Aktuelle Test Version 0.3.1 Veröffentlichungsdatum 11.03.2023 Letzte Änderung am 31.05.2024 Github Link https://github.com/derAlff/ioBroker.ve Hallo alle zusammen.
Ich habe einen kleinen Adapter erstellt, der die Daten eines Victron Energy Batteriespeichers auslesen kann. Ich weiß, der Name das Adapters ist nicht gerade günstig („ve“ steht für Victron Energy). Ich bin allerdings schon dran, damit ich Namen und auch Logo verwenden darf.
Der Adapter kann bisher einige Modbus-Register auslesen und in Datenpunkte speichern. Das selbe per MQTT implementiere ich auch noch.
Dann gibt es noch die Benutzer, die gerne die Daten aus dem VRM Portal haben möchten. Dazu gibt es auch irgendwann eine Option im Adapter.
Die Register, die bisher implementiert sind, wurden alle mit einem Victron Energy Multiplus 2 GX und Pylontech Akkus in mühevoller Kleinarbeit eingefügt und getestet.
Ich freue mich auf Benutzer, die ebenfalls einen Victron Energy Batteriespeicher haben. Schreibt mich einfach per Mail/DM an, oder erstellt ein GitHub Issue
-
@deralff sagte in Test Victron Energy:
die ebenfalls einen Victron Energy Batteriespeicher haben.
seit kurzem habe ich auch ein Victron System, allerdings dreiphasig.
was brauchst du denn?
habe auch in den einiges mit@deralff sagte in Test Victron Energy:
einem Victron Energy Multiplus 2 GX und Pylontech Akkus in mühevoller Kleinarbeit
zusammen gebastelt.
bin noch nicht sehr weit. für den kommenden View ein paar Werte mit Restlaufzeit
schön brqv in RAL 5012und einige Register habe ich noch nicht zweifelsfrei zuordnen können
ich fürchte aber, dass ich den Adapter zum testen jetzt nicht parallel schalten kann.
-
@homoran huhu, sorry für meine späte Reaktion… hab ganz schön mit meinem Gebiss zu schaffen .
Victron meldet sich natürlich nicht zurück zwecks Name…
Ich glaube, ich nutze den einfach und gut ist .Bezüglich der Register… da hast du nicht zufälligerweise eine Liste? Ein (oder mehrere) Screenshots aus dem Modbus-Adapter würden mir vollkommen ausreichen .
BTW.: Ich programmiere zur Zeit noch einen Adapter, der die Daten aus dem VRM Portal ausließt… das war nämlich der ursprüngliche Wunsch aus den Adapter-Requests
Bis dahin, einen schönen Tag wünsche ich
-
@meister-mopper hast du den Victron Eneergy mit Batterie „nur“ als Eigenverbrauchserhöhung oder als Backup System eingerichtet?
So wie ich das lese, eher ersteres
-
@deralff sagte in Test Victron Energy:
@meister-mopper hast du den Victron Eneergy mit Batterie „nur“ als Eigenverbrauchserhöhung oder als Backup System eingerichtet?
Ich hätte gerne eine Notstromlösung, so ist es aber (noch) nicht eingerichtet. Muss erst mal einen lokalen Elektriker finden, der es mir fachgerecht anschließt.
-
@deralff Super was du hier machst, ich hab den Multiplus 2 und den Pylontec Akku schon daheim liegen, mir fehlt leider grad die Zeit für die Installation, aber sobald ich kann werde ich gerne deinen Adapter testen und helfen wenn ich kann... Konfiguriert wirds übrgiends als "Eigenverbrauchsoptimierung"
VG
Chris -
@mallet habe momentan auch etwas wenig Zeit nebenher… komme also nicht wirklich zum Programmieren .
Ich bin aber noch dran . Nebenher bin ich noch einen Adapter am entwickeln, welcher die Daten aus dem VRM Portal auslesen kann. Eventuell fasse ich die beiden Adapter dann irgendwann mal zusammen .
@apollon77 ist das Zusammenfassen (oder auch nur umbenennen) eines oder mehrerer Adapter irgendwie vorgesehen?
-
@deralff Nein, da gibt es nichts
-
Das klingt sehr spannend! Vielleicht können wir den Adapter ja zu einem vollwertigen ESS-Manager für Victron ausbauen.
Es gibt scheinbar ein paar Nutzer, die einen/drei Multiplus parallel zu (unsteuerbaren) anderen Speichern nutzen. Dann kann man die Venus-eigene Regelung leider nicht verwenden und müsste sich selber um Be-/Entladen kümmern.
Ich mache das derzeit mit einem sehr komplexen JS im Iobroker und würde mir wünschen, einiges/alles davon in einen Adapter zu gießen
-
@oxident das klingt spannend. Kannst du mir eventuell das JS zur Verfügung stellen? Mich interessiert schon lange, wie man sowas herstellerunabhängig macht .
-
@deralff Gerne ... aber wirklich "herstellerunabhängig" ist es nicht, da ich es auf mein Senec-System gemünzt habe. Ich hoffe, Du steigst da irgendwie durch. Ist halt nie wirklich für "andere Augen" gemacht worden (das ewige Problem der Skripter...):
// Allgemeine Datenpunkte const dpEnabled = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronAutomatik"; // Skript aktiv const dpEnableCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableCharging"; // Akkuladung erlaubt const dpEnableDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableDischarging"; // Akkuentladung erlaubt // Datenpunkt für aktuellen Netzbezug (positive Werte) oder Netzeinspeisung (negative Werte) // WATT const dpNetzbezug = "0_userdata.0.Verbrauch.Stromzähler.Leistung-Gesamt"; // Skript-Einstellungen // Datenpunkt für Mindest-SOC const dpVictronMinSoC = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronMinSOC"; // % // Datenpunkt für Toleranz zu Nulleinspeisung und Nullbezug // WATT const dpVictronGridTolerance = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronGridTolerance"; // Fremdspeicher / -anlagen // Datenpunkt für aktuelle Entladung (negative Werte) oder Ladung (positive Werte) von Fremdakkus // WATT const dpForeignFlow = "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER"; // Victron beim Laden bevorzugen const dpPreferCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferCharging"; // Victron beim Entladen bevorzugen const dpPreferDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferDischarging"; // Victron // aktueller (IST) Energiefluss vom Multiplus // >0: Akku wird geladen // =0: Standby // <0: Akku wird entladen // WATT const dpVictronFlowModbus = "modbus.2.inputRegisters.227._/Ac/ActiveIn/L1/P"; // aktueller (SOLL) Energiefluss vom Multiplus // >0: Akku soll geladen werden // =0: Standby // <0: Akku soll entladen werden // WATT const dpVictronSetPointModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Hub4/L1/AcPowerSetpoint"; // aktueller (IST) SoC und Kapazität vom Multiplus // PROZENT const dpVictronSoCModbus = "modbus.2.inputRegisters.100._/Dc/Battery/Soc"; // Ah const dpVictronAvailCapModbus = "modbus.2.inputRegisters.225._/Capacity"; // Unterschied der Zellspannungen // Ziel-DP: let dpVictronCellDerivation = '0_userdata.0.PV.Victron.VictronCellDrift' // Quell-DPs: let dpVictronCellMinVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MinCellVoltage' let dpVictronCellMaxVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MaxCellVoltage' // Multiplus-Leerlaufzeit // schaltet Inverter und Ladegerät nach x Minuten aus // falls nicht mehr benötigt const idleTimerMin = 10; //min // Nennspannung const BatteryVoltageRated = 48; //V // Agressivität der Laderegelung // Faktor mit dem der Netzbezug oder die Einspeisung // pro Schritt ausgeglichen wird // 0.0 (0%) ... 1.0 (100%) const regulationLevel = 0.6; // // aktueller (IST) ESS-Modus vom Multiplus // 1: ESS mit Phasenkompensation (Standard) // 2: ESS ohne Phasenkompensation // 3: Externe Steuerung const dpVictronESSModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.100._/Settings/Cgwacs/Hub4Mode"; // Modbus // aktueller Betriebsmodus vom Multiplus // 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off const dpVictronModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Mode"; // Modbus function calcVictronFlow() { if((getState(dpVictronFlowModbus).val)!=null) { if((getState(dpEnabled).val)&&(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3)) { var Netzbezug = getState(dpNetzbezug).val; // + = Bezug, - = Einspeisung var Fremdbezug = getState(dpForeignFlow).val; // + = Fremdakku lädt, - = Fremdakku entlädt var VictronSoC = getState(dpVictronSoCModbus).val; var VictronSetPoint = getState(dpVictronFlowModbus).val; // + = Victron lädt, - = Victron entlädt var Hausverbrauch = Netzbezug + (VictronSetPoint*-1); var ForeignBatteryModificator = 0; if(Fremdbezug > getState(dpVictronGridTolerance).val) { // Fremdakku wird geladen if(getState(dpPreferCharging).val) { // ... stattdessen Victron laden ForeignBatteryModificator = Fremdbezug - getState(dpVictronGridTolerance).val; ForeignBatteryModificator *= -1; } } else if (Fremdbezug < (0-getState(dpVictronGridTolerance).val)) { // Fremdakku wird entladen if(getState(dpPreferCharging).val) { // ... stattdessen Victron entladen ForeignBatteryModificator = Fremdbezug + getState(dpVictronGridTolerance).val; } } Netzbezug += ForeignBatteryModificator; Netzbezug = Math.ceil(Netzbezug); //console.log(Hausverbrauch); if(Hausverbrauch > getState(dpVictronGridTolerance).val) { // Netzbezug über Toleranz if(Fremdbezug>getState(dpVictronGridTolerance).val) { // Sonderfall: Vermeiden, dass Fremdakku durch Victron geladen wird //console.log("Fremdakku wird trotz " + Netzbezug + "W Netzbezug / " + Hausverbrauch + "W Hausverbrauch geladen mit " + Fremdbezug + "W"); //VictronSetPoint = 0; VictronSetPoint += Math.floor(Fremdbezug * regulationLevel); setSetPoint(VictronSetPoint); } else { if(getState(dpEnableDischarging).val) { // Entladen erlaubt (via DP) //console.log("Entladen mit: " + Netzbezug); //console.log("Netzbezug " + Netzbezug + "W, Setpoint: " + VictronSetPoint + "W, Fremdbezug " + Fremdbezug); VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel); if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) { // Fremdakku wird genutzt //VictronSetPoint-=Netzbezug; VictronSetPoint+=(getState(dpVictronGridTolerance).val * regulationLevel); } else { // Fremdakku wird NICHT genutzt //VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel); } //console.log("Setpoint Neu: " + VictronSetPoint + "W"); setSetPoint(VictronSetPoint); } else { // Entladen nicht erlaubt (via DP) VictronSetPoint = 0; setSetPoint(0); //console.log("Laden gesperrt via DP"); } } } else if (Hausverbrauch < (0 - getState(dpVictronGridTolerance).val)) { // Netzeinspeisung über Toleranz if(getState(dpEnableCharging).val) { // Beladen erlaubt //console.log("Beladen mit: " + (Netzbezug*-1)); VictronSetPoint+=Math.floor(Netzbezug*-1*regulationLevel); if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) { // Fremdakku wird genutzt VictronSetPoint-=Math.floor(getState(dpVictronGridTolerance).val/2); } //if(Fremdbezug<0) { // VictronSetPoint += Fremdbezug; // sonst Problem bei vollem Fremdakku // VictronSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val; //} //console.log(Fremdbezug); setSetPoint(VictronSetPoint); } else { // Beladen nicht erlaubt (via DP) VictronSetPoint = 0; setSetPoint(0); //console.log("Entladen gesperrt via DP"); } } else { //console.log("Standby"); if(getState(dpEnabled).val) VictronSetPoint = 0; setSetPoint(VictronSetPoint); } } else { if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) { // Skript deaktiviert // manueller Modus // ESS-Mode 3 VictronSetPoint = getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val; setSetPoint(VictronSetPoint); } else { // ESS-Mode 1/2 // Buggy! setState(dpEnabled, false, false); } setState(dpEnabled, false, true); //console.log("Victron inaktiv"); } } else { // Victron-Werte nicht aktuell / Keep-Alive abwarten // console.log("Werte nicht aktuell"); // console.log(console.trace()); } } function getSafeSetPoint(desiredSetPoint) { var SafeSetPoint = desiredSetPoint; //console.log(desiredSetPoint + " angefragt"); if(desiredSetPoint>0) { // Laden des Akkus angefragt // (sollte eigentlich immer durch BMS begrenzt werden) if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToCharge").val==1) { // Laden durch BMS erlaubt // BOL-Limit SafeSetPoint = Math.min(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeVoltage").val, SafeSetPoint); // Hard-Limit AC (7kW) SafeSetPoint = Math.min(7000, SafeSetPoint); // 80%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku) // aber nur im Automatik-Modus // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.8; // Mindesteinspeisung erreichen (wegen Fremdakku) // aber nur im Automatik-Modus //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val; // Ladelimits anhand SoC if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 99) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0); } else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 98) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 100); } else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 95) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 500); } else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 90) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 1500); } // Cell-Drift if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 150) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0); console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gesperrt!"); } else if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 100) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 200); //console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gedrosselt."); } // Vergleich zum gewünschten SetPoint SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, SafeSetPoint); } else { SafeSetPoint = 0; } } else if(desiredSetPoint<0) { // Entladen des Akkus angefragt // (wird nicht durch BMS geprüft!) //console.log("Entladen angefragt"); // Minimum-SoC if (getState(dpVictronMinSoC).val > getState(dpVictronSoCModbus).val) { //console.log("SoC zu niedrig"); SafeSetPoint = 0; } else if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToDischarge").val==1) { //console.log("SoC ok"); // Entladen durch BMS ind Mindest-SoC erlaubt //console.log("Min-SoC: " + getState(dpVictronMinSoC).val + " SoC: " + getState(dpVictronSoCModbus).val); // Battery-Limit SafeSetPoint = Math.max(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxDischargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/BatteryLowVoltage").val*-1, SafeSetPoint); // Hard-Limit AC (7kW) SafeSetPoint = Math.max(-7000, SafeSetPoint); // 90%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku) // aber nur im Automatik-Modus // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.9; // geringen Netzbezug erlauben // aber nur im Automatik-Modus //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val; // Entladelimits anhand SoC if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 10) { SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -1000); } else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 20) { SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -2000); } // Vergleich zum gewünschten SetPoint SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, SafeSetPoint); } else { SafeSetPoint = 0; } } else { // Standby angefragt SafeSetPoint = 0; } SafeSetPoint = Math.floor(SafeSetPoint); if(Math.abs(SafeSetPoint) < 70) SafeSetPoint = 0; if(SafeSetPoint!=desiredSetPoint) { //console.log("SetPoint limitiert von " + desiredSetPoint + "W auf " + SafeSetPoint + "W"); } //console.log(SafeSetPoint); return SafeSetPoint; } function setSetPoint(newSetPoint) { if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) { var targetSetpoint = getSafeSetPoint(newSetPoint); //console.log("SafeSetPoint: " + targetSetpoint); if(targetSetpoint>0) { if(getState(dpEnableDischarging).val) { // Ladegerät und Inverter aktivieren if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) { setState(dpVictronModeModbus, 3); return; // warte bis MP eingeschaltet } } else { // nur Ladegerät aktivieren if(getState(dpVictronModeModbus).val != 1) { setState(dpVictronModeModbus, 1); return; // warte bis MP eingeschaltet } } //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint); setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true); } else if(targetSetpoint<0) { if(getState(dpEnableCharging).val) { // Ladegerät und Inverter aktivieren if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) { setState(dpVictronModeModbus, 3); return; // warte bis MP eingeschaltet } } else { // nur Inverter aktivieren if(getState(dpVictronModeModbus).val != 2) { setState(dpVictronModeModbus, 2); return; // warte bis MP eingeschaltet } } //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint); setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true); } else { // Aus /*if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0)*/ //console.log("Modus: " + getState(dpVictronModeModbus).val); if(getState(dpVictronModeModbus).val != 4) { if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0) setState(dpVictronSetPointModbus, 0); if(getState(dpVictronSetPointModbus).lc<(Date.now()-(idleTimerMin*60*1000))) { // nach x min MP ausschalten //console.log("Schalte Victron aus"); setState(dpVictronModeModbus, 4); } } } } else { // keine externe Steuerung } } function getCapacity() { setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSOC", getState(dpVictronSoCModbus).val, true); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandJetzt", (getState(dpVictronAvailCapModbus).val * BatteryVoltageRated)/1000, true); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandMax", 11184, true); } function calcCellDerivation() { setState(dpVictronCellDerivation, 1000*(getState(dpVictronCellMaxVoltage).val - getState(dpVictronCellMinVoltage).val), true); } // Trigger // Skript aktiviert / deaktiviert on({id: dpEnabled, change: 'ne', ack: false}, function(obj) { setSetPoint(0); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", 0, true); setState(dpEnabled, getState(dpEnabled).val, true); }); on({id: dpEnableCharging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) { setSetPoint(0); setState(dpEnableCharging, getState(dpEnableCharging).val, true); }); on({id: dpEnableDischarging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) { setSetPoint(0); setState(dpEnableDischarging, getState(dpEnableDischarging).val, true); }); on({id: dpPreferCharging, change: 'ne'}, function(obj) { calcVictronFlow(); }); on({id: dpPreferDischarging, change: 'ne'}, function(obj) { calcVictronFlow(); }); // Netzbezug-Änderung on({id: dpNetzbezug, change: 'ne'}, function(obj) { calcVictronFlow(); }); schedule("*/3 * * * * *", function () { // calcVictronFlow() }); on({id: dpVictronGridTolerance, change: 'ne'}, function(obj) { calcVictronFlow(); }); // Fremdbezug / Fremdladung Änderung on({id: dpForeignFlow, change: 'ne'}, function(obj) { //calcVictronFlow(); }); // Victron SoC-Änderung on({id: dpVictronSoCModbus, change: 'ne'}, function(obj) { getCapacity(); //calcVictronFlow(); }); on({id: dpVictronAvailCapModbus, change: 'ne'}, function(obj) { getCapacity(); //calcVictronFlow(); }); // Victron Flow-Änderung on({id: dpVictronFlowModbus, change: 'ne'}, function(obj) { setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronFlow", getState(dpVictronFlowModbus).val, true); if(getState(dpVictronFlowModbus).val<=-100) { // Lädt setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 1, true); } else if (getState(dpVictronFlowModbus).val>=100) { // Entlädt setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 2, true); } else { // Standby setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 0, true); } //calcVictronFlow(); }); // Victron ESSMode-Änderung on({id: dpVictronESSModeModbus, change: 'ne'}, function(obj) { setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronESSMode", getState(dpVictronESSModeModbus).val, true); if(getState(dpVictronESSModeModbus).val!=3) setSetPoint(0); calcVictronFlow(); }); // Victron Zellspannungs-Änderung on({id: dpVictronCellMinVoltage, change: 'ne'}, function(obj) { calcCellDerivation(); }); on({id: dpVictronCellMaxVoltage, change: 'ne'}, function(obj) { calcCellDerivation(); }); // Keep-Alives schedule("*/30 * * * * *", function () { if(getState(dpEnabled).val) { //calcVictronFlow(); } else { setSetPoint(getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val); } }); // Skriptstart // --------------------------------------------------------------------- if(getState(dpEnabled).val) { setState(dpEnabled, true, true); calcVictronFlow(); } else { setSetPoint(0); setState(dpEnabled, false, true); } calcCellDerivation();
-
@oxident said in Test Victron Energy:
@deralff Gerne ... aber wirklich "herstellerunabhängig" ist es nicht, da ich es auf mein Senec-System gemünzt habe. Ich hoffe, Du steigst da irgendwie durch. Ist halt nie wirklich für "andere Augen" gemacht worden (das ewige Problem der Skripter...):
// Allgemeine Datenpunkte const dpEnabled = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronAutomatik"; // Skript aktiv const dpEnableCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableCharging"; // Akkuladung erlaubt const dpEnableDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableDischarging"; // Akkuentladung erlaubt // Datenpunkt für aktuellen Netzbezug (positive Werte) oder Netzeinspeisung (negative Werte) // WATT const dpNetzbezug = "0_userdata.0.Verbrauch.Stromzähler.Leistung-Gesamt"; // Skript-Einstellungen // Datenpunkt für Mindest-SOC const dpVictronMinSoC = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronMinSOC"; // % // Datenpunkt für Toleranz zu Nulleinspeisung und Nullbezug // WATT const dpVictronGridTolerance = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronGridTolerance"; // Fremdspeicher / -anlagen // Datenpunkt für aktuelle Entladung (negative Werte) oder Ladung (positive Werte) von Fremdakkus // WATT const dpForeignFlow = "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER"; // Victron beim Laden bevorzugen const dpPreferCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferCharging"; // Victron beim Entladen bevorzugen const dpPreferDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferDischarging"; // Victron // aktueller (IST) Energiefluss vom Multiplus // >0: Akku wird geladen // =0: Standby // <0: Akku wird entladen // WATT const dpVictronFlowModbus = "modbus.2.inputRegisters.227._/Ac/ActiveIn/L1/P"; // aktueller (SOLL) Energiefluss vom Multiplus // >0: Akku soll geladen werden // =0: Standby // <0: Akku soll entladen werden // WATT const dpVictronSetPointModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Hub4/L1/AcPowerSetpoint"; // aktueller (IST) SoC und Kapazität vom Multiplus // PROZENT const dpVictronSoCModbus = "modbus.2.inputRegisters.100._/Dc/Battery/Soc"; // Ah const dpVictronAvailCapModbus = "modbus.2.inputRegisters.225._/Capacity"; // Unterschied der Zellspannungen // Ziel-DP: let dpVictronCellDerivation = '0_userdata.0.PV.Victron.VictronCellDrift' // Quell-DPs: let dpVictronCellMinVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MinCellVoltage' let dpVictronCellMaxVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MaxCellVoltage' // Multiplus-Leerlaufzeit // schaltet Inverter und Ladegerät nach x Minuten aus // falls nicht mehr benötigt const idleTimerMin = 10; //min // Nennspannung const BatteryVoltageRated = 48; //V // Agressivität der Laderegelung // Faktor mit dem der Netzbezug oder die Einspeisung // pro Schritt ausgeglichen wird // 0.0 (0%) ... 1.0 (100%) const regulationLevel = 0.6; // // aktueller (IST) ESS-Modus vom Multiplus // 1: ESS mit Phasenkompensation (Standard) // 2: ESS ohne Phasenkompensation // 3: Externe Steuerung const dpVictronESSModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.100._/Settings/Cgwacs/Hub4Mode"; // Modbus // aktueller Betriebsmodus vom Multiplus // 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off const dpVictronModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Mode"; // Modbus function calcVictronFlow() { if((getState(dpVictronFlowModbus).val)!=null) { if((getState(dpEnabled).val)&&(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3)) { var Netzbezug = getState(dpNetzbezug).val; // + = Bezug, - = Einspeisung var Fremdbezug = getState(dpForeignFlow).val; // + = Fremdakku lädt, - = Fremdakku entlädt var VictronSoC = getState(dpVictronSoCModbus).val; var VictronSetPoint = getState(dpVictronFlowModbus).val; // + = Victron lädt, - = Victron entlädt var Hausverbrauch = Netzbezug + (VictronSetPoint*-1); var ForeignBatteryModificator = 0; if(Fremdbezug > getState(dpVictronGridTolerance).val) { // Fremdakku wird geladen if(getState(dpPreferCharging).val) { // ... stattdessen Victron laden ForeignBatteryModificator = Fremdbezug - getState(dpVictronGridTolerance).val; ForeignBatteryModificator *= -1; } } else if (Fremdbezug < (0-getState(dpVictronGridTolerance).val)) { // Fremdakku wird entladen if(getState(dpPreferCharging).val) { // ... stattdessen Victron entladen ForeignBatteryModificator = Fremdbezug + getState(dpVictronGridTolerance).val; } } Netzbezug += ForeignBatteryModificator; Netzbezug = Math.ceil(Netzbezug); //console.log(Hausverbrauch); if(Hausverbrauch > getState(dpVictronGridTolerance).val) { // Netzbezug über Toleranz if(Fremdbezug>getState(dpVictronGridTolerance).val) { // Sonderfall: Vermeiden, dass Fremdakku durch Victron geladen wird //console.log("Fremdakku wird trotz " + Netzbezug + "W Netzbezug / " + Hausverbrauch + "W Hausverbrauch geladen mit " + Fremdbezug + "W"); //VictronSetPoint = 0; VictronSetPoint += Math.floor(Fremdbezug * regulationLevel); setSetPoint(VictronSetPoint); } else { if(getState(dpEnableDischarging).val) { // Entladen erlaubt (via DP) //console.log("Entladen mit: " + Netzbezug); //console.log("Netzbezug " + Netzbezug + "W, Setpoint: " + VictronSetPoint + "W, Fremdbezug " + Fremdbezug); VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel); if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) { // Fremdakku wird genutzt //VictronSetPoint-=Netzbezug; VictronSetPoint+=(getState(dpVictronGridTolerance).val * regulationLevel); } else { // Fremdakku wird NICHT genutzt //VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel); } //console.log("Setpoint Neu: " + VictronSetPoint + "W"); setSetPoint(VictronSetPoint); } else { // Entladen nicht erlaubt (via DP) VictronSetPoint = 0; setSetPoint(0); //console.log("Laden gesperrt via DP"); } } } else if (Hausverbrauch < (0 - getState(dpVictronGridTolerance).val)) { // Netzeinspeisung über Toleranz if(getState(dpEnableCharging).val) { // Beladen erlaubt //console.log("Beladen mit: " + (Netzbezug*-1)); VictronSetPoint+=Math.floor(Netzbezug*-1*regulationLevel); if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) { // Fremdakku wird genutzt VictronSetPoint-=Math.floor(getState(dpVictronGridTolerance).val/2); } //if(Fremdbezug<0) { // VictronSetPoint += Fremdbezug; // sonst Problem bei vollem Fremdakku // VictronSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val; //} //console.log(Fremdbezug); setSetPoint(VictronSetPoint); } else { // Beladen nicht erlaubt (via DP) VictronSetPoint = 0; setSetPoint(0); //console.log("Entladen gesperrt via DP"); } } else { //console.log("Standby"); if(getState(dpEnabled).val) VictronSetPoint = 0; setSetPoint(VictronSetPoint); } } else { if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) { // Skript deaktiviert // manueller Modus // ESS-Mode 3 VictronSetPoint = getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val; setSetPoint(VictronSetPoint); } else { // ESS-Mode 1/2 // Buggy! setState(dpEnabled, false, false); } setState(dpEnabled, false, true); //console.log("Victron inaktiv"); } } else { // Victron-Werte nicht aktuell / Keep-Alive abwarten // console.log("Werte nicht aktuell"); // console.log(console.trace()); } } function getSafeSetPoint(desiredSetPoint) { var SafeSetPoint = desiredSetPoint; //console.log(desiredSetPoint + " angefragt"); if(desiredSetPoint>0) { // Laden des Akkus angefragt // (sollte eigentlich immer durch BMS begrenzt werden) if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToCharge").val==1) { // Laden durch BMS erlaubt // BOL-Limit SafeSetPoint = Math.min(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeVoltage").val, SafeSetPoint); // Hard-Limit AC (7kW) SafeSetPoint = Math.min(7000, SafeSetPoint); // 80%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku) // aber nur im Automatik-Modus // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.8; // Mindesteinspeisung erreichen (wegen Fremdakku) // aber nur im Automatik-Modus //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val; // Ladelimits anhand SoC if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 99) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0); } else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 98) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 100); } else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 95) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 500); } else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 90) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 1500); } // Cell-Drift if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 150) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0); console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gesperrt!"); } else if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 100) { SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 200); //console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gedrosselt."); } // Vergleich zum gewünschten SetPoint SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, SafeSetPoint); } else { SafeSetPoint = 0; } } else if(desiredSetPoint<0) { // Entladen des Akkus angefragt // (wird nicht durch BMS geprüft!) //console.log("Entladen angefragt"); // Minimum-SoC if (getState(dpVictronMinSoC).val > getState(dpVictronSoCModbus).val) { //console.log("SoC zu niedrig"); SafeSetPoint = 0; } else if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToDischarge").val==1) { //console.log("SoC ok"); // Entladen durch BMS ind Mindest-SoC erlaubt //console.log("Min-SoC: " + getState(dpVictronMinSoC).val + " SoC: " + getState(dpVictronSoCModbus).val); // Battery-Limit SafeSetPoint = Math.max(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxDischargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/BatteryLowVoltage").val*-1, SafeSetPoint); // Hard-Limit AC (7kW) SafeSetPoint = Math.max(-7000, SafeSetPoint); // 90%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku) // aber nur im Automatik-Modus // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.9; // geringen Netzbezug erlauben // aber nur im Automatik-Modus //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val; // Entladelimits anhand SoC if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 10) { SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -1000); } else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 20) { SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -2000); } // Vergleich zum gewünschten SetPoint SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, SafeSetPoint); } else { SafeSetPoint = 0; } } else { // Standby angefragt SafeSetPoint = 0; } SafeSetPoint = Math.floor(SafeSetPoint); if(Math.abs(SafeSetPoint) < 70) SafeSetPoint = 0; if(SafeSetPoint!=desiredSetPoint) { //console.log("SetPoint limitiert von " + desiredSetPoint + "W auf " + SafeSetPoint + "W"); } //console.log(SafeSetPoint); return SafeSetPoint; } function setSetPoint(newSetPoint) { if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) { var targetSetpoint = getSafeSetPoint(newSetPoint); //console.log("SafeSetPoint: " + targetSetpoint); if(targetSetpoint>0) { if(getState(dpEnableDischarging).val) { // Ladegerät und Inverter aktivieren if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) { setState(dpVictronModeModbus, 3); return; // warte bis MP eingeschaltet } } else { // nur Ladegerät aktivieren if(getState(dpVictronModeModbus).val != 1) { setState(dpVictronModeModbus, 1); return; // warte bis MP eingeschaltet } } //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint); setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true); } else if(targetSetpoint<0) { if(getState(dpEnableCharging).val) { // Ladegerät und Inverter aktivieren if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) { setState(dpVictronModeModbus, 3); return; // warte bis MP eingeschaltet } } else { // nur Inverter aktivieren if(getState(dpVictronModeModbus).val != 2) { setState(dpVictronModeModbus, 2); return; // warte bis MP eingeschaltet } } //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint); setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true); } else { // Aus /*if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0)*/ //console.log("Modus: " + getState(dpVictronModeModbus).val); if(getState(dpVictronModeModbus).val != 4) { if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0) setState(dpVictronSetPointModbus, 0); if(getState(dpVictronSetPointModbus).lc<(Date.now()-(idleTimerMin*60*1000))) { // nach x min MP ausschalten //console.log("Schalte Victron aus"); setState(dpVictronModeModbus, 4); } } } } else { // keine externe Steuerung } } function getCapacity() { setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSOC", getState(dpVictronSoCModbus).val, true); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandJetzt", (getState(dpVictronAvailCapModbus).val * BatteryVoltageRated)/1000, true); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandMax", 11184, true); } function calcCellDerivation() { setState(dpVictronCellDerivation, 1000*(getState(dpVictronCellMaxVoltage).val - getState(dpVictronCellMinVoltage).val), true); } // Trigger // Skript aktiviert / deaktiviert on({id: dpEnabled, change: 'ne', ack: false}, function(obj) { setSetPoint(0); setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", 0, true); setState(dpEnabled, getState(dpEnabled).val, true); }); on({id: dpEnableCharging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) { setSetPoint(0); setState(dpEnableCharging, getState(dpEnableCharging).val, true); }); on({id: dpEnableDischarging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) { setSetPoint(0); setState(dpEnableDischarging, getState(dpEnableDischarging).val, true); }); on({id: dpPreferCharging, change: 'ne'}, function(obj) { calcVictronFlow(); }); on({id: dpPreferDischarging, change: 'ne'}, function(obj) { calcVictronFlow(); }); // Netzbezug-Änderung on({id: dpNetzbezug, change: 'ne'}, function(obj) { calcVictronFlow(); }); schedule("*/3 * * * * *", function () { // calcVictronFlow() }); on({id: dpVictronGridTolerance, change: 'ne'}, function(obj) { calcVictronFlow(); }); // Fremdbezug / Fremdladung Änderung on({id: dpForeignFlow, change: 'ne'}, function(obj) { //calcVictronFlow(); }); // Victron SoC-Änderung on({id: dpVictronSoCModbus, change: 'ne'}, function(obj) { getCapacity(); //calcVictronFlow(); }); on({id: dpVictronAvailCapModbus, change: 'ne'}, function(obj) { getCapacity(); //calcVictronFlow(); }); // Victron Flow-Änderung on({id: dpVictronFlowModbus, change: 'ne'}, function(obj) { setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronFlow", getState(dpVictronFlowModbus).val, true); if(getState(dpVictronFlowModbus).val<=-100) { // Lädt setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 1, true); } else if (getState(dpVictronFlowModbus).val>=100) { // Entlädt setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 2, true); } else { // Standby setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 0, true); } //calcVictronFlow(); }); // Victron ESSMode-Änderung on({id: dpVictronESSModeModbus, change: 'ne'}, function(obj) { setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronESSMode", getState(dpVictronESSModeModbus).val, true); if(getState(dpVictronESSModeModbus).val!=3) setSetPoint(0); calcVictronFlow(); }); // Victron Zellspannungs-Änderung on({id: dpVictronCellMinVoltage, change: 'ne'}, function(obj) { calcCellDerivation(); }); on({id: dpVictronCellMaxVoltage, change: 'ne'}, function(obj) { calcCellDerivation(); }); // Keep-Alives schedule("*/30 * * * * *", function () { if(getState(dpEnabled).val) { //calcVictronFlow(); } else { setSetPoint(getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val); } }); // Skriptstart // --------------------------------------------------------------------- if(getState(dpEnabled).val) { setState(dpEnabled, true, true); calcVictronFlow(); } else { setSetPoint(0); setState(dpEnabled, false, true); } calcCellDerivation();
Das solte kein Problem darstellen. Ist ja alles schön kommentiert
Und glaub mir... DAS IST NICHT IMMER SO... ganz lustig wirds dann, wenn drei verschiedene Sprachen in einem Code vorhanden sindDanke dir!
-
Habe jetzt mal spontan den Adapter getestet. Lief sofort ohne Probleme. Super Arbeit!!
Wegen der Möglichkeiten, den Multiplus bzw. das ganze ESS manuell zu regeln habe ich mal ein Issue aufgemacht:
https://github.com/derAlff/ioBroker.ve/issues/12 -
@oxident ja danke! Den feature request habe ich so schon in meine ToDo aufgenommen
Kannst du mir eventuell noch sagen, welches GX Gerät du benutzt?
Noch was an alle in diesem Thread: Ich habe die PV-Wechselrichter in der letzten Version in ein separates Objekt gepackt. Dieses Objekt fasse ich allerdings noch gar nicht an . Das heißt, die Daten des/der PV Wechselrichter werden zur Zeit nicht geloggt .
-
@deralff Ich nutze ganz klassisch einen Cerbo GX (mit der Large-Firmware).
Stromzähler emuliere ich via dbus (lese den ABB-Stromzähler/Enfluri von Senec und ziehe dort die Akkuladung des Senec-Speichers ab).
Akku-Entladung des Senec simuliere ich ebenfalls via dbus (als PV-Wechselrichter). Ebenfalls verbunden ist ein Fronius-WR via TCP/IP.
Am Multiplus-II/5000 hängt ein China-Akku (11kWh Lifepo4). Dessen BMS ist via CAN-Bus am Cerbo.
Das erkennt und verarbeitet Dein Adapter auch prima:
Passt also alles. Gute Arbeit
Spontan fällt mir noch auf, dass es eventuell sinnvoll wäre, auch die "installed capacity" auszuwerten. Dein Adapter zeigt ja derzeit die "available capacity".
Auch die, vermutlich ja recht wichtige, Abweichung der Zellspannung wäre vermutlich in mV besser. Aber da weiß ich nicht, was Victron da liefert. Ich vergleiche derzeit halt min/max und reagiere entsprechend.
-
Gerade eben habe ich eine neue Version des Adapters auf Github hochgeladen.
Im Grunde habe ich die Wechselrichter, die abgefragt werden können, dynamisch als Objekt angelegt. Dieses Objekt wird nun anhand einer "Anzahl Wechselrichter" in der Adapter Konfiguration festgelegt.
Ist genau diese Anzahl mit 0 angegeben, so werden die Wechselrichter ignoriert.
Die Wechselrichter werden in den Objekten in einem Separaten Ordner (Inverter) mit der jeweiligen ID angelegt.
-
@deralff Super, besten Dank für deine Arbeit! Ich bin auch einer, der über das VRM Daten bräuchte. Bei mir wird es ein 520 GSM sein, dass einen SmartShunt ins VRM bringt. Diese Daten hätte ich gerne im ioBroker
-
@humidor da bin ich parallel dran am arbeiten . Ist das super dringend? Der Adapter kann zur Zeit nicht wirklich viel und ist auch noch nicht online .
Brauche noch etwas Zeit -> Umbau und so
Darf ich dich noch fragen warum unbedingt die Daten aus dem VRM?
Viele Grüße
-
Hallo liebe Tester,
ich habe gerade eben eine neue Version zum Testen auf Github hochgeladen. Die neue Version hört auf den Namen "0.3.0".
Folgendes hat sich geändert:
- Die Datenpunkte werden nun als nur lesbar oder auch schreibbar angelegt. Dazu kam in der JSON der Register eine Option "writable" hinzu.
- Für die Wechselrichter habe ich das Register 1052 (Total Power) hinzugefügt.
- Grid hat auch weitere Datenpunkte bekommen (Voltage/Spannung, Current/Strom, EnergyFromNet/EnergieVomNetz und EnergyToNet/EnergieZumNetz)
- In den 4 Registern "BatteryError" hatte sich ein Fehler eingeschliechen -> wurde behoben.
- Die Wichtigste Änderung! Ich habe nun die Objekte bzw Datenpunkte im Objektbaum in Unterordner zusammengefasst. Also, wenn ihr die Datenpunkte in irgendwelchen Scripts benutzt, dann denkt bitte daran, die neuern Datenpunkte mit den Unterordnern in den Scripten einzutragen.
Vorher:
Ab version 0.3.0:
Viele Grüße!
-
@deralff Also ich habe einen MP2 GX und 2 Pylontech uc3000.
KEINEN PV Wechselrichter im System, da meiner noch kein WLAN / LAN hat.
Was liefert mir der Adapter alles?
Im Moment bekomme ich diese Daten über Mdobus: