      mcm1957 @paul53 last edited by mcm1957

      @paul53
      Danke für dein Feedback.

      • ad run / hold / man

        Ok, wenn man sie nicht braucht, muss man sie ja nicht benutzen. Sie sollten jedenfalls (bei Nichtbenutzung) nicht stören. Daher seh ich keinen (zwingenden) Grund sie zu entfernen.

      • Im Limit ist der Regler ja zumindest teilweise gestört / Das sehe ich nicht so.

        OK, da kann man drüber nachdenken. Da es keine echte Störung gibt würde ich die (rote) Rufzeichenanzeige für Overflow belassen. Echte Auswirkungen hat das nach meiner Kenntnis nicht. Wenn es aber mehrfach als störend empfunden wird, dann kann ich das auch rausnehmen. Ich würd da auf Rückmeldungen aus dem echten Beta Test warten

      • Zum Zusammenhang Xp / Kp / Offset:

        Da der Regler intern immer mit Kp arbeitet möchte ich schon zur Kontrolle sowohl xp als auch kp verfügbar halten. Ob man Offset nun im Xp Mode mit (Max-Min)/2 fixiert oder als freie Größe belässt muss ich mir noch ansehen. Hast du wo Links auf die man verweisen kann warum das so sein sollte ?

      Bitte lass mich noch wissen wie du zum Thema STATES / FOLDERSTRUKTUR denkst. Hier hat ja @fu_zhou den Einsatz von Foldern angeregt. Das muss ich vor der ersten Beta entscheiden und würde das ungern später noch ändern.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @fu_zhou last edited by

        @fu_zhou @paul53 @Ben1983

        Neue Version 0.0.2.alpha.2

        • geändert: die Werte von kp, xp und sup werden nun auch überprüft falls diese mittels Zuständen verändert werden
        • geändert: Werte von min und max werden nun auch überprüftfalls diese mittels Zuständen verändert werden
        • geändert: Aktivierung von man atzualisiert nun y mit aktuellem Wert von man_inp
        • geändert: min Wert wird nun beim Neustart der Instanz nicht neu initialisiert
        • geändert: Umrechnung zwischen kp und xp wurde an mehreren Stellen korrigiert
        • geändert: kp oder xp werden jetzt gemäß Modeauswahl schreibgeschützt"
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @mcm1957 last edited by

          @mcm57 ok.
          Er hat bestimmt nen Grund dafür gehabt.
          Ich persönlich habe noch keinen Fall gehabt.
          Die Änderung des Setpoints hat bei einem PID Regler ja eigentlich immer ne Änderung des Inzegralanteils zur Folge, da die Regelabweichung e=Set-act sich ja ändert.

          Die Idee mit den Folders finde ich gut.
          Etwas strukturiert.
          (Ich werde es zwar eh in alias packen, aber ist ne gute Sache).

          ich habe die 0.0.2 noch nicht installiert.
          Werde wohl über Ostern nicht dazu kommen.
          Familie usw. 😉

          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Ben1983 last edited by

            @ben1983 @fu_zhou @paul53

            Da ich eine Tendenz zu einer Folderstruktur sehe, schlag ich hier mal was vor
            Bitte um Kommentar(e), d.h. OK, anders, ger nicht gewunschen ...

            • cfg - statische Config, nur via GUI änderbar

              • cycle
              • useXp
              • dao
                .
            • in - Regler INPUT

              • act
              • set
              • man_inp
              • man
              • rst
              • run
                .
            • out - Regler OUTPUT

              • y
              • diff
              • lim
                .
            • para - Reglerparameter, via GUI und via Stest änderbar; tw berechne´t

              • xp
              • kp
              • tn
              • tv
              • min
              • max
              • off
              • sup
                .
            • xtra - extra Daten (statistic, imnternals, ...) - output

              • i_differr
              • i_sumerr
              • last_delta
              • last_upd
              • last_upd_str
            fu_zhou Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • fu_zhou
              fu_zhou @mcm1957 last edited by

              @mcm57 Die Ordner-Struktur finde ich gut. Die Frage ist, ob xtra so ein guter Name ist, aber wahrscheinlich schon, da die Ordner-Sortierung nach Alphabet (ioBroker Admin) eine sinnvolle Reihenfolge gibt (die oben).

              zu run / hold / man: Ich habe das aktuell ja gelöst, in dem ich den Regler "bescheisse" indem ich eine Regelabweichung von 0 vorgebe:

              if getState('mqtt.0.go-eCharger.modelStatus').val == 23) { // bei Phasenumschaltung Regler pausieren
                      var y = pi.Control(0); // Stellwert nicht verändern
              }
              

              Vielleicht ist das eine Idee?

              Hold ist aber kein eigenes Objekt, sondern wird erreicht indem run = false gesetzt wird, oder?

              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957

                @fu_zhou

                • xtra
                  hab ich gewählt, damit das nicht in der Mitte der Ordner liegt :-). Hast du richtig erkannt.
                  'stat' sollte auch gehen.

                • run/hold
                  Ja, y soll da "eingefroren bleiben. Und auch ach der Wiederfreigabe nicht springen (außer act/set/ xxx haben sich geändert

                • hold
                  ja ist kein eigenes Object sondern hold = !run. Hab ich so gemachrt, damit das "running" (connected) symbol der Instanz damit ansteuerbar ist. Ist der State inactiv (run inactiov) wird connected durchgestrichen dargestellt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • fu_zhou
                  fu_zhou last edited by fu_zhou

                  Habe die neue Version installiert und bin am Testen:

                  • man = true schreibt jetzt man_inp auf y, allerdings setzt bei rücksetzen von man (= false) der Regler nicht auf diesen Wert auf, sondern springt auf dem im Hintegrund durch die Regelabweichung weiter berechneten Wert.
                  • bei run = false beobachte ich auch noch das Verhalten wie oben (y wird angehalten, springt aber auf den im Hintergrund ermittelten Wert wenn run = true)
                  • sup funktioniert irgendwie nur bei Instanzstart, wird sup dann verändert, verliert es seine Funktion und der Regler arbeitet weiter, auch wenn der Betrag der Abweichung< sup ist.

                  Wenn ich so drüber nachdenke führen eigentlich 3 Fälle dazu, dass dem Regler eine Regelabweichung von 0 "vorgegaukelt" wird:

                  1. man = true => man_inp wird auf y geschrieben. Bei man = false macht der Regler ab man_inp weiter (ist ja das letzte y)
                  2. run = false => y wir gehalten. Bei run = true macht der Regler ab dem alten y weiter
                  3. Betrag der Regelabweichung < sup => y wir gehalten. Bei Betrag der Regelabweichung > sup macht der Regler ab dem alten y weiter

                  Kombination: bei aktivem sup setze ich man = true. Dann wird y = man_inp und wenn ich dann man = false setze bleibt y auf man_inp (weil letztes y) und wenn sup dann nicht mehr aktiv ist, regelt der Regler ab dem letzte y (=man_inp in diesem Fall) weiter: Das ist jetzt eher ein Testszenario als spezifisch zu programmieren 😉

                  bei dao ist noch ein Schreibfehler: deriative act only (v fehlt)
                  bei lim: contoller mit zwei "l"

                  Wenn der Regler bei min/max angekommen ist (lim = true) würde ich auch keinen Fehler sehen und auf das Rot sowie (!) verzichten. Ebenso auf das Orange, wenn run = false. Orange würde ich nehmen, wenn der Regler in der Konfig nicht "Aktiviert" ist - oder ist das das Selbe?

                  Berechnung von Xp ist jetzt plausibel

                  lobomau mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @fu_zhou last edited by

                    habe den Adapter installiert und erster Test sieht nicht so schlecht aus. kp, tn, tv hab ich nur durch Rumprobieren eingesetzt.
                    Ein einfaches Script beschreibt hier "actual value" mit dem Wert meines Stromzählers also Bezug/Einspeisung. Der Bezug wird von einem anderen alten Script auf 25 W geregelt; hier wäre die Idee es später komplett mit diesem PID-Regler zu machen.
                    Min/Max Werte für y habe ich 5 und 800 eingesetzt (in diesem Watt-Bereich regelt mein soyosource).
                    Differenz SOLL-IST wird immer korrekt berechnet und y nimmt zu/ab je nach pos. oder neg. Regelabweichung. So weit so gut.

                    0397d93e-2c6c-42b2-b30f-71e8a75e8551-image.png

                    mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @fu_zhou last edited by

                      DANKE dass du dir so rasch Zeit zum Testen nimmst.

                      @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                      man = true schreibt jetzt man_inp auf y, allerdings setzt bei rücksetzen von man (= false) der Regler nicht auf diesen Wert auf, sondern springt auf dem im Hintegrund durch die Regelabweichung weiter berechneten Wert.

                      Das geht m.E. nicht anders. Sobald der Regler den man Modus verläßt muß y dem entsprechen was sich aus act, sup, ... und den Paramatern ergibt. Im allgemeinen wird da immer ein Sprung passieren. Was derzeit noch nicht funktioniert ist, dass der Integralanteil nicht eingefroren wird.
                      (sieh issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/30)

                      bei run = false beobachte ich auch noch das Verhalten wie oben (y wird angehalten, springt aber auf den im Hintergrund ermittelten Wert wenn run = true)

                      Ja, ist noch offen - siehe oben.

                      sup funktioniert irgendwie nur bei Instanzstart, wird sup dann verändert, verliert es seine Funktion und der Regler arbeitet weiter, auch wenn der Betrag der Abweichung< sup ist.

                      OK, dass muss ich mir ansehen.

                      Bezüglich man/run
                      y ist nie ein Input und der Regler kann daher nach man=false / run = true etc. nicht "von y wegregeln". y ist das Ergebnis lt. den angegebenen Formeln, d.h. hängt primär von act - set und xp ab. Dazu kommt noch offset und integral / differentialanteil. Das bedeutet fast immer einen Sprung wenn mann man abschaltet. Wird run auf false gesetzt bleibt y stehen und sollte bei run = true nicht mehr springen als bei jedem Zeitintervall. (Das ist noch offen)

                      Bezüglich Farben
                      Wo siehst du den Regler "orange" bzw. "rot"?
                      Ich seh nur das "rote !" bei lim=true. Ok, das ist klar.
                      Aber run steuert eigentlich nur das grüne bzw graue Online Zeichen daneben.

                      238ca5ac-17da-4b7c-be4f-b21389fc5340-image.png

                      mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid

                      closed Buglist 0.0.2-alpha.x #30

                      fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @lobomau last edited by

                        @lobomau
                        Danke fürs Testen.
                        Anregungen sind immer gern sehen - abenso ist jedes Feedback ohen Problem ebenfalls sehr hilfreich.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • fu_zhou
                          fu_zhou last edited by fu_zhou

                          noch was beobachte ich gerade:

                          diff wird nicht zuverlässig berechnet, daher funktioniert auch sup nicht immer. Ich versuche das mal nachvollziehbar zu machen:

                          1. Neustart Adapterinstanz
                          2. set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, y "eingefroren" (diff = 0)
                          3. set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => keine Regelabweichung wg. sup, y "eingefroren" (diff = 0)
                          4. set = 0, act = -0.2, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch (diff = 0.2)
                          5. set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg. sup, aber y läuft weiter und diff = 0,2, sollte aber 0 sein (s. 3.)
                          6. set = 0, act = -0.3, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, aber diff = 0.2 sollte aber 0.3 sein
                          7. set = 0, act = -0.4, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, diff stimmt jetzt wieder mit 0.4
                          8. set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg sup, aber y läuft weiter und diff = 0,1, sollte aber 0 sein (s. 3.)
                          9. set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, aber y läuft weiter weil diff = 0,1, sollte aber 0 sein
                          10. act = -0.4, dann act = 0 => diff = 0.4, dann 0 => dann stimmt es wieder und man kann wieder bei Punkt 2. einsteigen und das Ganze wieder beobachten.

                          Jetzt raucht mir erst mal die Birne...

                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • fu_zhou
                            fu_zhou @mcm1957 last edited by

                            @mcm57 bei run = false: Orange
                            bcc05192-b080-406e-ad8f-763c4c2b6fd3-image.png

                            bei lim = true: rot
                            d6d37a76-f819-471c-bc8a-14368cdc8a84-image.png

                            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ben1983
                              Ben1983 @mcm1957 last edited by

                              @mcm57 sieht ganz gut aus.
                              Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.

                              fu_zhou mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • fu_zhou
                                fu_zhou @Ben1983 last edited by fu_zhou

                                @ben1983
                                man_inp = Vorgabe für y wenn man = true

                                Aus der OSCAT-Beschreibung: Mit dem Eingang SUP wird eine Rauschunterdrückung eingestellt, der Wert am Eingang SUP legt fest ab welcher Regeldifferenz der Regler einschaltet. Mit SUP wird vermieden, dass der Ausgang des Reglers dauernd schwankt. Der Wert am Eingang SUP sollte so bemessen sein, dass er das Rauschen der Regelstrecke und der Sensoren unterdrückt. Wird zum Beispiel der Eingang SUP auf 0.1 gesetzt so wird der Regler erst bei Regelabweichungen größer als 0.1 aktiv.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • fu_zhou
                                  fu_zhou last edited by

                                  @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                  Bezüglich man/run
                                  y ist nie ein Input und der Regler kann daher nach man=false / run = true etc. nicht "von y wegregeln". y ist das Ergebnis lt. den angegebenen Formeln, d.h. hängt primär von act - set und xp ab. Dazu kommt noch offset und integral / differentialanteil. Das bedeutet fast immer einen Sprung wenn mann man abschaltet. Wird run auf false gesetzt bleibt y stehen und sollte bei run = true nicht mehr springen als bei jedem Zeitintervall. (Das ist noch offen)

                                  Ja klar, verstehe. Wenn das implementiert wird das schon passen!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957

                                    @fu_zhou
                                    Danke. Offensichtlich hab ich ne andere Admin version die den Text nicht färbt.
                                    Im Prinzip ist alles klar. Das rote Rufzeichen nehm ich mal raus. Orange bleibt da der Adapter in dem Zustand ja nicht läuft ist das meiner Ansicht nach OK.

                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/35

                                    Welche Admin Version hast du aktiv?
                                    Bei mir ist da nix bunt bei Admin 6.3.7 und 6.4.3.

                                    7ac1eb42-985a-4d34-ba1d-c21aecb386a3-image.png

                                    bcb33e91-7977-4632-9766-f7993e088a98-image.png

                                    mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid

                                    closed [Feature] remove red exclamation sign if controller has limits exceeded #35

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Ben1983 last edited by

                                      @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                      @mcm57 sieht ganz gut aus.
                                      Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.

                                      man / man_inp gehören zusammen.
                                      Aktiviert man man, wird der Wert von man_inp direkt auf y durchgereicht.

                                      Ein Anwendungsfall wär z.B. eine (Heizungs-)Steierung bei der ein Steuerventil (z.B. 0-10V) mit Y angesteuert wird. Im Servicefall will man das Ventil auf z.B. 25% stellen - unabhängig v Temperaturen etc. Dann lkann man setzen man=true, man_inp=25.

                                      OK das gibge auch extern zu lösen, aber wenn man das gleich im Adapter hat braucht man für diesen Fall kein zwischengeschaltetes Blockly/Javascript da VIS die States des Adapters ggF direkt ansteuern kann.

                                      Für den normalen Reglerbetrieb gilt man=false, man_inp=irrelevant

                                      sup stellt eine Hysterese dar die kleine Änderungen des Inputs ignoriert. Dazu gibts hier gleich noch ne Diskussion 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957

                                        @fu_zhou
                                        Ok, da gibts eine Unterschiedliche Ansicht / Auffassung zu was sup tun soll.
                                        Derzeit ist eingebaut, dass sub kleine Änderungen des Eingangs ignoriert, d.h.

                                        if (act[t] - act[t-1]) < sup) then do_nix

                                        Lt. deiner Beschreibung aus OSCAT soll sich sup aber auf den Wert von DIFF Beziehen, d.h. wenn die Regelabweichung < sup ist soll nix passieren, d.h.

                                        if (set - act) < sup) then assume diff=0

                                        OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.

                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/32

                                        mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid

                                        closed Parameter sup does not work as expected #32

                                        mcm1957 fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957

                                          Kleiner Überblick über aktuelle Probleme und noch anstehende Änderungen. In Klammern die jeweiligen Issuenummern zur Evidenz)

                                          • Umordnung der States und Gruppierung in Foldern (BREAKING) (#36)
                                          • run/hold funktioniert nicht richtig, Integralanteil läuft weiter (#30)
                                          • man sollte implizites hold auslösen (#30)
                                          • sup funktioniert nicht wie erwartet (#32)
                                          • kein rotes Rufzeichen bei Limitüberschreitung (#35)
                                          • q Flags werden teilweise falsch gesetzt (#34)
                                          • invert Flag funktioniert nicht (#39)
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • fu_zhou
                                            fu_zhou @mcm1957 last edited by

                                            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                            OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.

                                            das wäre Klasse, weil sonst kann der Istwert ja langsam weglaufen und die Regelabweichung wird immer größer, ohne dass der Regler eingreift. Deswegen ist if (set - act) < sup) then assume diff=0 das Mittel der Wahl.

                                            Ich benutze Admin 6.4.3 mit dunklem Farbthema, aber bei deinem Screenshot oben ist C-1 auch rot, nur sehr schwer erkennbar, durch den weißen Hintergrund,

                                            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                            Orange bleibt da der Adapter in dem Zustand ja nicht läuft ist das meiner Ansicht nach OK.

                                            Der Adapter läuft ja, nur der Regler ist mit run = false angehalten. Habe mal einen 2. Regler in der Konfig hinzugefügt. Der eine ist grün, der andere Orange => auf eine Blick erkennbar, welcher Regler arbeitet und welcher pausiert => OK.
                                            Die Frage ist dann, ob er auch Orange wird, wenn man = true, weil da passiert ja auch erstmal nix mehr - im Gegensatz zu sup, da ist diff = 0 ja nur temporär und wenn (set - act) > sup geht es ja automatisch weiter, während run und man ja umgeschaltet werden müssen.

                                            mcm1957 Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            739