  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • jh537J jh537

    hat sich geklärt

    jh537J Offline
    jh537J Offline
    jh537
    schrieb am zuletzt editiert von jh537
    #2073

    hat sich geklärt

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • stiwy18S Offline
      stiwy18S Offline
      stiwy18
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2074

      Hi Arno,
      ich habe aktuell das Problem, dass der Akku nicht zum entladen freigegeben wird, wenn ich das Skript stoppe, wird der Akku wieder entladen.

      Irgendwie hängt das damit zusammen, wenn der Akku 100% erreicht hat, lasse ich E3DC Control gestoppt und warte bis der Akku unter 100% geht, kann ich das skript wieder starten und alles passt.

      Ich hab hier mal das Log angehängt die letzten 45 Minuten sind interessant, da ich dort das stoppen getestet habe und neustarten, was nichts half, dann nochmal gestoppt, gewartet und wieder gestartet habe.

      Danke
      Stefan

      E3DC Control Logtxt.txt

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • stiwy18S stiwy18

        Hi Arno,
        ich habe aktuell das Problem, dass der Akku nicht zum entladen freigegeben wird, wenn ich das Skript stoppe, wird der Akku wieder entladen.

        Irgendwie hängt das damit zusammen, wenn der Akku 100% erreicht hat, lasse ich E3DC Control gestoppt und warte bis der Akku unter 100% geht, kann ich das skript wieder starten und alles passt.

        Ich hab hier mal das Log angehängt die letzten 45 Minuten sind interessant, da ich dort das stoppen getestet habe und neustarten, was nichts half, dann nochmal gestoppt, gewartet und wieder gestartet habe.

        Danke
        Stefan

        E3DC Control Logtxt.txt

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
        #2075

        @stiwy18
        Was hast du bei Einstellung2 Ladeende2 eingestellt?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2076

          Manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf, viermal den gleichen Fehler eingebaut. :woman-facepalming:

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.2.7
          Änderungen:

          • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde nach Regelende vor Ladeende.
          bluebeanB A 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • stiwy18S Offline
            stiwy18S Offline
            stiwy18
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2077

            Super, danke für die schnelle Korrektur :-), wurde soeben eingespielt, leider sagt der Wetterbericht voraus, dass ich die nächsten Tage das Problem nicht nachstellen kann 😢

            Hier noch zur Ergänzung meine Parameter:
            239aa4fb-d1dc-49ba-bc2a-b17168057d6e-image.png

            Viele Grüße
            Stefan

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • A ArnoD

              Manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf, viermal den gleichen Fehler eingebaut. :woman-facepalming:

              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.2.7
              Änderungen:

              • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde nach Regelende vor Ladeende.
              bluebeanB Offline
              bluebeanB Offline
              bluebean
              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
              #2078

              @arnod
              Irgendwas passt noch nicht. Heute morgen wurde bei mir ab ca. 6:45 Uhr (offenbar mit Start der PV-Produktion) der Speicher unter das Notstromlimit von 18% entladen (in der Nacht wurde korrekt bei Erreichen des Limits das Entladen gestoppt). minWertPrognose_kWh ist 0.

              2023-04-07_102111.jpg

              2023-04-07_102332.jpg

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Offline
                C Offline
                Chris71
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2079

                Ich frage nochmals, weil ich keine Lösung für das Problem finde.
                Wenn ich in der View RSCP Einstellungen die Wetterprognose aktiviere wird auch im E3DC die Einstellung übernommen.
                Wenn ich Batterie entladen durch Wallbox oder Wallbox priorisiert wähle, wird das nicht im Hauskraftwerk übernommen. zumindest zeigt es mir das nicht in der App an.
                RSCP_Einstellungen.JPG

                SmartFunktionen.JPG

                Im Ordner RSCP IoBroker wird der Wert aber übernommen.

                RSCP_Ordner.JPG

                Oder übernimmt CC die Werte und verarbeitet die Einstellungen ohne es im Hauskraftwerk zu ändern?

                Kann es gerade auch nicht testen da das Auto unterwegs ist.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • bluebeanB bluebean

                  @arnod
                  Irgendwas passt noch nicht. Heute morgen wurde bei mir ab ca. 6:45 Uhr (offenbar mit Start der PV-Produktion) der Speicher unter das Notstromlimit von 18% entladen (in der Nacht wurde korrekt bei Erreichen des Limits das Entladen gestoppt). minWertPrognose_kWh ist 0.

                  2023-04-07_102111.jpg

                  2023-04-07_102332.jpg

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2080

                  @bluebean

                  Dann hat ja alles funktioniert.
                  Wenn du 0 als min Wert für die Freigabe zum Entladen eingibst, wird natürlich entladen, egal was die Wetterprognose ergibt.

                  bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @bluebean

                    Dann hat ja alles funktioniert.
                    Wenn du 0 als min Wert für die Freigabe zum Entladen eingibst, wird natürlich entladen, egal was die Wetterprognose ergibt.

                    bluebeanB Offline
                    bluebeanB Offline
                    bluebean
                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                    #2081

                    @arnod
                    Ähm, nun doch nochmal - sollte damit die Funktion nicht deaktiviert sein?

                    Version: 1.1.2
                    User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötig und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0, ist die Funktion: "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird" deaktiviert.

                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • C Chris71

                      Ich frage nochmals, weil ich keine Lösung für das Problem finde.
                      Wenn ich in der View RSCP Einstellungen die Wetterprognose aktiviere wird auch im E3DC die Einstellung übernommen.
                      Wenn ich Batterie entladen durch Wallbox oder Wallbox priorisiert wähle, wird das nicht im Hauskraftwerk übernommen. zumindest zeigt es mir das nicht in der App an.
                      RSCP_Einstellungen.JPG

                      SmartFunktionen.JPG

                      Im Ordner RSCP IoBroker wird der Wert aber übernommen.

                      RSCP_Ordner.JPG

                      Oder übernimmt CC die Werte und verarbeitet die Einstellungen ohne es im Hauskraftwerk zu ändern?

                      Kann es gerade auch nicht testen da das Auto unterwegs ist.

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2082

                      @chris71 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Wenn ich Batterie entladen durch Wallbox oder Wallbox priorisiert wähle, wird das nicht im Hauskraftwerk übernommen. zumindest zeigt es mir das nicht in der App an.

                      Das Script Charge-Control hat nichts mit der Wallbox zu tun. Es regelt auch nichts, was die Wallbox betrifft.
                      Beim Adapter e3dc rscp wurden einige Änderungen zum Thema Wallbox gemacht, die ich nicht mehr getestet habe, da ich meine über Modbus direkt steuere.
                      Bei Fragen zum Adapter e3dc rscp bitte in Github ein Issue aufmachen, damit der Adapter weiter optimiert wird.

                      Oder übernimmt CC die Werte und verarbeitet die Einstellungen ohne es im Hauskraftwerk zu ändern?

                      Das Script berücksichtigt hier keine Einstellungen, die beim Hauskraftwerk zur Ladepriorisierung der Wallbox gemacht werden. Bedeutet auch, wenn beim E3DC die Batterie Hauskraftwerk Vorrang hat, das Script die Ladeleistung trotzdem so weit wie notwendig begrenzt, um bis zum Eingestellten Ladeende den Eingestellten Ziel SOC zu erreichen. Was ja auch richtig ist, da der restliche Überschuss somit zum Laden vom Auto verwendet wird.

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • bluebeanB bluebean

                        @arnod
                        Ähm, nun doch nochmal - sollte damit die Funktion nicht deaktiviert sein?

                        Version: 1.1.2
                        User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötig und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0, ist die Funktion: "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird" deaktiviert.

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2083

                        @bluebean
                        Ähm ja hast recht, habe es mit der Funktion Notstrom nachladen verwechselt, da gibt es einen eigenen Schalter dafür. 🙂

                        Muss ich mir ansehen, ob ich das bei den Änderungen übersehen habe.
                        Danke für den Hinweis.

                        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @bluebean
                          Ähm ja hast recht, habe es mit der Funktion Notstrom nachladen verwechselt, da gibt es einen eigenen Schalter dafür. 🙂

                          Muss ich mir ansehen, ob ich das bei den Änderungen übersehen habe.
                          Danke für den Hinweis.

                          bluebeanB Offline
                          bluebeanB Offline
                          bluebean
                          schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                          #2084

                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Muss ich mir ansehen, ob ich das bei den Änderungen übersehen habe.

                          Sieht so aus, dass HeuteNotstromVerwenden = false ja erst um 12 Uhr gesetzt wird. Wenn das Script nach 12 Uhr gestartet wurde, setzt Du gleich am Anfang in Zeile 116 ja HeuteNotstromVerwenden=true
                          Sollte da nicht zunächst false stehen? Der Wechsel auf HeuteNotstromVerwenden=true in den Prüfungen zur Freigabe läuft korrekt nur bei minWertPrognose_kWh >0 .

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bluebeanB bluebean

                            @arnod
                            Ähm, nun doch nochmal - sollte damit die Funktion nicht deaktiviert sein?

                            Version: 1.1.2
                            User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötig und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0, ist die Funktion: "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird" deaktiviert.

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2085

                            @bluebean
                            Da hat sich im Script nichts geändert, da das in einer anderen Funktion verarbeitet wird.
                            Kannst du das mal Logen und mir schicken, es wäre interessant, ob die Variable "NotstromVerwenden" in dem Zeitraum auf true steht.

                            Wenn die PV-Leistung 100W erreicht, wird beim E3DC die Lade und Entladeleistung wieder eingeschaltet und ab dann ein Entladen vom Script solange verhindert bis Regelbeginn erreicht wird und ausreichend PV-Leistung vorhanden ist um die Batterie zu laden.
                            Wenn aber danach z. B. keine Verbindung mehr zum E3DC vorhanden ist, kann das Script ein Entladen nicht verhindern.
                            Unload kann hier auch eine Rolle spielen.
                            Sind jetzt nur zwei mögliche Ursache von vielen, um das genauer zu analysieren, benötige ich hier das LOG File.

                            Weißt du eventuell, welche Einstellungen um 6:44 aktiv waren?

                            bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @bluebean
                              Da hat sich im Script nichts geändert, da das in einer anderen Funktion verarbeitet wird.
                              Kannst du das mal Logen und mir schicken, es wäre interessant, ob die Variable "NotstromVerwenden" in dem Zeitraum auf true steht.

                              Wenn die PV-Leistung 100W erreicht, wird beim E3DC die Lade und Entladeleistung wieder eingeschaltet und ab dann ein Entladen vom Script solange verhindert bis Regelbeginn erreicht wird und ausreichend PV-Leistung vorhanden ist um die Batterie zu laden.
                              Wenn aber danach z. B. keine Verbindung mehr zum E3DC vorhanden ist, kann das Script ein Entladen nicht verhindern.
                              Unload kann hier auch eine Rolle spielen.
                              Sind jetzt nur zwei mögliche Ursache von vielen, um das genauer zu analysieren, benötige ich hier das LOG File.

                              Weißt du eventuell, welche Einstellungen um 6:44 aktiv waren?

                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                              #2086

                              @arnod
                              Warum wird beim Start des Scripts denn HeuteNotstromVerwenden=true und nicht false gesetzt?
                              HeuteNotstromVerwenden taucht ansonsten ja nur noch in der Prüfung um 2 Uhr auf, wo es um das Nachladen auf Notstrom-SOC geht, und dafür wird ja explizit auf false geprüft (&& !HeuteNotstromVerwenden).

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bluebeanB bluebean

                                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Muss ich mir ansehen, ob ich das bei den Änderungen übersehen habe.

                                Sieht so aus, dass HeuteNotstromVerwenden = false ja erst um 12 Uhr gesetzt wird. Wenn das Script nach 12 Uhr gestartet wurde, setzt Du gleich am Anfang in Zeile 116 ja HeuteNotstromVerwenden=true
                                Sollte da nicht zunächst false stehen? Der Wechsel auf HeuteNotstromVerwenden=true in den Prüfungen zur Freigabe läuft korrekt nur bei minWertPrognose_kWh >0 .

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2087

                                Warum wird beim Start des Scripts denn HeuteNotstromVerwenden=true und nicht false gesetzt?

                                Das ist so richtig.
                                Die Variable verwende ich, um das Nachladen aus dem Netz zu verhindern, wenn die Notstromreserve verwendet werden darf.
                                Sonst könnte es sein, dass um 1:00 Uhr z. B. die Notstromreserve freigegeben wird und um 2:00Uhr diese wieder aus dem Netz aufgefüllt wird.
                                Um bei einem ungünstigen Neustart vom Script nicht erst aus dem Netz nachzuladen, setze ich die Variable erstmal auf true.

                                Die ganze Regelung ist sehr komplex geworden, deswegen muss ich mir mal die Zeit nehmen und das etwas aufräumen.

                                bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  Warum wird beim Start des Scripts denn HeuteNotstromVerwenden=true und nicht false gesetzt?

                                  Das ist so richtig.
                                  Die Variable verwende ich, um das Nachladen aus dem Netz zu verhindern, wenn die Notstromreserve verwendet werden darf.
                                  Sonst könnte es sein, dass um 1:00 Uhr z. B. die Notstromreserve freigegeben wird und um 2:00Uhr diese wieder aus dem Netz aufgefüllt wird.
                                  Um bei einem ungünstigen Neustart vom Script nicht erst aus dem Netz nachzuladen, setze ich die Variable erstmal auf true.

                                  Die ganze Regelung ist sehr komplex geworden, deswegen muss ich mir mal die Zeit nehmen und das etwas aufräumen.

                                  bluebeanB Offline
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebean
                                  schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                  #2088

                                  @arnod
                                  Wäre es dann nicht sinnvoll, das Nachladen auf Notstrom-SOC nicht nachts um 2 Uhr zu machen, sondern besser am späten Nachmittag oder Abends, bspw. 19 Uhr? Entweder hat das dann die Sonne erledigt, sonst muss das Netz ran.
                                  Und die Funktion CheckPrognose() sollte im Negativ-Fall vielleicht nicht nur false zurückliefern, sondern auch eplizit HeuteNotstromVerwenden = false setzen.

                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • bluebeanB bluebean

                                    @arnod
                                    Wäre es dann nicht sinnvoll, das Nachladen auf Notstrom-SOC nicht nachts um 2 Uhr zu machen, sondern besser am späten Nachmittag oder Abends, bspw. 19 Uhr? Entweder hat das dann die Sonne erledigt, sonst muss das Netz ran.
                                    Und die Funktion CheckPrognose() sollte im Negativ-Fall vielleicht nicht nur false zurückliefern, sondern auch eplizit HeuteNotstromVerwenden = false setzen.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2089

                                    @bluebean

                                    Könnte man machen, das Problem bleibt das gleiche, man muss wissen, ob das entladen gewollt ist, weil die Notstromreserve freigegeben wurde oder nicht gewollt, weil keine Sonne und der WR Strom verbraucht hat.

                                    2:00 Uhr, weil einige Strom zu Börsenpreise beziehen und um 2:00 Uhr in der Regel der Strom am günstigsten ist.

                                    bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • bluebeanB bluebean

                                      @arnod
                                      Wäre es dann nicht sinnvoll, das Nachladen auf Notstrom-SOC nicht nachts um 2 Uhr zu machen, sondern besser am späten Nachmittag oder Abends, bspw. 19 Uhr? Entweder hat das dann die Sonne erledigt, sonst muss das Netz ran.
                                      Und die Funktion CheckPrognose() sollte im Negativ-Fall vielleicht nicht nur false zurückliefern, sondern auch eplizit HeuteNotstromVerwenden = false setzen.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2090

                                      @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Und die Funktion CheckPrognose() sollte im Negativ-Fall vielleicht nicht nur false zurückliefern, sondern auch eplizit HeuteNotstromVerwenden = false setzen.

                                      Schau dir mal die Funktion genau an, wann diese false liefert.
                                      Unter anderem auch, wenn der Verbrauch höher war als der Durchschnittsverbrauch vom Vortag und somit die Notstromreserve nicht mehr bis Sonnenaufgang reichen würde.

                                      Somit ist wieder folgender Fall möglich:
                                      Notstromreserve wurde um 0:00 Uhr freigegeben (HeuteNotstromVerwenden auf true).
                                      Da der Verbrauch aber zu hoch war, wurde diese um 1:30 Uhr wieder gesperrt (HeuteNotstromVerwenden auf false).
                                      Jetzt würde aber um 2:00 Uhr der Verbrauch aus dem Netz geladen werden.

                                      Deswegen bleibt HeuteNotstromVerwenden auf true und wird nur einmal um 12:00 Uhr Mittag auf false gesetzt.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @bluebean

                                        Könnte man machen, das Problem bleibt das gleiche, man muss wissen, ob das entladen gewollt ist, weil die Notstromreserve freigegeben wurde oder nicht gewollt, weil keine Sonne und der WR Strom verbraucht hat.

                                        2:00 Uhr, weil einige Strom zu Börsenpreise beziehen und um 2:00 Uhr in der Regel der Strom am günstigsten ist.

                                        bluebeanB Offline
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebean
                                        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                        #2091

                                        @arnod
                                        Ich habe für mich jetzt mal in der Funktion CheckPrognose() am Ende ein HeuteNotstromVerwenden = false ergänzt und das Nachladen auf Notstrom-SOC auf 22 Uhr geschoben (da ist's auch schon günstig). Damit sollte doch eigentlich auch bei einem Start des Scripts nach 12 Uhr (und damit gesetzem HeuteNotstromVerwenden=true) und Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz keine Entladung unter Notstrom-SOC starten, wenn minWertPrognose_kWh = 0 ist.
                                        Oder hab ich hier einen logischen Fehler?

                                                }else{
                                                    // Vor Sonnenaufgang
                                                    //if (DebugAusgabe){log(`CheckPrognose: Vor Sonnenaufgang`)}
                                                    let Tag = nextDayDate(0).slice(8,10);
                                                    let PrognoseMorgen_kWh = getState(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[2]}.PrognoseAuto_kWh_${Tag}`).val
                                                    //if (DebugAusgabe){log(`CheckPrognose: Reichweite ms =${ReichweiteTime_ms} Reichweite Stunden =${round((ReichweiteTime_ms-heute.getTime())/3600000,2)} sunriseEndTimeHeute_ms = ${sunriseEndTimeHeute_ms} sunriseEndTimeHeute Stunden =${round((sunriseEndTimeHeute_ms-heute.getTime())/3600000,2)} PrognoseMorgen_kWh =${PrognoseMorgen_kWh} minWertPrognose_kWh =${minWertPrognose_kWh}`)}
                                                    // Prüfen ob die Reichweite Batterie SOC größer ist als Sonnenaufgang + offset
                                                    if(ReichweiteTime_ms > sunriseEndTimeHeute_ms && PrognoseMorgen_kWh > minWertPrognose_kWh && minWertPrognose_kWh > 0){
                                                        // Batterie reicht bis zum Sonnenaufgang, es kann entladen werden
                                                        if (LogAusgabe && Notstrom_SOC_erreicht){log(`${Logparser1}-==== Freigabe Notstrom vor Sonnenaufgang. ====-${Logparser2}`)}
                                                        HeuteNotstromVerwenden = true;
                                                        return true
                                                    }
                                            
                                                }
                                            HeuteNotstromVerwenden = false;
                                            }
                                            return false
                                        }
                                        
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bluebeanB bluebean

                                          @arnod
                                          Ich habe für mich jetzt mal in der Funktion CheckPrognose() am Ende ein HeuteNotstromVerwenden = false ergänzt und das Nachladen auf Notstrom-SOC auf 22 Uhr geschoben (da ist's auch schon günstig). Damit sollte doch eigentlich auch bei einem Start des Scripts nach 12 Uhr (und damit gesetzem HeuteNotstromVerwenden=true) und Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz keine Entladung unter Notstrom-SOC starten, wenn minWertPrognose_kWh = 0 ist.
                                          Oder hab ich hier einen logischen Fehler?

                                                  }else{
                                                      // Vor Sonnenaufgang
                                                      //if (DebugAusgabe){log(`CheckPrognose: Vor Sonnenaufgang`)}
                                                      let Tag = nextDayDate(0).slice(8,10);
                                                      let PrognoseMorgen_kWh = getState(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[2]}.PrognoseAuto_kWh_${Tag}`).val
                                                      //if (DebugAusgabe){log(`CheckPrognose: Reichweite ms =${ReichweiteTime_ms} Reichweite Stunden =${round((ReichweiteTime_ms-heute.getTime())/3600000,2)} sunriseEndTimeHeute_ms = ${sunriseEndTimeHeute_ms} sunriseEndTimeHeute Stunden =${round((sunriseEndTimeHeute_ms-heute.getTime())/3600000,2)} PrognoseMorgen_kWh =${PrognoseMorgen_kWh} minWertPrognose_kWh =${minWertPrognose_kWh}`)}
                                                      // Prüfen ob die Reichweite Batterie SOC größer ist als Sonnenaufgang + offset
                                                      if(ReichweiteTime_ms > sunriseEndTimeHeute_ms && PrognoseMorgen_kWh > minWertPrognose_kWh && minWertPrognose_kWh > 0){
                                                          // Batterie reicht bis zum Sonnenaufgang, es kann entladen werden
                                                          if (LogAusgabe && Notstrom_SOC_erreicht){log(`${Logparser1}-==== Freigabe Notstrom vor Sonnenaufgang. ====-${Logparser2}`)}
                                                          HeuteNotstromVerwenden = true;
                                                          return true
                                                      }
                                              
                                                  }
                                              HeuteNotstromVerwenden = false;
                                              }
                                              return false
                                          }
                                          
                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                          #2092

                                          @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Damit sollte doch eigentlich auch bei einem Start des Scripts nach 12 Uhr (und damit gesetzem HeuteNotstromVerwenden=true) und Batterie_SOC_Proz <= Notstrom_SOC_Proz keine Entladung unter Notstrom-SOC starten, wenn minWertPrognose_kWh = 0 ist.

                                          Das hat nichts mit dem Entladen bei minWertPrognose_kWh = 0 zu tun, sondern nur mit dem Nachladen aus dem Netz.
                                          Ob entladen wird oder nicht ist nicht von der Variable HeuteNotstromVerwenden abhängig, sondern von der Variable NotstromVerwenden in der Funktion Ladesteuerung()

                                          Habe jetzt die Variable umbenannt in HeuteNotstromVerbraucht, das trifft eher zu von der Verwendung. 🙂

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          714

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe