Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    489

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Klimaanlage taktet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
350 Beiträge 12 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B balu67

    @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

    Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.

    das kann man leider nicht einstellen.

    Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
    5bc8ecd1-9a03-4937-bebc-fc0b5bddaefe-image.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #101

    @balu67 sagte: von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8

    Es wird erst wieder gesendet, wenn die Meldeschwelle von 0,5 K überschritten wird.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B balu67

      @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

      naja - @Homoran hat ja mindestens 2 mal wegen Debug geschrieben.
      Wenn man das als Hilfesuchender halt nicht umsetzt dann wird es für den jeweiligen Helfenden "komisch".

      Du weisst natürlich was debug ist, ich weiss es nicht und muss erst danach suchen und sehen, wie ich es anwende, etc....
      Aber verstehe was du meinst.....gelobe Besserung :pensive:

      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      schrieb am zuletzt editiert von
      #102

      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

      ich weiss es nicht und muss erst danach suchen

      dann lieber fragen bevor Du da irgendwas auf Debug umstellst, wie Du ja gemacht hast (Debuggen im Modus). Da hilfst Du niemandem und es zieht sich wie Kaugummi.

      Jetzt zurück - Funktioniert denn das Skript ?

      Lehrling seit 1975 !!!
      Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • DJMarc75D DJMarc75

        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

        ich weiss es nicht und muss erst danach suchen

        dann lieber fragen bevor Du da irgendwas auf Debug umstellst, wie Du ja gemacht hast (Debuggen im Modus). Da hilfst Du niemandem und es zieht sich wie Kaugummi.

        Jetzt zurück - Funktioniert denn das Skript ?

        B Offline
        B Offline
        balu67
        schrieb am zuletzt editiert von balu67
        #103

        @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

        Funktioniert denn das Skript ?

        ja, die einfache Variante funktioniert :+1:
        Jetzt kommt noch die schwierigere, aber damit nerv ich euch heut nicht mehr

        Danke dir und @Codierknecht und @Homoran

        Übrigens, shelly scheint nur alle paar Minuten zu senden, hab ich gerade im Netz gefunden
        4b36259f-5738-4f04-a88b-82067bee557e-image.png

        Und wie oft er dann die Daten per mqtt übergibt hab ich noch nicht raus gefunden

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B balu67

          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

          Funktioniert denn das Skript ?

          ja, die einfache Variante funktioniert :+1:
          Jetzt kommt noch die schwierigere, aber damit nerv ich euch heut nicht mehr

          Danke dir und @Codierknecht und @Homoran

          Übrigens, shelly scheint nur alle paar Minuten zu senden, hab ich gerade im Netz gefunden
          4b36259f-5738-4f04-a88b-82067bee557e-image.png

          Und wie oft er dann die Daten per mqtt übergibt hab ich noch nicht raus gefunden

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #104

          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

          aber damit nerv ich euch heut nicht mehr

          tu dir selbst einen Gefallen und gehe die Dinge strukturiert an.
          Bei Fragen...fragen!

          ich kann dir nochmals den Thread ans Herz legen
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

          bitte lesen und beachten.
          Im Moment besonders Teil 2.

          Wir hier "draussen" haben es noch schwerer als du, da wir nicht vor Ort sind und im Prinzip nichts wissen.
          Wir brauchen dein Feedback!

          Ich war kurz afk da haben die anderen das auch schon geschrieben.
          Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

            aber damit nerv ich euch heut nicht mehr

            tu dir selbst einen Gefallen und gehe die Dinge strukturiert an.
            Bei Fragen...fragen!

            ich kann dir nochmals den Thread ans Herz legen
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            bitte lesen und beachten.
            Im Moment besonders Teil 2.

            Wir hier "draussen" haben es noch schwerer als du, da wir nicht vor Ort sind und im Prinzip nichts wissen.
            Wir brauchen dein Feedback!

            Ich war kurz afk da haben die anderen das auch schon geschrieben.
            Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!

            B Offline
            B Offline
            balu67
            schrieb am zuletzt editiert von
            #105

            @homoran said in Klimaanlage taktet:

            Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!

            :+1: ist angekommen

            DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B balu67

              @homoran said in Klimaanlage taktet:

              Ist daher nur als Zusammenfassung und nicht als neuer "Anschiss" zu sehen!

              :+1: ist angekommen

              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              schrieb am zuletzt editiert von
              #106

              @balu67 läuft denn jetzt alles ? und wenn dann woran lag es ? Lass uns doch auch dran teilhaben wie es gelöst wurde bitte !

              Lehrling seit 1975 !!!
              Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                Deshalb Vorschlag:

                Blockly_temp.JPG

                B Offline
                B Offline
                balu67
                schrieb am zuletzt editiert von
                #107

                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                Deshalb Vorschlag:

                Blockly_temp.JPG

                kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DJMarc75D DJMarc75

                  @balu67 läuft denn jetzt alles ? und wenn dann woran lag es ? Lass uns doch auch dran teilhaben wie es gelöst wurde bitte !

                  B Offline
                  B Offline
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                  #108

                  @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

                  @balu67 läuft denn jetzt alles ? und wenn dann woran lag es ? Lass uns doch auch dran teilhaben wie es gelöst wurde bitte !

                  ich bin gerade dabei, das heute erlernte umzusetzen. Brauch euch da sicher noch weiterhin, denn das kleine Script, hab ich nur gebaut, um zu sehen, ob das Script (übrigens mein erstes überhaupt) denn überhaupt läuft, bzw. ob ich die Klimaanlage überhaupt ansprechen kann.
                  Denn Anfangs konnte ich das nicht. Ursache war, die Tage zuvor, dass immer eine Fehlermeldung mit status code 400 kam, was wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server war. Der Fehler kam heute gar nicht.
                  Tja und dann heute die Geschichte mit dem Shelly, der die Temperatur nur alle paar Minuten weiter gibt....

                  Ja und jetzt versuch ich die Dinge die mir gezeigt wurden zu einem kompletten Script zusammenzusetzen.
                  Deshalb auch die Zeile zuvor die Frage an Paul53.

                  Und das geile Teil hier von @badsnooppy hab ich auch noch
                  f3dabbd9-832b-4b0d-83ab-4de3789f25c4-image.png

                  und da kämpfe ich massiv damit und werd sicher Überstunden machen müssen :blush:

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B balu67

                    @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

                    @balu67 läuft denn jetzt alles ? und wenn dann woran lag es ? Lass uns doch auch dran teilhaben wie es gelöst wurde bitte !

                    ich bin gerade dabei, das heute erlernte umzusetzen. Brauch euch da sicher noch weiterhin, denn das kleine Script, hab ich nur gebaut, um zu sehen, ob das Script (übrigens mein erstes überhaupt) denn überhaupt läuft, bzw. ob ich die Klimaanlage überhaupt ansprechen kann.
                    Denn Anfangs konnte ich das nicht. Ursache war, die Tage zuvor, dass immer eine Fehlermeldung mit status code 400 kam, was wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server war. Der Fehler kam heute gar nicht.
                    Tja und dann heute die Geschichte mit dem Shelly, der die Temperatur nur alle paar Minuten weiter gibt....

                    Ja und jetzt versuch ich die Dinge die mir gezeigt wurden zu einem kompletten Script zusammenzusetzen.
                    Deshalb auch die Zeile zuvor die Frage an Paul53.

                    Und das geile Teil hier von @badsnooppy hab ich auch noch
                    f3dabbd9-832b-4b0d-83ab-4de3789f25c4-image.png

                    und da kämpfe ich massiv damit und werd sicher Überstunden machen müssen :blush:

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #109

                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                    Ursache war

                    ...dass du den javascript editor im debugging mode laufen hattest

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                      Ursache war

                      ...dass du den javascript editor im debugging mode laufen hattest

                      B Offline
                      B Offline
                      balu67
                      schrieb am zuletzt editiert von balu67
                      #110

                      @homoran said in Klimaanlage taktet:

                      ...dass du den javascript editor im debugging mode laufen hattest

                      ja auch :drooling_face: und dass gestern der iobroker nicht mehr lief und ihr mir stundelang geholfen habt alles zu prüfen und zu aktualisieren und ich innerhalb von 2 Stunden 3 Jahre gealtert bin
                      Und eigentlich war nur der "Objektbaum" ausgeblendet :fearful: :fearful:
                      Aber das weiss man halt erst, wenn man weiss, dass man das überhaupt machen kann :blush:

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B balu67

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                        Deshalb Vorschlag:

                        Blockly_temp.JPG

                        kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #111

                        @balu67 sagte: kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?

                        Das ist bei Dir der Datenpunkt "operate". Ändere das Setzen der Variablen mit 0 (statt falsch) bzw. 1 (statt wahr).

                        Blockly_temp.JPG

                        Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.

                        EDIT: "Modus" (ecoMode) ergänzt.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @balu67 sagte: kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?

                          Das ist bei Dir der Datenpunkt "operate". Ändere das Setzen der Variablen mit 0 (statt falsch) bzw. 1 (statt wahr).

                          Blockly_temp.JPG

                          Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.

                          EDIT: "Modus" (ecoMode) ergänzt.

                          B Offline
                          B Offline
                          balu67
                          schrieb am zuletzt editiert von balu67
                          #112

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.

                          Danke dir. Ich hab's jetzt x-fach durchgelesen und gegrübelt und check es nicht. Denke es hat was damit zu tun, dass ich bei meinem Script immer prüfe, ob die Zieltemperatur überschritten ist, damit die Anlage erstmal aus ist und bei dir mit dem setzen der Variable vermeidest du das - oder?
                          Ich muss mal drüber schlafen......

                          meins sieht so aus
                          d9dea9bd-8d3b-46be-aa40-44f629abd2f3-image.png

                          ich setze den ecomode beim Ausschalten auf aus, da zusätzlich auch noch eine Wochenschaltuhr die Klima in der Nacht ein- und ausschaltet. Und in der Wochenschaltuhr lässt sich das nicht einstellen.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B balu67

                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                            Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.

                            Danke dir. Ich hab's jetzt x-fach durchgelesen und gegrübelt und check es nicht. Denke es hat was damit zu tun, dass ich bei meinem Script immer prüfe, ob die Zieltemperatur überschritten ist, damit die Anlage erstmal aus ist und bei dir mit dem setzen der Variable vermeidest du das - oder?
                            Ich muss mal drüber schlafen......

                            meins sieht so aus
                            d9dea9bd-8d3b-46be-aa40-44f629abd2f3-image.png

                            ich setze den ecomode beim Ausschalten auf aus, da zusätzlich auch noch eine Wochenschaltuhr die Klima in der Nacht ein- und ausschaltet. Und in der Wochenschaltuhr lässt sich das nicht einstellen.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #113

                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                            und check es nicht.

                            was genau?

                            die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                              und check es nicht.

                              was genau?

                              die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.

                              B Offline
                              B Offline
                              balu67
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #114

                              @homoran said in Klimaanlage taktet:

                              was genau?
                              die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.

                              ok, verstanden. Und das macht er, um sich den Zustand der Anlage (ein / aus) zu merken um am Anfang des Skriptes zu erkennen, dass die Anlage aus ist?

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B balu67

                                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                was genau?
                                die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.

                                ok, verstanden. Und das macht er, um sich den Zustand der Anlage (ein / aus) zu merken um am Anfang des Skriptes zu erkennen, dass die Anlage aus ist?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #115

                                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                Und das macht er,

                                weil

                                @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                                im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                  Und das macht er,

                                  weil

                                  @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                                  im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  balu67
                                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                  #116

                                  @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                  Und das macht er,

                                  weil

                                  @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                                  im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                                  irre, wie kommt man nur auf so eine Logik, komm ich im Leben nicht drauf......

                                  und was passiert hier
                                  e2312b3c-dec8-40aa-88a8-87543198e5a1-image.png

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B balu67

                                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                    Und das macht er,

                                    weil

                                    @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                                    im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                                    irre, wie kommt man nur auf so eine Logik, komm ich im Leben nicht drauf......

                                    und was passiert hier
                                    e2312b3c-dec8-40aa-88a8-87543198e5a1-image.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #117

                                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                    und was passiert hier

                                    genau das!

                                    nur wenn die Variable nicht dem Wert entspricht...
                                    ...wird gesendet

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      und was passiert hier

                                      genau das!

                                      nur wenn die Variable nicht dem Wert entspricht...
                                      ...wird gesendet

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      balu67
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #118

                                      @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      und was passiert hier

                                      genau das!

                                      nur wenn die Variable nicht dem Wert entspricht...
                                      ...wird gesendet

                                      :+1: wie viele Jahre benötigt man, um auf sowas zu kommen
                                      muss morgen mal sehen, wie ich das hin kriege.....und ich hab ja eine 4fach KlimaSplit für und mehrere Thermometer je Raum
                                      Dank euch erstmal, gebe mich geschlagen

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        balu67
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #119

                                        @Homoran und @paul53
                                        ich hab das von Paul53 gestern Abend noch nicht umgesetzt, weil ich dafür mehr Zeit benötige um es richtig zu verstehen.
                                        Gestern hab ich dann "mein" Skript laufen lassen und es hat, dank eurer Hilfe geklappt :+1:
                                        Ja ich weiss, ich muss es noch nach der Vorlage von Paul53 umbauen, wegen den häufigen Sendevorgängen, aber zumindest seh ich, dass die Anlage sich nach dem Script richtet.

                                        2898a9bc-5399-4486-b65a-788ca3ad745f-image.png

                                        so schaut dann das Diagramm aus
                                        5d415273-e22c-440e-a02b-2edfa2813436-image.png

                                        Jetzt hab ich hier im Forum - ich glaub von dir Homoran gelesen, dass es nicht gut ist, die Anlage immer "hart" auszuschalten. Und ich hab hier diesen Thread

                                        https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/53?_=1682499418884

                                        gelesen, dass es da scheinbar einen Trick gibt, indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.

                                        HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • B balu67

                                          @Homoran und @paul53
                                          ich hab das von Paul53 gestern Abend noch nicht umgesetzt, weil ich dafür mehr Zeit benötige um es richtig zu verstehen.
                                          Gestern hab ich dann "mein" Skript laufen lassen und es hat, dank eurer Hilfe geklappt :+1:
                                          Ja ich weiss, ich muss es noch nach der Vorlage von Paul53 umbauen, wegen den häufigen Sendevorgängen, aber zumindest seh ich, dass die Anlage sich nach dem Script richtet.

                                          2898a9bc-5399-4486-b65a-788ca3ad745f-image.png

                                          so schaut dann das Diagramm aus
                                          5d415273-e22c-440e-a02b-2edfa2813436-image.png

                                          Jetzt hab ich hier im Forum - ich glaub von dir Homoran gelesen, dass es nicht gut ist, die Anlage immer "hart" auszuschalten. Und ich hab hier diesen Thread

                                          https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/53?_=1682499418884

                                          gelesen, dass es da scheinbar einen Trick gibt, indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #120

                                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                          indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.

                                          das war ja mein Plan, nutzt aber nichts.
                                          Du brauchst

                                          • zusätzlich immer operate!?
                                          • nur hoch und runtersetzen würde ebenfalls zum an- und ausschalten des Kompressors führen.

                                          Meine Idee war die Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.

                                          Dann kannst du anhand der Temperatur vom Shelly die Raumtemperatur (mit einer gewissen Übersteuerung) regeln, ohne dass die interne Steuerung des jeweiligen Innengeräts den Kompressor (zu häufig) takten lässt.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          792

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe