    • J
      JoergH @Kenzo last edited by

      @kenzo
      Man könnte das z.B. so lösen, abgesehen von @Homoran 's Vorschlag:

      Das Skript rechnet regelmäßig Werte aus und schreibt diese in den Charger, dabei kann man den Zeitstempel auslesen. Schreibt nun jemand einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der zuvor gemerkte Zeitstempel angibt, kann es nur die App gewesen sein.

      Kenzo C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Kenzo
        Kenzo @JoergH last edited by

        @joergh
        Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein ‚kosmetisches’ Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt.

        nik82 lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @Kenzo last edited by

          @kenzo
          Das wegen den 32A liegt evtl. am Kabel, die Box kann theoretisch 32A, ich habe auch ein 32A Kabel drin:

          5a57f3fc-1e58-4a93-8c7e-2759400f58e8-image.png

          Deswegen sehe ich unter amp auch bis 32A, aber der Adapter macht das trotzdem richtig, es ist nur ein "kosmetisches" Problem.

          Phasenumschaltung kann der Adapter nicht, da der Entwickler nur eine V2 Box hat. Phasenumschaltung musst du mit einem Blockly realisieren:

          Request für 1 Phase:

          http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
          

          Request für 3 Phasen:

          http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @Kenzo last edited by

            @kenzo der Befehl zum Phasenumschalten wurde bereits genannt. Ich habe das mit einem Knopf (materialdesign - Button Toggle) in der VIS folgendermaßen umgesetzt:

            0bd1acc9-1d80-46f4-8fce-b4d13c304a98-image.png

            Dazu zwei DP anlegen, einmal boolean:
            4a5d1729-8aa5-47c4-9af8-62e79ca7a033-image.png

            und einmal number für die Rückmeldung, einfaches basic - Number widget:
            837e5e5c-c378-4447-907e-6c12d6dffa35-image.png

            Script:
            6ea2f317-25ca-4519-89c1-b1468f5e0116-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Kenzo last edited by

              @kenzo fährt er den Sollwert also bis 32 A hoch (natürlich liegen nur bis 16 A an) und fährt von da wieder runter?... also hat man dann dies als Totzeit bis er kleiner 16 A wird und erst dann reagiert? Das würde mich auch stören. Da würde ich doch eher ein eigenes SCript empfehlen, dass genau macht was man vorgibt.
              Hier könnte man auch gut mit dem neuen pid-Adapter arbeiten. Ist aber noch in der Testphase.

              Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kenzo
                Kenzo @lobomau last edited by

                @lobomau
                Ja, er regelt von den 32A wieder runter.
                Aber ich hab mir inzwischen eine eigene PV Überschuss Regelung mit Blockly geschrieben. Dann hab ich die Kontrolle, wann abgeschaltet wird, Phasen Umschaltung, 16A………..

                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • nik82
                  nik82 Most Active @Kenzo last edited by

                  @kenzo
                  Kannst du das Blockly mal reinstellen, vielleicht ist es auch für den ein oder anderen interessant?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    Chris-Kosmos @JoergH last edited by

                    Hallo!
                    Ich habe ds Problem, dass der Wert "adjustAmpLevelInWatts" immer bei "(null)Watt" bleibt.
                    Reicht es in den Einstellungen nur die Objekte zu hinterlegen oder müssen noch weitere Einstellungen in der App vorgenommen werden? Eine Batterie habe ich nicht, sodass dieses Objekt bei mir leer bleibt.

                    Verwendet werden Fronius Wechselrichter mit Fronius SmartMeter.
                    Den Wert für den aktuellen Hausverbrauch habe ich mit einem Script als positive Zahl dargestellt.

                    Was hat es mit "Only Ack" und "Negate" auf sich? 🙂

                    Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben. Danke und viele Grüße!

                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @Chris-Kosmos last edited by

                      @chris-kosmos
                      Alles korrekt wie du geschrieben hast.
                      "Only Ack" wird der Wert verarbeitet, aber es wird bei Änderung quasi nicht geschaltet. Weiß jetzt aus dem Stand nicht ob mit oder ohne Haken.

                      P.S. Wenn du Negate siehst, hast du die ganz neue Version, hier hab ich Probleme, hier funktioniert die Steuerung bei mir nicht und die Box schaltet sich auch aus und nicht mehr an, bei mir zumindest.
                      Bei der v1.0.25 geht alles wunderbar.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        realtnt last edited by

                        Hallo zusammen,

                        nachdem ich nun sämtliche Threads zum Thema Überschussladen gefühlt 10 Mal gelesen habe, habe ich mich hier mal angemeldet um eine Frage zu stellen.

                        Ich habe nun viele Stunden damit verbracht ein Blockly zu bauen was mir meinen Überschuss berechnet und den richtigen Wert zum Laden mit dem go e gemini setzt. Ohne Erfolg.

                        Aktuell hänge ich bei folgender Frage (ganz allgemein gehalten):

                        Wenn ich den aktuellen Überschuss berechne (was auch klappt) Mach ich das logischerweise mit:
                        PV Produktion - aktueller Hausverbrauch

                        Nun lasse ich den Wert alle 5 Minuten neu berechnen. Nach 5 Minuten ändert sich meine Rechnung damit:
                        Überschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch (inkl. der zuletzt berechneten Wallboxleistung da ich den reinen Hausverbrauch nicht als Wert erhalte)

                        Wie löst ihr das Thema? Muss die Rechnung dann quasi so aussehen:
                        Überschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch + Wallboxleistung?

                        Meine Datenpunkt von meinem Victron 5000 geben mir keinen reinen Hausverbrauch. Könnte mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben?
                        Vielen Dank schon mal!

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JoergH @realtnt last edited by

                          @realtnt
                          @realtnt
                          "Muss die Rechnung dann quasi so aussehen:
                          Überschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch + Wallboxleistung?"

                          Wenn Du den "echten" Überschuss ausrechnen willst, dann ist das korrekt.

                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • R
                            realtnt @JoergH last edited by realtnt

                            @joergh
                            Danke dir für deine Antwort.
                            Im Prinzip gibt es aber doch keine sinnvolle Alternative dazu oder kapiere ich es bloß nicht?
                            Wenn ich die Wallboxleistung drin lasse, würde mein Script völlig falsche (viel zu niedrige) Werte an die Wallbox übergeben...

                            Wie hast du (oder andere) es denn gelöst?

                            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @realtnt last edited by

                              @realtnt sagte in Go e-charger:

                              Wie hast du (oder andere) es denn gelöst?

                              du berechnest den Überschuss wie gehabt und addierst zu dem Überschuss der bleibt, wenn die gemini läuft, deren Leistung.

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • R
                                realtnt @Homoran last edited by

                                @homoran
                                ok dann ist das der richtige Weg. Diesen Schritt habe ich in keinen Blockly was ich hier gelesen habe gefunden aber das lag sicher an mir. Vielen Dank für die Hilfe!

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @realtnt last edited by

                                  @realtnt sagte in Go e-charger:

                                  Diesen Schritt habe ich in keinen Blockly was ich hier gelesen habe gefunden

                                  https://forum.iobroker.net/post/983037

                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • R
                                    realtnt @Homoran last edited by

                                    @homoran
                                    danke. Da hatte ich Tomaten auf den Augen...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active last edited by

                                      @realtnt
                                      Warum nutzt du nicht einfach die interne Überschussregelung vom Go-E Adapter?
                                      Funktioniert einwandfrei (zumindest mit der 1.0.25)

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        realtnt @nik82 last edited by

                                        @nik82
                                        Das hatte ich versucht und leider nicht hinbekommen. Lag wahrscheinlich an der 1.0.27. aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht.

                                        Zudem leuchtet mir weder die Beschreibung noch die unter foreign objects angegebene Formel ein.

                                        In der Beschreibung steht, dass die WB vor der Batterie priorisiert werden kann. Ich würde das aber gerne genau anders herum machen und eben nicht aus der Batterie meine Autobatterie laden.

                                        Die Formel erschien mir auch nicht schlüssig weil die Wallboxleistung wie zuvor hier diskutiert nicht berücksichtigt ist. Zumindest in der angezeigten Formel.

                                        Aus diesen Gründen habe ich die Versuche abgebrochen aber wenn du sagst das geht bei dir einwandfrei dann versuche ich es nochmal. Danke für den Tipp.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 last edited by

                                          @nik82 Bei dir funktioniert die Überschussladung einzig und alleine mit dem Adapter?

                                          Du bist der erste von dem ich höre, dass das klappt. Ich bin daran wie viele andere auch gescheitert.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active last edited by

                                            Ja klar funktioniert das, einwandfrei, einzig und allein NUR durch Adapter!
                                            Regelt einwandfrei, machen auch andere hier.
                                            Hab ich in den letzten Seiten schon glaub ich dreimal erklärt und mit Screenshots versehen 🙂
                                            Die Wallbox wird halt nicht ausgeschaltet --> kein Überschuss = 6A --> höchster Überschuss = 16A.

                                            Ab der Version 1.0.27 soll dann auch die Wallbox ausschalten und wieder einschalten, da gibts aber noch einen Fehler, ist auch schon ein Issue erstellt.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            456
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            77
                                            990
                                            190970
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo