Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Issr4kI Issr4k

    @martybr
    Prima, dass es bei dir auch klappt!
    Ich habe inzwischen mal die Geräte ID auch auf die 204D angepasst und komischerweise klappt das auch.
    Auch wollte ich das 300er Protokoll verwenden.
    Aber sobald ich das umstelle von KW2, bekomme ich eine Außentemperatur von 128,5 und nicht mehr 8,5.
    Hintergrund war es das ganze einheitlicher zu haben und um gemeinsam besser voran zu kommen…

    Wie alt ist deine Vitocal?
    Meine ist im Oktober 21 eingebaut worden.

    M Offline
    M Offline
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von
    #43

    @issr4k
    Meine ist Bj. 2017. Ich habe noch eine VitoVent300F an der Anlage (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung).
    Mit der VitoComfort kann ich sie auch zentral mit der Vitocal zusammen steuern. Zumindest die Lüftungssteuerung kann ich auch per VitoConnect steuern, das müsste also auch über vcontrold gehen. Infos gibt es dazu nicht. Ich suche mir hier einen Wolf.

    Gruß
    Martin


    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP

    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MartyBr

      @issr4k
      Meine ist Bj. 2017. Ich habe noch eine VitoVent300F an der Anlage (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung).
      Mit der VitoComfort kann ich sie auch zentral mit der Vitocal zusammen steuern. Zumindest die Lüftungssteuerung kann ich auch per VitoConnect steuern, das müsste also auch über vcontrold gehen. Infos gibt es dazu nicht. Ich suche mir hier einen Wolf.

      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      @martybr
      Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…

      Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.

      Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
      Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
      Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt

      M blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Issr4kI Issr4k

        @martybr
        Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…

        Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.

        Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
        Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
        Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt

        M Offline
        M Offline
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #45

        @issr4k
        Da such ich mal. Zu deiner Frage: Wenn ich die xml-Dateien (auch die Vito.xml) ändere, dann starte ich den vcontrld-Server neu. Auch entferne ich die Viessmann-Instanz und konfiguriere ich neu. Die Instanz startet ansonsten nicht mehr. Auch wenn ich angebe, die Vito.xml neu zu laden. Das ist echt zeitaufwendig.

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Issr4kI Issr4k

          @martybr
          Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…

          Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.

          Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
          Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
          Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          @issr4k
          Ich habe hier eine interessante PDF von Viessmann gefunden. Hier stehen auch die Werte für die Lüftung:
          204D_Vitocal_xxx-S_Vitotronic_200_Typ_WO1C__Vitocaldens__Vitolacaldens.pdf

          Ich werde mir in den nächsten Wochen eine neue Vito.xml Datei bauen.
          Vorbild wird die Vito.xml von @dtp sein. Seine Vito hat eine schöne Struktur mit einer Aufteilung nach Themen.
          Ich versuche da auch die Lüftung einzubauen. Das wird aber eine weile dauern. Ich bin nun zuversichtlich, dass der vcontrold besser als die API Lösung ist, da man hier auf das Entgegenkommen von Viessmann angewiesen ist.

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MartyBr

            @issr4k
            Da such ich mal. Zu deiner Frage: Wenn ich die xml-Dateien (auch die Vito.xml) ändere, dann starte ich den vcontrld-Server neu. Auch entferne ich die Viessmann-Instanz und konfiguriere ich neu. Die Instanz startet ansonsten nicht mehr. Auch wenn ich angebe, die Vito.xml neu zu laden. Das ist echt zeitaufwendig.

            Issr4kI Offline
            Issr4kI Offline
            Issr4k
            schrieb am zuletzt editiert von
            #47

            @martybr Hmm Instanz entfernen… da hätte icu auch drauf kommen können 🙈
            Danke probiere ich aus

            Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Issr4kI Issr4k

              @martybr Hmm Instanz entfernen… da hätte icu auch drauf kommen können 🙈
              Danke probiere ich aus

              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
              #48

              @issr4k
              Ja wäre auch interessant die vcontrold.xml auf ein minimum zu verschlanken

              EDIT: das 300er läuft bei mir nun auch :)

              Versuche weiter mit dem PV Thema

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Issr4kI Issr4k

                @issr4k
                Ja wäre auch interessant die vcontrold.xml auf ein minimum zu verschlanken

                EDIT: das 300er läuft bei mir nun auch :)

                Versuche weiter mit dem PV Thema

                M Offline
                M Offline
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                @issr4k
                Hier mein Versuch mit der Vitovent. Ich habe mal zwei Datenpunkte, die in der Viessmann Beschreibung aufgeführt werden, eingetragen. Das habe ich dann auf meinem Testserver getestet, um mein Produktivsystem nicht zu verändern.

                Bei ersten Test ist VControld abgestürzt und hat keine Werte geliefert. Ein Telnet liess sich auch nicht beenden. Ich hatte als unit "RT" eingegeben.
                Bei Zweiten Versuch hatte ich dann als init "CO" eingetragen. Das führte dann nicht zum Absturz, liefere aber keine Werte. Hast du eine Übersicht über die unit-Werte? Es scheint da eine Menge zu geben.

                Hier die vito.xml aus dem Test-System:
                vito_test.xml

                Gruß
                Martin


                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP

                Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MartyBr

                  @issr4k
                  Hier mein Versuch mit der Vitovent. Ich habe mal zwei Datenpunkte, die in der Viessmann Beschreibung aufgeführt werden, eingetragen. Das habe ich dann auf meinem Testserver getestet, um mein Produktivsystem nicht zu verändern.

                  Bei ersten Test ist VControld abgestürzt und hat keine Werte geliefert. Ein Telnet liess sich auch nicht beenden. Ich hatte als unit "RT" eingegeben.
                  Bei Zweiten Versuch hatte ich dann als init "CO" eingetragen. Das führte dann nicht zum Absturz, liefere aber keine Werte. Hast du eine Übersicht über die unit-Werte? Es scheint da eine Menge zu geben.

                  Hier die vito.xml aus dem Test-System:
                  vito_test.xml

                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #50

                  @martybr habe leider keine Vitovent.

                  Hatte noch einen kleinen Erfolg zB beim Verdichter sperren (5012) Werkseinstellung sind 15.. Kann man in der Codierebene 1 natürlich aufrufen.
                  Vcontrold bekommt auch was allerdings habe ich noch nicht so recht die richtige einheit..
                  Wenn ich über telnet „debug on“ die 5012 aufrufe, versteht vcontrold die Antwort Stand jetzt nicht.
                  Bei debug bekomme ich aber ein 0x0F sprich 15.
                  Wenn ich über die Vitocal die 5012 anpasse auf zB 11 .
                  Steht bei Debug 0xB… also die werte kommen korrekt an, jetzt müsste man noch tüfteln, sodass vcontrol sie auch versteht.

                  Bei dem 5012 (siehe Anleitung)
                  Handelt es sich um einen Parameter mit 4 Bit
                  Bit—Wertigkeit—Einstellwert—Summe
                  Bit 0 — 1 — 1 — 1
                  Bit 1 — 2 — 1 — 2
                  Bit 2 — 4 — 1 — 4
                  Bit 3 — 8 — 1 — 8

                  Sind dann insgesamt 15, nimmt man Bit 2 raus bzw setzt den Einstellwert auf 0 landen wir bei den angesprochenen 11.
                  Ich lade morgen dazu nochmal Fotos hoch, dann ist es eventuell verständlicher.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    @issr4k Eine kurze Frage:
                    Laufen bei dir meine xml-Dateien? Ich habe gerade die vcontrold.xml etwas um neue Units erweitert. Sie läuft bei mir einwandfrei.
                    Ich kann sie dir hier einstellen.

                    Gruß
                    Martin


                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP

                    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MartyBr

                      @issr4k Eine kurze Frage:
                      Laufen bei dir meine xml-Dateien? Ich habe gerade die vcontrold.xml etwas um neue Units erweitert. Sie läuft bei mir einwandfrei.
                      Ich kann sie dir hier einstellen.

                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      @martybr
                      Ja gerne doch!
                      Welche units sind denn die neuen?
                      Und wo hast du die her?

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Issr4kI Issr4k

                        @martybr
                        Ja gerne doch!
                        Welche units sind denn die neuen?
                        Und wo hast du die her?

                        M Offline
                        M Offline
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        @issr4k
                        Die kann man in der vcontrold.xml selber definieren. Schau mal rein:
                        vcontrold_neu.xml

                        Gruß
                        Martin


                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP

                        Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M MartyBr

                          @issr4k
                          Die kann man in der vcontrold.xml selber definieren. Schau mal rein:
                          vcontrold_neu.xml

                          Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          @martybr und woher weißt du wie?

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Issr4kI Issr4k

                            @martybr und woher weißt du wie?

                            M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                            #55

                            @issr4k Ich habe mir verschiede vcontrold.xml Dateien angeschaut. Dort werden die <unit> Definitionen erstellt.

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MartyBr

                              @issr4k Ich habe mir verschiede vcontrold.xml Dateien angeschaut. Dort werden die <unit> Definitionen erstellt.

                              Issr4kI Offline
                              Issr4kI Offline
                              Issr4k
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #56

                              @martybr Kannst du mir das an einem Beispiel erklären?

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Issr4kI Issr4k

                                @martybr Kannst du mir das an einem Beispiel erklären?

                                M Offline
                                M Offline
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #57

                                @issr4k
                                Hier zwei Unit-Einträge:

                                <unit name='BetriebsArt'>
                                	   <abbrev>BA</abbrev>
                                	   <type>enum</type>
                                	   <enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                                	   <enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                                	   <enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                                	   <enum bytes='03' text='3'/>
                                	   <enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                                	   <enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                                	   <enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                                 	   <enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                                       <enum text='UNKNOWN'/>
                                </unit>
                                <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
                                			<abbrev>ABA</abbrev>
                                			<type>enum</type>
                                			<enum bytes='00' text='Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
                                			<enum bytes='01' text='Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
                                			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
                                			<enum bytes='03' text='Normalbetrieb (Dauernd)'/>
                                			<enum text='?'/>
                                </unit>
                                

                                Der obere steht in jeder XML. Hier werden Werte von 00 bis 07 ausgewertet. Der untere ist eine Variation, der die Werte von 00 bis 03 auswertet. Je nach Datenpunkt kannst du dann die entsprechende unit eintragen.

                                Beispiel vito.xml:

                                  <command name="getTempSekVL" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0105</addr>
                                         <len>2</len>
                                         <unit>UT</unit>
                                         <description>Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)</description>
                                     </command>
                                

                                Hier wird die unit == UT eingetragen. Die Definition steht wieder in der vcontrold.xml.

                                Hier:

                                <unit name='Temperatur'>
                                	   <abbrev>UT</abbrev>
                                	   <calc get='V/10' set='V*10'/>
                                	   <type>short</type>
                                	   <entity>° C</entity>
                                </unit>
                                

                                Gruß
                                Martin


                                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                Homematic und Homematic IP

                                Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M MartyBr

                                  @issr4k
                                  Hier zwei Unit-Einträge:

                                  <unit name='BetriebsArt'>
                                  	   <abbrev>BA</abbrev>
                                  	   <type>enum</type>
                                  	   <enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                                  	   <enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                                  	   <enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                                  	   <enum bytes='03' text='3'/>
                                  	   <enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                                  	   <enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                                  	   <enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                                   	   <enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                                         <enum text='UNKNOWN'/>
                                  </unit>
                                  <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
                                  			<abbrev>ABA</abbrev>
                                  			<type>enum</type>
                                  			<enum bytes='00' text='Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
                                  			<enum bytes='01' text='Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
                                  			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
                                  			<enum bytes='03' text='Normalbetrieb (Dauernd)'/>
                                  			<enum text='?'/>
                                  </unit>
                                  

                                  Der obere steht in jeder XML. Hier werden Werte von 00 bis 07 ausgewertet. Der untere ist eine Variation, der die Werte von 00 bis 03 auswertet. Je nach Datenpunkt kannst du dann die entsprechende unit eintragen.

                                  Beispiel vito.xml:

                                    <command name="getTempSekVL" protocmd="getaddr">
                                           <addr>0105</addr>
                                           <len>2</len>
                                           <unit>UT</unit>
                                           <description>Information - Heizkreis HK1: Vorlauftemperatur Sekundaer 1 (0..95)</description>
                                       </command>
                                  

                                  Hier wird die unit == UT eingetragen. Die Definition steht wieder in der vcontrold.xml.

                                  Hier:

                                  <unit name='Temperatur'>
                                  	   <abbrev>UT</abbrev>
                                  	   <calc get='V/10' set='V*10'/>
                                  	   <type>short</type>
                                  	   <entity>° C</entity>
                                  </unit>
                                  
                                  Issr4kI Offline
                                  Issr4kI Offline
                                  Issr4k
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                  @issr4k
                                  Hier zwei Unit-Einträge:

                                  <unit name='BetriebsArt'>
                                  	   <abbrev>BA</abbrev>
                                  	   <type>enum</type>
                                  	   <enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                                  	   <enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                                  	   <enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                                  	   <enum bytes='03' text='3'/>
                                  	   <enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                                  	   <enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                                  	   <enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                                   	   <enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                                         <enum text='UNKNOWN'/>
                                  </unit>
                                  <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
                                  			<abbrev>ABA</abbrev>
                                  			<type>enum</type>
                                  			<enum bytes='00' text='Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
                                  			<enum bytes='01' text='Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
                                  			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
                                  			<enum bytes='03' text='Normalbetrieb (Dauernd)'/>
                                  			<enum text='?'/>
                                  </unit>
                                  

                                  Und wieder beispielhaft, mit welcher Adresse verwendest du die Einheit ABA ?

                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Issr4kI Issr4k

                                    @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                    @issr4k
                                    Hier zwei Unit-Einträge:

                                    <unit name='BetriebsArt'>
                                    	   <abbrev>BA</abbrev>
                                    	   <type>enum</type>
                                    	   <enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                                    	   <enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                                    	   <enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                                    	   <enum bytes='03' text='3'/>
                                    	   <enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                                    	   <enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                                    	   <enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                                     	   <enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                                           <enum text='UNKNOWN'/>
                                    </unit>
                                    <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
                                    			<abbrev>ABA</abbrev>
                                    			<type>enum</type>
                                    			<enum bytes='00' text='Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
                                    			<enum bytes='01' text='Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
                                    			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
                                    			<enum bytes='03' text='Normalbetrieb (Dauernd)'/>
                                    			<enum text='?'/>
                                    </unit>
                                    

                                    Und wieder beispielhaft, mit welcher Adresse verwendest du die Einheit ABA ?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #59

                                    @issr4k
                                    Habe ich noch nicht implementiert. Das wird mich in den nächsten Wochen beschäftigen. Ich schreibe ja gerade die vito.xml komplett um (hatte ich ja weiter oben geschrieben). Ich habe extra ein Testsystem aufgebaut, um mein laufendes System nicht zu himmeln.

                                    Gruß
                                    Martin


                                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                    Homematic und Homematic IP

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Issr4kI Issr4k

                                      @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                      @issr4k
                                      Hier zwei Unit-Einträge:

                                      <unit name='BetriebsArt'>
                                      	   <abbrev>BA</abbrev>
                                      	   <type>enum</type>
                                      	   <enum bytes='00' text='Abschaltbetrieb'/>
                                      	   <enum bytes='01' text='Warmwasser'/>
                                      	   <enum bytes='02' text='Heizen und Warmwasser'/>
                                      	   <enum bytes='03' text='3'/>
                                      	   <enum bytes='04' text='dauernd reduziert'/>
                                      	   <enum bytes='05' text='dauernd normal'/>
                                      	   <enum bytes='06' text='normal Abschalt'/>
                                       	   <enum bytes='07' text='nur Kuehlen'/>
                                             <enum text='UNKNOWN'/>
                                      </unit>
                                      <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
                                      			<abbrev>ABA</abbrev>
                                      			<type>enum</type>
                                      			<enum bytes='00' text='Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
                                      			<enum bytes='01' text='Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
                                      			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
                                      			<enum bytes='03' text='Normalbetrieb (Dauernd)'/>
                                      			<enum text='?'/>
                                      </unit>
                                      

                                      Und wieder beispielhaft, mit welcher Adresse verwendest du die Einheit ABA ?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      @issr4k
                                      Meine Liste von Viessmann der Datenpunkte zur 204D muss fehlerhaft sein. Ich habe jetzt versucht, die Lüftung zu integrieren, das ist aber fehlgeschlagen. Beim Vergleich der Datenpunkte funktionierende Befehle zur Viessmannliste zeigt große Differenzen.
                                      Hast du evtl. eine Liste der Datenpunkte?

                                      Gruß
                                      Martin


                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        Hallo,
                                        der Viessmann-Adapter Thread hat seit 2020 keine neuen Beiträge, daher mache ich hier eine Anfrage auf.
                                        Ich habe eine Vitocal 333-g mit der WO1C Steuerung. Unter openv habe ich die XML-Dateien gefunden und vcontrold installieren und starten können.
                                        Ich habe die 098er vcontrold Versionen auf einem eigenen Raspi laufen. Die Viessmann-Adapter Version ist die 1.42.
                                        Die anderen Adapter sind aus dem Stable Repo.

                                        Der Viessmann-Adapter von @blauholsten liefert auch Daten. Ich vermisse leider die set commands, da ich nur eine Handvoll Datenpunkte sehe.

                                        Hat jemand auch eine WO1C Steuerung und würde mir seine XML-Daten zur Verfügung stellen? Ich bin leider Anfänger und fange gerade mit vcontrold an, da ich mit dem Viessmannapi-Adapter nicht alle Datenpunkte ausgelesen bekomme. Zumindest fehlt mir der elektrische Heizstab meiner Vitocal. Die sind nur in einem Kostenpflichten Abo enthalten.

                                        EDIT: Es waren falsche Dateien hochgeladen worden. Ich habe das nun korrigiert.

                                        Hier im Anhang meine beiden Daten:
                                        vcontrold.xml
                                        vito.xml

                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        #61

                                        @martybr

                                        Hier gibts ein nettes Projekt wo man sich die möglichen Adressen für sein Gerät rausziehen kann:
                                        https://github.com/sarnau/InsideViessmannVitosoft

                                        Bei mir ist das leider schon lange her und hat auch nur bedingt funktioniert. Ich hab mir da folgende Daten rausgezogen und nen Excel erstellt:
                                        EventTypes.xlsx

                                        Wenn man nach WPR3 filtert findet man alle Adressen inkl. Type für W01C Steuerung.
                                        Allerdings muss man dann doch immer probieren ob die funktionieren. Ich hab mir das Handbuch genommen und dort nach den Adressen geschaut und dann getestet. Mit der Methode hab ich alles gefunden was ich so brauche. Die Adressen stehen ja auch in der Anlage wenn man in Codierebene 1 / 2 geht.

                                        Hier mal meine xmls:
                                        vcontrold.xml
                                        vito.xml

                                        Damit hab ich dann ne ganz nette Visu erstellen können:
                                        45fca15f-3f77-4c5d-8ba6-45eda719e2b0-grafik.png

                                        Edit:
                                        Grad noch entdeckt: https://github.com/philippoo66/ViessData21
                                        Hier gibts die Listen (DP_Listen_2.zip) pro Gerät.

                                        <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

                                        <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ScroungerS Scrounger

                                          @martybr

                                          Hier gibts ein nettes Projekt wo man sich die möglichen Adressen für sein Gerät rausziehen kann:
                                          https://github.com/sarnau/InsideViessmannVitosoft

                                          Bei mir ist das leider schon lange her und hat auch nur bedingt funktioniert. Ich hab mir da folgende Daten rausgezogen und nen Excel erstellt:
                                          EventTypes.xlsx

                                          Wenn man nach WPR3 filtert findet man alle Adressen inkl. Type für W01C Steuerung.
                                          Allerdings muss man dann doch immer probieren ob die funktionieren. Ich hab mir das Handbuch genommen und dort nach den Adressen geschaut und dann getestet. Mit der Methode hab ich alles gefunden was ich so brauche. Die Adressen stehen ja auch in der Anlage wenn man in Codierebene 1 / 2 geht.

                                          Hier mal meine xmls:
                                          vcontrold.xml
                                          vito.xml

                                          Damit hab ich dann ne ganz nette Visu erstellen können:
                                          45fca15f-3f77-4c5d-8ba6-45eda719e2b0-grafik.png

                                          Edit:
                                          Grad noch entdeckt: https://github.com/philippoo66/ViessData21
                                          Hier gibts die Listen (DP_Listen_2.zip) pro Gerät.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                          #62

                                          @scrounger Super, vielen Dank. Die Werte korrespondieren mit meinen Werten, dass scheint die gleiche Steuerung zu sein.
                                          Eine Frage habe ich aber noch: Müssen eure Mieter niedrigere Temperaturen als ihr haben, oder ist das Zufall? :grin:

                                          Ich schaue mir mal in Ruhe die Excel an, auch hier für vielen Dank. Ich habe mir gerade das Handbuch der VitoTronic 200 rausgesucht. Dann kann ich da ja die Dateien finalisieren.
                                          Ich habe nun auch im Handbuch endlich die Werte für die Vitovent gefunden:
                                          Die liegen bei 7D0x.
                                          Da steckt ja noch jede Menge Arbeit vor mir.

                                          Meine Visa sieht aktuell so aus (nicht so schön wie deine, bin noch am basteln):
                                          Bildschirmfoto 2023-02-20 um 21.40.37.png

                                          Gruß
                                          Martin


                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP

                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          302

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe