des Adapters lesen. Findet man so:
                  -> Adapter -> Fragezeichen

                  ac8bf805-d104-4cc5-b63c-33a4a65c99dc-grafik.png

                  Dann kommt

                  71073249-d085-46ee-a491-215d69394efd-grafik.png

                  Wenn das nicht weiter hilft, Im Forum suchen udn wenn das auch nicht hilft einen eigenen Thread öffnen

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S stevensen

                    @klassisch said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
                    Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls

                    Das meinte ich ja Ws oder Wmin.

                    Die Javascriptsache habe ich mir angeschaut, das geht schon. Anfangs bei der 1. iobroker-Installation hatte ich wohl falsch geguckt; die Objekte zu finden ist nicht so kompilziert wie erst gedacht.

                    Momentan addiere ich Watts pro minute und gebe sie per Script in einen Datenpunkt, aber ich glaube es ist besser das im Wemos zu machen und dann einen Puls bei einer bestimmen Wattzahl senden.

                    Apropos Objekte finden, grade noch getönt. Kann man Zugriff auf die Gui-Objekte vom Openhabpanel mit Js-Script bekommen?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #26

                    @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                    Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls

                    weder noch 😀

                    die geben z.B

                    1000imp./kWh
                    also eine pro Wh

                    Ws ist doch Joule :thinking_face:

                    aber was ist das für eine Einheit?
                    @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                    Momentan addiere ich Watts pro minute

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                      Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls

                      weder noch 😀

                      die geben z.B

                      1000imp./kWh
                      also eine pro Wh

                      Ws ist doch Joule :thinking_face:

                      aber was ist das für eine Einheit?
                      @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                      Momentan addiere ich Watts pro minute

                      S Offline
                      S Offline
                      stevensen
                      schrieb am zuletzt editiert von stevensen
                      #27

                      @homoran said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                      aber was ist das für eine Einheit?
                      @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                      Momentan addiere ich Watts pro minute

                      Ich bin ja noch am Probieren, und Watts pro minute habe ich geschrieben meinte aber Wmin.
                      Eine Zeiteinheit brauche ich schon. wenn mein Wemos eine kWh gemessen hat soll er z.B einem Puls rausgeben.

                      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S stevensen

                        @homoran said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                        aber was ist das für eine Einheit?
                        @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                        Momentan addiere ich Watts pro minute

                        Ich bin ja noch am Probieren, und Watts pro minute habe ich geschrieben meinte aber Wmin.
                        Eine Zeiteinheit brauche ich schon. wenn mein Wemos eine kWh gemessen hat soll er z.B einem Puls rausgeben.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                        Watts pro minute habe ich auch nicht geschrieben.

                        sorry, aber das ist wörtlich zitiert!
                        @klassisch hat das selbe Zitat

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                          Watts pro minute habe ich auch nicht geschrieben.

                          sorry, aber das ist wörtlich zitiert!
                          @klassisch hat das selbe Zitat

                          S Offline
                          S Offline
                          stevensen
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @homoran

                          das ich das vorher schon mal falsch hatte sieht weiter oben.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S stevensen

                            @homoran said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                            aber was ist das für eine Einheit?
                            @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                            Momentan addiere ich Watts pro minute

                            Ich bin ja noch am Probieren, und Watts pro minute habe ich geschrieben meinte aber Wmin.
                            Eine Zeiteinheit brauche ich schon. wenn mein Wemos eine kWh gemessen hat soll er z.B einem Puls rausgeben.

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                            wenn mein Wemos eine kWh gemessen hat soll er z.B einem Puls rausgeben.

                            Warum einen Impuls? der Wemos kann doch die ganze Integration bzw. Summation machen und dann den Energiewert übergeben.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            780

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.6k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe