NEWS
[gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
-
Hallo,
ich habe einen HM600 an der DTU-Pro und auch einen DTSU666 Smartmeter an der RS485 Schnittstelle der DTU-Pro angeschlossen.
Die Technical Note beschreibt ja nur das auslesen der einzelnen Module über Modbus, aber nicht das Auslesen der aktuellen Zählerwerte des Smartmeter. Die hätte jedoch gern und würde ungern zwischen die Kommunikation der DTU-Pro und dem DTSU666 auf RS485 „zwischenfunken“. Deshalb lese ich Daten aktuell über Modbus TCP über die Ethernet Schnittstelle aus.Weiß hier jemand ob es auch irgendwie möglich ist, die Werte des angeschlossenen Smartmeter über die DTU-Pro Modbus TCP Schnittstelle auszulesen? Also kennt da jemand die Adressen zu, falls es sie denn gibt.
Grüße,
Patrick -
Die Modbus Adresse 0x2006 bis 0x200B gibt die konfigurierte ID des Zählers zurück. Dies ist nicht in der mir bekannten Hoymiles Doku zu finden. Deshalb wäre es interessant, ob es noch mehr nicht dokumentierte Adressen gibt.
-
@davo1
Siehe oben meinen Beitrag vom 26. Mai 2022, 21:25Dort ist im Screendump enthalten, wie du die Felder zur Seriennummer auslesen kannst. Wichtig ist, die Werte anschließend einzeln in Hex umzuwandeln und dann einfach als Text hintereinander zu stellen. Dann ergibt das Ergebnis die Seriennummer.
-
Hallo alle,
ich habe einen Raspi 4 und würde gerne wissen, welche Hardware ich für das Modus auslesen benötige!
@lalaPV den DTSU666 in Verbindung mit dem Hoymiles habe ich auch, sobald ich die passende Hardware habe, würde ich auch einmal versuchen die Werte von diesem zu bekommen.
-
@jason Wenn die Hoymiles DTU-PRO am Netzwerkkabel hängt dann brauchst du nichts weiteres.
-
Was wir denn an Hardware benötigt ?
HM-1500 habe ich
DTU Pro habe ich (nicht Lan verbunden, sondern W-LAN)
iobroker läuft auf meinem Windows Recher
trotzdem bekomme ich den Modbus nicht ausgelesenIrgendwo habe ich einen Denkfehler ?
WElche Partner IP muss denn im Modbus eingetragen werden, oder muss ich die DTU fest am RS485 verbinden ?
Danke schon mal für eure Infos
-
@ego75 sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
Irgendwo habe ich einen Denkfehler ?
aus dem Kopf meine ich das Modbus nur per LAN geht, nicht per WLAN (also an der DTU Pro)
-
ok, das wäre kein Problem, kurzes LAN KAbel zwischen DTU Pro und der Fritzbox hängen und schon läuft das.
Weiter habe ich nichts vergessen ?
-
so Kabel gelegt. Jetzt wohl eine dumme Frage.
Muss der RS485 der DTU noch irgendwie verbunden werden ?
-
Hallo Zusammen,
hat noch wer eine zündende Idee ? -
@ego75 Hast du nicht einfach mal den Modbus Adapter konfiguriert, ein Register eingetragen und geschaut ob Werte kommen?
-
@wendy2702 Evtl ist die DTU nicht richtig konfiguriert. Habe schon mal irgendwo hier beschrieben, wie das über die Installer-App geht:
-
Hallo,
ich bräuchte mal bitte eure Hilfe. ️
Ich habe 3 HMS 2000 an einer DTU-Pro in Betrieb. Cloud und das Auslesen einzelner Register per Modbus funktioniert im ioBroker.
Jetzt möchte ich aber gerne die Active Limit Power (Register 0xC001) schreiben. Dazu stelle ich mich aber irgendwie zu blöd an. Kann mir jemand erklären, wie ich das im Adapter eintrage?
Vielen lieben Dank
LG Olli
-
@seebaernd kannst du mir den Register für die Wechselrichter Temperatur nennen?
In der Beschreibung finde ich 0x1018 / 0x1019 und 0x1040 / 0x1041. Wo ist der Unterschied?
0x1040 entspricht 4160 oder? Unsigned 16 Bit? -
@kafabe Sorry, ich war lange nicht mehr online hier. Und jetzt ist Nacht, da kann ich nichts testen
0x1018/0x1019 ist der erste Microwechselrichter, 0x1040/0x1401 der zweite und das geht im gleichen Abstand weiter bis zum 99. Microwechselrichter.
Ob und wie ich die Temperatur bei mir auslesen kann, muss ich mal ausprobieren.
-
Für den ersten Microwechselrichter würde ich Adresse 4120 auslesen als unsigned 16 Bit (big endian). Und der erhaltene Wert sollte die Temperatur mit einer Nachkommastelle sein (also Faktor 10 zu groß). Ausprobieren geht aber wegen Dunkelheit gerade nicht.
-
So, habe es gerade mal ausprobiert.
Mit folgender Konfiguration
kommt folgendes Ergebnis
Meine Annahme oben, dass das die Temperaturen der einzelnen Wechselrichter sind, war natürlich Unsinn. Denn wir sind ja hier bei den Werten für die einzelen Modulanschlüsse an einem Wechselrichter. Darum ist es vermutlich nicht zufällig, dass da überall die gleiche Temperatur herauskommt, sondern wohl immer so. Daher nach meiner Einschätzung völlig egal, welche Adresse du verwendest, kommt eh immer der gleiche Wert raus.
-
@seebaernd sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
So, habe es gerade mal ausprobiert.
Mit folgender Konfiguration
kommt folgendes Ergebnis
Meine Annahme oben, dass das die Temperaturen der einzelnen Wechselrichter sind, war natürlich Unsinn. Denn wir sind ja hier bei den Werten für die einzelen Modulanschlüsse an einem Wechselrichter. Darum ist es vermutlich nicht zufällig, dass da überall die gleiche Temperatur herauskommt, sondern wohl immer so. Daher nach meiner Einschätzung völlig egal, welche Adresse du verwendest, kommt eh immer der gleiche Wert raus.
Bist du dir sicher mit der Temperatur?
Bei mir steht auch 26,3°C. Nonstop unverändert. -
@kafabe Oh sorry, das gleiche Missverständnis wie in meinem allerersten Beitrag hier. Die Adressberechnung bzw. Umrechnung von den Hoymiles Registernummern in Dezimal für iobroker habe ich noch immer nicht ernsthaft durchschaut.
Funktionieren sollte es mit der Adresse 4116 statt 4120.
Laut Hoymiles Doku sind dies auszugsweise die Adressen:
Und durch weiterzählen der Register in iobroker ergibt das dann folgende Zahlen in iobroker:
Damit schwanken die Messwerte für die Temperatur derzeit bei mir zwischen 25,5 und 26,7 Grad C, was realistisch erscheint.
-
Die Temperaturwerte passen damit auch zur Anzeige in der Hoymiles App: