NEWS
[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
@darkiop Korrekt
-
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@darkiop Korrekt
https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283#issuecomment-1446099321
Bis dahin für die interessierten Nachbauer, die Keba S10 Box enthält der Verkaufsgrafik und dem Installationshandbuch nach ein:
Finder Installationsschütz vom Typ Finder 22.72.0.024.1310
Ein paar 3 und 2 Fach Wago Durchgangsklemmen vom Typ WAGO 2206-1301 2206-1304 2006-1307 2201-1201
Einen B16 Sicherungsautomaten für das 24V Netzteil und ein
24V Netzteil vom Typ Phoenix Contact STEP3-PS - PHOENIX 1088495
Alles in allem Materialkosten (ohne Gehäuse) von unter 80€Bei 300 zu 80 kommt schon ins Grübeln
Ich habe in der Verteilung nahe der Keba noch Platz auf einem
frei.
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Wer aber seinen (eigenen) Schütz mit 24V Steuerspannung betreibt, der kann auch den X2-Ausgang der Wallbox nutzen. Dann muss das Umschalten (Ladeunterbrechung, Schütz ansteuern, Ladevorgang fortsetzen) nicht der Adapter überwachen, sondern dann macht das die Wallbox selbst, es reicht, einfach das Kommando abzusetzen.
Das sollte doch aber sicherer (fürs Auto) sein bzgl. der Ladeunterbrechung/Umschaltung als wenn das über den Adapter laufen muss und hier mal etwas im ioBroker klemmt?
-
@darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Finder 22.72.0.024.1310
Danke für die detaillierte Info. Es ist laut der Beschreibung also doch ein Schließer. Ich bevorzuge den Öffner, weil er dann weniger oft aktiv ist und somit weniger Strom verbraucht.
Ja, über Keba könnte sicherer sein, dann brauchst du halt noch einen 24V-Trafo. Dein Homematic-Teil müsstest du dann dafür nicht nutzen. Aber letztlich geht beides (die X2-Steuerung muss ich die nächsten Tage aber noch realisieren).
-
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Danke für die detaillierte Info. Es ist laut der Beschreibung also doch ein Schließer. Ich bevorzuge den Öffner, weil er dann weniger oft aktiv ist und somit weniger Strom verbraucht.
Gerne doch Das waren die irgendwo weiter oben angesprochenen 6,xW oder?
Öffner/Schließer - ich sollte mich wohl etwas einlesen
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Ja, über Keba könnte sicherer sein, dann brauchst du halt noch einen 24V-Trafo. Dein Homematic-Teil müsstest du dann dafür nicht nutzen. Aber letztlich geht beides (die X2-Steuerung muss ich die nächsten Tage aber noch realisieren).
Ok, dann muss ich mal abwägen - selber basteln, etwas Strom sparen oder die Ab-Werk Variante und dadurch auch etwas mehr Sicherheit für die Ladeelektronik/Auto.
Aber was ich gerade nicht verstehe, für was brauche ich den 24V-Trafo? Dachte bis jetzt, wenn die Entscheidung zum KC-S10 fällt, ist das die Out-of-the-Box Lösung von Keba.
-
Ja, die 6,x W meinte ich.
Wenn Du den S10 benutzt, brauchst Du keinen Trafo.
Ich meinte bei einer eigenen Lösung und Nutzung X2 -
@sneak-l8 So, ein weiteres Update wartet auf github getestet zu werden. Phasenumschaltung über X2 sollte nun auch gehen. Dazu habe ich die Einstellungen etwas neu arrangiert und eine Option für Phasenumschaltung per X2-Ausgang hinzugefügt.
Da ich den Ausgang nicht nutze, wäre ich dankbar, es könnte jemand testen. -
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
ö
Hallo Sneak, vorerst einmal herzlichen Dank für deine hervorragende Arbeit am Adapter.
Ich möchte sicherheitshalber fragen, ob die Einstellmöglichkeit Öffner/Schließer auch bei Steuerung über den X2 berücksichtigt wird.
LG
Thomas -
@gto Hallo Thomas, ja, auch da hab ich es berücksichtigt. Wenn Du den Haken wegnimmst, dann geht der Adapter von einem Öffner aus.
-
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Da ich den Ausgang nicht nutze, wäre ich dankbar, es könnte jemand testen.
Habe übers WE etwas drüber nachgedacht und mich nun für den KC-S10 entschieden, Gründe dafür:
- Ich kann das einen Großteil der Installation selbst machen (und lasse es dann Final vom Elektriker anschließen/abnehmen)
- Ich hab die 1P/3P-Schaltlogik unabhängig von ioBroker (auch wenn dieser seit nun Jahren äußerst zuverlässig läuft )
- Jemand muss ja auch deinen Adapter mit dem KC-S10 testen
Lieferzeit steht aktuell auf 3-4 Wochen ... das fällt dann evtl. auch mit unserem Wechselrichter tausch + Speicher Installation zusammen ...
Melde mich sobald es soweit ist.
Grüße,
Thorsten -
Cool, klingt nach einem guten Plan. Wenn die Phase nicht über ioBroker geschaltet wird, dann müsste aber eine andere Steuerung die Umschaltung übernehmen.
Den die Keba macht es nicht von alleine.
Jens hat auch einen EnergyMeter im Angebot, aber ne Steuerung habe ich bisher nicht gesehen. Vielleicht hab ich aber auch nicht genau genug geschaut... -
@sneak-l8 Habe gerade noch eine Kleinigkeit geflickt. Wenn man in einer aktuellen Ladesitzung von PV-optmiertem Laden auf die volle Ladeleistung umschaltet, dann wurde (falls 1p aktiviert war) leider mit 1 Phase (und bis zu 32A) weitergeladen.
Das ist jetzt gefixt, dann wird auch auf 3 Phasen umgeschaltet. -
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Wenn die Phase nicht über ioBroker geschaltet wird, dann müsste aber eine andere Steuerung die Umschaltung übernehmen.
Den die Keba macht es nicht von alleine.Jetzt brauch ich doch nochmal einen kleinen Hint ...
Ich habe die Wallbox, bald den KC-S10 und deinen Adapter - was muss getan werden um bei wenig PV Strom auf eine Phase umzuschalten?
-
@darkiop Einfach nur den Haken setzen bei 1p/3p über x2.
-
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@darkiop Einfach nur den Haken setzen bei 1p/3p über x2.
Guten Morgen.
Danke, werde berichten sobald der KC-S10 geliefert und angeschlossen ist.
-
@matthias-i said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@Sneak-L8 Aber auf diese Weise müsste es doch dann gehen, oder?
Eine Alternative müsste auch folgendes Szenario sein:
Wenn ich zwei Datenpunkte "Auto1" und "Auto2" anlege und dann mit einem Blockly-Skript die Überschussleistung vom Smartmeter auslese und dann den beiden Datenpunkten "Auto1 = Überschussleistung * 0,7" und "Auto2 = Überschussleistung * 0,3" in festen Zeitintervallen die zur Verfügung stehende Energie zuweise.
Dann könnte ich im Adapter der ersten Wallbox für das Überschussladen den Datenpunkt "Auto1" und im Adapter der zweiten den Datenpunkt "Auto2" hinterlegen und die beiden Adapter würden wie vorgesehen arbeiten, oder habe ich hier einen Denkfehler?Hat das eigentlich zwischenzeitlich jemand ausprobiert?
Ich brauche eine zweite Wallbox. Die langen Standzeiten bei der PV Ladung vertragen sich nicht mir zwei Autos und einer Wallbox ;). Ich verwende den Adapter auch für das Laden zu günstigen Zeiten mit dynamischem Stromtarif (Tibber). Dazu habe ich ein Script, das den State PV Automatic ausschaltet, wenn der Strompreis günstig ist.
Wenn ich mir eine zweite P30c kaufe, dafür eine zweite Instanz dieses Adapters anlege, diese auf Passive und Subsequent stelle, kann ich dann die erste weiterhin für PV Automatic benutzen, und in der zweiten wenigstens per Hand das Laden ein- und ausschalten, je nach Strompreis und PV-Situation, per eigenem Skript?
Wenn ich eine X-Series dazukaufe, können die beiden Boxen dann untereinander als eine Einheit kommunizieren, ohne das sich deren interne Abstimmung mit den Broadcasts zum IOBroker Adapter in die Quere kommt? Und man einfach nur die X-Series steuert mit dem Adapter? Das weiss bisher keiner, oder?
Ein bisschen schade, dass Keba dieses Projekt nicht durch großzügige Stellung von Testgeräten für @Sneak-L8 unterstützt.
Oder sollte man lieber diese neue Keba PV Edition verwenden? Die kann mit dem Adapter auch nicht mehr als eine normale P-Series, oder?
-
@ak1ra Teststellung einer Keba für mich kloingt ja toll, aber ich habe leider nur Platz für eine Wallbox Aber gut, an anderer Stelle wüsste ich einen Platz, wo man kostenlosen Stromüberschuss im Ort bereitstellen könnte. Aber ich glaube, Keba liest hier nicht mit und hat - wenn ich mir die Reaktionen auf meine Anfragen dort anschaue, die sind immer recht knapp - wenig Interesse, freie Proojekte (aktiv) zu unterstützen.
Aber immerhin veröffentlichen sie auch alle UDP-Kommandos und geben dann auch auskunft dazu. Das macht vermutlich auch nicht jeder Anbieter.
Ich sehe gerade, dass sie nun auch die Version der UDP-Anleitung auf 2.04 angehoben haben, da ich festgesteltl hatte, dass die letzten Änderungen mit der gleichen Version 2.03 wie zuvor veröffentlicht wurden.Zu Deiner Frage: eine allbox kannst du immer passiv betreiben und die 2. dan aktiv. Dann wird die 2. Wallbox einfach dem "normalen" Verbrauch zugerechnet und die 1. nimmt, was nach dem Verbrauch der 2. noch übrig bleibt. Da musst du dann halt ein individuelles Skript machen, wann und wieviel die 2. Wallbox so laden darf.
Auch eine x-Series wird vom Adapter nur alleine gesteuert. Mit der Master-Slave-Steuerung der x-Series habe ich mich mangels Box und mangels Bedarf nicht beschäftigt. Wenn Du das genauer wissen willst, müsstest Du mal im Netz stöbern oder Keba direkt fragen, ob sie Dir da Infos zu geben. Die stehen m.W. nicht auf der Download-Seite. Evtl. steht es auch im "Konfigurationshandbuch (x-series)" au der Homepage.
Aber die Steuerung erfolgt ja immer über die Stromstärke und die berechnete Anzahl der genutzten Phasen. Da gibt es nichts, worüber ich Infos zu weiteren Slave-Wallboxen bekommen würde, um die Steuerung anzupassen. Und wie weiter oben beschrieben ist dann ja immer die Frage, ob der Überschuss auf alle Wallboxen verteilt wird oder eine (oder mehrere) bevorzugt werden, ob man erst bei einer bestimmten Stromstärke (oberhalb von 6A) oder einer Leistung dann weitere Wallboxen zuschaltet... -
@darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Danke, werde berichten sobald der KC-S10 geliefert und angeschlossen ist.
Das KC-S10 ist da. Werde heute mal montieren und ggf. auch schon anklemmen.
Was mich etwas irritiert (aus dem Installations-Handbuch der KC-S10):
DSW1.3 ist klar (UDP), aber bei DSW1.2 hätte ich = on erwartet.
Der DSW1.1 wird im KC-S10 Handbuch nicht erwähnt, der ist aber wohl auch nur für die RFID Freigabe.
Aktuell sieht die Einstellung so aus:
Grüße,
Thorsten -
@sneak-l8 Hallo Sneak
Kann ich den Adapter auch in der Weise einstellen, dass zuerst die Batterie geladen wird und danach die Wallbox startet, bzw wenn trotz Batterieladung noch Überschuss vorhanden ist?
LG
Thomas -
@darkiop Ich glaube mit DIP 1.2 und X2-Ausgang ist gemeint, dass der X2 als "normaler" Schaltausgang benutzt wird, also nicht für die Phasensteuerung. Und damit ist off korrekt, weil er nicht gleichzeitig zum Schalten (etwas anderen) und für die Phasenumschaltung genutzt werden kann.
-
@gto das sollte halbwegs funktionieren, wenn Du nur den Netzbezug-State vverwnedest und dieser ausschließlich positive Werte liefert, also nicht mitteilt, wenn er geladen wird. Dann wird die Leistung zum Laden der Batterie nicht fürs Laden des Fahrzeugs herangezogen.
Das klappt aber nur, wenn die Batterie bereits lädt und sich der Überschuss erhöht. Also eher zu Beginn des Tages. Später wird dann erst das Laden der Batterie eingeschränkt und dann des Fahrzeugs.
Da müsste ich wohl noch einen Schalter einbauen, damit man das regeln kann.
Vermutlich wäre es dann eine Selektionbox bei der man die Ladestrategie festlegt:- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
- Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig Überschuss)
- Fahrzeug laden und komplette Kapazität der Batterie dafür nutzen (Überschuss + Batterie-Leistung)
Da brauche ich noch etwas Zeit, um das mal zu programmieren.
An alle Batterie-Nutzer: passen die Szenarien oder gibt es noch mehr?