      MartyBr @MartyBr last edited by

      @martybr
      Sieht nun gut aus. Ich setze die anderen Date nun auch auf "number" in iobroker.

      Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issr4k
        Issr4k @MartyBr last edited by

        @martybr
        Dann hoffen dass die Verbindung jetzt länger als zwei Stunden durchhält.

        Mein vcontrold läuft jetzt seit ein paar Wochen

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MartyBr @Issr4k last edited by

          @issr4k
          Ich lasse ihn nun mal laufen. Ich habe noch einige Datenpunkte freigeschaltet.
          Morgen schmeisse ich mal die Solarwerte aus dem System. Die PV läuft separat. Ich hätte nur gerne den Heizstab im System mit der Option, ihn bei hoher Einspeisung der PV zu aktivieren.

          Das ist die nächste Herausforderung.

          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issr4k
            Issr4k @MartyBr last edited by

            @martybr ja genau, das möchte ich auch machen.
            Dazu müssen wir mal das Handbuch zu rate ziehen

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MartyBr @Issr4k last edited by

              @issr4k
              Erst mal muss das System in ein paar Tage stabil laufen. Morgen werde ich mal einige Datenpunkte löschen, also alles was mit HK2 und HK3 und die Solar. Die benötige ich nicht.
              Und dann geht es an den Heizstab 💪

              Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issr4k
                Issr4k @MartyBr last edited by Issr4k

                @martybr hier siehe die ersten beiden Einträge!

                Viessmann Forum

                Ein Anfang … 🙂

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MartyBr @Issr4k last edited by

                  @issr4k
                  Mein Viessmann-Adapter und der VControld laufen nun stabil. Ich habe noch einige Datenpunkte rausgeworfen.
                  Ich kann nun einige Werte interpretieren, z.B. die verschiedenen Temperaturwerte WW, Heizkreis und die Temperaturen der Primärleitung == Erdwärme. Nun habe ich den Verdichter/Kompressor gefunden.

                  Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issr4k
                    Issr4k @MartyBr last edited by

                    @martybr Ich bin auch gerade dran.... Allerdings habe ich meine Verbindung gecrasht... Und bekomme sie jetzt nicht mehr zum laufen 😄
                    Wollte mit Adresse 7907 die Leistung des Heizstabes anpassen, seitdem geht nichts mehr.

                    Lädst du die getesteten Adressen hier hoch?

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MartyBr @Issr4k last edited by

                      @issr4k
                      ja, gerne. Hier meine aktuelle und laufende Vito.xml:

                      vito.xml

                      Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Issr4k
                        Issr4k @MartyBr last edited by Issr4k

                        @martybr Danke!

                        Du sag mal funzt "getDevType" bei dir?

                        ist deine vcontrold.xml noch unverändert? Bzw hängst du Sie auch nochmal an?

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MartyBr @Issr4k last edited by

                          @issr4k
                          Ja zu beiden Fragen. Ich kann mit dem Wert nichts anfangen.

                          viessmann.0.get.DevType     1923,2
                          

                          Hier die vcontrold.xml:
                          vcontrold.xml

                          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Issr4k
                            Issr4k @MartyBr last edited by

                            @martybr die 1923,2 bekomme ich auch darauf... Versuche mein Protokoll auf das 300er umzustellen und reite mich dadurch als weiter rein xD

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MartyBr @Issr4k last edited by MartyBr

                              @issr4k Gib mir bitte eine Info zum Heizstab, wenn du da weitergekommen bist.
                              Ich habe bisher noch keine Einstellungen zum setzen von DPs getestet. Das ist ja auch noch eine Baustelle.
                              Du kannst ja mal meine XML testen. Die liefern schon eine Menge an Datenpunkten.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Issr4k
                                Issr4k last edited by Issr4k

                                @martybr

                                  <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                      <addr>B020</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>SR</unit>
                                      <description>Abfrage WW 1xWW Bereitung</description>
                                    </command>
                                  <command name="set1xWW" protocmd="setaddr">
                                      <addr>B020</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>SR</unit>
                                      <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung</description>
                                    </command>
                                

                                Kannst du B020 bei dir mal testen. Bei mir passiert leider nichts.
                                Zumindest bei "get" müsste doch etwas feststellbar sein, man kann über das Display der Vitocal Menü > Warmwasser > 1x Warmwasserbereitung anwählen (dahinter ist ein Viereck welches einen Haken bekommt wenn aktiv.

                                EDIT:
                                Es klappt aber nur hiermit <unit>RT</unit>

                                Es tut sich was. jag es bei dir auch mal durch.
                                Im Kontext dazu Github die letzten beiden Beiträge
                                Unbenannt.png

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MartyBr @Issr4k last edited by

                                  @issr4k
                                  Teste ich morgen. In meiner Vito.xml steht ja als unit "RT".

                                  Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Issr4k
                                    Issr4k @MartyBr last edited by Issr4k

                                    @martybr
                                    spreche ich "set1xWW" mit 2 an, steht auf dem Display der Vitocal dick und fett Manueller Modbus..

                                    EDIT: Wo genau hast du denn die Tabelle mit den Datentypen her?

                                    EDIT 2: So klappt es jetzt... B020 ist wohl nicht der Richtige...

                                      <command name="set1xWW" protocmd="setaddr">
                                          <addr>B0D0</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>RT</unit>
                                          <description>Bedienung WW 1xWW Bereitung</description>
                                        </command>
                                    

                                    IMG_4318.jpg

                                    Bei "2" wird das Häkchen auf der Vitocal gesetzt und bei "0" entfernt... Bei der "1" passiert gar nichts, soweit ich sehen kann...

                                    Unbenannt.png

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MartyBr @Issr4k last edited by

                                      @issr4k
                                      Bei läuft der Wert B020. Ich habe es heute Morgen getestet.
                                      Umschaltung erfolgt über set1WWein und set1WWaus. Kontrolliert an der Wärmepumpe.
                                      Geschaltet habe ich über telnet.

                                      Die Beispiel-XML habe aus dem openv Forum. Leider sind die Werte in der Tabelle extrem dünn:
                                      https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen

                                      Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Issr4k
                                        Issr4k @MartyBr last edited by

                                        @martybr
                                        Prima, dass es bei dir auch klappt!
                                        Ich habe inzwischen mal die Geräte ID auch auf die 204D angepasst und komischerweise klappt das auch.
                                        Auch wollte ich das 300er Protokoll verwenden.
                                        Aber sobald ich das umstelle von KW2, bekomme ich eine Außentemperatur von 128,5 und nicht mehr 8,5.
                                        Hintergrund war es das ganze einheitlicher zu haben und um gemeinsam besser voran zu kommen…

                                        Wie alt ist deine Vitocal?
                                        Meine ist im Oktober 21 eingebaut worden.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MartyBr @Issr4k last edited by

                                          @issr4k
                                          Meine ist Bj. 2017. Ich habe noch eine VitoVent300F an der Anlage (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung).
                                          Mit der VitoComfort kann ich sie auch zentral mit der Vitocal zusammen steuern. Zumindest die Lüftungssteuerung kann ich auch per VitoConnect steuern, das müsste also auch über vcontrold gehen. Infos gibt es dazu nicht. Ich suche mir hier einen Wolf.

                                          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Issr4k
                                            Issr4k @MartyBr last edited by

                                            @martybr
                                            Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann‘s aktuelle Strategier sieht… mit Cloud Geld verdienen… das sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge…

                                            Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate… da steht möglicherweise noch was brauchbares.

                                            Ließt du nach jeder Änderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
                                            Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
                                            Wenn ich „neu einlesen“ ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abstürzt

                                            M blauholsten 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            527
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            348
                                            50365
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo