[gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
-
@seebaernd Wollte mal nachhören, ob du schon neue erkenntisse hast, bzw. noch mehr abfragen kannst. wenn ja, bestände die Möglichkeit, das du deine Modbus Register mal als Export zu verfügung stellst?
-
@johan-suck Sorry, irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu neuen Themen erhalten, daher die späte Antwort. Gilt natürlich auch für die anderen Fragen an mich.
Ja, ich rechne verschiedene Dinge mittels Script zusammen:
on({id: 'modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4', change: "ne"}, async function (obj) {
var module1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4112_Power_1").val;
var module2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4152_Power_2").val;
var module3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4192_Power_3").val;
var module4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4").val;
var summe = Math.round((module1 + module2 +module3 + module4) /10);
setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.AC-aktuell"/AC-aktuell/,summe ,true);var tag1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4113_Today_Production_1").val;
var tag2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4153_Today_Production_2").val;
var tag3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4193_Today_Production_3").val;
var tag4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4233_Today_Production_4").val;
var tag = (tag1 + tag2 + tag3 + tag4) / 1000;
// wenn kein aktueller Ertrag vorhanden, dann kommt ggf. unsinn als Tagesertrag
if (summe>20) {
setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Tag"/Energie-Tag/,tag ,true);
}var gesamt1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4114_Total_Production_1").val;
var gesamt2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4154_Total_Production_2").val;
var gesamt3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4194_Total_Production_3").val;
var gesamt4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4234_Total_Production_4").val;
var gesamt = Math.round((gesamt1 + gesamt2 + gesamt3 + gesamt4) / 1000);
setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Gesamt"/Energie-Gesamt/, gesamt, true);
});Das Programm startet, wenn sich die Daten vom letzten Modul aktualisieren, dann sind die anderen Register auch schon ausgelesen.
Ich habe dazu vorab einige Datenpunkte erstellt:
0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.AC-aktuell
0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Tag
0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Gesamt
und schreibe da jeweils die Summe aller Einzelwerte rein. Und konvertiere die ungewöhnlichen deziWatt in was sinnvolles.Gruß
Bernd -
@sascha-roth Hallo Sascha, mir reichen die o.g. Daten aus, daher habe ich keine weitere Arbeit da rein gesteckt. Mein Beispielscript zu Addition der Werte habe ich gerade schon gepostet. Zu Beginn hatte ich auch mal eine Seriennummer ausgelesen - brauchte ich aber nicht und habe ich wieder gelöscht.
Eine Beschreibung aller ModBus-Register gibt es im Dokument
https://www.shinetech-power.de/wp-content/uploads/2021/07/Technical-Note-Modbus-implementation-using-3Gen-DTU-Pro-V1.2.pdfWenn du ein konkretes Register aus der Doku oben auslesen möchtest und das nicht schaffst, dann frage gerne noch mal konkret nach. Dann kann ich gerne versuchen zu helfen.
Gruß
Bernd -
@seebaernd
Danke für dein Script. Hatte es für meine Zwecke schon selber hinbekommen.Eine Frage hätte ich dann doch noch. Ich habe seit einigen Tagen immer das Problem das der Modbus Adapter sich immer mal von der DTU trennt und somit die Werte nicht mehr ausließt. Muss dann immer die DTU vom Strom trennen, damit die sich wieder mit dem Netzwerk verbindet. Passiert das bei dir auch öfter?
Danke
Johan -
@johan-suck said in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
Eine Frage hätte ich dann doch noch. Ich habe seit einigen Tagen immer das Problem das der Modbus Adapter sich immer mal von der DTU trennt und somit die Werte nicht mehr ausließt. Muss dann immer die DTU vom Strom trennen, damit die sich wieder mit dem Netzwerk verbindet. Passiert das bei dir auch öfter?
Nein, das ist bei mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Vorschlag wäre, evtl das Abfrageintervall zu erhöhen? Ich habe 120000 Millisekunden, also 2 Minuten, eingestellt.
-
@seebaernd
Danke für deine Antwort. Ich habe heute auch mal ein bisschen quergelesen, und irgendwo aufgeschnappt das jemand im Modbus Adapter / Allgemein / die Wartezeit von 50ms auf 100ms erhöht hat. Vielleicht stelle ich das Abfrageintervall auch noch etwas höher. Danke für den Tipp. Werde mich da mal rantasten.Eine Frage noch an Rande, nutzt du zeitgleich die Hoymiles Cloud?
Gruß
Johan -
@johan-suck
Ja, die Hoymiles Cloud hatte ich von Beginn an bis heute in Betrieb. iobroker habe ich eigentlich installiert, um meinen Stromzähler auslesen zu können und damit den jeweiligen momentanen Einspeisewert zu haben. Um dann manuell meine go-e Wallbox auf den richtigen Amperewert zum Laden zu setzen zwecks maximalem PV-Eigenverbrauch.Die PV-Erzeugungswerte brauche ich eigentlich nicht. Aber da iobroker schon mal lief, ich zufällig einen MODBUS-TCP Adapter im iobroker gefunden habe und lange nichts mehr erforscht / herumprobiert / programmiert habe, hat mich einfach die pure Neugier getrieben.
Anschaffungsgrund für die DTU-PRO, die das alles ermöglicht, war die Möglichkeit zur Begrenzung auf 70%. Und die fällt jetzt ab 2023 für neue kleine Anlagen wohl eh in Deutschland weg. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die DTU-PRO vielleicht gar nicht gekauft und das alles wäre nie passiert ... Hat aber Spaß gemacht und und darum ist das gut so
-
Hallo, ich hätte eine kurze Frage bezüglich dieses Themas. Kann mir jemand verraten wie ich die Seriennummer der Wechselrichter auslese? Ich werde aus den Registern 4097-4102 nicht schlau. Muss ich hier noch was wandeln? Irgendwie bekomme ich hier keine vernünftigen Daten...
Danke!
Grüße Daniel -
@davo1 ich meine die Seriennummer steht auf dem Aufkleber am Wechselrichter. Und wird ja zum Auslesen gebraucht
-
Hallo,
ich habe einen HM600 an der DTU-Pro und auch einen DTSU666 Smartmeter an der RS485 Schnittstelle der DTU-Pro angeschlossen.
Die Technical Note beschreibt ja nur das auslesen der einzelnen Module über Modbus, aber nicht das Auslesen der aktuellen Zählerwerte des Smartmeter. Die hätte jedoch gern und würde ungern zwischen die Kommunikation der DTU-Pro und dem DTSU666 auf RS485 „zwischenfunken“. Deshalb lese ich Daten aktuell über Modbus TCP über die Ethernet Schnittstelle aus.Weiß hier jemand ob es auch irgendwie möglich ist, die Werte des angeschlossenen Smartmeter über die DTU-Pro Modbus TCP Schnittstelle auszulesen? Also kennt da jemand die Adressen zu, falls es sie denn gibt.
Grüße,
Patrick -
Die Modbus Adresse 0x2006 bis 0x200B gibt die konfigurierte ID des Zählers zurück. Dies ist nicht in der mir bekannten Hoymiles Doku zu finden. Deshalb wäre es interessant, ob es noch mehr nicht dokumentierte Adressen gibt.
-
@davo1
Siehe oben meinen Beitrag vom 26. Mai 2022, 21:25Dort ist im Screendump enthalten, wie du die Felder zur Seriennummer auslesen kannst. Wichtig ist, die Werte anschließend einzeln in Hex umzuwandeln und dann einfach als Text hintereinander zu stellen. Dann ergibt das Ergebnis die Seriennummer.
-
Hallo alle,
ich habe einen Raspi 4 und würde gerne wissen, welche Hardware ich für das Modus auslesen benötige!
@lalaPV den DTSU666 in Verbindung mit dem Hoymiles habe ich auch, sobald ich die passende Hardware habe, würde ich auch einmal versuchen die Werte von diesem zu bekommen.
-
@jason Wenn die Hoymiles DTU-PRO am Netzwerkkabel hängt dann brauchst du nichts weiteres.
-
Was wir denn an Hardware benötigt ?
HM-1500 habe ich
DTU Pro habe ich (nicht Lan verbunden, sondern W-LAN)
iobroker läuft auf meinem Windows Recher
trotzdem bekomme ich den Modbus nicht ausgelesenIrgendwo habe ich einen Denkfehler ?
WElche Partner IP muss denn im Modbus eingetragen werden, oder muss ich die DTU fest am RS485 verbinden ?
Danke schon mal für eure Infos
-
@ego75 sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
Irgendwo habe ich einen Denkfehler ?
aus dem Kopf meine ich das Modbus nur per LAN geht, nicht per WLAN (also an der DTU Pro)
-
ok, das wäre kein Problem, kurzes LAN KAbel zwischen DTU Pro und der Fritzbox hängen und schon läuft das.
Weiter habe ich nichts vergessen ?
-
so Kabel gelegt. Jetzt wohl eine dumme Frage.
Muss der RS485 der DTU noch irgendwie verbunden werden ?
-
Hallo Zusammen,
hat noch wer eine zündende Idee ? -
@ego75 Hast du nicht einfach mal den Modbus Adapter konfiguriert, ein Register eingetragen und geschaut ob Werte kommen?