Klimaanlage taktet
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.wegen dem Bild nochmal 2 Fragen:
A Links beim roten Pfeil werden doch, bei "nicht Variable Heizen" UND ecomode ungleich 2 die Parameter gesetzt, wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad). Wenn jetzt aber der ecomode = 2 ist, dann werden doch keine Parameter gesetzt - oder überseh ich wieder mal was?B rechts wird doch bei Temp > 21 Grad der ecomode auf 2 gesetzt. Und Temp > 21 bedeutet doch wiederum nicht heizen, dann bin ich doch wieder bei A und dann brauch ich doch gar nicht mehr den ecomode auf 2 zu setzten, weil er ja schon den Wert 2 durch A hat
-
@balu67 sagte: wenn eben nicht geheizt wird (also Temp > 21 Grad)
Wenn nicht aufgeheizt wird (Lüfter mit höherer Drehzahl). Wenn beim Einschalten die Temperatur zu niedrig ist, soll mit höherer Drehzahl aufgeheizt werden, damit es nicht ewig dauert.
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
bei A und dann brauch ich doch gar nicht mehr den ecomode auf 2 zu setzten, weil er ja schon den Wert 2 durch A hat
Deshalb die Prüfung auf "ecoMode != 2", weil schon bei B der Wert 2 gesetzt werden konnte.
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
bei "nicht Variable Heizen"
die Variable heisst nicht Heizen, sondrn Aufheizen!
wenn die false ist wird immer noch geheizt, nur nicht mit Hochleistung.
-
@homoran said in Klimaanlage taktet:
wenn die false ist wird immer noch geheizt, nur nicht mit Hochleistung.
ich trau's mich kaum sagen, aber dann hab ich tatsächlich die Variable Heizen immer noch nicht verstanden.
Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist? Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
ich trau's mich kaum sagen, aber dann hab ich tatsächlich die Variable Heizen immer noch nicht verstanden.
oops!
jetzt ging das so oft hin und her, ich dachte sie heisst aufheizen.muss mich mal wieder durch den Thread wühlen.
EDIT:
Bei @paul53 hieß sie im Original "Aufheizen".
Das passt auch, weil es genau darum ging, ob morgens schnell aufgeheizt werden muss, oder ein gemächöiches heizen reicht. -
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist?
ja!
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
Und die Prüfung auf die Temperatur >= 21 wird nur benötigt, um fanspeed und ecomode je nachdem ob true oder false zu setzen?
nicht nur!
die Variable wird auch im linken Teil verwendet. -
@homoran said in Klimaanlage taktet:
Die Klimaparameter (die unter dem gelben Text) gelten also auch, wenn die Temp >= 21 Grad ist?
ja!
da bin ich jetzt Tage lang auf nen richtig fetten Schlauch gesessen
@homoran said in Klimaanlage taktet:
nicht nur!
die Variable wird auch im linken Teil verwendet.um andere Klima-Parameter zu setzen, als in der Variablen Aufheizen?
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
als in der Variablen Aufheizen?
die Variable enthält nur ein true oder false!
-
@homoran
ich hab vorhin mal den Temperaturshelly nach draussen gestellt. Die Klima war zuvor ausgeschaltet.
Als die Temperatur auf 19 Grad fiel, ging die Anlage an und der FanSpeed wurde auf 5 gesetzt, so wie es sein soll
Dann wollte ich testen, wie es ist, wenn ich den Fanspeed auf Auto setze. Hab das gemacht, Script gespeichert und nächste Temperaturaktualisierung abgewartet (die natürlich wieder unter 21 Grad lag). Am Fanspeed wurde nichts verändert.
Wird der nur einmalig gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?Als dann die Temperatur wieder über 22 Grad stieg, kam die Meldung "Klima ruht ", die SollTemp wurde auf 18 Grad gestellt, was auch passt. Aber der Fanspeed wurde nicht auf 2 gesetzt.
Wird das auch nur einmalig geprüft und gesetzt, wenn die Anlage gemäß Zeitintervall einschaltet - oder?
-
-
@homoran said in Klimaanlage taktet:
wer? was? wie? warum?
sorry, war zu sehr aus dem Zusammenhang grissen. Hier nochmal das komplette Skript
Der Temperaturshelly zeigt 24,9 Grad. Hab heute um um 14:34 das Skript neu gestartet. Die Solltemperatur wird auf 18 Grad gesetzt, das passt. Aber der Fanspeed steht auf 5 (sollte doch 0 sein) und der Quiet mode steht auf 0 (ist also NICHT aktiviert, sollte er aber)
Liegt es daran, dass ich das Skript um 14:34 neu gestartet hab (Klima war ausgeschaltet)?
-
@balu67 sagte: das komplette Skript
Es fehlt das Rücksetzen der
Variable Aufheizen
bei Erreichen des Sollwertes (Ende Aufheizen). -
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
@balu67 sagte: das komplette Skript
Es fehlt das Rücksetzen der
Variable Aufheizen
bei Erreichen des Sollwertes.ok. Jetzt setzt er die Paramater die unter "nicht variable Aufheizen " stehen:
Ist das richtig?
-
@balu67 sagte: Ist das richtig?
Ja. Ob die Werte passen, kann ich nicht beurteilen. Weshalb fanSpeed 2?
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
@balu67 sagte: Ist das richtig?
Weshalb fanSpeed 2?
nur um zu sehen, dass sich was geändert hat. Ich seh ja nicht, was das Skript an sich macht......sondern nur das Ergebnis
sieht dann übrigens bei meiner Anlage bzw. deren APP so aus:
-
@balu67 sagte: nur um zu sehen, dass sich was geändert hat.
Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
-
@paul53 sagte:
Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
@balu67
langsam hast du mich komplett abgehängt!ich habe zwei Modi, die bei dir mit quiet zutreffen könnten.
Einmal die langsamste Lüfterdrehzahl um im Raum Ruhe zu haben. z.B. nachts im Schlafzimmer.
Zum anderen gibt es eine Einstellung um die Außeneinheit in einen leiseren Modus zu versetzen.Was bitte ist bei dir QUIET?
Außerdem bin ich der Meinung du solltest dir nochmal versuchen die Elemente des Skripts verständlich zu machen und warum wann was geschaltet wird.
Das scheint mir noch nicht gsnz der Fall zu sein.Ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis.
-
@homoran sagte: Was bitte ist bei dir QUIET?
Bei mir: "ecoMode" 2.
Aus der API:- Auto = 0
- Powerful = 1
- Quiet = 2
-
@balu67 Hi, was ist das für ein Gerät?
Tritt der Fehler auch auf, wenn du die "Follow me" funktion der IR benutzt? -
@paul53
bei Daikin sind nicht alle Funktionen der Fernbedienung auch in dem API verfügbar.die verfügbaren
silent ist die langsamste Lüfterdrehzahl.bei eco bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das der Leisemodus der Außeneinheit ist, oder die Option die maximale Last zu reduzieren, falls die Anlage nicht einzeln (oder zu schwach) abgesichert ist und der Quiet Modus nur üver die Fernbedienung erreichbar.