      Pooldiver @klassisch last edited by

      oh das hört sich nicht so leicht an

      grüss

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @Pooldiver last edited by

        @pooldiver skalierbar. Ich halte es immer einfach und ugly. Bei vis wenig Graphik und viel Zahlen. Aber es gibt wahre Kunstwerke.
        Erst mal History installieren und die interessanten Datenpunkte in der Objektsicht abonnieren. Darauf kann man dann mit FLOT aufsetzen.

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Pooldiver @klassisch last edited by

          ist für mich zu eingewickelt.
          schade sieh immer alles so toll aus .
          da must ich noch üben.

          weis immonet nicht wie ich anfangen soll

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Pooldiver last edited by

            @pooldiver Hier gibt es etliche Anfänger Themen dazu.

            Benutze die Suche im Forum oder Google. Da wirst du fündig.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              blessi last edited by

              Ich habe jetzt einmal provisorisch den Drehstromzähler SDM720DM-V2 sowie den Wandler USR-TCP232-304 angeklemmt.
              Die Einstellungen habe ich wie folgt:
              2023-02-26 13_19_41-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
              2023-02-26 13_20_07-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png

              Der moudbus Adapter sprint für ca. 6 Sekunden auf grün und dann auf orange. Nach ca. 1 Minute wird der Adapter wieder für ca. 6 Sekunden grün, dann wieder orange.

              Hat jemand eine Idee warum?

              Viele Grüße
              Maic

              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @blessi last edited by

                @blessi sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                Hat jemand eine Idee warum?

                Ohne LogFile wohl eher nicht.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  blessi @Thomas Braun last edited by blessi

                  @thomas-braun Sorry 😉

                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:42.921	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:42.120	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:41.921	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:41.921	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:41.920	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:36:36.919	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:36.916	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:36.116	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:35.916	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:35.916	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:35.916	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:35:30.915	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:30.908	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:30.107	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:29.908	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:29.908	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:29.907	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 13:34:24.906	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:24.900	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:24.099	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:23.900	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:23.900	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:23.899	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:33:18.898	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:18.893	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:17.893	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:17.893	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:17.892	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:17.892	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:12.888	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:12.519	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:08.858	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:08.858	info	terminating
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:32:08.857	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:40.142	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:39.339	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:39.139	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:39.139	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:39.139	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-26 12:31:34.138	info	Connected to slave 192.168.137.105
                  
                  Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas Braun
                    Thomas Braun Most Active @blessi last edited by

                    @blessi

                    Das ist Text und Text gehört nicht geknipst sondern als Text in CodeTags eingebettet gepostet. Dann kann man damit auch arbeiten.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @blessi last edited by

                      @blessi

                      Client in error state.

                      Ohne jetzt Modbus zu kennen würde ich sagen: Starte die Kiste mal neu.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active last edited by klassisch

                        Der Modbus geht leider erst, wenn alles passt.
                        Also alles richtig verdrahten.

                        Einer der beiden Partner muß auf Modbus RTU stehen, z.B. "RTU over TCP"

                        Und zeig mal Deine weiteren Adapter Einstellungen

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          blessi @klassisch last edited by

                          @klassisch Ich habe am Drehstromzähler aktuell nur L1 und N angeklemmt und einen Verbraucher an L1 und N.
                          Zwischen Zähler und USR-TCP232-304 habe ich A auf A, B auf B und G auf G geklemmt.

                          Was meinst Du mit einen Partner muss auf Modbus RTU stehen?

                          Hier die Adapter Einstellungen:
                          2023-02-26 14_59_25-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                          2023-02-26 15_06_13-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                          2023-02-26 15_06_33-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                          2023-02-26 15_06_53-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png
                          Sonst habe ich im Adapter nichts eingestellt.

                          Die Einstellungen vom USR-TCP232-304:
                          2023-02-26 15_08_22-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png
                          2023-02-26 15_08_33-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png
                          2023-02-26 15_08_45-USR-TCP232-304 – Mozilla Firefox.png

                          Drehstromzähler ist auf 001 und 9,6 kbaud eingestellt.

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @blessi last edited by

                            @blessi Stell im ioBrober bei den Verbindungsparametern man RTU over TCP ein.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active last edited by

                              Und "Alias benutzen" anhaken

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                blessi @klassisch last edited by

                                @klassisch Habe ich umgestellt. Brachte keine Änderung.
                                Habe auch mal den Adapter deinstalliert, iobroker neu gestartet und neu installiert.
                                Keinen Unterschied.

                                modbus.0
                                	2023-02-26 15:43:14.525	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                                modbus.0
                                	2023-02-26 15:43:13.524	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                	2023-02-26 15:43:13.524	error	Client in error state.
                                modbus.0
                                	2023-02-26 15:43:13.524	error	Request timed out.
                                modbus.0
                                	2023-02-26 15:43:13.523	warn	Error: undefined
                                modbus.0
                                	2023-02-26 15:43:08.049	info	Connected to slave
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:42:08.040	info	Disconnected from slave 192.168.137.105
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:42:07.039	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:42:07.039	error	Client in error state.
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:42:07.039	error	Request timed out.
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:42:07.038	warn	Error: undefined
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:42:01.570	info	Connected to slave
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:42:01.105	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.23
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:41:57.430	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:41:57.430	info	terminating
                                modbus.0
                                	2023-02-26 14:41:57.429	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                

                                Das iobroker unter Proxmox läuft, sollte doch keinen Unterschied machen, oder?

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  blessi @klassisch last edited by

                                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  @blessi Stell im ioBrober bei den Verbindungsparametern man RTU over TCP ein.

                                  2023-02-26 15_45_08-instances - iobroker-pm – Mozilla Firefox.png

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @blessi last edited by

                                    @blessi stelle für die Modbus Instanz das loggen auf Debug.

                                    Nach setzen des Hakens aliases benutzen bitte die Register kontrollieren

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @blessi last edited by klassisch

                                      @blessi Proxmox kenne ich nicht. Aber manchmal blockiert das dieNetzwerkrouten.
                                      Aber im log stand "connected to slave" also sollte das nicht das Problem sein.

                                      Meine Empfehlung: In der Registereinstellung erst man alle löschen bis auf den erste, Spannung Phase 1.
                                      Wenn sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, bockt der Modbus

                                      Der Zähler muß natürlich auch angeschlossen sein.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        blessi @klassisch last edited by

                                        @klassisch Ich habe jetzt im Eingangsregister nur die erste Zeile. Jetzt bleibt der Adapter grün 🙂

                                        Ich hatte die Zeilen über "Als TSV bearbeiten" eingetragen. Hatte die Einträge aus dem Forum kopiert (Beitrag 9 von andi2055). Da muss da der Fehler sein.

                                        Schon einmal vielen Dank für die Unterstützung 🙂

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @blessi last edited by

                                          @blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
                                          Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.

                                          Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
                                          Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
                                          Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
                                          Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt.

                                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            blessi @klassisch last edited by

                                            @klassisch Es war der Eintrag 30397. Habe den händisch eingetragen und nun geht es mit allen Einträgen.
                                            Ich werde wahrscheinlich maximal 2 Zähler pro USR anklemmen.
                                            Ich habe noch einen 2. USR gekauft 😉
                                            Wo muss ich die Baudrate erhöhen? Nur im USR? Oder auch bei den Zählern?

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            847
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            37058
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo