NEWS
Klimaanlage taktet
-
@homoran
ich hab vorhin mal den Temperaturshelly nach draussen gestellt. Die Klima war zuvor ausgeschaltet.
Als die Temperatur auf 19 Grad fiel, ging die Anlage an und der FanSpeed wurde auf 5 gesetzt, so wie es sein soll
Dann wollte ich testen, wie es ist, wenn ich den Fanspeed auf Auto setze. Hab das gemacht, Script gespeichert und nächste Temperaturaktualisierung abgewartet (die natürlich wieder unter 21 Grad lag). Am Fanspeed wurde nichts verändert.
Wird der nur einmalig gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?Als dann die Temperatur wieder über 22 Grad stieg, kam die Meldung "Klima ruht ", die SollTemp wurde auf 18 Grad gestellt, was auch passt. Aber der Fanspeed wurde nicht auf 2 gesetzt.
Wird das auch nur einmalig geprüft und gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
-
-
@homoran said in Klimaanlage taktet:
wer? was? wie? warum?
sorry, war zu sehr aus dem Zusammenhang grissen. Hier nochmal das komplette Skript
Der Temperaturshelly zeigt 24,9 Grad. Hab heute um um 14:34 das Skript neu gestartet. Die Solltemperatur wird auf 18 Grad gesetzt, das passt. Aber der Fanspeed steht auf 5 (sollte doch 0 sein) und der Quiet mode steht auf 0 (ist also NICHT aktiviert, sollte er aber)
Liegt es daran, dass ich das Skript um 14:34 neu gestartet hab (Klima war ausgeschaltet)?
-
@balu67 sagte: das komplette Skript
Es fehlt das Rücksetzen der
Variable Aufheizen
bei Erreichen des Sollwertes (Ende Aufheizen). -
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
@balu67 sagte: das komplette Skript
Es fehlt das Rücksetzen der
Variable Aufheizen
bei Erreichen des Sollwertes.ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
Ist das richtig?
-
@balu67 sagte: Ist das richtig?
Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
@balu67 sagte: Ist das richtig?
Weshalb fanSpeed 2?
nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
-
@balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.
Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
-
@paul53 sagte:
Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
@balu67
langsam hast du mich komplett abgehängt!ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.Was bitte ist bei dir QUIET?
Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.
-
@homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?
Bei mir: "ecoMode" 2.
Aus der API:- Auto = 0
- Powerful = 1
- Quiet = 2
-
@balu67 Hi, was ist das für ein Gerät?
Tritt der Fehler auch auf, wenn du die "Follow me" funktion der IR benutzt? -
@paul53
bei Daikin sind nicht alle Funktionen der Fernbedienung auch in dem API verfügbar.die verfügbaren
silent ist die langsamste Lüfterdrehzahl.bei eco bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das der Leisemodus der Außeneinheit ist, oder die Option die maximale Last zu reduzieren, falls die Anlage nicht einzeln (oder zu schwach) abgesichert ist und der Quiet Modus nur üver die Fernbedienung erreichbar.
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
-
@homoran said in Klimaanlage taktet:
@balu67
langsam hast du mich komplett abgehängt!
ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.
Was bitte ist bei dir QUIET?bei mir ist "Quiet" noch kleiner als die kleinste Lüfterdrehzahl. Ob das eine Auswirkung auf das Aussengerät hat, weiss ich nicht. Ob "Quiet" auch das Steuerungverhalten der Anlage generell ändert weiss ich nicht, ich glaube aber nicht.
Was auch noch wichtig ist, wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit mehr bzw. wird deaktiv geschaltet - sieht man auch an dem Bild von der App, da ist Fanspeed ausgegraut.
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Bei mir: "ecoMode" 2.
Aus der API:Auto = 0
Powerful = 1
Quiet = 2wie bei mir. Und ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
-
@balu67 sagte: ist bei dir dann der Fanspeed auch "inaktiv" ?
Ich habe keine Klimageräte. Mit "bei mir" meinte ich: "in meinem Blockly-Vorschlag".
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Gültigkeit
Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.
du hast ein Gedächtnis
wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:
ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
Kann ich das UND nicht einfach weglassen? -
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
ich übersetze mal:
ein " UND nicht Wert vom Objekt operate == wahr" zu verwenden ?
wenn das Skript gestartet wird, wird geprüft ob es der von dir eingestellte Heizzeitraum ist und ob die Klimaanlage beteits an ist.
Wenn due Zeit passt, aber die Anlage nicht läuft, wird sie eingeschaltet.
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
Kann ich das UND nicht einfach weglassen?bitte nichts nachträglich hinzufügen!
der Block befindet sich außerhalb des Triggerbausteins und wird nur bei Neustart des Skripts abgearbeitet.
-
@balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:
Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.