NEWS
Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
-
@mcm57 hi, ich bin noch nicht zum Testen gekommen.
Würde auch erst mal warten, nicht dass ich die gleichen Dinge auffällig finde wie die Kollegen hier.
Aber:
Was ist eine wahlweise Berücksichtigung von Setpoint?Was ist eine wahlweise Berücksichtigung von Setpoint?
An sich sollte das in der GUI direkt daneben stehen :-)


Oder anders ausgedrückt: Je nach Einstellung wird der Anteil des Differenzierers nur durch die Änderung des ACT Wertes beeinflußt oder durch die Änderung der DIFFERENZ zwischen ACT und SET. Im ersten Fall wirken sich Änderungen des Setpoints nicht auf den Differenziereranteil aus.
Diese Berechnungsvariante hat @paul53 in der ersten Diskussionrunde ins Spiel gebracht.
Bitte lass mich noch wissen wie du zum Thema STATES / FOLDERSTRUKTUR denkst. Hier hat ja @fu_zhou den Einsatz von Foldern angeregt. Das muss ich vor der ersten Beta entscheiden und würde das ungern später noch ändern.
-
@mcm57 sagte: run / hold / man
Diese Optionen kenne ich bei Standard PID-Reglern (Gebäudeautomatisierung) nicht.
@paul53
Danke für dein Feedback.-
ad run / hold / man
Ok, wenn man sie nicht braucht, muss man sie ja nicht benutzen. Sie sollten jedenfalls (bei Nichtbenutzung) nicht stören. Daher seh ich keinen (zwingenden) Grund sie zu entfernen.
-
Im Limit ist der Regler ja zumindest teilweise gestört / Das sehe ich nicht so.
OK, da kann man drüber nachdenken. Da es keine echte Störung gibt würde ich die (rote) Rufzeichenanzeige für Overflow belassen. Echte Auswirkungen hat das nach meiner Kenntnis nicht. Wenn es aber mehrfach als störend empfunden wird, dann kann ich das auch rausnehmen. Ich würd da auf Rückmeldungen aus dem echten Beta Test warten
-
Zum Zusammenhang Xp / Kp / Offset:
Da der Regler intern immer mit Kp arbeitet möchte ich schon zur Kontrolle sowohl xp als auch kp verfügbar halten. Ob man Offset nun im Xp Mode mit (Max-Min)/2 fixiert oder als freie Größe belässt muss ich mir noch ansehen. Hast du wo Links auf die man verweisen kann warum das so sein sollte ?
Bitte lass mich noch wissen wie du zum Thema STATES / FOLDERSTRUKTUR denkst. Hier hat ja @fu_zhou den Einsatz von Foldern angeregt. Das muss ich vor der ersten Beta entscheiden und würde das ungern später noch ändern.
-
-
Hut ab - alleine für die neuen Optionen in der Instanz-Konfiguration. Begebe mich mal ans Testen...
Der Adapter tut erst mal alles, wie erwartet - echt stark! Habe bisher allerdings nur mit der Kp Konfiguration gespielt und D Anteil nur auf Ist.
Mir ist aufgefallen:- Kp kann in den Objekten auch negativ angegeben werden und der Regler reagiert dann invertiert - für mich erwartet und in Ordnung. Aber: Bei negativem Kp startet der Adapter bei Instanz-Neustart nicht mehr mit entsprechendem Hinweis im Log/ Protokoll
- wird "man" aktiviert, bleibt der Reglerausgang stehen, es wird nicht "man_inp" auf den Ausgang geschrieben, aber im Hintergrund ermittelt der Regler weiter einen neuen Wert für "y", auf den der Regler dann springt, sobald man "man" wieder deaktiviert - aber mit "man" wolltest du ja später erst weitermachen... aber "man" sollte im Hintergrund quasi "run" auf "false" setzen, oder?
- Wäre ggf. noch eine Ebene mit Ordnern sinnvoll, um die States/ Objekte zu sortieren/ gruppieren? Die sind jetzt komplett alphabetisch sortiert. Ich würde da irgendwie an "Config static" (z.B. mit dao, cycle time, useXp, ...) - "Config dynamic" (z.B. Kp, Xp, Tn, Tv, off, sup, ...) "Input/Output" (z.B. mit act, y, ...) - "Statistic" (z.B. mit i_**, last_*, ...) denken.
- Vorhin war der eine Regler, den ich konfiguriert habe in den Objekten rot mit (!) daneben, das scheint mit dem erreichen von min/max (lim: true) zusammenzuhängen. Ist das Absicht?
- Bei Neustart der Adapter-Instanz bleibt das eingestellte "max" erhalten, während "min" auf 0 gesetzt wird, auch "off" wird genullt. Ich denke, es sollten sämtliche Werte bei Adapter-Neustart erhalten bleiben.
- Wenn man Kp eingibt, wird ein Xp berechnet (unter Berücksichtigung von min und max) und angezeigt. Wenn man Xp eingibt, wird das entsprechende Kp dazu berechnet und der Regler macht einen Sprung basierend auf dem neuen Kp, auch wenn "UseXp" "false" ist. Ist eigentlich logisch, das mus der Anwender sicherstellen, dass bei Xp nichts reingeschrieben wird, wenn er Kp verwendet. Allerdings wird Xp nur bei Änderung von Kp ermittelt, wird nur min oder max verändert, wird Xp nicht automatisch neu ermittelt, erst wenn man Kp noch mal bestätigt. Durch die automatischen Berechnungen sieht man schön den Zusammenhang zwischen Kp, Xp und min/max.
- Ist "sup" schon implementiert? Hier gibt es auch nur positive Werte, man kann aber einen negativen Wert eintragen. Ist der Betrag der Regelabweichung < als der Wert von "sup" wird aktuell trotzdem der Ausgang y verändert.
Neue Version 0.0.2.alpha.2
- geändert: die Werte von kp, xp und sup werden nun auch überprüft falls diese mittels Zuständen verändert werden
- geändert: Werte von min und max werden nun auch überprüftfalls diese mittels Zuständen verändert werden
- geändert: Aktivierung von man atzualisiert nun y mit aktuellem Wert von man_inp
- geändert: min Wert wird nun beim Neustart der Instanz nicht neu initialisiert
- geändert: Umrechnung zwischen kp und xp wurde an mehreren Stellen korrigiert
- geändert: kp oder xp werden jetzt gemäß Modeauswahl schreibgeschützt"
-
Was ist eine wahlweise Berücksichtigung von Setpoint?
An sich sollte das in der GUI direkt daneben stehen :-)


Oder anders ausgedrückt: Je nach Einstellung wird der Anteil des Differenzierers nur durch die Änderung des ACT Wertes beeinflußt oder durch die Änderung der DIFFERENZ zwischen ACT und SET. Im ersten Fall wirken sich Änderungen des Setpoints nicht auf den Differenziereranteil aus.
Diese Berechnungsvariante hat @paul53 in der ersten Diskussionrunde ins Spiel gebracht.
Bitte lass mich noch wissen wie du zum Thema STATES / FOLDERSTRUKTUR denkst. Hier hat ja @fu_zhou den Einsatz von Foldern angeregt. Das muss ich vor der ersten Beta entscheiden und würde das ungern später noch ändern.
@mcm57 ok.
Er hat bestimmt nen Grund dafür gehabt.
Ich persönlich habe noch keinen Fall gehabt.
Die Änderung des Setpoints hat bei einem PID Regler ja eigentlich immer ne Änderung des Inzegralanteils zur Folge, da die Regelabweichung e=Set-act sich ja ändert.Die Idee mit den Folders finde ich gut.
Etwas strukturiert.
(Ich werde es zwar eh in alias packen, aber ist ne gute Sache).ich habe die 0.0.2 noch nicht installiert.
Werde wohl über Ostern nicht dazu kommen.
Familie usw. ;-) -
@mcm57 ok.
Er hat bestimmt nen Grund dafür gehabt.
Ich persönlich habe noch keinen Fall gehabt.
Die Änderung des Setpoints hat bei einem PID Regler ja eigentlich immer ne Änderung des Inzegralanteils zur Folge, da die Regelabweichung e=Set-act sich ja ändert.Die Idee mit den Folders finde ich gut.
Etwas strukturiert.
(Ich werde es zwar eh in alias packen, aber ist ne gute Sache).ich habe die 0.0.2 noch nicht installiert.
Werde wohl über Ostern nicht dazu kommen.
Familie usw. ;-)Da ich eine Tendenz zu einer Folderstruktur sehe, schlag ich hier mal was vor
Bitte um Kommentar(e), d.h. OK, anders, ger nicht gewunschen ...-
cfg - statische Config, nur via GUI änderbar
- cycle
- useXp
- dao
.
-
in - Regler INPUT
- act
- set
- man_inp
- man
- rst
- run
.
-
out - Regler OUTPUT
- y
- diff
- lim
.
-
para - Reglerparameter, via GUI und via Stest änderbar; tw berechne´t
- xp
- kp
- tn
- tv
- min
- max
- off
- sup
.
-
xtra - extra Daten (statistic, imnternals, ...) - output
- i_differr
- i_sumerr
- last_delta
- last_upd
- last_upd_str
-
-
Da ich eine Tendenz zu einer Folderstruktur sehe, schlag ich hier mal was vor
Bitte um Kommentar(e), d.h. OK, anders, ger nicht gewunschen ...-
cfg - statische Config, nur via GUI änderbar
- cycle
- useXp
- dao
.
-
in - Regler INPUT
- act
- set
- man_inp
- man
- rst
- run
.
-
out - Regler OUTPUT
- y
- diff
- lim
.
-
para - Reglerparameter, via GUI und via Stest änderbar; tw berechne´t
- xp
- kp
- tn
- tv
- min
- max
- off
- sup
.
-
xtra - extra Daten (statistic, imnternals, ...) - output
- i_differr
- i_sumerr
- last_delta
- last_upd
- last_upd_str
@mcm57 Die Ordner-Struktur finde ich gut. Die Frage ist, ob xtra so ein guter Name ist, aber wahrscheinlich schon, da die Ordner-Sortierung nach Alphabet (ioBroker Admin) eine sinnvolle Reihenfolge gibt (die oben).
zu run / hold / man: Ich habe das aktuell ja gelöst, in dem ich den Regler "bescheisse" indem ich eine Regelabweichung von 0 vorgebe:
if getState('mqtt.0.go-eCharger.modelStatus').val == 23) { // bei Phasenumschaltung Regler pausieren var y = pi.Control(0); // Stellwert nicht verändern }Vielleicht ist das eine Idee?
Hold ist aber kein eigenes Objekt, sondern wird erreicht indem run = false gesetzt wird, oder?
-
-
@mcm57 Die Ordner-Struktur finde ich gut. Die Frage ist, ob xtra so ein guter Name ist, aber wahrscheinlich schon, da die Ordner-Sortierung nach Alphabet (ioBroker Admin) eine sinnvolle Reihenfolge gibt (die oben).
zu run / hold / man: Ich habe das aktuell ja gelöst, in dem ich den Regler "bescheisse" indem ich eine Regelabweichung von 0 vorgebe:
if getState('mqtt.0.go-eCharger.modelStatus').val == 23) { // bei Phasenumschaltung Regler pausieren var y = pi.Control(0); // Stellwert nicht verändern }Vielleicht ist das eine Idee?
Hold ist aber kein eigenes Objekt, sondern wird erreicht indem run = false gesetzt wird, oder?
-
xtra
hab ich gewählt, damit das nicht in der Mitte der Ordner liegt :-). Hast du richtig erkannt.
'stat' sollte auch gehen. -
run/hold
Ja, y soll da "eingefroren bleiben. Und auch ach der Wiederfreigabe nicht springen (außer act/set/ xxx haben sich geändert -
hold
ja ist kein eigenes Object sondern hold = !run. Hab ich so gemachrt, damit das "running" (connected) symbol der Instanz damit ansteuerbar ist. Ist der State inactiv (run inactiov) wird connected durchgestrichen dargestellt.
-
-
Habe die neue Version installiert und bin am Testen:
- man = true schreibt jetzt man_inp auf y, allerdings setzt bei rücksetzen von man (= false) der Regler nicht auf diesen Wert auf, sondern springt auf dem im Hintegrund durch die Regelabweichung weiter berechneten Wert.
- bei run = false beobachte ich auch noch das Verhalten wie oben (y wird angehalten, springt aber auf den im Hintergrund ermittelten Wert wenn run = true)
- sup funktioniert irgendwie nur bei Instanzstart, wird sup dann verändert, verliert es seine Funktion und der Regler arbeitet weiter, auch wenn der Betrag der Abweichung< sup ist.
Wenn ich so drüber nachdenke führen eigentlich 3 Fälle dazu, dass dem Regler eine Regelabweichung von 0 "vorgegaukelt" wird:
- man = true => man_inp wird auf y geschrieben. Bei man = false macht der Regler ab man_inp weiter (ist ja das letzte y)
- run = false => y wir gehalten. Bei run = true macht der Regler ab dem alten y weiter
- Betrag der Regelabweichung < sup => y wir gehalten. Bei Betrag der Regelabweichung > sup macht der Regler ab dem alten y weiter
Kombination: bei aktivem sup setze ich man = true. Dann wird y = man_inp und wenn ich dann man = false setze bleibt y auf man_inp (weil letztes y) und wenn sup dann nicht mehr aktiv ist, regelt der Regler ab dem letzte y (=man_inp in diesem Fall) weiter: Das ist jetzt eher ein Testszenario als spezifisch zu programmieren ;-)
bei dao ist noch ein Schreibfehler: deriative act only (v fehlt)
bei lim: contoller mit zwei "l"Wenn der Regler bei min/max angekommen ist (lim = true) würde ich auch keinen Fehler sehen und auf das Rot sowie (!) verzichten. Ebenso auf das Orange, wenn run = false. Orange würde ich nehmen, wenn der Regler in der Konfig nicht "Aktiviert" ist - oder ist das das Selbe?
Berechnung von Xp ist jetzt plausibel
-
Habe die neue Version installiert und bin am Testen:
- man = true schreibt jetzt man_inp auf y, allerdings setzt bei rücksetzen von man (= false) der Regler nicht auf diesen Wert auf, sondern springt auf dem im Hintegrund durch die Regelabweichung weiter berechneten Wert.
- bei run = false beobachte ich auch noch das Verhalten wie oben (y wird angehalten, springt aber auf den im Hintergrund ermittelten Wert wenn run = true)
- sup funktioniert irgendwie nur bei Instanzstart, wird sup dann verändert, verliert es seine Funktion und der Regler arbeitet weiter, auch wenn der Betrag der Abweichung< sup ist.
Wenn ich so drüber nachdenke führen eigentlich 3 Fälle dazu, dass dem Regler eine Regelabweichung von 0 "vorgegaukelt" wird:
- man = true => man_inp wird auf y geschrieben. Bei man = false macht der Regler ab man_inp weiter (ist ja das letzte y)
- run = false => y wir gehalten. Bei run = true macht der Regler ab dem alten y weiter
- Betrag der Regelabweichung < sup => y wir gehalten. Bei Betrag der Regelabweichung > sup macht der Regler ab dem alten y weiter
Kombination: bei aktivem sup setze ich man = true. Dann wird y = man_inp und wenn ich dann man = false setze bleibt y auf man_inp (weil letztes y) und wenn sup dann nicht mehr aktiv ist, regelt der Regler ab dem letzte y (=man_inp in diesem Fall) weiter: Das ist jetzt eher ein Testszenario als spezifisch zu programmieren ;-)
bei dao ist noch ein Schreibfehler: deriative act only (v fehlt)
bei lim: contoller mit zwei "l"Wenn der Regler bei min/max angekommen ist (lim = true) würde ich auch keinen Fehler sehen und auf das Rot sowie (!) verzichten. Ebenso auf das Orange, wenn run = false. Orange würde ich nehmen, wenn der Regler in der Konfig nicht "Aktiviert" ist - oder ist das das Selbe?
Berechnung von Xp ist jetzt plausibel
habe den Adapter installiert und erster Test sieht nicht so schlecht aus. kp, tn, tv hab ich nur durch Rumprobieren eingesetzt.
Ein einfaches Script beschreibt hier "actual value" mit dem Wert meines Stromzählers also Bezug/Einspeisung. Der Bezug wird von einem anderen alten Script auf 25 W geregelt; hier wäre die Idee es später komplett mit diesem PID-Regler zu machen.
Min/Max Werte für y habe ich 5 und 800 eingesetzt (in diesem Watt-Bereich regelt mein soyosource).
Differenz SOLL-IST wird immer korrekt berechnet und y nimmt zu/ab je nach pos. oder neg. Regelabweichung. So weit so gut.
-
Habe die neue Version installiert und bin am Testen:
- man = true schreibt jetzt man_inp auf y, allerdings setzt bei rücksetzen von man (= false) der Regler nicht auf diesen Wert auf, sondern springt auf dem im Hintegrund durch die Regelabweichung weiter berechneten Wert.
- bei run = false beobachte ich auch noch das Verhalten wie oben (y wird angehalten, springt aber auf den im Hintergrund ermittelten Wert wenn run = true)
- sup funktioniert irgendwie nur bei Instanzstart, wird sup dann verändert, verliert es seine Funktion und der Regler arbeitet weiter, auch wenn der Betrag der Abweichung< sup ist.
Wenn ich so drüber nachdenke führen eigentlich 3 Fälle dazu, dass dem Regler eine Regelabweichung von 0 "vorgegaukelt" wird:
- man = true => man_inp wird auf y geschrieben. Bei man = false macht der Regler ab man_inp weiter (ist ja das letzte y)
- run = false => y wir gehalten. Bei run = true macht der Regler ab dem alten y weiter
- Betrag der Regelabweichung < sup => y wir gehalten. Bei Betrag der Regelabweichung > sup macht der Regler ab dem alten y weiter
Kombination: bei aktivem sup setze ich man = true. Dann wird y = man_inp und wenn ich dann man = false setze bleibt y auf man_inp (weil letztes y) und wenn sup dann nicht mehr aktiv ist, regelt der Regler ab dem letzte y (=man_inp in diesem Fall) weiter: Das ist jetzt eher ein Testszenario als spezifisch zu programmieren ;-)
bei dao ist noch ein Schreibfehler: deriative act only (v fehlt)
bei lim: contoller mit zwei "l"Wenn der Regler bei min/max angekommen ist (lim = true) würde ich auch keinen Fehler sehen und auf das Rot sowie (!) verzichten. Ebenso auf das Orange, wenn run = false. Orange würde ich nehmen, wenn der Regler in der Konfig nicht "Aktiviert" ist - oder ist das das Selbe?
Berechnung von Xp ist jetzt plausibel
DANKE dass du dir so rasch Zeit zum Testen nimmst.
@fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
man = true schreibt jetzt man_inp auf y, allerdings setzt bei rücksetzen von man (= false) der Regler nicht auf diesen Wert auf, sondern springt auf dem im Hintegrund durch die Regelabweichung weiter berechneten Wert.
Das geht m.E. nicht anders. Sobald der Regler den man Modus verläßt muß y dem entsprechen was sich aus act, sup, ... und den Paramatern ergibt. Im allgemeinen wird da immer ein Sprung passieren. Was derzeit noch nicht funktioniert ist, dass der Integralanteil nicht eingefroren wird.
(sieh issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/30)bei run = false beobachte ich auch noch das Verhalten wie oben (y wird angehalten, springt aber auf den im Hintergrund ermittelten Wert wenn run = true)
Ja, ist noch offen - siehe oben.
sup funktioniert irgendwie nur bei Instanzstart, wird sup dann verändert, verliert es seine Funktion und der Regler arbeitet weiter, auch wenn der Betrag der Abweichung< sup ist.
OK, dass muss ich mir ansehen.
Bezüglich man/run
y ist nie ein Input und der Regler kann daher nach man=false / run = true etc. nicht "von y wegregeln". y ist das Ergebnis lt. den angegebenen Formeln, d.h. hängt primär von act - set und xp ab. Dazu kommt noch offset und integral / differentialanteil. Das bedeutet fast immer einen Sprung wenn mann man abschaltet. Wird run auf false gesetzt bleibt y stehen und sollte bei run = true nicht mehr springen als bei jedem Zeitintervall. (Das ist noch offen)Bezüglich Farben
Wo siehst du den Regler "orange" bzw. "rot"?
Ich seh nur das "rote !" bei lim=true. Ok, das ist klar.
Aber run steuert eigentlich nur das grüne bzw graue Online Zeichen daneben.
-
habe den Adapter installiert und erster Test sieht nicht so schlecht aus. kp, tn, tv hab ich nur durch Rumprobieren eingesetzt.
Ein einfaches Script beschreibt hier "actual value" mit dem Wert meines Stromzählers also Bezug/Einspeisung. Der Bezug wird von einem anderen alten Script auf 25 W geregelt; hier wäre die Idee es später komplett mit diesem PID-Regler zu machen.
Min/Max Werte für y habe ich 5 und 800 eingesetzt (in diesem Watt-Bereich regelt mein soyosource).
Differenz SOLL-IST wird immer korrekt berechnet und y nimmt zu/ab je nach pos. oder neg. Regelabweichung. So weit so gut.
-
noch was beobachte ich gerade:
diff wird nicht zuverlässig berechnet, daher funktioniert auch sup nicht immer. Ich versuche das mal nachvollziehbar zu machen:
- Neustart Adapterinstanz
- set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, y "eingefroren" (diff = 0)
- set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => keine Regelabweichung wg. sup, y "eingefroren" (diff = 0)
- set = 0, act = -0.2, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch (diff = 0.2)
- set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg. sup, aber y läuft weiter und diff = 0,2, sollte aber 0 sein (s. 3.)
- set = 0, act = -0.3, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, aber diff = 0.2 sollte aber 0.3 sein
- set = 0, act = -0.4, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, diff stimmt jetzt wieder mit 0.4
- set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg sup, aber y läuft weiter und diff = 0,1, sollte aber 0 sein (s. 3.)
- set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, aber y läuft weiter weil diff = 0,1, sollte aber 0 sein
- act = -0.4, dann act = 0 => diff = 0.4, dann 0 => dann stimmt es wieder und man kann wieder bei Punkt 2. einsteigen und das Ganze wieder beobachten.
Jetzt raucht mir erst mal die Birne...
-
DANKE dass du dir so rasch Zeit zum Testen nimmst.
@fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
man = true schreibt jetzt man_inp auf y, allerdings setzt bei rücksetzen von man (= false) der Regler nicht auf diesen Wert auf, sondern springt auf dem im Hintegrund durch die Regelabweichung weiter berechneten Wert.
Das geht m.E. nicht anders. Sobald der Regler den man Modus verläßt muß y dem entsprechen was sich aus act, sup, ... und den Paramatern ergibt. Im allgemeinen wird da immer ein Sprung passieren. Was derzeit noch nicht funktioniert ist, dass der Integralanteil nicht eingefroren wird.
(sieh issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/30)bei run = false beobachte ich auch noch das Verhalten wie oben (y wird angehalten, springt aber auf den im Hintergrund ermittelten Wert wenn run = true)
Ja, ist noch offen - siehe oben.
sup funktioniert irgendwie nur bei Instanzstart, wird sup dann verändert, verliert es seine Funktion und der Regler arbeitet weiter, auch wenn der Betrag der Abweichung< sup ist.
OK, dass muss ich mir ansehen.
Bezüglich man/run
y ist nie ein Input und der Regler kann daher nach man=false / run = true etc. nicht "von y wegregeln". y ist das Ergebnis lt. den angegebenen Formeln, d.h. hängt primär von act - set und xp ab. Dazu kommt noch offset und integral / differentialanteil. Das bedeutet fast immer einen Sprung wenn mann man abschaltet. Wird run auf false gesetzt bleibt y stehen und sollte bei run = true nicht mehr springen als bei jedem Zeitintervall. (Das ist noch offen)Bezüglich Farben
Wo siehst du den Regler "orange" bzw. "rot"?
Ich seh nur das "rote !" bei lim=true. Ok, das ist klar.
Aber run steuert eigentlich nur das grüne bzw graue Online Zeichen daneben.
-
Da ich eine Tendenz zu einer Folderstruktur sehe, schlag ich hier mal was vor
Bitte um Kommentar(e), d.h. OK, anders, ger nicht gewunschen ...-
cfg - statische Config, nur via GUI änderbar
- cycle
- useXp
- dao
.
-
in - Regler INPUT
- act
- set
- man_inp
- man
- rst
- run
.
-
out - Regler OUTPUT
- y
- diff
- lim
.
-
para - Reglerparameter, via GUI und via Stest änderbar; tw berechne´t
- xp
- kp
- tn
- tv
- min
- max
- off
- sup
.
-
xtra - extra Daten (statistic, imnternals, ...) - output
- i_differr
- i_sumerr
- last_delta
- last_upd
- last_upd_str
-
-
@mcm57 sieht ganz gut aus.
Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.@ben1983
man_inp = Vorgabe für y wenn man = trueAus der OSCAT-Beschreibung: Mit dem Eingang SUP wird eine Rauschunterdrückung eingestellt, der Wert am Eingang SUP legt fest ab welcher Regeldifferenz der Regler einschaltet. Mit SUP wird vermieden, dass der Ausgang des Reglers dauernd schwankt. Der Wert am Eingang SUP sollte so bemessen sein, dass er das Rauschen der Regelstrecke und der Sensoren unterdrückt. Wird zum Beispiel der Eingang SUP auf 0.1 gesetzt so wird der Regler erst bei Regelabweichungen größer als 0.1 aktiv.
-
@mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
Bezüglich man/run
y ist nie ein Input und der Regler kann daher nach man=false / run = true etc. nicht "von y wegregeln". y ist das Ergebnis lt. den angegebenen Formeln, d.h. hängt primär von act - set und xp ab. Dazu kommt noch offset und integral / differentialanteil. Das bedeutet fast immer einen Sprung wenn mann man abschaltet. Wird run auf false gesetzt bleibt y stehen und sollte bei run = true nicht mehr springen als bei jedem Zeitintervall. (Das ist noch offen)Ja klar, verstehe. Wenn das implementiert wird das schon passen!
-
@fu_zhou
Danke. Offensichtlich hab ich ne andere Admin version die den Text nicht färbt.
Im Prinzip ist alles klar. Das rote Rufzeichen nehm ich mal raus. Orange bleibt da der Adapter in dem Zustand ja nicht läuft ist das meiner Ansicht nach OK.https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/35
Welche Admin Version hast du aktiv?
Bei mir ist da nix bunt bei Admin 6.3.7 und 6.4.3.

-
@mcm57 sieht ganz gut aus.
Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.@ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
@mcm57 sieht ganz gut aus.
Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.man / man_inp gehören zusammen.
Aktiviert man man, wird der Wert von man_inp direkt auf y durchgereicht.Ein Anwendungsfall wär z.B. eine (Heizungs-)Steierung bei der ein Steuerventil (z.B. 0-10V) mit Y angesteuert wird. Im Servicefall will man das Ventil auf z.B. 25% stellen - unabhängig v Temperaturen etc. Dann lkann man setzen man=true, man_inp=25.
OK das gibge auch extern zu lösen, aber wenn man das gleich im Adapter hat braucht man für diesen Fall kein zwischengeschaltetes Blockly/Javascript da VIS die States des Adapters ggF direkt ansteuern kann.
Für den normalen Reglerbetrieb gilt man=false, man_inp=irrelevant
sup stellt eine Hysterese dar die kleine Änderungen des Inputs ignoriert. Dazu gibts hier gleich noch ne Diskussion :-)
-
noch was beobachte ich gerade:
diff wird nicht zuverlässig berechnet, daher funktioniert auch sup nicht immer. Ich versuche das mal nachvollziehbar zu machen:
- Neustart Adapterinstanz
- set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, y "eingefroren" (diff = 0)
- set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => keine Regelabweichung wg. sup, y "eingefroren" (diff = 0)
- set = 0, act = -0.2, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch (diff = 0.2)
- set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg. sup, aber y läuft weiter und diff = 0,2, sollte aber 0 sein (s. 3.)
- set = 0, act = -0.3, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, aber diff = 0.2 sollte aber 0.3 sein
- set = 0, act = -0.4, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, diff stimmt jetzt wieder mit 0.4
- set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg sup, aber y läuft weiter und diff = 0,1, sollte aber 0 sein (s. 3.)
- set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, aber y läuft weiter weil diff = 0,1, sollte aber 0 sein
- act = -0.4, dann act = 0 => diff = 0.4, dann 0 => dann stimmt es wieder und man kann wieder bei Punkt 2. einsteigen und das Ganze wieder beobachten.
Jetzt raucht mir erst mal die Birne...
@fu_zhou
Ok, da gibts eine Unterschiedliche Ansicht / Auffassung zu was sup tun soll.
Derzeit ist eingebaut, dass sub kleine Änderungen des Eingangs ignoriert, d.h.if (act[t] - act[t-1]) < sup) then do_nixLt. deiner Beschreibung aus OSCAT soll sich sup aber auf den Wert von DIFF Beziehen, d.h. wenn die Regelabweichung < sup ist soll nix passieren, d.h.
if (set - act) < sup) then assume diff=0OK, das kann / werd ich ändern. Durch diff=0 sollte dann auch der I Anteil gleich bleiben. Der Differenziereranteil kann sich noch ändern, da ja diff[t-1] ggf ungleich 0 war.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/32

