Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Victron Energy

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    508

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Test Victron Energy

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
batteriespeicherhausakkuvictronenergy
53 Beiträge 9 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O Online
    O Online
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    Das klingt sehr spannend! Vielleicht können wir den Adapter ja zu einem vollwertigen ESS-Manager für Victron ausbauen.

    Es gibt scheinbar ein paar Nutzer, die einen/drei Multiplus parallel zu (unsteuerbaren) anderen Speichern nutzen. Dann kann man die Venus-eigene Regelung leider nicht verwenden und müsste sich selber um Be-/Entladen kümmern.

    Ich mache das derzeit mit einem sehr komplexen JS im Iobroker und würde mir wünschen, einiges/alles davon in einen Adapter zu gießen :blush:

    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • O oxident

      Das klingt sehr spannend! Vielleicht können wir den Adapter ja zu einem vollwertigen ESS-Manager für Victron ausbauen.

      Es gibt scheinbar ein paar Nutzer, die einen/drei Multiplus parallel zu (unsteuerbaren) anderen Speichern nutzen. Dann kann man die Venus-eigene Regelung leider nicht verwenden und müsste sich selber um Be-/Entladen kümmern.

      Ich mache das derzeit mit einem sehr komplexen JS im Iobroker und würde mir wünschen, einiges/alles davon in einen Adapter zu gießen :blush:

      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @oxident das klingt spannend. Kannst du mir eventuell das JS zur Verfügung stellen? Mich interessiert schon lange, wie man sowas herstellerunabhängig macht 😅.

      Proxmox 8
      ioBroker im LXC (Master)
      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • derAlffD derAlff

        @oxident das klingt spannend. Kannst du mir eventuell das JS zur Verfügung stellen? Mich interessiert schon lange, wie man sowas herstellerunabhängig macht 😅.

        O Online
        O Online
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @deralff Gerne ... aber wirklich "herstellerunabhängig" ist es nicht, da ich es auf mein Senec-System gemünzt habe. Ich hoffe, Du steigst da irgendwie durch. Ist halt nie wirklich für "andere Augen" gemacht worden (das ewige Problem der Skripter...):

        // Allgemeine Datenpunkte
        const dpEnabled = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronAutomatik";                     // Skript aktiv
        const dpEnableCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableCharging";         // Akkuladung erlaubt
        const dpEnableDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableDischarging";   // Akkuentladung erlaubt
        
        // Datenpunkt für aktuellen Netzbezug (positive Werte) oder Netzeinspeisung (negative Werte)
        // WATT
        const dpNetzbezug = "0_userdata.0.Verbrauch.Stromzähler.Leistung-Gesamt";
        
        // Skript-Einstellungen
        // Datenpunkt für Mindest-SOC
        const dpVictronMinSoC = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronMinSOC"; // %
        
        // Datenpunkt für Toleranz zu Nulleinspeisung und Nullbezug
        // WATT
        const dpVictronGridTolerance = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronGridTolerance";
        
        // Fremdspeicher / -anlagen
        // Datenpunkt für aktuelle Entladung (negative Werte) oder Ladung (positive Werte) von Fremdakkus
        // WATT
        const dpForeignFlow = "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER";
        
        // Victron beim Laden bevorzugen
        const dpPreferCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferCharging";
        
        // Victron beim Entladen bevorzugen
        const dpPreferDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferDischarging";
        
        
        // Victron
        // aktueller (IST) Energiefluss vom Multiplus
        // >0: Akku wird geladen
        // =0: Standby
        // <0: Akku wird entladen
        // WATT
        const dpVictronFlowModbus = "modbus.2.inputRegisters.227._/Ac/ActiveIn/L1/P";
        
        // aktueller (SOLL) Energiefluss vom Multiplus
        // >0: Akku soll geladen werden
        // =0: Standby
        // <0: Akku soll entladen werden
        // WATT
        const dpVictronSetPointModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Hub4/L1/AcPowerSetpoint";
        
        // aktueller (IST) SoC und Kapazität vom Multiplus
        // PROZENT
        const dpVictronSoCModbus = "modbus.2.inputRegisters.100._/Dc/Battery/Soc";
        
        // Ah
        const dpVictronAvailCapModbus = "modbus.2.inputRegisters.225._/Capacity";
        
        // Unterschied der Zellspannungen
        // Ziel-DP:
        let dpVictronCellDerivation = '0_userdata.0.PV.Victron.VictronCellDrift'
        
        // Quell-DPs:
        let dpVictronCellMinVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MinCellVoltage'
        let dpVictronCellMaxVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MaxCellVoltage'
        
        
        // Multiplus-Leerlaufzeit
        // schaltet Inverter und Ladegerät nach x Minuten aus
        // falls nicht mehr benötigt
        const idleTimerMin = 10; //min
        
        // Nennspannung
        const BatteryVoltageRated = 48; //V
        
        // Agressivität der Laderegelung
        // Faktor mit dem der Netzbezug oder die Einspeisung
        // pro Schritt ausgeglichen wird
        // 0.0 (0%) ... 1.0 (100%)
        const regulationLevel = 0.6;
        
        //
        
        // aktueller (IST) ESS-Modus vom Multiplus
        // 1: ESS mit Phasenkompensation (Standard)
        // 2: ESS ohne Phasenkompensation
        // 3: Externe Steuerung
        const dpVictronESSModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.100._/Settings/Cgwacs/Hub4Mode"; // Modbus
        
        // aktueller Betriebsmodus vom Multiplus
        // 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off
        const dpVictronModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Mode"; // Modbus
        
        function calcVictronFlow() {
            
            
        
            if((getState(dpVictronFlowModbus).val)!=null) {
                if((getState(dpEnabled).val)&&(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3)) {
        
                    
                    
        
                    var Netzbezug = getState(dpNetzbezug).val;                 // + = Bezug,           - = Einspeisung
                    var Fremdbezug = getState(dpForeignFlow).val;              // + = Fremdakku lädt,  - = Fremdakku entlädt
                    var VictronSoC = getState(dpVictronSoCModbus).val;
                    var VictronSetPoint = getState(dpVictronFlowModbus).val;   // + = Victron lädt,    - = Victron entlädt
        
                    var Hausverbrauch = Netzbezug + (VictronSetPoint*-1);
        
                    var ForeignBatteryModificator = 0;
        
                    
        
                    if(Fremdbezug > getState(dpVictronGridTolerance).val) {
                        // Fremdakku wird geladen
                        if(getState(dpPreferCharging).val) {
                            // ... stattdessen Victron laden
                            ForeignBatteryModificator = Fremdbezug - getState(dpVictronGridTolerance).val;
                            ForeignBatteryModificator *= -1;
                        }
                    } else if (Fremdbezug < (0-getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                        // Fremdakku wird entladen
                        if(getState(dpPreferCharging).val) {
                            // ... stattdessen Victron entladen
                            ForeignBatteryModificator = Fremdbezug + getState(dpVictronGridTolerance).val;
                        }
                    }
        
                    Netzbezug += ForeignBatteryModificator;
                    Netzbezug = Math.ceil(Netzbezug);
        
                    //console.log(Hausverbrauch);
                    
                    
        
                    if(Hausverbrauch > getState(dpVictronGridTolerance).val) {
                        // Netzbezug über Toleranz
                        if(Fremdbezug>getState(dpVictronGridTolerance).val) {
                            // Sonderfall: Vermeiden, dass Fremdakku durch Victron geladen wird
                            //console.log("Fremdakku wird trotz " + Netzbezug + "W Netzbezug / " + Hausverbrauch + "W Hausverbrauch geladen mit " + Fremdbezug + "W");
                            //VictronSetPoint = 0;
                            VictronSetPoint += Math.floor(Fremdbezug * regulationLevel);
                            setSetPoint(VictronSetPoint);
                        } else {
                            
                            if(getState(dpEnableDischarging).val) {
                                // Entladen erlaubt (via DP)
                                //console.log("Entladen mit: " + Netzbezug);
                                //console.log("Netzbezug " + Netzbezug + "W, Setpoint: " + VictronSetPoint + "W, Fremdbezug " + Fremdbezug);
                                VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel);
                                
                               
                                if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                                    // Fremdakku wird genutzt
                                    //VictronSetPoint-=Netzbezug;
                                    VictronSetPoint+=(getState(dpVictronGridTolerance).val * regulationLevel);
                                } else {
                                    // Fremdakku wird NICHT genutzt
                                    //VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel);
                                }
                                
                                
                                //console.log("Setpoint Neu: " + VictronSetPoint + "W");
                                setSetPoint(VictronSetPoint);
                            } else {
                                // Entladen nicht erlaubt (via DP)
                                VictronSetPoint = 0;
                                setSetPoint(0);
                                //console.log("Laden gesperrt via DP");
                            }
                        }
                        
                    } else if (Hausverbrauch < (0 - getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                        // Netzeinspeisung über Toleranz
                        
                        if(getState(dpEnableCharging).val) {
                            // Beladen erlaubt
                            //console.log("Beladen mit: " + (Netzbezug*-1));
                            VictronSetPoint+=Math.floor(Netzbezug*-1*regulationLevel);
                            
                            if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                                // Fremdakku wird genutzt
                                VictronSetPoint-=Math.floor(getState(dpVictronGridTolerance).val/2);
                            }
        
                            //if(Fremdbezug<0) {
        	                //    VictronSetPoint += Fremdbezug; // sonst Problem bei vollem Fremdakku
        	                //    VictronSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val;
        	                //}
                            
                            //console.log(Fremdbezug);
                            setSetPoint(VictronSetPoint);
        
                            
        
                        } else {
                            // Beladen nicht erlaubt (via DP)
                            VictronSetPoint = 0;
                            setSetPoint(0);
                            //console.log("Entladen gesperrt via DP");
                        }
                        
                    } else {
                        //console.log("Standby");
                        if(getState(dpEnabled).val) VictronSetPoint = 0;
                        setSetPoint(VictronSetPoint);
                        
                    }
                    
                } else {
                    if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) {
                        // Skript deaktiviert
                        // manueller Modus
                        // ESS-Mode 3
                        VictronSetPoint = getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val;
                        setSetPoint(VictronSetPoint);
                    } else {
                        // ESS-Mode 1/2
                        // Buggy!
                        setState(dpEnabled, false, false);
        
                    }
                    
                    setState(dpEnabled, false, true);
                    //console.log("Victron inaktiv");
                }
            } else {
                // Victron-Werte nicht aktuell / Keep-Alive abwarten
                // console.log("Werte nicht aktuell");
                // console.log(console.trace());
            }
        
        
        
            
        }
        
        function getSafeSetPoint(desiredSetPoint) {
            var SafeSetPoint = desiredSetPoint;
        
            //console.log(desiredSetPoint + " angefragt");
            
            if(desiredSetPoint>0) {
                // Laden des Akkus angefragt
                // (sollte eigentlich immer durch BMS begrenzt werden)
                if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToCharge").val==1) {
                    // Laden durch BMS erlaubt
                    // BOL-Limit
                    SafeSetPoint = Math.min(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeVoltage").val, SafeSetPoint);
        
                    // Hard-Limit AC (7kW)
                    SafeSetPoint = Math.min(7000, SafeSetPoint);
        
                    // 80%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku)
                    // aber nur im Automatik-Modus
                    // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.8;
        
                    // Mindesteinspeisung erreichen (wegen Fremdakku)
                    // aber nur im Automatik-Modus
                    //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val;
        
                    // Ladelimits anhand SoC
                    if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 99) {
                        SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0);
                    }
                    else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 98) {
                        SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 100);
                    }
                    else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 95) {
                        SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 500);
                    }
                    else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 90) {
                        SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 1500);
                    }
        
                    // Cell-Drift
                    if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 150) {
                        SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0);
                        console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gesperrt!");
                    } else if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 100) {
                        SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 200);
                        //console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gedrosselt.");
                    }
        
                    
                    
                    // Vergleich zum gewünschten SetPoint
                    SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, SafeSetPoint);
                } else {
                    SafeSetPoint = 0;
                }
            } else if(desiredSetPoint<0) {
                // Entladen des Akkus angefragt
                // (wird nicht durch BMS geprüft!)
                //console.log("Entladen angefragt");
                // Minimum-SoC
                if (getState(dpVictronMinSoC).val > getState(dpVictronSoCModbus).val) {
                    //console.log("SoC zu niedrig");
                    SafeSetPoint = 0;
                } else if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToDischarge").val==1) {
                    //console.log("SoC ok");
                    // Entladen durch BMS ind Mindest-SoC erlaubt
                    //console.log("Min-SoC: " + getState(dpVictronMinSoC).val + " SoC: " + getState(dpVictronSoCModbus).val);
                    // Battery-Limit
                    SafeSetPoint = Math.max(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxDischargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/BatteryLowVoltage").val*-1, SafeSetPoint);
        
                    // Hard-Limit AC (7kW)
                    SafeSetPoint = Math.max(-7000, SafeSetPoint);
        
                    // 90%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku)
                    // aber nur im Automatik-Modus
                    // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.9;
        
                    // geringen Netzbezug erlauben
                    // aber nur im Automatik-Modus
                    //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val;
        
                    // Entladelimits anhand SoC
                    if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 10) {
                        SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -1000);
                    }
                    else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 20) {
                        SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -2000);
                    }
        
                    // Vergleich zum gewünschten SetPoint
                    SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, SafeSetPoint);
                } else {
                    SafeSetPoint = 0;
                }
            } else {
                // Standby angefragt
                SafeSetPoint = 0;
            }
        
            SafeSetPoint = Math.floor(SafeSetPoint);
        
            if(Math.abs(SafeSetPoint) < 70) SafeSetPoint = 0;
        
            if(SafeSetPoint!=desiredSetPoint) {
                //console.log("SetPoint limitiert von " + desiredSetPoint + "W auf " + SafeSetPoint + "W");
            }
        
            //console.log(SafeSetPoint);
        
            return SafeSetPoint;
        }
        
        function setSetPoint(newSetPoint) {
            
            if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) {
                var targetSetpoint = getSafeSetPoint(newSetPoint);
        
                //console.log("SafeSetPoint: " + targetSetpoint);
                
                if(targetSetpoint>0) {
                    if(getState(dpEnableDischarging).val) {
                        // Ladegerät und Inverter aktivieren
                        if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) {
                            setState(dpVictronModeModbus, 3);
                            return; // warte bis MP eingeschaltet
                        }
                    } else {
                        // nur Ladegerät aktivieren
                        if(getState(dpVictronModeModbus).val != 1) {
                            setState(dpVictronModeModbus, 1);
                            return; // warte bis MP eingeschaltet
                        }
                    }
                    
                    //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint);
                    setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint);
                    setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true);
                } else if(targetSetpoint<0) {
                    if(getState(dpEnableCharging).val) {
                        // Ladegerät und Inverter aktivieren
                        if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) {
                            setState(dpVictronModeModbus, 3);
                            return; // warte bis MP eingeschaltet
                        }
                    } else {
                        // nur Inverter aktivieren
                        if(getState(dpVictronModeModbus).val != 2) {
                            setState(dpVictronModeModbus, 2);
                            return; // warte bis MP eingeschaltet
                        }
                    }
                    
                    //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint);
                    setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint);
                    setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true);
                } else {
                    // Aus
                    /*if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0)*/ 
                    //console.log("Modus: " + getState(dpVictronModeModbus).val);
                    if(getState(dpVictronModeModbus).val != 4) {
                        
                        if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0) setState(dpVictronSetPointModbus, 0);
                        
                        if(getState(dpVictronSetPointModbus).lc<(Date.now()-(idleTimerMin*60*1000))) {
                            // nach x min MP ausschalten
                            //console.log("Schalte Victron aus");
                            setState(dpVictronModeModbus, 4);
                        }
                    }
                }
            } else {
                // keine externe Steuerung
            }
            
        
            
        }
        
        function getCapacity() {
            setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSOC", getState(dpVictronSoCModbus).val, true);
            setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandJetzt", (getState(dpVictronAvailCapModbus).val * BatteryVoltageRated)/1000, true);
            setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandMax", 11184, true);
            
        }
        
        function calcCellDerivation() {
            setState(dpVictronCellDerivation, 1000*(getState(dpVictronCellMaxVoltage).val - getState(dpVictronCellMinVoltage).val), true);
        }
        
        // Trigger
        // Skript aktiviert / deaktiviert
        on({id: dpEnabled, change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
            setSetPoint(0);
            setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", 0, true);
            setState(dpEnabled, getState(dpEnabled).val, true);
        });
        
        on({id: dpEnableCharging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
            setSetPoint(0);
            setState(dpEnableCharging, getState(dpEnableCharging).val, true);
        });
        
        on({id: dpEnableDischarging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
            setSetPoint(0);
            setState(dpEnableDischarging, getState(dpEnableDischarging).val, true);
        });
        
        on({id: dpPreferCharging, change: 'ne'}, function(obj) {
            calcVictronFlow();
        });
        
        on({id: dpPreferDischarging, change: 'ne'}, function(obj) {
            calcVictronFlow();
        });
        
        // Netzbezug-Änderung
        
        on({id: dpNetzbezug, change: 'ne'}, function(obj) {
            calcVictronFlow();
        });
        
        
        schedule("*/3 * * * * *", function () {
        //    calcVictronFlow()
        });
        
        
        on({id: dpVictronGridTolerance, change: 'ne'}, function(obj) {
            calcVictronFlow();
        });
        
        // Fremdbezug / Fremdladung Änderung
        on({id: dpForeignFlow, change: 'ne'}, function(obj) {
            //calcVictronFlow();
        });
        
        // Victron SoC-Änderung
        on({id: dpVictronSoCModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
            getCapacity();
            //calcVictronFlow();
        });
        
        on({id: dpVictronAvailCapModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
            getCapacity();
            //calcVictronFlow();
        });
        
        // Victron Flow-Änderung
        on({id: dpVictronFlowModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
            setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronFlow", getState(dpVictronFlowModbus).val, true);
            if(getState(dpVictronFlowModbus).val<=-100) {
                // Lädt
                setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 1, true);
            } else if (getState(dpVictronFlowModbus).val>=100) {
                // Entlädt
                setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 2, true);
            } else {
                // Standby
                setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 0, true);
            }
            //calcVictronFlow();
        });
        
        // Victron ESSMode-Änderung
        on({id: dpVictronESSModeModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
            setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronESSMode", getState(dpVictronESSModeModbus).val, true);
            if(getState(dpVictronESSModeModbus).val!=3) setSetPoint(0);
            calcVictronFlow();
        });
        
        // Victron Zellspannungs-Änderung
        on({id: dpVictronCellMinVoltage, change: 'ne'}, function(obj) {
            calcCellDerivation();
        });
        
        on({id: dpVictronCellMaxVoltage, change: 'ne'}, function(obj) {
            calcCellDerivation();
        });
        
        
        // Keep-Alives
        schedule("*/30 * * * * *", function () {
            if(getState(dpEnabled).val) {
                //calcVictronFlow();
            } else {
                setSetPoint(getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val);
            }
        });
        
        // Skriptstart
        // ---------------------------------------------------------------------
        if(getState(dpEnabled).val) {
            setState(dpEnabled, true, true);
            calcVictronFlow();
        } else {
            setSetPoint(0);
            setState(dpEnabled, false, true);
        }
        
        calcCellDerivation();
        
        
        derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • O oxident

          @deralff Gerne ... aber wirklich "herstellerunabhängig" ist es nicht, da ich es auf mein Senec-System gemünzt habe. Ich hoffe, Du steigst da irgendwie durch. Ist halt nie wirklich für "andere Augen" gemacht worden (das ewige Problem der Skripter...):

          // Allgemeine Datenpunkte
          const dpEnabled = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronAutomatik";                     // Skript aktiv
          const dpEnableCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableCharging";         // Akkuladung erlaubt
          const dpEnableDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableDischarging";   // Akkuentladung erlaubt
          
          // Datenpunkt für aktuellen Netzbezug (positive Werte) oder Netzeinspeisung (negative Werte)
          // WATT
          const dpNetzbezug = "0_userdata.0.Verbrauch.Stromzähler.Leistung-Gesamt";
          
          // Skript-Einstellungen
          // Datenpunkt für Mindest-SOC
          const dpVictronMinSoC = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronMinSOC"; // %
          
          // Datenpunkt für Toleranz zu Nulleinspeisung und Nullbezug
          // WATT
          const dpVictronGridTolerance = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronGridTolerance";
          
          // Fremdspeicher / -anlagen
          // Datenpunkt für aktuelle Entladung (negative Werte) oder Ladung (positive Werte) von Fremdakkus
          // WATT
          const dpForeignFlow = "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER";
          
          // Victron beim Laden bevorzugen
          const dpPreferCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferCharging";
          
          // Victron beim Entladen bevorzugen
          const dpPreferDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferDischarging";
          
          
          // Victron
          // aktueller (IST) Energiefluss vom Multiplus
          // >0: Akku wird geladen
          // =0: Standby
          // <0: Akku wird entladen
          // WATT
          const dpVictronFlowModbus = "modbus.2.inputRegisters.227._/Ac/ActiveIn/L1/P";
          
          // aktueller (SOLL) Energiefluss vom Multiplus
          // >0: Akku soll geladen werden
          // =0: Standby
          // <0: Akku soll entladen werden
          // WATT
          const dpVictronSetPointModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Hub4/L1/AcPowerSetpoint";
          
          // aktueller (IST) SoC und Kapazität vom Multiplus
          // PROZENT
          const dpVictronSoCModbus = "modbus.2.inputRegisters.100._/Dc/Battery/Soc";
          
          // Ah
          const dpVictronAvailCapModbus = "modbus.2.inputRegisters.225._/Capacity";
          
          // Unterschied der Zellspannungen
          // Ziel-DP:
          let dpVictronCellDerivation = '0_userdata.0.PV.Victron.VictronCellDrift'
          
          // Quell-DPs:
          let dpVictronCellMinVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MinCellVoltage'
          let dpVictronCellMaxVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MaxCellVoltage'
          
          
          // Multiplus-Leerlaufzeit
          // schaltet Inverter und Ladegerät nach x Minuten aus
          // falls nicht mehr benötigt
          const idleTimerMin = 10; //min
          
          // Nennspannung
          const BatteryVoltageRated = 48; //V
          
          // Agressivität der Laderegelung
          // Faktor mit dem der Netzbezug oder die Einspeisung
          // pro Schritt ausgeglichen wird
          // 0.0 (0%) ... 1.0 (100%)
          const regulationLevel = 0.6;
          
          //
          
          // aktueller (IST) ESS-Modus vom Multiplus
          // 1: ESS mit Phasenkompensation (Standard)
          // 2: ESS ohne Phasenkompensation
          // 3: Externe Steuerung
          const dpVictronESSModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.100._/Settings/Cgwacs/Hub4Mode"; // Modbus
          
          // aktueller Betriebsmodus vom Multiplus
          // 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off
          const dpVictronModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Mode"; // Modbus
          
          function calcVictronFlow() {
              
              
          
              if((getState(dpVictronFlowModbus).val)!=null) {
                  if((getState(dpEnabled).val)&&(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3)) {
          
                      
                      
          
                      var Netzbezug = getState(dpNetzbezug).val;                 // + = Bezug,           - = Einspeisung
                      var Fremdbezug = getState(dpForeignFlow).val;              // + = Fremdakku lädt,  - = Fremdakku entlädt
                      var VictronSoC = getState(dpVictronSoCModbus).val;
                      var VictronSetPoint = getState(dpVictronFlowModbus).val;   // + = Victron lädt,    - = Victron entlädt
          
                      var Hausverbrauch = Netzbezug + (VictronSetPoint*-1);
          
                      var ForeignBatteryModificator = 0;
          
                      
          
                      if(Fremdbezug > getState(dpVictronGridTolerance).val) {
                          // Fremdakku wird geladen
                          if(getState(dpPreferCharging).val) {
                              // ... stattdessen Victron laden
                              ForeignBatteryModificator = Fremdbezug - getState(dpVictronGridTolerance).val;
                              ForeignBatteryModificator *= -1;
                          }
                      } else if (Fremdbezug < (0-getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                          // Fremdakku wird entladen
                          if(getState(dpPreferCharging).val) {
                              // ... stattdessen Victron entladen
                              ForeignBatteryModificator = Fremdbezug + getState(dpVictronGridTolerance).val;
                          }
                      }
          
                      Netzbezug += ForeignBatteryModificator;
                      Netzbezug = Math.ceil(Netzbezug);
          
                      //console.log(Hausverbrauch);
                      
                      
          
                      if(Hausverbrauch > getState(dpVictronGridTolerance).val) {
                          // Netzbezug über Toleranz
                          if(Fremdbezug>getState(dpVictronGridTolerance).val) {
                              // Sonderfall: Vermeiden, dass Fremdakku durch Victron geladen wird
                              //console.log("Fremdakku wird trotz " + Netzbezug + "W Netzbezug / " + Hausverbrauch + "W Hausverbrauch geladen mit " + Fremdbezug + "W");
                              //VictronSetPoint = 0;
                              VictronSetPoint += Math.floor(Fremdbezug * regulationLevel);
                              setSetPoint(VictronSetPoint);
                          } else {
                              
                              if(getState(dpEnableDischarging).val) {
                                  // Entladen erlaubt (via DP)
                                  //console.log("Entladen mit: " + Netzbezug);
                                  //console.log("Netzbezug " + Netzbezug + "W, Setpoint: " + VictronSetPoint + "W, Fremdbezug " + Fremdbezug);
                                  VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel);
                                  
                                 
                                  if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                                      // Fremdakku wird genutzt
                                      //VictronSetPoint-=Netzbezug;
                                      VictronSetPoint+=(getState(dpVictronGridTolerance).val * regulationLevel);
                                  } else {
                                      // Fremdakku wird NICHT genutzt
                                      //VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel);
                                  }
                                  
                                  
                                  //console.log("Setpoint Neu: " + VictronSetPoint + "W");
                                  setSetPoint(VictronSetPoint);
                              } else {
                                  // Entladen nicht erlaubt (via DP)
                                  VictronSetPoint = 0;
                                  setSetPoint(0);
                                  //console.log("Laden gesperrt via DP");
                              }
                          }
                          
                      } else if (Hausverbrauch < (0 - getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                          // Netzeinspeisung über Toleranz
                          
                          if(getState(dpEnableCharging).val) {
                              // Beladen erlaubt
                              //console.log("Beladen mit: " + (Netzbezug*-1));
                              VictronSetPoint+=Math.floor(Netzbezug*-1*regulationLevel);
                              
                              if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                                  // Fremdakku wird genutzt
                                  VictronSetPoint-=Math.floor(getState(dpVictronGridTolerance).val/2);
                              }
          
                              //if(Fremdbezug<0) {
          	                //    VictronSetPoint += Fremdbezug; // sonst Problem bei vollem Fremdakku
          	                //    VictronSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val;
          	                //}
                              
                              //console.log(Fremdbezug);
                              setSetPoint(VictronSetPoint);
          
                              
          
                          } else {
                              // Beladen nicht erlaubt (via DP)
                              VictronSetPoint = 0;
                              setSetPoint(0);
                              //console.log("Entladen gesperrt via DP");
                          }
                          
                      } else {
                          //console.log("Standby");
                          if(getState(dpEnabled).val) VictronSetPoint = 0;
                          setSetPoint(VictronSetPoint);
                          
                      }
                      
                  } else {
                      if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) {
                          // Skript deaktiviert
                          // manueller Modus
                          // ESS-Mode 3
                          VictronSetPoint = getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val;
                          setSetPoint(VictronSetPoint);
                      } else {
                          // ESS-Mode 1/2
                          // Buggy!
                          setState(dpEnabled, false, false);
          
                      }
                      
                      setState(dpEnabled, false, true);
                      //console.log("Victron inaktiv");
                  }
              } else {
                  // Victron-Werte nicht aktuell / Keep-Alive abwarten
                  // console.log("Werte nicht aktuell");
                  // console.log(console.trace());
              }
          
          
          
              
          }
          
          function getSafeSetPoint(desiredSetPoint) {
              var SafeSetPoint = desiredSetPoint;
          
              //console.log(desiredSetPoint + " angefragt");
              
              if(desiredSetPoint>0) {
                  // Laden des Akkus angefragt
                  // (sollte eigentlich immer durch BMS begrenzt werden)
                  if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToCharge").val==1) {
                      // Laden durch BMS erlaubt
                      // BOL-Limit
                      SafeSetPoint = Math.min(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeVoltage").val, SafeSetPoint);
          
                      // Hard-Limit AC (7kW)
                      SafeSetPoint = Math.min(7000, SafeSetPoint);
          
                      // 80%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku)
                      // aber nur im Automatik-Modus
                      // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.8;
          
                      // Mindesteinspeisung erreichen (wegen Fremdakku)
                      // aber nur im Automatik-Modus
                      //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val;
          
                      // Ladelimits anhand SoC
                      if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 99) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0);
                      }
                      else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 98) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 100);
                      }
                      else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 95) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 500);
                      }
                      else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 90) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 1500);
                      }
          
                      // Cell-Drift
                      if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 150) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0);
                          console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gesperrt!");
                      } else if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 100) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 200);
                          //console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gedrosselt.");
                      }
          
                      
                      
                      // Vergleich zum gewünschten SetPoint
                      SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, SafeSetPoint);
                  } else {
                      SafeSetPoint = 0;
                  }
              } else if(desiredSetPoint<0) {
                  // Entladen des Akkus angefragt
                  // (wird nicht durch BMS geprüft!)
                  //console.log("Entladen angefragt");
                  // Minimum-SoC
                  if (getState(dpVictronMinSoC).val > getState(dpVictronSoCModbus).val) {
                      //console.log("SoC zu niedrig");
                      SafeSetPoint = 0;
                  } else if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToDischarge").val==1) {
                      //console.log("SoC ok");
                      // Entladen durch BMS ind Mindest-SoC erlaubt
                      //console.log("Min-SoC: " + getState(dpVictronMinSoC).val + " SoC: " + getState(dpVictronSoCModbus).val);
                      // Battery-Limit
                      SafeSetPoint = Math.max(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxDischargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/BatteryLowVoltage").val*-1, SafeSetPoint);
          
                      // Hard-Limit AC (7kW)
                      SafeSetPoint = Math.max(-7000, SafeSetPoint);
          
                      // 90%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku)
                      // aber nur im Automatik-Modus
                      // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.9;
          
                      // geringen Netzbezug erlauben
                      // aber nur im Automatik-Modus
                      //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val;
          
                      // Entladelimits anhand SoC
                      if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 10) {
                          SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -1000);
                      }
                      else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 20) {
                          SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -2000);
                      }
          
                      // Vergleich zum gewünschten SetPoint
                      SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, SafeSetPoint);
                  } else {
                      SafeSetPoint = 0;
                  }
              } else {
                  // Standby angefragt
                  SafeSetPoint = 0;
              }
          
              SafeSetPoint = Math.floor(SafeSetPoint);
          
              if(Math.abs(SafeSetPoint) < 70) SafeSetPoint = 0;
          
              if(SafeSetPoint!=desiredSetPoint) {
                  //console.log("SetPoint limitiert von " + desiredSetPoint + "W auf " + SafeSetPoint + "W");
              }
          
              //console.log(SafeSetPoint);
          
              return SafeSetPoint;
          }
          
          function setSetPoint(newSetPoint) {
              
              if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) {
                  var targetSetpoint = getSafeSetPoint(newSetPoint);
          
                  //console.log("SafeSetPoint: " + targetSetpoint);
                  
                  if(targetSetpoint>0) {
                      if(getState(dpEnableDischarging).val) {
                          // Ladegerät und Inverter aktivieren
                          if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) {
                              setState(dpVictronModeModbus, 3);
                              return; // warte bis MP eingeschaltet
                          }
                      } else {
                          // nur Ladegerät aktivieren
                          if(getState(dpVictronModeModbus).val != 1) {
                              setState(dpVictronModeModbus, 1);
                              return; // warte bis MP eingeschaltet
                          }
                      }
                      
                      //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint);
                      setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint);
                      setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true);
                  } else if(targetSetpoint<0) {
                      if(getState(dpEnableCharging).val) {
                          // Ladegerät und Inverter aktivieren
                          if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) {
                              setState(dpVictronModeModbus, 3);
                              return; // warte bis MP eingeschaltet
                          }
                      } else {
                          // nur Inverter aktivieren
                          if(getState(dpVictronModeModbus).val != 2) {
                              setState(dpVictronModeModbus, 2);
                              return; // warte bis MP eingeschaltet
                          }
                      }
                      
                      //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint);
                      setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint);
                      setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true);
                  } else {
                      // Aus
                      /*if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0)*/ 
                      //console.log("Modus: " + getState(dpVictronModeModbus).val);
                      if(getState(dpVictronModeModbus).val != 4) {
                          
                          if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0) setState(dpVictronSetPointModbus, 0);
                          
                          if(getState(dpVictronSetPointModbus).lc<(Date.now()-(idleTimerMin*60*1000))) {
                              // nach x min MP ausschalten
                              //console.log("Schalte Victron aus");
                              setState(dpVictronModeModbus, 4);
                          }
                      }
                  }
              } else {
                  // keine externe Steuerung
              }
              
          
              
          }
          
          function getCapacity() {
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSOC", getState(dpVictronSoCModbus).val, true);
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandJetzt", (getState(dpVictronAvailCapModbus).val * BatteryVoltageRated)/1000, true);
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandMax", 11184, true);
              
          }
          
          function calcCellDerivation() {
              setState(dpVictronCellDerivation, 1000*(getState(dpVictronCellMaxVoltage).val - getState(dpVictronCellMinVoltage).val), true);
          }
          
          // Trigger
          // Skript aktiviert / deaktiviert
          on({id: dpEnabled, change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
              setSetPoint(0);
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", 0, true);
              setState(dpEnabled, getState(dpEnabled).val, true);
          });
          
          on({id: dpEnableCharging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
              setSetPoint(0);
              setState(dpEnableCharging, getState(dpEnableCharging).val, true);
          });
          
          on({id: dpEnableDischarging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
              setSetPoint(0);
              setState(dpEnableDischarging, getState(dpEnableDischarging).val, true);
          });
          
          on({id: dpPreferCharging, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcVictronFlow();
          });
          
          on({id: dpPreferDischarging, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcVictronFlow();
          });
          
          // Netzbezug-Änderung
          
          on({id: dpNetzbezug, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcVictronFlow();
          });
          
          
          schedule("*/3 * * * * *", function () {
          //    calcVictronFlow()
          });
          
          
          on({id: dpVictronGridTolerance, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcVictronFlow();
          });
          
          // Fremdbezug / Fremdladung Änderung
          on({id: dpForeignFlow, change: 'ne'}, function(obj) {
              //calcVictronFlow();
          });
          
          // Victron SoC-Änderung
          on({id: dpVictronSoCModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
              getCapacity();
              //calcVictronFlow();
          });
          
          on({id: dpVictronAvailCapModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
              getCapacity();
              //calcVictronFlow();
          });
          
          // Victron Flow-Änderung
          on({id: dpVictronFlowModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronFlow", getState(dpVictronFlowModbus).val, true);
              if(getState(dpVictronFlowModbus).val<=-100) {
                  // Lädt
                  setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 1, true);
              } else if (getState(dpVictronFlowModbus).val>=100) {
                  // Entlädt
                  setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 2, true);
              } else {
                  // Standby
                  setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 0, true);
              }
              //calcVictronFlow();
          });
          
          // Victron ESSMode-Änderung
          on({id: dpVictronESSModeModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronESSMode", getState(dpVictronESSModeModbus).val, true);
              if(getState(dpVictronESSModeModbus).val!=3) setSetPoint(0);
              calcVictronFlow();
          });
          
          // Victron Zellspannungs-Änderung
          on({id: dpVictronCellMinVoltage, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcCellDerivation();
          });
          
          on({id: dpVictronCellMaxVoltage, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcCellDerivation();
          });
          
          
          // Keep-Alives
          schedule("*/30 * * * * *", function () {
              if(getState(dpEnabled).val) {
                  //calcVictronFlow();
              } else {
                  setSetPoint(getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val);
              }
          });
          
          // Skriptstart
          // ---------------------------------------------------------------------
          if(getState(dpEnabled).val) {
              setState(dpEnabled, true, true);
              calcVictronFlow();
          } else {
              setSetPoint(0);
              setState(dpEnabled, false, true);
          }
          
          calcCellDerivation();
          
          
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @oxident said in Test Victron Energy:

          @deralff Gerne ... aber wirklich "herstellerunabhängig" ist es nicht, da ich es auf mein Senec-System gemünzt habe. Ich hoffe, Du steigst da irgendwie durch. Ist halt nie wirklich für "andere Augen" gemacht worden (das ewige Problem der Skripter...):

          // Allgemeine Datenpunkte
          const dpEnabled = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronAutomatik";                     // Skript aktiv
          const dpEnableCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableCharging";         // Akkuladung erlaubt
          const dpEnableDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronEnableDischarging";   // Akkuentladung erlaubt
          
          // Datenpunkt für aktuellen Netzbezug (positive Werte) oder Netzeinspeisung (negative Werte)
          // WATT
          const dpNetzbezug = "0_userdata.0.Verbrauch.Stromzähler.Leistung-Gesamt";
          
          // Skript-Einstellungen
          // Datenpunkt für Mindest-SOC
          const dpVictronMinSoC = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronMinSOC"; // %
          
          // Datenpunkt für Toleranz zu Nulleinspeisung und Nullbezug
          // WATT
          const dpVictronGridTolerance = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronGridTolerance";
          
          // Fremdspeicher / -anlagen
          // Datenpunkt für aktuelle Entladung (negative Werte) oder Ladung (positive Werte) von Fremdakkus
          // WATT
          const dpForeignFlow = "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER";
          
          // Victron beim Laden bevorzugen
          const dpPreferCharging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferCharging";
          
          // Victron beim Entladen bevorzugen
          const dpPreferDischarging = "0_userdata.0.PV.Victron.VictronPreferDischarging";
          
          
          // Victron
          // aktueller (IST) Energiefluss vom Multiplus
          // >0: Akku wird geladen
          // =0: Standby
          // <0: Akku wird entladen
          // WATT
          const dpVictronFlowModbus = "modbus.2.inputRegisters.227._/Ac/ActiveIn/L1/P";
          
          // aktueller (SOLL) Energiefluss vom Multiplus
          // >0: Akku soll geladen werden
          // =0: Standby
          // <0: Akku soll entladen werden
          // WATT
          const dpVictronSetPointModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Hub4/L1/AcPowerSetpoint";
          
          // aktueller (IST) SoC und Kapazität vom Multiplus
          // PROZENT
          const dpVictronSoCModbus = "modbus.2.inputRegisters.100._/Dc/Battery/Soc";
          
          // Ah
          const dpVictronAvailCapModbus = "modbus.2.inputRegisters.225._/Capacity";
          
          // Unterschied der Zellspannungen
          // Ziel-DP:
          let dpVictronCellDerivation = '0_userdata.0.PV.Victron.VictronCellDrift'
          
          // Quell-DPs:
          let dpVictronCellMinVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MinCellVoltage'
          let dpVictronCellMaxVoltage = 'modbus.2.inputRegisters.225._/System/MaxCellVoltage'
          
          
          // Multiplus-Leerlaufzeit
          // schaltet Inverter und Ladegerät nach x Minuten aus
          // falls nicht mehr benötigt
          const idleTimerMin = 10; //min
          
          // Nennspannung
          const BatteryVoltageRated = 48; //V
          
          // Agressivität der Laderegelung
          // Faktor mit dem der Netzbezug oder die Einspeisung
          // pro Schritt ausgeglichen wird
          // 0.0 (0%) ... 1.0 (100%)
          const regulationLevel = 0.6;
          
          //
          
          // aktueller (IST) ESS-Modus vom Multiplus
          // 1: ESS mit Phasenkompensation (Standard)
          // 2: ESS ohne Phasenkompensation
          // 3: Externe Steuerung
          const dpVictronESSModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.100._/Settings/Cgwacs/Hub4Mode"; // Modbus
          
          // aktueller Betriebsmodus vom Multiplus
          // 1=Charger Only;2=Inverter Only;3=On;4=Off
          const dpVictronModeModbus = "modbus.2.holdingRegisters.227._/Mode"; // Modbus
          
          function calcVictronFlow() {
              
              
          
              if((getState(dpVictronFlowModbus).val)!=null) {
                  if((getState(dpEnabled).val)&&(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3)) {
          
                      
                      
          
                      var Netzbezug = getState(dpNetzbezug).val;                 // + = Bezug,           - = Einspeisung
                      var Fremdbezug = getState(dpForeignFlow).val;              // + = Fremdakku lädt,  - = Fremdakku entlädt
                      var VictronSoC = getState(dpVictronSoCModbus).val;
                      var VictronSetPoint = getState(dpVictronFlowModbus).val;   // + = Victron lädt,    - = Victron entlädt
          
                      var Hausverbrauch = Netzbezug + (VictronSetPoint*-1);
          
                      var ForeignBatteryModificator = 0;
          
                      
          
                      if(Fremdbezug > getState(dpVictronGridTolerance).val) {
                          // Fremdakku wird geladen
                          if(getState(dpPreferCharging).val) {
                              // ... stattdessen Victron laden
                              ForeignBatteryModificator = Fremdbezug - getState(dpVictronGridTolerance).val;
                              ForeignBatteryModificator *= -1;
                          }
                      } else if (Fremdbezug < (0-getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                          // Fremdakku wird entladen
                          if(getState(dpPreferCharging).val) {
                              // ... stattdessen Victron entladen
                              ForeignBatteryModificator = Fremdbezug + getState(dpVictronGridTolerance).val;
                          }
                      }
          
                      Netzbezug += ForeignBatteryModificator;
                      Netzbezug = Math.ceil(Netzbezug);
          
                      //console.log(Hausverbrauch);
                      
                      
          
                      if(Hausverbrauch > getState(dpVictronGridTolerance).val) {
                          // Netzbezug über Toleranz
                          if(Fremdbezug>getState(dpVictronGridTolerance).val) {
                              // Sonderfall: Vermeiden, dass Fremdakku durch Victron geladen wird
                              //console.log("Fremdakku wird trotz " + Netzbezug + "W Netzbezug / " + Hausverbrauch + "W Hausverbrauch geladen mit " + Fremdbezug + "W");
                              //VictronSetPoint = 0;
                              VictronSetPoint += Math.floor(Fremdbezug * regulationLevel);
                              setSetPoint(VictronSetPoint);
                          } else {
                              
                              if(getState(dpEnableDischarging).val) {
                                  // Entladen erlaubt (via DP)
                                  //console.log("Entladen mit: " + Netzbezug);
                                  //console.log("Netzbezug " + Netzbezug + "W, Setpoint: " + VictronSetPoint + "W, Fremdbezug " + Fremdbezug);
                                  VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel);
                                  
                                 
                                  if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                                      // Fremdakku wird genutzt
                                      //VictronSetPoint-=Netzbezug;
                                      VictronSetPoint+=(getState(dpVictronGridTolerance).val * regulationLevel);
                                  } else {
                                      // Fremdakku wird NICHT genutzt
                                      //VictronSetPoint-=Math.floor(Netzbezug * regulationLevel);
                                  }
                                  
                                  
                                  //console.log("Setpoint Neu: " + VictronSetPoint + "W");
                                  setSetPoint(VictronSetPoint);
                              } else {
                                  // Entladen nicht erlaubt (via DP)
                                  VictronSetPoint = 0;
                                  setSetPoint(0);
                                  //console.log("Laden gesperrt via DP");
                              }
                          }
                          
                      } else if (Hausverbrauch < (0 - getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                          // Netzeinspeisung über Toleranz
                          
                          if(getState(dpEnableCharging).val) {
                              // Beladen erlaubt
                              //console.log("Beladen mit: " + (Netzbezug*-1));
                              VictronSetPoint+=Math.floor(Netzbezug*-1*regulationLevel);
                              
                              if((Math.abs(Fremdbezug) > getState(dpVictronGridTolerance).val)) {
                                  // Fremdakku wird genutzt
                                  VictronSetPoint-=Math.floor(getState(dpVictronGridTolerance).val/2);
                              }
          
                              //if(Fremdbezug<0) {
          	                //    VictronSetPoint += Fremdbezug; // sonst Problem bei vollem Fremdakku
          	                //    VictronSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val;
          	                //}
                              
                              //console.log(Fremdbezug);
                              setSetPoint(VictronSetPoint);
          
                              
          
                          } else {
                              // Beladen nicht erlaubt (via DP)
                              VictronSetPoint = 0;
                              setSetPoint(0);
                              //console.log("Entladen gesperrt via DP");
                          }
                          
                      } else {
                          //console.log("Standby");
                          if(getState(dpEnabled).val) VictronSetPoint = 0;
                          setSetPoint(VictronSetPoint);
                          
                      }
                      
                  } else {
                      if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) {
                          // Skript deaktiviert
                          // manueller Modus
                          // ESS-Mode 3
                          VictronSetPoint = getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val;
                          setSetPoint(VictronSetPoint);
                      } else {
                          // ESS-Mode 1/2
                          // Buggy!
                          setState(dpEnabled, false, false);
          
                      }
                      
                      setState(dpEnabled, false, true);
                      //console.log("Victron inaktiv");
                  }
              } else {
                  // Victron-Werte nicht aktuell / Keep-Alive abwarten
                  // console.log("Werte nicht aktuell");
                  // console.log(console.trace());
              }
          
          
          
              
          }
          
          function getSafeSetPoint(desiredSetPoint) {
              var SafeSetPoint = desiredSetPoint;
          
              //console.log(desiredSetPoint + " angefragt");
              
              if(desiredSetPoint>0) {
                  // Laden des Akkus angefragt
                  // (sollte eigentlich immer durch BMS begrenzt werden)
                  if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToCharge").val==1) {
                      // Laden durch BMS erlaubt
                      // BOL-Limit
                      SafeSetPoint = Math.min(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxChargeVoltage").val, SafeSetPoint);
          
                      // Hard-Limit AC (7kW)
                      SafeSetPoint = Math.min(7000, SafeSetPoint);
          
                      // 80%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku)
                      // aber nur im Automatik-Modus
                      // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.8;
          
                      // Mindesteinspeisung erreichen (wegen Fremdakku)
                      // aber nur im Automatik-Modus
                      //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val;
          
                      // Ladelimits anhand SoC
                      if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 99) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0);
                      }
                      else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 98) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 100);
                      }
                      else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 95) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 500);
                      }
                      else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) >= 90) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 1500);
                      }
          
                      // Cell-Drift
                      if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 150) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 0);
                          console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gesperrt!");
                      } else if((getState(dpVictronCellDerivation).val) > 100) {
                          SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, 200);
                          //console.log("Hohe Abweichung der Zellenspannung - Ladung gedrosselt.");
                      }
          
                      
                      
                      // Vergleich zum gewünschten SetPoint
                      SafeSetPoint = Math.min(desiredSetPoint, SafeSetPoint);
                  } else {
                      SafeSetPoint = 0;
                  }
              } else if(desiredSetPoint<0) {
                  // Entladen des Akkus angefragt
                  // (wird nicht durch BMS geprüft!)
                  //console.log("Entladen angefragt");
                  // Minimum-SoC
                  if (getState(dpVictronMinSoC).val > getState(dpVictronSoCModbus).val) {
                      //console.log("SoC zu niedrig");
                      SafeSetPoint = 0;
                  } else if(getState("modbus.2.inputRegisters.227._/Bms/AllowToDischarge").val==1) {
                      //console.log("SoC ok");
                      // Entladen durch BMS ind Mindest-SoC erlaubt
                      //console.log("Min-SoC: " + getState(dpVictronMinSoC).val + " SoC: " + getState(dpVictronSoCModbus).val);
                      // Battery-Limit
                      SafeSetPoint = Math.max(getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/MaxDischargeCurrent").val * getState("modbus.2.inputRegisters.225._/Info/BatteryLowVoltage").val*-1, SafeSetPoint);
          
                      // Hard-Limit AC (7kW)
                      SafeSetPoint = Math.max(-7000, SafeSetPoint);
          
                      // 90%-Kappung (Workaround wegen Fremdakku)
                      // aber nur im Automatik-Modus
                      // if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint *= 0.9;
          
                      // geringen Netzbezug erlauben
                      // aber nur im Automatik-Modus
                      //if(getState(dpEnabled).val) SafeSetPoint -= getState(dpVictronGridTolerance).val;
          
                      // Entladelimits anhand SoC
                      if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 10) {
                          SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -1000);
                      }
                      else if((getState(dpVictronSoCModbus).val) <= 20) {
                          SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, -2000);
                      }
          
                      // Vergleich zum gewünschten SetPoint
                      SafeSetPoint = Math.max(desiredSetPoint, SafeSetPoint);
                  } else {
                      SafeSetPoint = 0;
                  }
              } else {
                  // Standby angefragt
                  SafeSetPoint = 0;
              }
          
              SafeSetPoint = Math.floor(SafeSetPoint);
          
              if(Math.abs(SafeSetPoint) < 70) SafeSetPoint = 0;
          
              if(SafeSetPoint!=desiredSetPoint) {
                  //console.log("SetPoint limitiert von " + desiredSetPoint + "W auf " + SafeSetPoint + "W");
              }
          
              //console.log(SafeSetPoint);
          
              return SafeSetPoint;
          }
          
          function setSetPoint(newSetPoint) {
              
              if(getState(dpVictronESSModeModbus).val==3) {
                  var targetSetpoint = getSafeSetPoint(newSetPoint);
          
                  //console.log("SafeSetPoint: " + targetSetpoint);
                  
                  if(targetSetpoint>0) {
                      if(getState(dpEnableDischarging).val) {
                          // Ladegerät und Inverter aktivieren
                          if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) {
                              setState(dpVictronModeModbus, 3);
                              return; // warte bis MP eingeschaltet
                          }
                      } else {
                          // nur Ladegerät aktivieren
                          if(getState(dpVictronModeModbus).val != 1) {
                              setState(dpVictronModeModbus, 1);
                              return; // warte bis MP eingeschaltet
                          }
                      }
                      
                      //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint);
                      setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint);
                      setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true);
                  } else if(targetSetpoint<0) {
                      if(getState(dpEnableCharging).val) {
                          // Ladegerät und Inverter aktivieren
                          if(getState(dpVictronModeModbus).val != 3) {
                              setState(dpVictronModeModbus, 3);
                              return; // warte bis MP eingeschaltet
                          }
                      } else {
                          // nur Inverter aktivieren
                          if(getState(dpVictronModeModbus).val != 2) {
                              setState(dpVictronModeModbus, 2);
                              return; // warte bis MP eingeschaltet
                          }
                      }
                      
                      //console.log("setSetPoint " + targetSetpoint);
                      setState(dpVictronSetPointModbus, targetSetpoint);
                      setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", targetSetpoint, true);
                  } else {
                      // Aus
                      /*if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0)*/ 
                      //console.log("Modus: " + getState(dpVictronModeModbus).val);
                      if(getState(dpVictronModeModbus).val != 4) {
                          
                          if(getState(dpVictronSetPointModbus).val != 0) setState(dpVictronSetPointModbus, 0);
                          
                          if(getState(dpVictronSetPointModbus).lc<(Date.now()-(idleTimerMin*60*1000))) {
                              // nach x min MP ausschalten
                              //console.log("Schalte Victron aus");
                              setState(dpVictronModeModbus, 4);
                          }
                      }
                  }
              } else {
                  // keine externe Steuerung
              }
              
          
              
          }
          
          function getCapacity() {
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSOC", getState(dpVictronSoCModbus).val, true);
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandJetzt", (getState(dpVictronAvailCapModbus).val * BatteryVoltageRated)/1000, true);
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronLadestandMax", 11184, true);
              
          }
          
          function calcCellDerivation() {
              setState(dpVictronCellDerivation, 1000*(getState(dpVictronCellMaxVoltage).val - getState(dpVictronCellMinVoltage).val), true);
          }
          
          // Trigger
          // Skript aktiviert / deaktiviert
          on({id: dpEnabled, change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
              setSetPoint(0);
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint", 0, true);
              setState(dpEnabled, getState(dpEnabled).val, true);
          });
          
          on({id: dpEnableCharging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
              setSetPoint(0);
              setState(dpEnableCharging, getState(dpEnableCharging).val, true);
          });
          
          on({id: dpEnableDischarging, change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
              setSetPoint(0);
              setState(dpEnableDischarging, getState(dpEnableDischarging).val, true);
          });
          
          on({id: dpPreferCharging, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcVictronFlow();
          });
          
          on({id: dpPreferDischarging, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcVictronFlow();
          });
          
          // Netzbezug-Änderung
          
          on({id: dpNetzbezug, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcVictronFlow();
          });
          
          
          schedule("*/3 * * * * *", function () {
          //    calcVictronFlow()
          });
          
          
          on({id: dpVictronGridTolerance, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcVictronFlow();
          });
          
          // Fremdbezug / Fremdladung Änderung
          on({id: dpForeignFlow, change: 'ne'}, function(obj) {
              //calcVictronFlow();
          });
          
          // Victron SoC-Änderung
          on({id: dpVictronSoCModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
              getCapacity();
              //calcVictronFlow();
          });
          
          on({id: dpVictronAvailCapModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
              getCapacity();
              //calcVictronFlow();
          });
          
          // Victron Flow-Änderung
          on({id: dpVictronFlowModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronFlow", getState(dpVictronFlowModbus).val, true);
              if(getState(dpVictronFlowModbus).val<=-100) {
                  // Lädt
                  setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 1, true);
              } else if (getState(dpVictronFlowModbus).val>=100) {
                  // Entlädt
                  setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 2, true);
              } else {
                  // Standby
                  setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronAkkuRichtungVis", 0, true);
              }
              //calcVictronFlow();
          });
          
          // Victron ESSMode-Änderung
          on({id: dpVictronESSModeModbus, change: 'ne'}, function(obj) {
              setState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronESSMode", getState(dpVictronESSModeModbus).val, true);
              if(getState(dpVictronESSModeModbus).val!=3) setSetPoint(0);
              calcVictronFlow();
          });
          
          // Victron Zellspannungs-Änderung
          on({id: dpVictronCellMinVoltage, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcCellDerivation();
          });
          
          on({id: dpVictronCellMaxVoltage, change: 'ne'}, function(obj) {
              calcCellDerivation();
          });
          
          
          // Keep-Alives
          schedule("*/30 * * * * *", function () {
              if(getState(dpEnabled).val) {
                  //calcVictronFlow();
              } else {
                  setSetPoint(getState("0_userdata.0.PV.Victron.VictronSetPoint").val);
              }
          });
          
          // Skriptstart
          // ---------------------------------------------------------------------
          if(getState(dpEnabled).val) {
              setState(dpEnabled, true, true);
              calcVictronFlow();
          } else {
              setSetPoint(0);
              setState(dpEnabled, false, true);
          }
          
          calcCellDerivation();
          
          

          Das solte kein Problem darstellen. Ist ja alles schön kommentiert ;)
          Und glaub mir... DAS IST NICHT IMMER SO... ganz lustig wirds dann, wenn drei verschiedene Sprachen in einem Code vorhanden sind :)

          Danke dir!

          Proxmox 8
          ioBroker im LXC (Master)
          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • O Online
            O Online
            oxident
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            Habe jetzt mal spontan den Adapter getestet. Lief sofort ohne Probleme. Super Arbeit!!

            Wegen der Möglichkeiten, den Multiplus bzw. das ganze ESS manuell zu regeln habe ich mal ein Issue aufgemacht:
            https://github.com/derAlff/ioBroker.ve/issues/12

            derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O oxident

              Habe jetzt mal spontan den Adapter getestet. Lief sofort ohne Probleme. Super Arbeit!!

              Wegen der Möglichkeiten, den Multiplus bzw. das ganze ESS manuell zu regeln habe ich mal ein Issue aufgemacht:
              https://github.com/derAlff/ioBroker.ve/issues/12

              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @oxident ja danke! Den feature request habe ich so schon in meine ToDo aufgenommen 😎

              Kannst du mir eventuell noch sagen, welches GX Gerät du benutzt?

              Noch was an alle in diesem Thread: Ich habe die PV-Wechselrichter in der letzten Version in ein separates Objekt gepackt. Dieses Objekt fasse ich allerdings noch gar nicht an 😅. Das heißt, die Daten des/der PV Wechselrichter werden zur Zeit nicht geloggt 😉.

              Proxmox 8
              ioBroker im LXC (Master)
              2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

              O 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • derAlffD derAlff

                @oxident ja danke! Den feature request habe ich so schon in meine ToDo aufgenommen 😎

                Kannst du mir eventuell noch sagen, welches GX Gerät du benutzt?

                Noch was an alle in diesem Thread: Ich habe die PV-Wechselrichter in der letzten Version in ein separates Objekt gepackt. Dieses Objekt fasse ich allerdings noch gar nicht an 😅. Das heißt, die Daten des/der PV Wechselrichter werden zur Zeit nicht geloggt 😉.

                O Online
                O Online
                oxident
                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                #15

                @deralff Ich nutze ganz klassisch einen Cerbo GX (mit der Large-Firmware).

                Stromzähler emuliere ich via dbus (lese den ABB-Stromzähler/Enfluri von Senec und ziehe dort die Akkuladung des Senec-Speichers ab).

                Akku-Entladung des Senec simuliere ich ebenfalls via dbus (als PV-Wechselrichter). Ebenfalls verbunden ist ein Fronius-WR via TCP/IP.

                Am Multiplus-II/5000 hängt ein China-Akku (11kWh Lifepo4). Dessen BMS ist via CAN-Bus am Cerbo.

                Das erkennt und verarbeitet Dein Adapter auch prima:

                83bef0c7-0372-4164-98f3-724610b25a49-image.png

                Passt also alles. Gute Arbeit :+1:

                Spontan fällt mir noch auf, dass es eventuell sinnvoll wäre, auch die "installed capacity" auszuwerten. Dein Adapter zeigt ja derzeit die "available capacity".

                Auch die, vermutlich ja recht wichtige, Abweichung der Zellspannung wäre vermutlich in mV besser. Aber da weiß ich nicht, was Victron da liefert. Ich vergleiche derzeit halt min/max und reagiere entsprechend.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  Gerade eben habe ich eine neue Version des Adapters auf Github hochgeladen.

                  Im Grunde habe ich die Wechselrichter, die abgefragt werden können, dynamisch als Objekt angelegt. Dieses Objekt wird nun anhand einer "Anzahl Wechselrichter" in der Adapter Konfiguration festgelegt.
                  cd313e5a-b86c-448a-9a4f-c443cf309211-image.png

                  Ist genau diese Anzahl mit 0 angegeben, so werden die Wechselrichter ignoriert.

                  Die Wechselrichter werden in den Objekten in einem Separaten Ordner (Inverter) mit der jeweiligen ID angelegt.
                  52b68e8d-5f84-47d9-9be5-6ad623a267e4-image.png

                  Proxmox 8
                  ioBroker im LXC (Master)
                  2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • derAlffD derAlff
                    Aktuelle Test Version 0.3.1
                    Veröffentlichungsdatum 11.03.2023
                    Letzte Änderung am 31.05.2024
                    Github Link https://github.com/derAlff/ioBroker.ve

                    Hallo alle zusammen.

                    Ich habe einen kleinen Adapter erstellt, der die Daten eines Victron Energy Batteriespeichers auslesen kann. Ich weiß, der Name das Adapters ist nicht gerade günstig („ve“ steht für Victron Energy). Ich bin allerdings schon dran, damit ich Namen und auch Logo verwenden darf.

                    Der Adapter kann bisher einige Modbus-Register auslesen und in Datenpunkte speichern. Das selbe per MQTT implementiere ich auch noch.

                    Dann gibt es noch die Benutzer, die gerne die Daten aus dem VRM Portal haben möchten. Dazu gibt es auch irgendwann eine Option im Adapter.

                    Die Register, die bisher implementiert sind, wurden alle mit einem Victron Energy Multiplus 2 GX und Pylontech Akkus in mühevoller Kleinarbeit eingefügt und getestet.

                    Ich freue mich auf Benutzer, die ebenfalls einen Victron Energy Batteriespeicher haben. Schreibt mich einfach per Mail/DM an, oder erstellt ein GitHub Issue ;)

                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @deralff Super, besten Dank für deine Arbeit! Ich bin auch einer, der über das VRM Daten bräuchte. Bei mir wird es ein 520 GSM sein, dass einen SmartShunt ins VRM bringt. Diese Daten hätte ich gerne im ioBroker :)

                    BG

                    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HumidorH Humidor

                      @deralff Super, besten Dank für deine Arbeit! Ich bin auch einer, der über das VRM Daten bräuchte. Bei mir wird es ein 520 GSM sein, dass einen SmartShunt ins VRM bringt. Diese Daten hätte ich gerne im ioBroker :)

                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @humidor da bin ich parallel dran am arbeiten 😎. Ist das super dringend? Der Adapter kann zur Zeit nicht wirklich viel und ist auch noch nicht online 😅.

                      Brauche noch etwas Zeit -> Umbau und so 🙈

                      Darf ich dich noch fragen warum unbedingt die Daten aus dem VRM?

                      Viele Grüße

                      Proxmox 8
                      ioBroker im LXC (Master)
                      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        Hallo liebe Tester,

                        ich habe gerade eben eine neue Version zum Testen auf Github hochgeladen. Die neue Version hört auf den Namen "0.3.0".

                        Folgendes hat sich geändert:

                        1. Die Datenpunkte werden nun als nur lesbar oder auch schreibbar angelegt. Dazu kam in der JSON der Register eine Option "writable" hinzu.
                        2. Für die Wechselrichter habe ich das Register 1052 (Total Power) hinzugefügt.
                        3. Grid hat auch weitere Datenpunkte bekommen (Voltage/Spannung, Current/Strom, EnergyFromNet/EnergieVomNetz und EnergyToNet/EnergieZumNetz)
                        4. In den 4 Registern "BatteryError" hatte sich ein Fehler eingeschliechen -> wurde behoben.
                        5. Die Wichtigste Änderung! Ich habe nun die Objekte bzw Datenpunkte im Objektbaum in Unterordner zusammengefasst. Also, wenn ihr die Datenpunkte in irgendwelchen Scripts benutzt, dann denkt bitte daran, die neuern Datenpunkte mit den Unterordnern in den Scripten einzutragen.
                          Vorher: d7d8cd5d-fdc3-4168-90df-36603968bdf5-image.png
                          Ab version 0.3.0:
                          f2623385-5280-4411-b3fc-2e47315188c0-image.png

                        Viele Grüße!

                        Proxmox 8
                        ioBroker im LXC (Master)
                        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

                        Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • derAlffD derAlff

                          Hallo liebe Tester,

                          ich habe gerade eben eine neue Version zum Testen auf Github hochgeladen. Die neue Version hört auf den Namen "0.3.0".

                          Folgendes hat sich geändert:

                          1. Die Datenpunkte werden nun als nur lesbar oder auch schreibbar angelegt. Dazu kam in der JSON der Register eine Option "writable" hinzu.
                          2. Für die Wechselrichter habe ich das Register 1052 (Total Power) hinzugefügt.
                          3. Grid hat auch weitere Datenpunkte bekommen (Voltage/Spannung, Current/Strom, EnergyFromNet/EnergieVomNetz und EnergyToNet/EnergieZumNetz)
                          4. In den 4 Registern "BatteryError" hatte sich ein Fehler eingeschliechen -> wurde behoben.
                          5. Die Wichtigste Änderung! Ich habe nun die Objekte bzw Datenpunkte im Objektbaum in Unterordner zusammengefasst. Also, wenn ihr die Datenpunkte in irgendwelchen Scripts benutzt, dann denkt bitte daran, die neuern Datenpunkte mit den Unterordnern in den Scripten einzutragen.
                            Vorher: d7d8cd5d-fdc3-4168-90df-36603968bdf5-image.png
                            Ab version 0.3.0:
                            f2623385-5280-4411-b3fc-2e47315188c0-image.png

                          Viele Grüße!

                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @deralff Also ich habe einen MP2 GX und 2 Pylontech uc3000.
                          KEINEN PV Wechselrichter im System, da meiner noch kein WLAN / LAN hat.
                          Was liefert mir der Adapter alles?
                          Im Moment bekomme ich diese Daten über Mdobus:

                          f481a153-d427-4826-b76b-2adff51ec29c-image.png

                          HomoranH derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Ben1983B Ben1983

                            @deralff Also ich habe einen MP2 GX und 2 Pylontech uc3000.
                            KEINEN PV Wechselrichter im System, da meiner noch kein WLAN / LAN hat.
                            Was liefert mir der Adapter alles?
                            Im Moment bekomme ich diese Daten über Mdobus:

                            f481a153-d427-4826-b76b-2adff51ec29c-image.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @ben1983 [OT]
                            wo hast du die Vmin und Vmax her?

                            ich bekomme nix über
                            Screenshot_20230717-121111_Firefox.jpg

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Ben1983B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @ben1983 [OT]
                              wo hast du die Vmin und Vmax her?

                              ich bekomme nix über
                              Screenshot_20230717-121111_Firefox.jpg

                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @homoran Aus der Adressliste von Victron:
                              3b26f40f-b56c-4ea5-950d-4742726ab231-image.png
                              (+1)

                              CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • Ben1983B Ben1983

                                @homoran Aus der Adressliste von Victron:
                                3b26f40f-b56c-4ea5-950d-4742726ab231-image.png
                                (+1)

                                CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #23

                                @ben1983
                                DANKE!
                                welche Geräte ID?
                                battery läuft bei mir über 225.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ben1983B Ben1983

                                  @deralff Also ich habe einen MP2 GX und 2 Pylontech uc3000.
                                  KEINEN PV Wechselrichter im System, da meiner noch kein WLAN / LAN hat.
                                  Was liefert mir der Adapter alles?
                                  Im Moment bekomme ich diese Daten über Mdobus:

                                  f481a153-d427-4826-b76b-2adff51ec29c-image.png

                                  derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @ben1983 Dazu dann einfach den Adapter installieren und in der Konfiguration bei "Anzahl PV-Wechselrichter" eine 0 eintragen.
                                  5721f0b1-8ad0-446e-b34d-8f322cd7d035-image.png

                                  Du musst im GX Modbus aktivieren! Sonst funktioniert das Ganze nicht. Am besten auch die IP-Adresse statisch vergeben. Nicht das der GX nach einem Stromausfall oder so, eine andere IP bekommt ;)

                                  Bisher werden folgende Werte abgefragt:
                                  ece669b2-6f43-400c-8710-544408d3ee42-image.png

                                  Proxmox 8
                                  ioBroker im LXC (Master)
                                  2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @ben1983
                                    DANKE!
                                    welche Geräte ID?
                                    battery läuft bei mir über 225.

                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @homoran aus den Registern 1290 und 1291. Jeweils mit ID 225 (CAN-bus BMS)
                                    94deff68-61fe-46c2-bc0f-bfc22546829b-image.png

                                    Proxmox 8
                                    ioBroker im LXC (Master)
                                    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • derAlffD derAlff

                                      @homoran aus den Registern 1290 und 1291. Jeweils mit ID 225 (CAN-bus BMS)
                                      94deff68-61fe-46c2-bc0f-bfc22546829b-image.png

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #26

                                      @deralff Danke, aber da kommt bei mir leider nichts :-(
                                      (pytes e-box)
                                      siehe Screenshot

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @deralff Danke, aber da kommt bei mir leider nichts :-(
                                        (pytes e-box)
                                        siehe Screenshot

                                        derAlffD Offline
                                        derAlffD Offline
                                        derAlff
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @homoran komisch... Hast du es eventuell mal mit einem Modbus-Explorer versucht?
                                        Firmware vom GX-Gerät, Wechselrichter (sofern vorhanden) und den Akkus auf dem letzten Stand?

                                        Proxmox 8
                                        ioBroker im LXC (Master)
                                        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                                        Paperless-ngx in VM
                                        OMV6 in VM
                                        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • derAlffD derAlff

                                          @homoran komisch... Hast du es eventuell mal mit einem Modbus-Explorer versucht?
                                          Firmware vom GX-Gerät, Wechselrichter (sofern vorhanden) und den Akkus auf dem letzten Stand?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @deralff alles aktuell, gerade erst vom Händler per Fernwartung überprüft.

                                          ist aber OT, da modbus.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          797

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe