NEWS
go-e Adapter
-
@kenzo
Also ich versteh das ganze Problem nicht. Wenn du in der App das Laden ausschaltest ist die Wallbox aus, iobroker und die PV Steuerung schaltet das nicht wieder ein.
Und wenn du keine PV Steuerung willst, dann wie ich und auch @Homoran schon sagte einfach eine systemvariable erstellen mit Pv_aus.
Wenn du die Variable am Handy steuern willst dann gibts hier zig M
ö
glichkeiten, aber da bitte Suche benutzen.
Oder du schreibst dir ein Blockly das z.B. die Variable PV_aus bei einer bestimmten Aktion
ü
ber die App auf true gesetzt wird.
Aber darf ich fragen warum das Ganze? Ich habs leider immer noch nicht verstanden:-) -
@homoran
Das klingt sehr interessant, vielen Dank!!
Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren und die App
ü
bernimmt die Steuerung der WB.
Muss mir dein Blockly zu Gem
ü
te f
ü
hren.
Danke
Kenzo@kenzo sagte in Go e-charger:
Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren
nein, nur das Skript
-
@kenzo sagte in Go e-charger:
Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren
nein, nur das Skript
-
@kenzo sagte in Go e-charger:
Ich h
ä
tte gerne daf
ü
r die App genutzt.kannst du doch!
@homoran sagte in Go e-charger:
im iobroker kann man auf
Ä
nderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch pr
ü
ft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
dann Manu_Mode = true was im Skript gepr
ü
ft wird -
@kenzo
Den Adapter brauchst du immer, wie willst du sonst die Wallbox steuern.
Wenn du aber eine komplette Abneigung des Adapter hast, dann kannst auch die Api Befehle per Exec ausf
ü
hren und die Werte parsen 
Dann sparst du dir den Adapter.Ich machs halt genau anders rum, ich spar mir die ganzen Apps von den ganzen Ger
ä
ten und mach einfach ALLES
ü
ber den Iobroker, sch
ö
nes VIS, Vpn auf Handy und fertig.Aber das muss ja jeder selber wissen...
-
@kenzo sagte in Go e-charger:
Doppelgleisigkeit ist nie eine gute L
ö
sung......ja, aber man k
ö
nnte damit umgehen.im iobroker kann man auf
Ä
nderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch pr
ü
ft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
dann Manu_Mode = true was im Skript gepr
ü
ft wird und dadurch das Skript nich weiterarbeiten l
ä
sst.@homoran
Deinen Vorschlag, festzustellen wer den Datenpunkt (z.B.: alw oder amperPV) ge
ä
ndert hat und dann die entsprechende Aktion ableiten finde ich gro
ß
artig.
Ich kann auf die
Ä
nderung triggern, aber wie finde ich heraus wer die
Ä
nderung verursacht hat, Adapter oder App?
Ich habe einiges probiert, aber ich werde nicht schlau, wie das funktionieren soll.
Eine
Ä
nderung durch den Adapter wird im log angezeigt, als Quelle scheint der go-e.0 auf. javascript als Quelle scheint nur f
ü
r Debug auf.

Wenn ich in der App die WB einschalte oder den Strom
ä
ndere, werden die Werte in den Datenpunkten entsprechend ge
ä
ndert, es gibt keinen log Eintrag und als Quelle der
Ä
nderung wird immer noch der go-e.0 angegeben.
Wie kann ich feststellen wer die
Ä
nderung ausgef
ü
hrt hat App oder Adapter? -
@homoran
Deinen Vorschlag, festzustellen wer den Datenpunkt (z.B.: alw oder amperPV) ge
ä
ndert hat und dann die entsprechende Aktion ableiten finde ich gro
ß
artig.
Ich kann auf die
Ä
nderung triggern, aber wie finde ich heraus wer die
Ä
nderung verursacht hat, Adapter oder App?
Ich habe einiges probiert, aber ich werde nicht schlau, wie das funktionieren soll.
Eine
Ä
nderung durch den Adapter wird im log angezeigt, als Quelle scheint der go-e.0 auf. javascript als Quelle scheint nur f
ü
r Debug auf.

Wenn ich in der App die WB einschalte oder den Strom
ä
ndere, werden die Werte in den Datenpunkten entsprechend ge
ä
ndert, es gibt keinen log Eintrag und als Quelle der
Ä
nderung wird immer noch der go-e.0 angegeben.
Wie kann ich feststellen wer die
Ä
nderung ausgef
ü
hrt hat App oder Adapter?@kenzo sagte in Go e-charger:
Adapter oder App?
wirst du wahrscheinlich nicht auseinander halten k
ö
nnen, nur adapter oder skript.dazu gibt es den block unter trigger mit dem pulldownmen
ü
. da sollte es Quelle o.
ä
. geben.muss mich aber selber noch mal schlau machen.
EDIT:

EDIT2:
Bin verwirrt, nutze das selber gar nicht. M
ö
glicherweise istces das hier

-
@homoran
Deinen Vorschlag, festzustellen wer den Datenpunkt (z.B.: alw oder amperPV) ge
ä
ndert hat und dann die entsprechende Aktion ableiten finde ich gro
ß
artig.
Ich kann auf die
Ä
nderung triggern, aber wie finde ich heraus wer die
Ä
nderung verursacht hat, Adapter oder App?
Ich habe einiges probiert, aber ich werde nicht schlau, wie das funktionieren soll.
Eine
Ä
nderung durch den Adapter wird im log angezeigt, als Quelle scheint der go-e.0 auf. javascript als Quelle scheint nur f
ü
r Debug auf.

Wenn ich in der App die WB einschalte oder den Strom
ä
ndere, werden die Werte in den Datenpunkten entsprechend ge
ä
ndert, es gibt keinen log Eintrag und als Quelle der
Ä
nderung wird immer noch der go-e.0 angegeben.
Wie kann ich feststellen wer die
Ä
nderung ausgef
ü
hrt hat App oder Adapter?@kenzo
Man k
ö
nnte das z.B. so l
ö
sen, abgesehen von @Homoran 's Vorschlag:Das Skript rechnet regelm
ä
ß
ig Werte aus und schreibt diese in den Charger, dabei kann man den Zeitstempel auslesen. Schreibt nun jemand einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der zuvor gemerkte Zeitstempel angibt, kann es nur die App gewesen sein. -
@kenzo
Man k
ö
nnte das z.B. so l
ö
sen, abgesehen von @Homoran 's Vorschlag:Das Skript rechnet regelm
ä
ß
ig Werte aus und schreibt diese in den Charger, dabei kann man den Zeitstempel auslesen. Schreibt nun jemand einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der zuvor gemerkte Zeitstempel angibt, kann es nur die App gewesen sein.@joergh
Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein
‚
kosmetisches
’
Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt. -
@joergh
Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein
‚
kosmetisches
’
Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt.@kenzo
Das wegen den 32A liegt evtl. am Kabel, die Box kann theoretisch 32A, ich habe auch ein 32A Kabel drin:
Deswegen sehe ich unter amp auch bis 32A, aber der Adapter macht das trotzdem richtig, es ist nur ein "kosmetisches" Problem.
Phasenumschaltung kann der Adapter nicht, da der Entwickler nur eine V2 Box hat. Phasenumschaltung musst du mit einem Blockly realisieren:
Request f
ü
r 1 Phase:http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1Request f
ü
r 3 Phasen:http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2 -
@joergh
Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein
‚
kosmetisches
’
Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt.@kenzo der Befehl zum Phasenumschalten wurde bereits genannt. Ich habe das mit einem Knopf (materialdesign - Button Toggle) in der VIS folgenderma
ß
en umgesetzt:
Dazu zwei DP anlegen, einmal boolean:

und einmal number f
ü
r die R
ü
ckmeldung, einfaches basic - Number widget:

Script:

-
@joergh
Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein
‚
kosmetisches
’
Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt.@kenzo f
ä
hrt er den Sollwert also bis 32 A hoch (nat
ü
rlich liegen nur bis 16 A an) und f
ä
hrt von da wieder runter?... also hat man dann dies als Totzeit bis er kleiner 16 A wird und erst dann reagiert? Das w
ü
rde mich auch st
ö
ren. Da w
ü
rde ich doch eher ein eigenes SCript empfehlen, dass genau macht was man vorgibt.
Hier k
ö
nnte man auch gut mit dem neuen pid-Adapter arbeiten. Ist aber noch in der Testphase. -
@kenzo f
ä
hrt er den Sollwert also bis 32 A hoch (nat
ü
rlich liegen nur bis 16 A an) und f
ä
hrt von da wieder runter?... also hat man dann dies als Totzeit bis er kleiner 16 A wird und erst dann reagiert? Das w
ü
rde mich auch st
ö
ren. Da w
ü
rde ich doch eher ein eigenes SCript empfehlen, dass genau macht was man vorgibt.
Hier k
ö
nnte man auch gut mit dem neuen pid-Adapter arbeiten. Ist aber noch in der Testphase. -
@lobomau
Ja, er regelt von den 32A wieder runter.
Aber ich hab mir inzwischen eine eigene PV
Ü
berschuss Regelung mit Blockly geschrieben. Dann hab ich die Kontrolle, wann abgeschaltet wird, Phasen Umschaltung, 16A
…
…
…
.. -
@kenzo
Man k
ö
nnte das z.B. so l
ö
sen, abgesehen von @Homoran 's Vorschlag:Das Skript rechnet regelm
ä
ß
ig Werte aus und schreibt diese in den Charger, dabei kann man den Zeitstempel auslesen. Schreibt nun jemand einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der zuvor gemerkte Zeitstempel angibt, kann es nur die App gewesen sein.Hallo!
Ich habe ds Problem, dass der Wert "adjustAmpLevelInWatts" immer bei "(null)Watt" bleibt.
Reicht es in den Einstellungen nur die Objekte zu hinterlegen oder m
ü
ssen noch weitere Einstellungen in der App vorgenommen werden? Eine Batterie habe ich nicht, sodass dieses Objekt bei mir leer bleibt.Verwendet werden Fronius Wechselrichter mit Fronius SmartMeter.
Den Wert f
ü
r den aktuellen Hausverbrauch habe ich mit einem Script als positive Zahl dargestellt.Was hat es mit "Only Ack" und "Negate" auf sich?

Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben. Danke und viele Gr
ü
ß
e! -
Hallo!
Ich habe ds Problem, dass der Wert "adjustAmpLevelInWatts" immer bei "(null)Watt" bleibt.
Reicht es in den Einstellungen nur die Objekte zu hinterlegen oder m
ü
ssen noch weitere Einstellungen in der App vorgenommen werden? Eine Batterie habe ich nicht, sodass dieses Objekt bei mir leer bleibt.Verwendet werden Fronius Wechselrichter mit Fronius SmartMeter.
Den Wert f
ü
r den aktuellen Hausverbrauch habe ich mit einem Script als positive Zahl dargestellt.Was hat es mit "Only Ack" und "Negate" auf sich?

Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben. Danke und viele Gr
ü
ß
e!@chris-kosmos
Alles korrekt wie du geschrieben hast.
"Only Ack" wird der Wert verarbeitet, aber es wird bei
Ä
nderung quasi nicht geschaltet. Wei
ß
jetzt aus dem Stand nicht ob mit oder ohne Haken.P.S. Wenn du Negate siehst, hast du die ganz neue Version, hier hab ich Probleme, hier funktioniert die Steuerung bei mir nicht und die Box schaltet sich auch aus und nicht mehr an, bei mir zumindest.
Bei der v1.0.25 geht alles wunderbar. -
Hallo zusammen,
nachdem ich nun s
ä
mtliche Threads zum Thema
Ü
berschussladen gef
ü
hlt 10 Mal gelesen habe, habe ich mich hier mal angemeldet um eine Frage zu stellen.Ich habe nun viele Stunden damit verbracht ein Blockly zu bauen was mir meinen
Ü
berschuss berechnet und den richtigen Wert zum Laden mit dem go e gemini setzt. Ohne Erfolg.Aktuell h
ä
nge ich bei folgender Frage (ganz allgemein gehalten):Wenn ich den aktuellen
Ü
berschuss berechne (was auch klappt) Mach ich das logischerweise mit:
PV Produktion - aktueller HausverbrauchNun lasse ich den Wert alle 5 Minuten neu berechnen. Nach 5 Minuten
ä
ndert sich meine Rechnung damit:
Ü
berschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch (inkl. der zuletzt berechneten Wallboxleistung da ich den reinen Hausverbrauch nicht als Wert erhalte)Wie l
ö
st ihr das Thema? Muss die Rechnung dann quasi so aussehen:
Ü
berschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch + Wallboxleistung?Meine Datenpunkt von meinem Victron 5000 geben mir keinen reinen Hausverbrauch. K
ö
nnte mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben?
Vielen Dank schon mal! -
Hallo zusammen,
nachdem ich nun s
ä
mtliche Threads zum Thema
Ü
berschussladen gef
ü
hlt 10 Mal gelesen habe, habe ich mich hier mal angemeldet um eine Frage zu stellen.Ich habe nun viele Stunden damit verbracht ein Blockly zu bauen was mir meinen
Ü
berschuss berechnet und den richtigen Wert zum Laden mit dem go e gemini setzt. Ohne Erfolg.Aktuell h
ä
nge ich bei folgender Frage (ganz allgemein gehalten):Wenn ich den aktuellen
Ü
berschuss berechne (was auch klappt) Mach ich das logischerweise mit:
PV Produktion - aktueller HausverbrauchNun lasse ich den Wert alle 5 Minuten neu berechnen. Nach 5 Minuten
ä
ndert sich meine Rechnung damit:
Ü
berschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch (inkl. der zuletzt berechneten Wallboxleistung da ich den reinen Hausverbrauch nicht als Wert erhalte)Wie l
ö
st ihr das Thema? Muss die Rechnung dann quasi so aussehen:
Ü
berschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch + Wallboxleistung?Meine Datenpunkt von meinem Victron 5000 geben mir keinen reinen Hausverbrauch. K
ö
nnte mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben?
Vielen Dank schon mal! -
@joergh
Danke dir f
ü
r deine Antwort.
Im Prinzip gibt es aber doch keine sinnvolle Alternative dazu oder kapiere ich es blo
ß
nicht?
Wenn ich die Wallboxleistung drin lasse, w
ü
rde mein Script v
ö
llig falsche (viel zu niedrige) Werte an die Wallbox
ü
bergeben...Wie hast du (oder andere) es denn gel
ö
st? -
@joergh
Danke dir f
ü
r deine Antwort.
Im Prinzip gibt es aber doch keine sinnvolle Alternative dazu oder kapiere ich es blo
ß
nicht?
Wenn ich die Wallboxleistung drin lasse, w
ü
rde mein Script v
ö
llig falsche (viel zu niedrige) Werte an die Wallbox
ü
bergeben...Wie hast du (oder andere) es denn gel
ö
st?@realtnt sagte in Go e-charger:
Wie hast du (oder andere) es denn gel
ö
st?du berechnest den
Ü
berschuss wie gehabt und addierst zu dem
Ü
berschuss der bleibt, wenn die gemini l
ä
uft, deren Leistung.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden