Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MartyBr

    @martybr
    Sieht nun gut aus. Ich setze die anderen Date nun auch auf "number" in iobroker.

    Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @martybr
    Dann hoffen dass die Verbindung jetzt länger als zwei Stunden durchhält.

    Mein vcontrold läuft jetzt seit ein paar Wochen

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Issr4kI Issr4k

      @martybr
      Dann hoffen dass die Verbindung jetzt länger als zwei Stunden durchhält.

      Mein vcontrold läuft jetzt seit ein paar Wochen

      M Offline
      M Offline
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @issr4k
      Ich lasse ihn nun mal laufen. Ich habe noch einige Datenpunkte freigeschaltet.
      Morgen schmeisse ich mal die Solarwerte aus dem System. Die PV läuft separat. Ich hätte nur gerne den Heizstab im System mit der Option, ihn bei hoher Einspeisung der PV zu aktivieren.

      Das ist die nächste Herausforderung.

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MartyBr

        @issr4k
        Ich lasse ihn nun mal laufen. Ich habe noch einige Datenpunkte freigeschaltet.
        Morgen schmeisse ich mal die Solarwerte aus dem System. Die PV läuft separat. Ich hätte nur gerne den Heizstab im System mit der Option, ihn bei hoher Einspeisung der PV zu aktivieren.

        Das ist die nächste Herausforderung.

        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @martybr ja genau, das möchte ich auch machen.
        Dazu müssen wir mal das Handbuch zu rate ziehen

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Issr4kI Issr4k

          @martybr ja genau, das möchte ich auch machen.
          Dazu müssen wir mal das Handbuch zu rate ziehen

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @issr4k
          Erst mal muss das System in ein paar Tage stabil laufen. Morgen werde ich mal einige Datenpunkte löschen, also alles was mit HK2 und HK3 und die Solar. Die benötige ich nicht.
          Und dann geht es an den Heizstab :muscle:

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MartyBr

            @issr4k
            Erst mal muss das System in ein paar Tage stabil laufen. Morgen werde ich mal einige Datenpunkte löschen, also alles was mit HK2 und HK3 und die Solar. Die benötige ich nicht.
            Und dann geht es an den Heizstab :muscle:

            Issr4kI Offline
            Issr4kI Offline
            Issr4k
            schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
            #30

            @martybr hier siehe die ersten beiden Einträge!

            Viessmann Forum

            Ein Anfang … :)

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Issr4kI Issr4k

              @martybr hier siehe die ersten beiden Einträge!

              Viessmann Forum

              Ein Anfang … :)

              M Offline
              M Offline
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @issr4k
              Mein Viessmann-Adapter und der VControld laufen nun stabil. Ich habe noch einige Datenpunkte rausgeworfen.
              Ich kann nun einige Werte interpretieren, z.B. die verschiedenen Temperaturwerte WW, Heizkreis und die Temperaturen der Primärleitung == Erdwärme. Nun habe ich den Verdichter/Kompressor gefunden.

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M MartyBr

                @issr4k
                Mein Viessmann-Adapter und der VControld laufen nun stabil. Ich habe noch einige Datenpunkte rausgeworfen.
                Ich kann nun einige Werte interpretieren, z.B. die verschiedenen Temperaturwerte WW, Heizkreis und die Temperaturen der Primärleitung == Erdwärme. Nun habe ich den Verdichter/Kompressor gefunden.

                Issr4kI Offline
                Issr4kI Offline
                Issr4k
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @martybr Ich bin auch gerade dran.... Allerdings habe ich meine Verbindung gecrasht... Und bekomme sie jetzt nicht mehr zum laufen :D
                Wollte mit Adresse 7907 die Leistung des Heizstabes anpassen, seitdem geht nichts mehr.

                Lädst du die getesteten Adressen hier hoch?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Issr4kI Issr4k

                  @martybr Ich bin auch gerade dran.... Allerdings habe ich meine Verbindung gecrasht... Und bekomme sie jetzt nicht mehr zum laufen :D
                  Wollte mit Adresse 7907 die Leistung des Heizstabes anpassen, seitdem geht nichts mehr.

                  Lädst du die getesteten Adressen hier hoch?

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @issr4k
                  ja, gerne. Hier meine aktuelle und laufende Vito.xml:

                  vito.xml

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MartyBr

                    @issr4k
                    ja, gerne. Hier meine aktuelle und laufende Vito.xml:

                    vito.xml

                    Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                    #34

                    @martybr Danke!

                    Du sag mal funzt "getDevType" bei dir?

                    ist deine vcontrold.xml noch unverändert? Bzw hängst du Sie auch nochmal an?

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Issr4kI Issr4k

                      @martybr Danke!

                      Du sag mal funzt "getDevType" bei dir?

                      ist deine vcontrold.xml noch unverändert? Bzw hängst du Sie auch nochmal an?

                      M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @issr4k
                      Ja zu beiden Fragen. Ich kann mit dem Wert nichts anfangen.

                      viessmann.0.get.DevType     1923,2
                      

                      Hier die vcontrold.xml:
                      vcontrold.xml

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MartyBr

                        @issr4k
                        Ja zu beiden Fragen. Ich kann mit dem Wert nichts anfangen.

                        viessmann.0.get.DevType     1923,2
                        

                        Hier die vcontrold.xml:
                        vcontrold.xml

                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @martybr die 1923,2 bekomme ich auch darauf... Versuche mein Protokoll auf das 300er umzustellen und reite mich dadurch als weiter rein xD

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Issr4kI Issr4k

                          @martybr die 1923,2 bekomme ich auch darauf... Versuche mein Protokoll auf das 300er umzustellen und reite mich dadurch als weiter rein xD

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                          #37

                          @issr4k Gib mir bitte eine Info zum Heizstab, wenn du da weitergekommen bist.
                          Ich habe bisher noch keine Einstellungen zum setzen von DPs getestet. Das ist ja auch noch eine Baustelle.
                          Du kannst ja mal meine XML testen. Die liefern schon eine Menge an Datenpunkten.

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                            #38

                            @martybr

                              <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                  <addr>B020</addr>
                                  <len>1</len>
                                  <unit>SR</unit>
                                  <description>Abfrage WW 1xWW Bereitung</description>
                                </command>
                              <command name="set1xWW" protocmd="setaddr">
                                  <addr>B020</addr>
                                  <len>1</len>
                                  <unit>SR</unit>
                                  <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung</description>
                                </command>
                            

                            Kannst du B020 bei dir mal testen. Bei mir passiert leider nichts.
                            Zumindest bei "get" müsste doch etwas feststellbar sein, man kann über das Display der Vitocal Menü > Warmwasser > 1x Warmwasserbereitung anwählen (dahinter ist ein Viereck welches einen Haken bekommt wenn aktiv.

                            EDIT:
                            Es klappt aber nur hiermit <unit>RT</unit>

                            Es tut sich was. jag es bei dir auch mal durch.
                            Im Kontext dazu Github die letzten beiden Beiträge
                            Unbenannt.png

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Issr4kI Issr4k

                              @martybr

                                <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                    <addr>B020</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>SR</unit>
                                    <description>Abfrage WW 1xWW Bereitung</description>
                                  </command>
                                <command name="set1xWW" protocmd="setaddr">
                                    <addr>B020</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>SR</unit>
                                    <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung</description>
                                  </command>
                              

                              Kannst du B020 bei dir mal testen. Bei mir passiert leider nichts.
                              Zumindest bei "get" müsste doch etwas feststellbar sein, man kann über das Display der Vitocal Menü > Warmwasser > 1x Warmwasserbereitung anwählen (dahinter ist ein Viereck welches einen Haken bekommt wenn aktiv.

                              EDIT:
                              Es klappt aber nur hiermit <unit>RT</unit>

                              Es tut sich was. jag es bei dir auch mal durch.
                              Im Kontext dazu Github die letzten beiden Beiträge
                              Unbenannt.png

                              M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @issr4k
                              Teste ich morgen. In meiner Vito.xml steht ja als unit "RT".

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MartyBr

                                @issr4k
                                Teste ich morgen. In meiner Vito.xml steht ja als unit "RT".

                                Issr4kI Offline
                                Issr4kI Offline
                                Issr4k
                                schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                                #40

                                @martybr
                                spreche ich "set1xWW" mit 2 an, steht auf dem Display der Vitocal dick und fett Manueller Modbus..

                                EDIT: Wo genau hast du denn die Tabelle mit den Datentypen her?

                                EDIT 2: So klappt es jetzt... B020 ist wohl nicht der Richtige...

                                  <command name="set1xWW" protocmd="setaddr">
                                      <addr>B0D0</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>RT</unit>
                                      <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung</description>
                                    </command>
                                

                                IMG_4318.jpg

                                Bei "2" wird das Häkchen auf der Vitocal gesetzt und bei "0" entfernt... Bei der "1" passiert gar nichts, soweit ich sehen kann...

                                Unbenannt.png

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Issr4kI Issr4k

                                  @martybr
                                  spreche ich "set1xWW" mit 2 an, steht auf dem Display der Vitocal dick und fett Manueller Modbus..

                                  EDIT: Wo genau hast du denn die Tabelle mit den Datentypen her?

                                  EDIT 2: So klappt es jetzt... B020 ist wohl nicht der Richtige...

                                    <command name="set1xWW" protocmd="setaddr">
                                        <addr>B0D0</addr>
                                        <len>1</len>
                                        <unit>RT</unit>
                                        <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung</description>
                                      </command>
                                  

                                  IMG_4318.jpg

                                  Bei "2" wird das Häkchen auf der Vitocal gesetzt und bei "0" entfernt... Bei der "1" passiert gar nichts, soweit ich sehen kann...

                                  Unbenannt.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @issr4k
                                  Bei läuft der Wert B020. Ich habe es heute Morgen getestet.
                                  Umschaltung erfolgt über set1WWein und set1WWaus. Kontrolliert an der Wärmepumpe.
                                  Geschaltet habe ich über telnet.

                                  Die Beispiel-XML habe aus dem openv Forum. Leider sind die Werte in der Tabelle extrem dünn:
                                  https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M MartyBr

                                    @issr4k
                                    Bei läuft der Wert B020. Ich habe es heute Morgen getestet.
                                    Umschaltung erfolgt über set1WWein und set1WWaus. Kontrolliert an der Wärmepumpe.
                                    Geschaltet habe ich über telnet.

                                    Die Beispiel-XML habe aus dem openv Forum. Leider sind die Werte in der Tabelle extrem dünn:
                                    https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen

                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @martybr
                                    Prima, dass es bei dir auch klappt!
                                    Ich habe inzwischen mal die Geräte ID auch auf die 204D angepasst und komischerweise klappt das auch.
                                    Auch wollte ich das 300er Protokoll verwenden.
                                    Aber sobald ich das umstelle von KW2, bekomme ich eine Außentemperatur von 128,5 und nicht mehr 8,5.
                                    Hintergrund war es das ganze einheitlicher zu haben und um gemeinsam besser voran zu kommen…

                                    Wie alt ist deine Vitocal?
                                    Meine ist im Oktober 21 eingebaut worden.

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Issr4kI Issr4k

                                      @martybr
                                      Prima, dass es bei dir auch klappt!
                                      Ich habe inzwischen mal die Geräte ID auch auf die 204D angepasst und komischerweise klappt das auch.
                                      Auch wollte ich das 300er Protokoll verwenden.
                                      Aber sobald ich das umstelle von KW2, bekomme ich eine Außentemperatur von 128,5 und nicht mehr 8,5.
                                      Hintergrund war es das ganze einheitlicher zu haben und um gemeinsam besser voran zu kommen…

                                      Wie alt ist deine Vitocal?
                                      Meine ist im Oktober 21 eingebaut worden.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #43

                                      @issr4k
                                      Meine ist Bj. 2017. Ich habe noch eine VitoVent300F an der Anlage (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung).
                                      Mit der VitoComfort kann ich sie auch zentral mit der Vitocal zusammen steuern. Zumindest die Lüftungssteuerung kann ich auch per VitoConnect steuern, das müsste also auch über vcontrold gehen. Infos gibt es dazu nicht. Ich suche mir hier einen Wolf.

                                      Gruß
                                      Martin


                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP

                                      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        @issr4k
                                        Meine ist Bj. 2017. Ich habe noch eine VitoVent300F an der Anlage (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung).
                                        Mit der VitoComfort kann ich sie auch zentral mit der Vitocal zusammen steuern. Zumindest die Lüftungssteuerung kann ich auch per VitoConnect steuern, das müsste also auch über vcontrold gehen. Infos gibt es dazu nicht. Ich suche mir hier einen Wolf.

                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4k
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #44

                                        @martybr
                                        Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…

                                        Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.

                                        Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
                                        Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
                                        Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt

                                        M blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • Issr4kI Issr4k

                                          @martybr
                                          Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…

                                          Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.

                                          Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
                                          Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
                                          Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #45

                                          @issr4k
                                          Da such ich mal. Zu deiner Frage: Wenn ich die xml-Dateien (auch die Vito.xml) ändere, dann starte ich den vcontrld-Server neu. Auch entferne ich die Viessmann-Instanz und konfiguriere ich neu. Die Instanz startet ansonsten nicht mehr. Auch wenn ich angebe, die Vito.xml neu zu laden. Das ist echt zeitaufwendig.

                                          Gruß
                                          Martin


                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP

                                          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          562

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe