      @nobody-0 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:

      DPST-13-10

      Du hast hier scheinbar einen Fehler in der Zuordnung von Datentyp und Gruppenadresse.
      Bei deinem ersten Screenshot zeigst du die aktuelle Leistung Gruppe 1/4/0 Datentyp: 14.056.
      Was du ausliest ist der Zählerstand in Wh Gruppe 1/4/0 Datentyp 13.010.
      Lese mal mit der ETS die Gruppenwerte aus und vergleiche dann.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Automatisierer 0 last edited by

        Re: Test Adapter OpenKNX 0.2.x

        Hallo,
        Ich habe vom proprietären KNX-Adapter auf den OpenKNX adapter umgestellt.

        Mein Feedback:
        Ich habe noch nie eine so problemlose Umstellung erlebt!
        Alles hat super geklappt (wie in der Beschreibung angegeben)
        Und der Adapter funktioiert bis jetzt bestens und problemos!

        VIELEN DANK FÜR DEN SUPER ADAPTER

        Ein kleiner Punkt verwirrt mich:
        Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
        Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • A
          Automatisierer 0 last edited by

          Frage zur Verfügbarkeit der Version 0.5.2 (2023-01-02):

          Ich habe die Version 0.2.5 intalliert
          Image 003.jpg

          Es soll ja bereits die Version 0.5.2 (2023-01-02) geben.
          Diese wird wir aber in der 2. Spalte "Available" nicht angezeigt.
          Auch nicht, wenn ich auf Beta-Repository umstelle.

          Wie kann ich die Version 0.5.2 installieren?

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Tontechniker @Automatisierer 0 last edited by

            @automatisierer-0 Hallo! den kann man zur Zeit nur über "Adapter", "Expertenmodus", "Katze", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
            bei "URL" eintragen und mit "Install" installieren. Melde dich, wenn du Probleme damit hast!
            Gruß
            Hans

            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hant0r
              Hant0r @Tontechniker last edited by

              @tontechniker Danke dir für die Erklärung.

              Wieso muss man das denn so umständlich machen und wird nicht, wie andere Adapter, über den "normalen Weg" angeboten?

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                Tontechniker @Hant0r last edited by Tontechniker

                @hant0r Das liegt daran, dass dies noch keine offizielle Version ist (Testversion!). 0.2.5 ist die vom Entwickler freigegebene Version. Er hat aber schon angekündigt, dass die 0.5.2, wenn keine Probleme im Dauertest auftauchen, die offizielle Version 1.0.0 wird und dann unter "Adapter" abrufbar ist.

                Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Hant0r
                  Hant0r @Tontechniker last edited by

                  @tontechniker danke dir.
                  Also kann man bedenkenlos auf diese Version gehen?!

                  Habe gerade erst alles auf openknx gewechselt - ohne Probleme - Respekt und danke dafür @killroy2

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    Tontechniker @Hant0r last edited by

                    @hant0r Bei mir läuft die 0.5.2 schon seit einigen Wochen ohne Probleme!
                    Gruß
                    Hans

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • S
                      Sam 0 last edited by

                      Hi, kann mir villeicht jemand sagen ob es möglich ist zwischen Leseanfrage und Schreibtelegramme zu unterscheiden?

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Automatisierer 0 last edited by

                        Es verwirrt mich:
                        Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
                        Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          Automatisierer 0 last edited by

                          Problem mit HVAC-Mode:

                          Ich habe die folgende Fehlermeldung im Log:

                          openknx.0
                          	2023-03-01 22:44:47.874	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.874Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                          openknx.0
                          	2023-03-01 22:44:47.695	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.695Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                          openknx.0
                          	2023-03-01 22:44:47.645	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.645Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                          openknx.0
                          	2023-03-01 22:44:47.592	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.592Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                          openknx.0
                          	2023-03-01 22:44:47.269	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.269Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                          openknx.0
                          	2023-03-01 22:44:46.822	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:46.822Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
                          

                          Der Datenpunt sieht folgendermaßen aus:

                          {
                            "_id": "openknx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Gar__Wkst_.HZ_-_GH_-_El_Radiator_Beide_-_Betriebsartvorwahl_(Komfort_Nacht_Frost)",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "desc": "Basetype: 1-byte",
                              "name": "HZ - GH - El.Radiator Beide - Betriebsartvorwahl (Komfort/Nacht/Frost)",
                              "read": true,
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "write": true
                            },
                            "native": {
                              "address": "6/4/35",
                              "answer_groupValueResponse": false,
                              "autoread": true,
                              "bitlength": 8,
                              "dpt": "DPT20.102",
                              "valuetype": "basic"
                            },
                            "from": "system.adapter.openknx.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1677706626491,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          

                          Hier die Projektierung in der ETS:

                          fehler.jpg

                          Frage:
                          Wo ist das Problem ?
                          Was ist falsch?

                          T M K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            Tontechniker @Automatisierer 0 last edited by

                            @automatisierer-0 Ich bin mir nicht sicher, ob der "DPT20.102" in der Software verfügbar ist. Da kann vermutlich nur
                            killroy2 was zu sagen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mane444 @Automatisierer 0 last edited by

                              @automatisierer-0 Ich hab bei mir auch HVAC Gruppenadressen, mit dem gleichen Datentyp und auch die restliche Datenpunkt-Konfiguration ist wie bei dir. Beim schalten bekomm ich keine Warnmeldung.
                              Verbaut sind bei mir MDT Glastaster und Heizungsaktoren.

                              Ich nehme an das du hier ein Gerät hast das auf den Bus 2 Bytes schreibt. Bekommst du die Warnung auch wenn du die Busadresse über die ETS steuerst?
                              Was hast du für eine Adapterversion? Bei mir läuft 0.2.7

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Automatisierer 0 last edited by

                                @killroy2
                                Hier eine Zusatzinfo zu Problem mit dem HVAC-Modus DPT20.102:

                                Ich habe auf die neuerste Version V0.5.2 des Adapters umgestellt.
                                Der Fehler tritt weiterhin auf.
                                Der Datenpunkt hat das Attribut: "autoread": true

                                Vielleicht hilft das weiter.

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • H
                                  Hansi1234 @Automatisierer 0 last edited by Hansi1234

                                  Guten Morgen zusammen.

                                  Ich habe folgende Fehlermeldungen im Log. Kann mir hier jemand helfen?

                                  [error] 3/5/2023, 7:47:39 AM.672 KNXUltimate-KNXEngine: Sending KNX packet: Send UDP Catch error: Not running object seqCounter:undefined
                                  

                                  EDIT:
                                  Falsches Forum. Sorry. Ich erstelle ein Tread im Node-Red Abteil. Danke

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mpl1338 last edited by

                                    kann der Adapter Telegramme auf den Bus bestätigen? Ich habe etliche GAs die nur für IOBroker zwecke senden. Kann der Apadpter diese bestätigen? Ich habe sehr viele wiederholende Telegramme und würde dieses verhalten gerne abstellen.

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 123brokerei
                                      123brokerei last edited by 123brokerei

                                      Hallo,

                                      ich habe leider ständige Verbindungsabbrüche. Hat mir im Zusammenhang mit dem Log jemand einen Tipp?

                                      023-03-08 10:22:21.846 - info: openknx.0 (3126) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-03-08 10:22:21.858 - info: openknx.0 (3126) Connecting to knx gateway: xxx.xxx.xxx.xx:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50 ms debug level: debug
                                      2023-03-08 10:22:21.859 - info: openknx.0 (3126) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      2023-03-08 10:22:21.925 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:23:21.927 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:23:24.927 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:24.927 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:23:27.928 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:27.928 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:23:33.931 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:23:33.939 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                      2023-03-08 10:23:33.990 - info: openknx.0 (3126) Found 0 valid KNX objects of 2 objects in adapter.
                                      2023-03-08 10:25:34.942 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:25:34.944 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                                      2023-03-08 10:25:37.167 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
                                      2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
                                      2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
                                      2023-03-08 10:25:37.944 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:37.944 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:25:37.948 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                      2023-03-08 10:25:39.686 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:25:39.686 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
                                      2023-03-08 10:25:39.686 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:25:40.169 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:40.169 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:25:42.688 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:42.687 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:25:43.170 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:43.170 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:25:45.687 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:45.687 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:25:51.689 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:25:54.691 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:54.691 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:25:57.692 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:57.692 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:26:06.694 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:26:09.695 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:09.695 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:26:12.696 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:12.696 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:26:12.698 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:26:37.950 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:37.950 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                      2023-03-08 10:26:38.951 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:38.952 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                      2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                                      2023-03-08 10:26:41.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.952 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:26:41.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.953 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                      2023-03-08 10:26:44.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.953 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:26:44.954 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.954 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                      2023-03-08 10:26:56.955 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:26:56.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:56.956 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                      2023-03-08 10:26:59.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.957 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:26:59.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.958 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                      2023-03-08 10:27:02.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.958 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:27:02.959 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.959 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                      2023-03-08 10:27:17.961 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:27:17.964 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:28:17.965 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:28:20.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:20.967 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:28:22.293 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:28:22.293 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
                                      2023-03-08 10:28:23.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:23.967 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:28:41.969 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:28:44.971 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:44.971 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:28:44.974 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:28:44.976 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                      2023-03-08 10:28:44.979 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                      2023-03-08 10:30:46.170 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
                                      2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
                                      2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
                                      2023-03-08 10:30:49.171 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:49.171 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:30:52.172 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:52.172 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:31:11.099 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:31:11.099 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
                                      2023-03-08 10:31:11.100 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:31:11.104 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                      2023-03-08 10:31:45.981 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:31:45.982 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                                      2023-03-08 10:31:48.982 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:31:48.982 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:31:48.987 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                      2023-03-08 10:34:49.994 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:34:49.995 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                                      2023-03-08 10:34:52.995 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:52.995 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:34:55.996 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:55.996 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:35:01.997 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                                      2023-03-08 10:35:02.003 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                                      2023-03-08 10:35:55.174 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
                                      2023-03-08 10:35:55.175 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
                                      2023-03-08 10:35:55.176 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
                                      2023-03-08 10:35:58.175 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:35:58.175 connection timed out, retrying...
                                      2023-03-08 10:36:01.176 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:36:01.176 connection timed out, retrying...
                                      
                                      123brokerei K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • 123brokerei
                                        123brokerei @123brokerei last edited by

                                        @123brokerei Kleine Ergänzung: ich verwende den MDT Router SCN-IP100.03 mit der Applikation ohne KNX Secure...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          killroy2 @mpl1338 last edited by killroy2

                                          @mpl1338
                                          Ich fürchte das ist nicht möglich. Die IP Gateways sind relativ einfach gestrickt und leiten die Anfragen von einem Netz ins andere weiter. Ich kenne da keine Stelle wo das Protokoll sowas zulassen würde.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • K
                                            killroy2 @Automatisierer 0 last edited by

                                            @automatisierer-0 said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:

                                            Frage:
                                            Wo ist das Problem ?
                                            Was ist falsch?

                                            Die Zuordnung passt nicht, oben kommt eine DPT1 konfigurierte Nachricht, unten ist ein DPT20

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            936
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            71
                                            571
                                            107549
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo