NEWS
Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
- 
					
					
					
					
 @labersack Boah, Hammer. Echt mega vielen vielen Dank. Das hätte ich ohne Deine Hilfe nicht hinbekommen. 
- 
					
					
					
					
 @Labersack Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und habe mein Paket von der Post abgeholt. Vielen Dank für deine Mühe  
- 
					
					
					
					
 @labersack Die Schalter sind wieder da und die beiden Rollladenaktoren auch wieder eingebaut. Funktionieren einwandfrei. Nochmal vielen Dank für die tolle Hilfe.        
- 
					
					
					
					
 Moin, ich habe hier einen HM-LC-Dim1T-FM der es nicht mehr tut. Er schaltet nicht und dann kommt Kommunikation gestört. 
 Auseinander habe ich ihn gelötet, um die besagten Kondensatoren zu finden.
 Ist es das SMD Bauteil, wo C7 steht? Kann man die messen/überprüfen?   Gruss 
- 
					
					
					
					
 @labersack 
 Hallo Labersack, habe das gleiche Problem mit den Rolloactor HM-LC-BI1P=BU-FM. Ein Bekanner hat schon den Kondensator gegen einen Sodial (R)10x 10uF 50V 105 getauscht. Funkt aber immer noch nicht. Kannst Du es mal versuchen? en. Wenn ja gib mir bitte Deine Lieferadresse. Wenn nicht wünsche ich Dir auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Gruß Fredo
- 
					
					
					
					
 @fredo 
 Ja, ich kanns versuchen, aber falls der Kondensator schon gewechselt wurde, wirds vermutlich eher was anderes sein...
 Adresse kommt per PN.
- 
					
					
					
					
 @jensus11 
 Nein, der C7 (SMD) ist kaum der Glättungskondensator, die sind deutlich größer.
 Ist normal ein Elko, also einer der großen schwarzen.
 Müsste mal suchen, ob ich den Schaltplan zu deinem Gerät finde, habe selber keins davon im Einsatz. Im Schaltplan sieht man dann, welcher der Glättungskondensator ist.
 Kannst ja mal bei C1 und C8 (der mit 400V ist es eher nicht) die Leiterbahn verfolgen, der Gesuchte sollte zwischen 0V und UB+ (vermutlich +12V) hängen.
- 
					
					
					
					
 Also ich habe den Schaltplan des HM-LC-Dim1T-FM nicht in meinem Vorrat. Falls den einer hat (oder weiß, welches der Glättungfskondensator ist), wäre ich und vermutlich auch @jensus11 über diese Information dankbar.  
- 
					
					
					
					
 das C26 Problem gibt es wegen fehlender solcher Bauteile bei Dimmern icht. 
- 
					
					
					
					
 @fredo 
 Päckchen ist angekommen.
- 
					
					
					
					
 @fredo 
 Habe den C26 gewechselt, Schalter funktioniert wieder.
 Dein Bekannter hatte den C22 gewechselt, der hat aber mit diesem Problem nichts zu tun gehabt.
- 
					
					
					
					
 @labersack 
 Hey, das ist ja Super. Wie kann ich Dir das Porto schicken. PayPal?
 Hey Labersack, das ist ja Supergeil. Soll ich Dir einen DHL Briefcode maile
- 
					
					
					
					
 @fredo 
 Habe dir per PN meine eMail-Adresse geschrieben.
- 
					
					
					
					
 @fredo 
 Schalter ist auf dem Rückweg.
- 
					
					
					
					
 @Vanc 
 Schalter ist heute angekommen.
- 
					
					
					
					
 Hi, grandioses Angebot von dir! Top! Hätte hier einen defekten HM-LC-Bl1PBU-FM. C22 und C26 habe ich gerade selbst gegen 50V Elkos getauscht. Weiterhin ohne Funktion. Keine LED, keinerlei Reaktion bei Tasterdruck, keinerlei Erkennung in Homematic. Das einzige was das Ding macht, ist den Rollladen runter zu fahren, sofern dieser oben ist und man ihm Strom gibt. Meine kleine Tochter hatte am Abend den Taster ganz lange nach unten gedrückt (bis der Rollladen unten war). Am nächsten Morgen funktionierte das Teil nicht mehr. Ob eine Kausalität besteht, keine Ahnung. Lust dir die Sache mal anzuschauen und mir ggfs. zu helfen? Viele Grüße 
 Hendrik
- 
					
					
					
					
 @the23 
 Kann's mir ansehen.
 Aus welchem Grund hast du den C22 getauscht?
- 
					
					
					
					
 Hi @Labersack, 
 habe hier ein Konvolut von Aktoren rumfliegen. 3x BL1 und 5x Sw1. Die liegen schon lange hier in den Schubladen und ich war bisher immer zu faul sie zu entsorgen und nun habe ich von der Option der Instandsetzung gelesen. Würde mich freuen deinen Service in Anspruch nehmen zu können.
 Viele Grüße
 Ulle
- 
					
					
					
					
 @labersack Bei C22 und C26 handelte es sich um den gleichen Kondensator, daher habe ich vorsichtshalber beide getauscht. 
- 
					
					
					
					
 @the23 
 OK...
 Auch wenn die beiden denselbem Wert haben, haben sie doch eine unterschiedliche Aufgabe in der Schaltung, falsch dimensioniert und deswegen irgendwann immer defekt ist (bei diesem Aktor) nur der C26.
 Trotzdem schadet es natürlich nix, falls man den C22 auch tauscht; bringt eben nur meist auch nix. 
 
		
	 
		
	