Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    480

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Klimaanlage taktet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
350 Beiträge 12 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B balu67

    @homoran
    ich hab vorhin mal den Temperaturshelly nach draussen gestellt. Die Klima war zuvor ausgeschaltet.

    329e6160-16ed-4f4a-a563-9bf82e082dce-image.png
    Als die Temperatur auf 19 Grad fiel, ging die Anlage an und der FanSpeed wurde auf 5 gesetzt, so wie es sein soll :+1:
    Dann wollte ich testen, wie es ist, wenn ich den Fanspeed auf Auto setze. Hab das gemacht, Script gespeichert und nächste Temperaturaktualisierung abgewartet (die natürlich wieder unter 21 Grad lag). Am Fanspeed wurde nichts verändert.
    Wird der nur einmalig gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?

    Als dann die Temperatur wieder über 22 Grad stieg, kam die Meldung "Klima ruht ", die SollTemp wurde auf 18 Grad gestellt, was auch passt. Aber der Fanspeed wurde nicht auf 2 gesetzt.
    4a74986d-8a60-42f6-86c1-5cb88c8442c2-image.png

    Wird das auch nur einmalig geprüft und gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #223

    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

    Wird der nur einmalig gesetzt,

    wer? was? wie? warum?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

      Wird der nur einmalig gesetzt,

      wer? was? wie? warum?

      B Offline
      B Offline
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #224

      @homoran said in Klimaanlage taktet:

      wer? was? wie? warum?

      sorry, war zu sehr aus dem Zusammenhang grissen. Hier nochmal das komplette Skript

      1e64e313-7564-437c-89f8-8789a37aff64-image.png

      Der Temperaturshelly zeigt 24,9 Grad. Hab heute um um 14:34 das Skript neu gestartet. Die Solltemperatur wird auf 18 Grad gesetzt, das passt. Aber der Fanspeed steht auf 5 (sollte doch 0 sein) und der Quiet mode steht auf 0 (ist also NICHT aktiviert, sollte er aber)
      Liegt es daran, dass ich das Skript um 14:34 neu gestartet hab (Klima war ausgeschaltet)?
      6a2bac1f-7455-49c5-9bc3-9017cb8f08f0-image.png

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B balu67

        @homoran said in Klimaanlage taktet:

        wer? was? wie? warum?

        sorry, war zu sehr aus dem Zusammenhang grissen. Hier nochmal das komplette Skript

        1e64e313-7564-437c-89f8-8789a37aff64-image.png

        Der Temperaturshelly zeigt 24,9 Grad. Hab heute um um 14:34 das Skript neu gestartet. Die Solltemperatur wird auf 18 Grad gesetzt, das passt. Aber der Fanspeed steht auf 5 (sollte doch 0 sein) und der Quiet mode steht auf 0 (ist also NICHT aktiviert, sollte er aber)
        Liegt es daran, dass ich das Skript um 14:34 neu gestartet hab (Klima war ausgeschaltet)?
        6a2bac1f-7455-49c5-9bc3-9017cb8f08f0-image.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #225

        @balu67 sagte: das komplette Skript

        Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes (Ende Aufheizen).

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @balu67 sagte: das komplette Skript

          Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes (Ende Aufheizen).

          Blockly_temp.JPG

          B Offline
          B Offline
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von
          #226

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          @balu67 sagte: das komplette Skript

          Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes.

          Blockly_temp.JPG

          ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
          4dcb2d9b-0d56-4169-80bf-f5f6f1ae5823-image.png

          Ist das richtig?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B balu67

            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

            @balu67 sagte: das komplette Skript

            Es fehlt das Rücksetzen der Variable Aufheizen bei Erreichen des Sollwertes.

            Blockly_temp.JPG

            ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
            4dcb2d9b-0d56-4169-80bf-f5f6f1ae5823-image.png

            Ist das richtig?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #227

            @balu67 sagte: Ist das richtig?

            Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @balu67 sagte: Ist das richtig?

              Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?

              B Offline
              B Offline
              balu67
              schrieb am zuletzt editiert von balu67
              #228

              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

              @balu67 sagte: Ist das richtig?

              Weshalb fanSpeed 2?

              nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
              sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
              eb677be4-7dea-498f-bd2b-b97a760c31aa-image.png

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B balu67

                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                @balu67 sagte: Ist das richtig?

                Weshalb fanSpeed 2?

                nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
                sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
                eb677be4-7dea-498f-bd2b-b97a760c31aa-image.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #229

                @balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.

                Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.

                  Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #230

                  @paul53 sagte:

                  Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                  @balu67
                  langsam hast du mich komplett abgehängt!

                  ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.

                  Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
                  Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.

                  Was bitte ist bei dir QUIET?


                  Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
                  Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.

                  Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @paul53 sagte:

                    Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                    @balu67
                    langsam hast du mich komplett abgehängt!

                    ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.

                    Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
                    Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.

                    Was bitte ist bei dir QUIET?


                    Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
                    Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.

                    Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #231

                    @homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?

                    Bei mir: "ecoMode" 2.
                    Aus der API:

                    • Auto = 0
                    • Powerful = 1
                    • Quiet = 2

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • B balu67

                      ich bin Anfänger und wenn ich die Threads hier lese, werd ich wohl auch immer einer bleiben :-)

                      Eine grundlegende Frage hätte ich zur Steuerung einer Klimaanlage.
                      Ein bekanntes Problem ist das sogenannte Takten (Anlage reduziert die Leistung auf wenige Watt, Anlage steigert die Leistung wieder, etc....). Gründe dafür können eine zu große Auslegung der Außeneinheit sein, oder zu warme Außentemperaturen, oder.......
                      Schaut dann z.B. so aus, können aber auch größere Taktabstände sein, oder auch mehr /weniger Leistungsspitzen sein
                      40937d89-65cf-42b5-9857-4194803eb3ed-image.png
                      Kann man so ein Takten abfangen, ich meine damit ob es ein Skript gibt, dass sowas erkennt und dann z.B. das Innengerät abschaltet?

                      eDriveDeE Offline
                      eDriveDeE Offline
                      eDriveDe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #232

                      @balu67 Hi, was ist das für ein Gerät?
                      Tritt der Fehler auch auf, wenn du die "Follow me" funktion der IR benutzt?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?

                        Bei mir: "ecoMode" 2.
                        Aus der API:

                        • Auto = 0
                        • Powerful = 1
                        • Quiet = 2
                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #233

                        @paul53
                        bei Daikin sind nicht alle Funktionen der Fernbedienung auch in dem API verfügbar.

                        die verfügbaren
                        Screenshot_20230430-153907_Firefox.jpg
                        silent ist die langsamste Lüfterdrehzahl.

                        bei eco bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das der Leisemodus der Außeneinheit ist, oder die Option die maximale Last zu reduzieren, falls die Anlage nicht einzeln (oder zu schwach) abgesichert ist und der Quiet Modus nur üver die Fernbedienung erreichbar.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.

                          Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                          B Offline
                          B Offline
                          balu67
                          schrieb am zuletzt editiert von balu67
                          #234

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                          genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
                          Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":

                          6d22b4e6-1088-41fd-9903-64e896dfa440-image.png

                          wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @paul53 sagte:

                            Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                            @balu67
                            langsam hast du mich komplett abgehängt!

                            ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.

                            Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
                            Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.

                            Was bitte ist bei dir QUIET?


                            Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
                            Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.

                            Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.

                            B Offline
                            B Offline
                            balu67
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #235

                            @homoran said in Klimaanlage taktet:

                            @balu67
                            langsam hast du mich komplett abgehängt!
                            ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
                            Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
                            Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.
                            Was bitte ist bei dir QUIET?

                            bei mir ist "Quiet" noch kleiner als die kleinste Lüfterdrehzahl. Ob das eine Auswirkung auf das Aussengerät hat, weiss ich nicht. Ob "Quiet" auch das Steuerungverhalten der Anlage generell ändert weiss ich nicht, ich glaube aber nicht.

                            Was auch noch wichtig ist, wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit mehr bzw. wird deaktiv geschaltet - sieht man auch an dem Bild von der App, da ist Fanspeed ausgegraut.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?

                              Bei mir: "ecoMode" 2.
                              Aus der API:

                              • Auto = 0
                              • Powerful = 1
                              • Quiet = 2
                              B Offline
                              B Offline
                              balu67
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #236

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              Bei mir: "ecoMode" 2.
                              Aus der API:

                              Auto = 0
                              Powerful = 1
                              Quiet = 2

                              wie bei mir. Und ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B balu67

                                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                Bei mir: "ecoMode" 2.
                                Aus der API:

                                Auto = 0
                                Powerful = 1
                                Quiet = 2

                                wie bei mir. Und ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #237

                                @balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?

                                Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".

                                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit

                                Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?

                                  Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".

                                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                  wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit

                                  Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  balu67
                                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                  #238

                                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                  Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.

                                  du hast ein Gedächtnis :+1:

                                  wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:

                                  88b06a59-07ec-45aa-87e3-1b8e2a8b1da0-image.png

                                  ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                                  Kann ich das UND nicht einfach weglassen?

                                  HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • B balu67

                                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                    Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.

                                    du hast ein Gedächtnis :+1:

                                    wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:

                                    88b06a59-07ec-45aa-87e3-1b8e2a8b1da0-image.png

                                    ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                                    Kann ich das UND nicht einfach weglassen?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #239

                                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                    ich übersetze mal:

                                    ein " UND nicht Wert vom Objekt operate == wahr" zu verwenden ?

                                    wenn das Skript gestartet wird, wird geprüft ob es der von dir eingestellte Heizzeitraum ist und ob die Klimaanlage beteits an ist.

                                    Wenn due Zeit passt, aber die Anlage nicht läuft, wird sie eingeschaltet.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B balu67

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.

                                      du hast ein Gedächtnis :+1:

                                      wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:

                                      88b06a59-07ec-45aa-87e3-1b8e2a8b1da0-image.png

                                      ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                                      Kann ich das UND nicht einfach weglassen?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #240

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                                      Kann ich das UND nicht einfach weglassen?

                                      bitte nichts nachträglich hinzufügen!

                                      der Block befindet sich außerhalb des Triggerbausteins und wird nur bei Neustart des Skripts abgearbeitet.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B balu67

                                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                        Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?

                                        genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
                                        Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":

                                        6d22b4e6-1088-41fd-9903-64e896dfa440-image.png

                                        wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #241

                                        @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.

                                        Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B balu67

                                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                          Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.

                                          du hast ein Gedächtnis :+1:

                                          wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:

                                          88b06a59-07ec-45aa-87e3-1b8e2a8b1da0-image.png

                                          ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
                                          Kann ich das UND nicht einfach weglassen?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #242

                                          @balu67 sagte: Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat,

                                          Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?
                                          Wenn "operate" 1 ist, läuft der linke Teil des Skriptes. Eingeschaltet werden muss nicht mehr.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          375

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe