Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktio ...

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    788

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktio ...

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

    ich kann und muss sogar beruflich

    dann kannst du ja soooo alt gar nicht sein.

    was willst du mir mit dem Bild zeigen?
    ist es das was aus deinem Skript als Ergebnis kommt?

    der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler

    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    @homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

    der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler

    oh man, ja da hast Du recht. Ich sollte nicht versuchen während ich mit corona im Bett liege so Dinge wie blockly zu verstehen.

    Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.

    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W woupi

      @homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

      der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler

      oh man, ja da hast Du recht. Ich sollte nicht versuchen während ich mit corona im Bett liege so Dinge wie blockly zu verstehen.

      Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #24

      @woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

      Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.

      Deswegen:
      zeigen,
      zeigen,
      zeigen!

      so wie es in
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
      steht.

      und Gute Besserung!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W woupi

        @homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

        der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler

        oh man, ja da hast Du recht. Ich sollte nicht versuchen während ich mit corona im Bett liege so Dinge wie blockly zu verstehen.

        Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.

        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #25

        @woupi

        Ich muss mich jetzt erstmal hier bei euch beiden für die unnötige Arbeite entschuldigen.

        Das Skript, welches ich hier rein gestellt habe funktioniert und rundet auch so wie es soll.

        Die vielen Nachkommastellen, bei dem Datenpunkt "Wärmemengenzähler" habe ich selber verursacht. Das ganze aber in einem anderen skript.

        Ich habe einfach an der falschen stelle gesucht.

        blockly1.jpg

        In dem habe ich auf 10 Nachkommastellen gerundet. Also macht auch das skript was es soll, zumindest bezogen auf, das runden.

        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W woupi

          @woupi

          Ich muss mich jetzt erstmal hier bei euch beiden für die unnötige Arbeite entschuldigen.

          Das Skript, welches ich hier rein gestellt habe funktioniert und rundet auch so wie es soll.

          Die vielen Nachkommastellen, bei dem Datenpunkt "Wärmemengenzähler" habe ich selber verursacht. Das ganze aber in einem anderen skript.

          Ich habe einfach an der falschen stelle gesucht.

          blockly1.jpg

          In dem habe ich auf 10 Nachkommastellen gerundet. Also macht auch das skript was es soll, zumindest bezogen auf, das runden.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #26

          @woupi und hier gibt es auch noch Verbesserungspotential.
          für eine Uhrzeit braucht es nur einen Trigger
          und ob man alle 10 Sekunden triggern muss (wenn der Wert nur alle x Minuten käme) ist auch fraglich.
          Warum nicht auf die Werte Änderung?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @woupi sagte: immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.

            Wenn innerhalb der Auflösung (0,25 K) gesprungen wird, ist das kein Grund neu zu berechnen. Wie oft wird der Zeitstempel des Durchfluss-Wertes aktualisiert? Ich vermute, dass es oft genug ist, um als Trigger "wurde aktualisiert" zu dienen.

            W Offline
            W Offline
            woupi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #27

            @paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

            @woupi sagte: immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.

            Wenn innerhalb der Auflösung (0,25 K) gesprungen wird, ist das kein Grund neu zu berechnen. Wie oft wird der Zeitstempel des Durchfluss-Wertes aktualisiert? Ich vermute, dass es oft genug ist, um als Trigger "wurde aktualisiert" zu dienen.

            Ok, danke, dann werde ich das erstmal in meinem skript ändern, aber nicht heute, ich lass das besser bis ich wieder Gesund bin.

            Danke und VG

            NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @woupi und hier gibt es auch noch Verbesserungspotential.
              für eine Uhrzeit braucht es nur einen Trigger
              und ob man alle 10 Sekunden triggern muss (wenn der Wert nur alle x Minuten käme) ist auch fraglich.
              Warum nicht auf die Werte Änderung?

              W Offline
              W Offline
              woupi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #28

              @homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

              @woupi und hier gibt es auch noch Verbesserungspotential.
              für eine Uhrzeit braucht es nur einen Trigger

              Danke, darf ich mich dazu nochmal melden, wenn ich fit bin? Ich vermute, das hat jetzt alles keinen Sinn.

              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W woupi

                @homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                @woupi und hier gibt es auch noch Verbesserungspotential.
                für eine Uhrzeit braucht es nur einen Trigger

                Danke, darf ich mich dazu nochmal melden, wenn ich fit bin? Ich vermute, das hat jetzt alles keinen Sinn.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #29

                @woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                darf ich mich dazu nochmal melden, wenn ich fit bin?

                Natürlich!
                dafür ist ein Forum da!

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                  Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.

                  Deswegen:
                  zeigen,
                  zeigen,
                  zeigen!

                  so wie es in
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                  steht.

                  und Gute Besserung!

                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #30

                  @homoran

                  dann kannst du ja soooo alt gar nicht sein.

                  Naja, ich arbeite auf die Rente zu und für meine Teilnehmer bin ich Uralt.

                  und Gute Besserung!

                  Dafür auch noch Danke

                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @woupi sagte: immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.

                    Wenn innerhalb der Auflösung (0,25 K) gesprungen wird, ist das kein Grund neu zu berechnen. Wie oft wird der Zeitstempel des Durchfluss-Wertes aktualisiert? Ich vermute, dass es oft genug ist, um als Trigger "wurde aktualisiert" zu dienen.

                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #31

                    @paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                    @woupi sagte: immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.

                    Wenn innerhalb der Auflösung (0,25 K) gesprungen wird, ist das kein Grund neu zu berechnen. Wie oft wird der Zeitstempel des Durchfluss-Wertes aktualisiert? Ich vermute, dass es oft genug ist, um als Trigger "wurde aktualisiert" zu dienen.

                    Das habe ich dann doch direkt geändert und auch gleich den anderen Datenpunkt genommen:

                    blockly2.jpg

                    Jetzt ist aber ende.

                    Danke

                    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W woupi

                      @paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                      @woupi sagte: immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.

                      Wenn innerhalb der Auflösung (0,25 K) gesprungen wird, ist das kein Grund neu zu berechnen. Wie oft wird der Zeitstempel des Durchfluss-Wertes aktualisiert? Ich vermute, dass es oft genug ist, um als Trigger "wurde aktualisiert" zu dienen.

                      Das habe ich dann doch direkt geändert und auch gleich den anderen Datenpunkt genommen:

                      blockly2.jpg

                      Jetzt ist aber ende.

                      Danke

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #32

                      @woupi sagte: gleich den anderen Datenpunkt genommen:

                      Der ist hoffentlich nicht gerundet?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @woupi sagte: gleich den anderen Datenpunkt genommen:

                        Der ist hoffentlich nicht gerundet?

                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        @paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                        @woupi sagte: gleich den anderen Datenpunkt genommen:

                        Der ist hoffentlich nicht gerundet?

                        Doch. Macht das beim triggern tatsächlich was aus?

                        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W woupi

                          @paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                          @woupi sagte: gleich den anderen Datenpunkt genommen:

                          Der ist hoffentlich nicht gerundet?

                          Doch. Macht das beim triggern tatsächlich was aus?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #34

                          @woupi sagte: Macht das beim triggern tatsächlich was aus?

                          Ja, wenn auf "wurde geändert" getriggert wird. Ändere es auf "wurde aktualisiert", denn dann spielt das Runden keine Rolle.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @woupi sagte: Macht das beim triggern tatsächlich was aus?

                            Ja, wenn auf "wurde geändert" getriggert wird. Ändere es auf "wurde aktualisiert", denn dann spielt das Runden keine Rolle.

                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #35

                            @paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                            @woupi sagte: Macht das beim triggern tatsächlich was aus?

                            Ja, wenn auf "wurde geändert" getriggert wird. Ändere es auf "wurde aktualisiert", denn dann spielt das Runden keine Rolle.

                            Danke.

                            Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zu solchen Punkten.
                            Klar bin ich froh, wenn Du mir das jetzt sagst und ich es dann ändern kann, aber ich weiß beim nächsten mal wieder nicht was ich nehmen muss.
                            Ich habe das ein oder andere im Netzt gefunden und versucht zu lesen, aber entweder ging es immer um einen speziellen Fall, der eben gar nicht zu meiner Ausgangssituation passt oder es wurde zu sehr für einen Programmierer beschrieben, dem viele Dinge klar sind, mir aber nicht.

                            Ich denke an sowas wie:
                            Es gibt die Hauptgruppen System, Aktion usw,. In der Hauptgruppe System gibt es folgende Bausteine (so nennt man das bestimmt nicht) debug, usw.
                            Und dann halt der Baustein "debug" mit allen Hinweisen, also wofür ist er, was macht er, was muss bzw kann eingestellt werden.
                            Oder aber eben auch beschrieben wird, welcher triggertyp wann ausgewählt werden sollte.

                            Vielleicht wisst Ihr ja was, wo ich mich in das Thema einlesen kann, wenn ich wieder fit bin.

                            VG

                            NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W woupi

                              @paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                              @woupi sagte: Macht das beim triggern tatsächlich was aus?

                              Ja, wenn auf "wurde geändert" getriggert wird. Ändere es auf "wurde aktualisiert", denn dann spielt das Runden keine Rolle.

                              Danke.

                              Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zu solchen Punkten.
                              Klar bin ich froh, wenn Du mir das jetzt sagst und ich es dann ändern kann, aber ich weiß beim nächsten mal wieder nicht was ich nehmen muss.
                              Ich habe das ein oder andere im Netzt gefunden und versucht zu lesen, aber entweder ging es immer um einen speziellen Fall, der eben gar nicht zu meiner Ausgangssituation passt oder es wurde zu sehr für einen Programmierer beschrieben, dem viele Dinge klar sind, mir aber nicht.

                              Ich denke an sowas wie:
                              Es gibt die Hauptgruppen System, Aktion usw,. In der Hauptgruppe System gibt es folgende Bausteine (so nennt man das bestimmt nicht) debug, usw.
                              Und dann halt der Baustein "debug" mit allen Hinweisen, also wofür ist er, was macht er, was muss bzw kann eingestellt werden.
                              Oder aber eben auch beschrieben wird, welcher triggertyp wann ausgewählt werden sollte.

                              Vielleicht wisst Ihr ja was, wo ich mich in das Thema einlesen kann, wenn ich wieder fit bin.

                              VG

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #36

                              @woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                              Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zu solchen Punkten.

                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md

                              die habe ich leider nie fertig bekommen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                                Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zu solchen Punkten.

                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md

                                die habe ich leider nie fertig bekommen

                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                schrieb am zuletzt editiert von woupi
                                #37

                                @homoran

                                Danke, werde ich mir ansehen.

                                PS.
                                Habe nur mal ganz kurz reingeschaut, Struktur ist auf den ersten Blick ja genau so wie ich sie mir gewünscht habe und nun weiß ich auch in wenigen Sekunden was debug macht.

                                Danke für den Hinweis und natürlich vorallem für die Arbeit. Ich weiß wieviel Arbeit hinter so was steckt, da ich mehrere Bücher genauer scripte (also nicht veröffentlicht) geschrieben habe.

                                Danke
                                Schönen Abend noch

                                NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #38

                                  @homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

                                  @woupi und hier gibt es auch noch Verbesserungspotential.
                                  für eine Uhrzeit braucht es nur einen Trigger
                                  und ob man alle 10 Sekunden triggern muss (wenn der Wert nur alle x Minuten käme) ist auch fraglich.
                                  Warum nicht auf die Werte Änderung?

                                  Das habe ich heute dann auch mal geändert.
                                  Bin zwar immer noch nicht fit, aber es geht besser.

                                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0

                                  Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                  Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                  Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                  Registrieren Anmelden
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  581

                                  Online

                                  32.8k

                                  Benutzer

                                  82.7k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe