    Klimaanlage taktet

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

      Wird der nur einmalig gesetzt,

      wer? was? wie? warum?

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        balu67 @Homoran last edited by balu67

        @homoran said in Klimaanlage taktet:

        wer? was? wie? warum?

        sorry, war zu sehr aus dem Zusammenhang grissen. Hier nochmal das komplette Skript

        1e64e313-7564-437c-89f8-8789a37aff64-image.png

        Der Temperaturshelly zeigt 24,9 Grad. Hab heute um um 14:34 das Skript neu gestartet. Die Solltemperatur wird auf 18 Grad gesetzt, das passt. Aber der Fanspeed steht auf 5 (sollte doch 0 sein) und der Quiet mode steht auf 0 (ist also NICHT aktiviert, sollte er aber)
        Liegt es daran, dass ich das Skript um 14:34 neu gestartet hab (Klima war ausgeschaltet)?
        6a2bac1f-7455-49c5-9bc3-9017cb8f08f0-image.png

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @balu67 last edited by paul53

          @balu67 sagte: das komplette Skript

          Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes (Ende Aufheizen).

          Blockly_temp.JPG

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            balu67 @paul53 last edited by

            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

            @balu67 sagte: das komplette Skript

            Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes.

            Blockly_temp.JPG

            ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
            4dcb2d9b-0d56-4169-80bf-f5f6f1ae5823-image.png

            Ist das richtig?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @balu67 last edited by

              @balu67 sagte: Ist das richtig?

              Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                balu67 @paul53 last edited by balu67

                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                @balu67 sagte: Ist das richtig?

                Weshalb fanSpeed 2?

                nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
                sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
                eb677be4-7dea-498f-bd2b-b97a760c31aa-image.png

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @balu67 last edited by

                  @balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.

                  Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte:

                    Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                    @balu67
                    langsam hast du mich komplett abgehängt!

                    ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.

                    Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
                    Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.

                    Was bitte ist bei dir QUIET?


                    Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
                    Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.

                    Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.

                    paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Homoran last edited by paul53

                      @homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?

                      Bei mir: "ecoMode" 2.
                      Aus der API:

                      • Auto = 0
                      • Powerful = 1
                      • Quiet = 2
                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • eDriveDe
                        eDriveDe @balu67 last edited by

                        @balu67 Hi, was ist das für ein Gerät?
                        Tritt der Fehler auch auf, wenn du die "Follow me" funktion der IR benutzt?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                          @paul53
                          bei Daikin sind nicht alle Funktionen der Fernbedienung auch in dem API verfügbar.

                          die verfügbaren
                          Screenshot_20230430-153907_Firefox.jpg
                          silent ist die langsamste Lüfterdrehzahl.

                          bei eco bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das der Leisemodus der Außeneinheit ist, oder die Option die maximale Last zu reduzieren, falls die Anlage nicht einzeln (oder zu schwach) abgesichert ist und der Quiet Modus nur üver die Fernbedienung erreichbar.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            balu67 @paul53 last edited by balu67

                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                            Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                            genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
                            Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":

                            6d22b4e6-1088-41fd-9903-64e896dfa440-image.png

                            wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              balu67 @Homoran last edited by

                              @homoran said in Klimaanlage taktet:

                              @balu67
                              langsam hast du mich komplett abgehängt!
                              ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
                              Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
                              Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.
                              Was bitte ist bei dir QUIET?

                              bei mir ist "Quiet" noch kleiner als die kleinste Lüfterdrehzahl. Ob das eine Auswirkung auf das Aussengerät hat, weiss ich nicht. Ob "Quiet" auch das Steuerungverhalten der Anlage generell ändert weiss ich nicht, ich glaube aber nicht.

                              Was auch noch wichtig ist, wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit mehr bzw. wird deaktiv geschaltet - sieht man auch an dem Bild von der App, da ist Fanspeed ausgegraut.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                balu67 @paul53 last edited by

                                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                Bei mir: "ecoMode" 2.
                                Aus der API:

                                Auto = 0
                                Powerful = 1
                                Quiet = 2

                                wie bei mir. Und ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @balu67 last edited by

                                  @balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?

                                  Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".

                                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                  wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit

                                  Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    balu67 @paul53 last edited by balu67

                                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                    Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.

                                    du hast ein Gedächtnis 👍

                                    wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:

                                    88b06a59-07ec-45aa-87e3-1b8e2a8b1da0-image.png

                                    ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                                    Kann ich das UND nicht einfach weglassen?

                                    Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      ich übersetze mal:

                                      ein " UND nicht Wert vom Objekt operate == wahr" zu verwenden ?

                                      wenn das Skript gestartet wird, wird geprüft ob es der von dir eingestellte Heizzeitraum ist und ob die Klimaanlage beteits an ist.

                                      Wenn due Zeit passt, aber die Anlage nicht läuft, wird sie eingeschaltet.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                                        Kann ich das UND nicht einfach weglassen?

                                        bitte nichts nachträglich hinzufügen!

                                        der Block befindet sich außerhalb des Triggerbausteins und wird nur bei Neustart des Skripts abgearbeitet.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @balu67 last edited by

                                          @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

                                          Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @balu67 last edited by

                                            @balu67 sagte: Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat,

                                            Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?
                                            Wenn "operate" 1 ist, läuft der linke Teil des Skriptes. Eingeschaltet werden muss nicht mehr.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            433
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            350
                                            44443
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo