NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    528

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Werteabhängiges loggen per Skript

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
53 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @homoran
    Meiner Meinung wird zu früh zwischen Laden und Entladen unterschieden. Ich würde erst auswerten, ob gegenüber dem zuletzt geschriebenen Wert eine große Leistungsänderung (in beiden Richtungen) stattgefunden hat und diese protokollieren. Bei der Mittelwertbildung über 2 Minuten würde ich den Mittelwert auswerten.

    Blockly_temp.JPG

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #19

    @paul53 sagte:

    Meiner Meinung wird zu früh zwischen Laden und Entladen unterschieden.

    ich habe einen Datenpunkt mit wechselndem Vorzeichen.
    natürlich kann ich da eine Hysterese einbauen, aber was soll die bringen (für das Skript)?
    je nach Verbraucher oder Wechsel in der Sonneneinstrahlung kann der Verbrauch/die Produktion immer schleichend an der Entscheidungsgrenze liegen oder auch noch nach einiger Zeit zwischen Be- und Entladung umschalten.

    Amüsantes Beispiel war heute Morgen die Moccamaster Kaffeemaschine, die Intervallbrühen betreibt, so dass mit 1500W oder 0W Last tatsächlich die Ladung dauernd umschaltete.

    bin gerade dabei dein Blockly häppchenweise zu verdauen :-)

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @paul53 sagte:

      Meiner Meinung wird zu früh zwischen Laden und Entladen unterschieden.

      ich habe einen Datenpunkt mit wechselndem Vorzeichen.
      natürlich kann ich da eine Hysterese einbauen, aber was soll die bringen (für das Skript)?
      je nach Verbraucher oder Wechsel in der Sonneneinstrahlung kann der Verbrauch/die Produktion immer schleichend an der Entscheidungsgrenze liegen oder auch noch nach einiger Zeit zwischen Be- und Entladung umschalten.

      Amüsantes Beispiel war heute Morgen die Moccamaster Kaffeemaschine, die Intervallbrühen betreibt, so dass mit 1500W oder 0W Last tatsächlich die Ladung dauernd umschaltete.

      bin gerade dabei dein Blockly häppchenweise zu verdauen :-)

      A Offline
      A Offline
      AndyGR42
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @homoran Negative Vorzeichen und schnell wechselnde Lasten wären bei der einfachen Durchschnittsrechnung kein Problem. So lange Array Länge eine ganzzahliges, Vielfaches der Update Frequenz ist, stimmt auch der Durchschnitt.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

        irgendwie finde ich ein Script übersichtlicher

        beim Lesen kann ich dir fast zustimmen.
        Schreiben kann ich es nicht

        A Offline
        A Offline
        AndyGR42
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @homoran So, ich hab es nochmal für mehrere DP in einem Script optimiert. Und dabei gelernt, dass man einen Trigger nicht in einer Funktion erstellen kann / sollte. Schade, aber auch irgendwie logisch.

        Um die Komplexität nicht noch weiter zu erhöhen, benutzen alle DP die gleichen Vorgaben für Array Länge und Update Frequenz. Bei sehr vielen DP müsste man, allein der Übersichtlichkeit wegen, eh mehrere Skripte bauen.

        Um die Anzahl globaler Variablen zu verringern, speichert das Skript einige Laufzeitdaten als DP. Um beim Neustart des Skripts fehlerhafte Mittelwerte auf Grund von veralteten Daten im Array zu verhindern, kann das Array optional beim Start zurückgesetzt werden. Wenn nicht benötigt die Zeilen einfach löschen oder auskommentieren.

        Der Block mit dem Trigger kann beliebig per Copy & Paste vervielfältigt werden. Es müssen dann entsprechend die Pfade zu den DP angepasst werden.

        /** global history array length and update frequency for ALL DP in this script */
        /** the array length MUST be an integer multiple of the update frequency */
        
        const inputArrayLength = 5;
        const updateFrequency = 5;
        
        /** reset input arrays if required */
        
        resetInputArray('0_userdata.0.Test.TestArray01');
        resetInputArray('0_userdata.0.Test.TestArray02');
        
        /** Triggers */
        
        on({id: '0_userdata.0.IoT.DaylightSensor.DayLight01', change: "any"}, function (obj) { /** Daylight Sensor 01 */
            var value = obj.state.val;
        
            const historyDP = '0_userdata.0.Test.Test01';
            const updateFrequencyCounterDP = '0_userdata.0.Test.TestCounter01';
            const inputArrayDP = '0_userdata.0.Test.TestArray01';
        
            updateHistory(value, historyDP, updateFrequencyCounterDP, inputArrayDP);
        });
        
        on({id: '0_userdata.0.IoT.DaylightSensor.DayLight02', change: "any"}, function (obj) { /** Daylight Sensor 02 */
            var value = obj.state.val;
        
            const historyDP = '0_userdata.0.Test.Test02';
            const updateFrequencyCounterDP = '0_userdata.0.Test.TestCounter02';
            const inputArrayDP = '0_userdata.0.Test.TestArray02';
        
            updateHistory(value, historyDP, updateFrequencyCounterDP, inputArrayDP);
        });
        
        
        /** nothing to chage below this line */
        /** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ */
        
        function updateHistory(value, historyDP, updateFrequencyCounterDP, inputArrayDP)
        {
            let inputArray = new Array(inputArrayLength);
            var updateFrequencyCounter = getState(updateFrequencyCounterDP).val;
            inputArray = getState(inputArrayDP).val;
        
            updateArray(value,inputArray) /** shift and update input array */
            var index = inputArray.indexOf(-1);
        
            if (updateFrequencyCounter <= 1 && index == -1) /** update history DP when update cycle is reached */
            {
                var sum = inputArray.reduce((a, b) => a + b, 0); /** calculate average from the array */
                var avg = (sum / inputArray.length) || 0;
                
                setState(historyDP, Number(avg)); /** write history DP */
                updateFrequencyCounter = updateFrequency; /** reset update counter */
            }
            else
            {
                updateFrequencyCounter--; /** count down until next update */
            }
        
            setState(inputArrayDP, inputArray); /** save input array */
            setState(updateFrequencyCounterDP, updateFrequencyCounter); /** save update counter */
        }
        
        /** helper functions */
        
        function updateArray(newValue, array) /** shift and update the array */
        {
            var i;
        
            for (i = inputArrayLength - 1; i >= 0; i--) 
            {
                if (i > 0)
                {
                   array[i] = array[i - 1];
                }
                else
                {
                    array[i] = newValue;
                }
            }
            return array;
        }
        
        function resetInputArray(inputArrayDP) /** reset input array */
        {
            let inputArray = new Array(inputArrayLength);
            //inputArray = getState(inputArrayDP).val;
            var i;
        
            for (i = 0; i < inputArrayLength; i++)
            {
            
                inputArray[i] = -1;
            }
            setState(inputArrayDP, inputArray);
        }
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A AndyGR42

          @homoran Negative Vorzeichen und schnell wechselnde Lasten wären bei der einfachen Durchschnittsrechnung kein Problem. So lange Array Länge eine ganzzahliges, Vielfaches der Update Frequenz ist, stimmt auch der Durchschnitt.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #22

          @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

          @homoran Negative Vorzeichen und schnell wechselnde Lasten wären bei der einfachen Durchschnittsrechnung kein Problem. So lange Array Länge eine ganzzahliges, Vielfaches der Update Frequenz ist, stimmt auch der Durchschnitt.

          ja, das klappt problemlos.
          Ich hatre aber bisher nur die Entladung "fertig"

          Bedingung ist dass alle 0 und alle Werte über einer gewissen Schwelle (im Moment 1000W) sofort geschrieben werden, alles andere soll gemittelt und alle 2 Minuten geschrieben werden.
          Kommt innerhalb der 2 Minuten ein (oder mehrere) "Priority Wert" soll erst danach in 2 Minuten der nächster gemittelte Wert geschrieben werden.

          klappt soweit auch fast immer. jetzt muss ich nur noch herausfinden warum nicht wirklich immer.

          @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

          ich hab es nochmal für mehrere DP in einem Script optimiert.

          das ist ganz lieb von dir, aber ich möchte es verstehen, damit ich es später selber machen kann.
          Das ist mit Javascript für mich nicht machbar.
          selbst das letzte Blockly von @paul53 nachzuvollziehen habe ich noch nicht vollständig geschafft.
          von verstehen reden wir jetzt gar nicht.
          Scheint wieder eine hochoptimierte Version a la Paul von dem zu sein, was mir vorschwebte.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

            @homoran Negative Vorzeichen und schnell wechselnde Lasten wären bei der einfachen Durchschnittsrechnung kein Problem. So lange Array Länge eine ganzzahliges, Vielfaches der Update Frequenz ist, stimmt auch der Durchschnitt.

            ja, das klappt problemlos.
            Ich hatre aber bisher nur die Entladung "fertig"

            Bedingung ist dass alle 0 und alle Werte über einer gewissen Schwelle (im Moment 1000W) sofort geschrieben werden, alles andere soll gemittelt und alle 2 Minuten geschrieben werden.
            Kommt innerhalb der 2 Minuten ein (oder mehrere) "Priority Wert" soll erst danach in 2 Minuten der nächster gemittelte Wert geschrieben werden.

            klappt soweit auch fast immer. jetzt muss ich nur noch herausfinden warum nicht wirklich immer.

            @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

            ich hab es nochmal für mehrere DP in einem Script optimiert.

            das ist ganz lieb von dir, aber ich möchte es verstehen, damit ich es später selber machen kann.
            Das ist mit Javascript für mich nicht machbar.
            selbst das letzte Blockly von @paul53 nachzuvollziehen habe ich noch nicht vollständig geschafft.
            von verstehen reden wir jetzt gar nicht.
            Scheint wieder eine hochoptimierte Version a la Paul von dem zu sein, was mir vorschwebte.

            A Offline
            A Offline
            AndyGR42
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            @homoran sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

            Bedingung ist dass alle 0 und alle Werte über einer gewissen Schwelle (im Moment 1000W) sofort geschrieben werden, alles andere soll gemittelt und alle 2 Minuten geschrieben werden.
            Kommt innerhalb der 2 Minuten ein (oder mehrere) "Priority Wert" soll erst danach in 2 Minuten der nächster gemittelte Wert geschrieben werden.

            Was willst Du damit erreichen? Im Grunde verfälschst Du damit deine Daten und alle Aggregationen von Flott wären mehr oder weniger falsch (vermutlich fast immer zu hoch).

            Ich vermute mal, Du möchtest zwei Dinge erreichen:

            • Reduzierung der Daten für die Langzeitaufzeichnung. Bei einer Aggregation über Monate oder Jahre spielt eine Auflösung von 1 Sekunden keine Rolle. Dennoch sollten die Mittelwerte halbwegs stimmen.

            • Eine sehr granulare Sicht auf einen kurzen Zeitraum, mit der Möglichkeit sekundengenau zu beobachten, das System zu optimieren und Fehler zu finden.

            Das bekommst Du meiner Meinung nach nicht unter einen Hut. Ich würde daher zwei Werte nutzen. Den hochfrequenten Messwert, ggf. mit Glättung im Flott Diagramm, aber nur 2 Wochen oder einen Monat History. Mehr macht hier auch kaum Sinn. Das Langzeitdiagramm verwendet dann die gemittelten Werte für einen sehr langen Zeitraum.

            Natürlich könnte man die Langzeit Daten auch von Flott aggregieren und Glätten lassen. Das würde aber einen große, robuste Datenbank vorrausetzen. Bei den meisten Benutzern würden wahrscheinlich schon bei deinen aktuellen 50GB Probleme auftreten.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A AndyGR42

              @homoran sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

              Bedingung ist dass alle 0 und alle Werte über einer gewissen Schwelle (im Moment 1000W) sofort geschrieben werden, alles andere soll gemittelt und alle 2 Minuten geschrieben werden.
              Kommt innerhalb der 2 Minuten ein (oder mehrere) "Priority Wert" soll erst danach in 2 Minuten der nächster gemittelte Wert geschrieben werden.

              Was willst Du damit erreichen? Im Grunde verfälschst Du damit deine Daten und alle Aggregationen von Flott wären mehr oder weniger falsch (vermutlich fast immer zu hoch).

              Ich vermute mal, Du möchtest zwei Dinge erreichen:

              • Reduzierung der Daten für die Langzeitaufzeichnung. Bei einer Aggregation über Monate oder Jahre spielt eine Auflösung von 1 Sekunden keine Rolle. Dennoch sollten die Mittelwerte halbwegs stimmen.

              • Eine sehr granulare Sicht auf einen kurzen Zeitraum, mit der Möglichkeit sekundengenau zu beobachten, das System zu optimieren und Fehler zu finden.

              Das bekommst Du meiner Meinung nach nicht unter einen Hut. Ich würde daher zwei Werte nutzen. Den hochfrequenten Messwert, ggf. mit Glättung im Flott Diagramm, aber nur 2 Wochen oder einen Monat History. Mehr macht hier auch kaum Sinn. Das Langzeitdiagramm verwendet dann die gemittelten Werte für einen sehr langen Zeitraum.

              Natürlich könnte man die Langzeit Daten auch von Flott aggregieren und Glätten lassen. Das würde aber einen große, robuste Datenbank vorrausetzen. Bei den meisten Benutzern würden wahrscheinlich schon bei deinen aktuellen 50GB Probleme auftreten.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

              Was willst Du damit erreichen?

              ich benötige die Übersicht über Leistungsspitzen
              und die 0 damit es nicht zu den Artefakten kommt.
              Screenshot_20230206-170115_Firefox.jpg
              Das war der Aufhänger für die gesamte Diskussion.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                Was willst Du damit erreichen?

                ich benötige die Übersicht über Leistungsspitzen
                und die 0 damit es nicht zu den Artefakten kommt.
                Screenshot_20230206-170115_Firefox.jpg
                Das war der Aufhänger für die gesamte Diskussion.

                A Offline
                A Offline
                AndyGR42
                schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                #25

                @homoran Über welchen Zeitraum?

                P.S.: anders gefragt, wie lange willst Du diese Ansicht mit diesem Zeitausschnitt aufbewahren?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A AndyGR42

                  @homoran Über welchen Zeitraum?

                  P.S.: anders gefragt, wie lange willst Du diese Ansicht mit diesem Zeitausschnitt aufbewahren?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #26

                  @andygr42 den Kontext zu dieser Frage sehe ich jetzt nicht.

                  Insgesamt soll die Datenaufzeichnung darauf ausgelegt sein.
                  Ich will nicht alle Werte doppelt aufzeichnen und eigentlich auch nicht per Skript manipulieren.
                  Deswegen war das Ursprungsthema auf die Filterrfunktionen von History bezogen.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @andygr42 den Kontext zu dieser Frage sehe ich jetzt nicht.

                    Insgesamt soll die Datenaufzeichnung darauf ausgelegt sein.
                    Ich will nicht alle Werte doppelt aufzeichnen und eigentlich auch nicht per Skript manipulieren.
                    Deswegen war das Ursprungsthema auf die Filterrfunktionen von History bezogen.

                    A Offline
                    A Offline
                    AndyGR42
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @homoran In der Regel manipuliert man die Daten in der Ansicht und nicht in der Speicherung. Daher halt meine Frage, wie weit eine so granulare Ansicht zurückreichen soll. Und wie genau die historischen Werte sein sollen, wenn Du z.B. mal die Daten über mehrere Monate vergleichst

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A AndyGR42

                      @homoran In der Regel manipuliert man die Daten in der Ansicht und nicht in der Speicherung. Daher halt meine Frage, wie weit eine so granulare Ansicht zurückreichen soll. Und wie genau die historischen Werte sein sollen, wenn Du z.B. mal die Daten über mehrere Monate vergleichst

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                      wie weit eine so granulare Ansicht zurückreichen soll.

                      die soll ja nur die Spitzen zeigen, der Rest ist nicht feingranular

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                        wie weit eine so granulare Ansicht zurückreichen soll.

                        die soll ja nur die Spitzen zeigen, der Rest ist nicht feingranular

                        A Offline
                        A Offline
                        AndyGR42
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #29

                        @homoran Hast Du mal mit der Aggregation von Flott rumgespielt? Vielleicht reicht es hier die Parameter zu ändern, dann brauchst Du gar nichts an den Messwerten zu manipulieren.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A AndyGR42

                          @homoran Hast Du mal mit der Aggregation von Flott rumgespielt? Vielleicht reicht es hier die Parameter zu ändern, dann brauchst Du gar nichts an den Messwerten zu manipulieren.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #30

                          @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                          Hast Du mal mit der Aggregation von Flott rumgespielt?

                          Natürlich!
                          aber das setzt die feingranuläre Historisierung voraus, von der ich weg will.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                            Hast Du mal mit der Aggregation von Flott rumgespielt?

                            Natürlich!
                            aber das setzt die feingranuläre Historisierung voraus, von der ich weg will.

                            A Offline
                            A Offline
                            AndyGR42
                            schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                            #31

                            @homoran Wie wäre dann die Idee, keinen absoluten Wert der Differenz als Trigger zu wählen, sondern einen prozentualen? Das würde das Problem am unteren Skalenende wieder auf Null zu kommen zumindest deutlich mittigeren

                            (geht natürlich nicht mit der vorhandenen Version von History)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @paul53 sagte:

                              Meiner Meinung wird zu früh zwischen Laden und Entladen unterschieden.

                              ich habe einen Datenpunkt mit wechselndem Vorzeichen.
                              natürlich kann ich da eine Hysterese einbauen, aber was soll die bringen (für das Skript)?
                              je nach Verbraucher oder Wechsel in der Sonneneinstrahlung kann der Verbrauch/die Produktion immer schleichend an der Entscheidungsgrenze liegen oder auch noch nach einiger Zeit zwischen Be- und Entladung umschalten.

                              Amüsantes Beispiel war heute Morgen die Moccamaster Kaffeemaschine, die Intervallbrühen betreibt, so dass mit 1500W oder 0W Last tatsächlich die Ladung dauernd umschaltete.

                              bin gerade dabei dein Blockly häppchenweise zu verdauen :-)

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #32

                              @homoran sagte: Datenpunkt mit wechselndem Vorzeichen.

                              Das habe ich berücksichtigt. Zur Erläuterung:
                              Wenn die Differenz des aktuellen Wertes zum zuletzt geschriebenen Wert(lastPower) innerhalb von 2 Minuten einen bestimmten Betrag überschreitet, wird geschrieben. Andernfalls wird der Mittelwert der letzten 2 Minuten geschrieben. Die Auswertung "Ladung/Entladung" erfolgt erst beim Schreiben.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • paul53P paul53

                                @homoran sagte: Datenpunkt mit wechselndem Vorzeichen.

                                Das habe ich berücksichtigt. Zur Erläuterung:
                                Wenn die Differenz des aktuellen Wertes zum zuletzt geschriebenen Wert(lastPower) innerhalb von 2 Minuten einen bestimmten Betrag überschreitet, wird geschrieben. Andernfalls wird der Mittelwert der letzten 2 Minuten geschrieben. Die Auswertung "Ladung/Entladung" erfolgt erst beim Schreiben.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #33

                                @paul53 Soweit hab ich das auch verstanden.
                                Lediglich einzelne Details muss ich noch ventilieren.

                                Außerdem kann ich immer noch die Aussage

                                @paul53 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                Meiner Meinung wird zu früh zwischen Laden und Entladen unterschieden.

                                nicht zuordnen.

                                Bei dir ist die Grenze +/- 100W, bei mir war sie beim Entladen auf 1000W, das Laden hatte ich noch nicht implementiert.
                                Natürlich weiss ich dass ich auch in deinem Blockly den Wert hochsetzen kann.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @paul53 Soweit hab ich das auch verstanden.
                                  Lediglich einzelne Details muss ich noch ventilieren.

                                  Außerdem kann ich immer noch die Aussage

                                  @paul53 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                  Meiner Meinung wird zu früh zwischen Laden und Entladen unterschieden.

                                  nicht zuordnen.

                                  Bei dir ist die Grenze +/- 100W, bei mir war sie beim Entladen auf 1000W, das Laden hatte ich noch nicht implementiert.
                                  Natürlich weiss ich dass ich auch in deinem Blockly den Wert hochsetzen kann.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #34

                                  @homoran
                                  Das sagt nichts anderes aus als
                                  @paul53 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                  Die Auswertung "Ladung/Entladung" erfolgt erst beim Schreiben.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @homoran
                                    Das sagt nichts anderes aus als
                                    @paul53 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                    Die Auswertung "Ladung/Entladung" erfolgt erst beim Schreiben.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #35

                                    @paul53 Danke!
                                    jetzt hab ich noch was zum nachdenken :thinking_face:

                                    Aber ich glaube da komm ich noch hin.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @paul53 Danke!
                                      jetzt hab ich noch was zum nachdenken :thinking_face:

                                      Aber ich glaube da komm ich noch hin.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      AndyGR42
                                      schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                                      #36

                                      @homoran Ich habe das mal eben hingeklimpert. Es schreibt den zweiten DP (mit einem geht das nicht, da die Änderung ja sofort in History geschrieben wird) nur bei Änderungen >20%. Das müsste eigentlich deinem Ziel, schnelle, große Peaks sofort und nicht geglättet zu schreiben ebenso entgegenkommen wie das Erreichen von Null bei Änderungen im unteren Skalenbereich. Zur Not könnte man beim Prozentwert auch noch zwischen Steigen und Fallen unterscheiden.

                                      cb599453-219a-400f-abe2-45c07d5787ce-image.png

                                      Vielleicht übernimmt apollon ja die Idee für den History Adapter :)

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A AndyGR42

                                        @homoran Ich habe das mal eben hingeklimpert. Es schreibt den zweiten DP (mit einem geht das nicht, da die Änderung ja sofort in History geschrieben wird) nur bei Änderungen >20%. Das müsste eigentlich deinem Ziel, schnelle, große Peaks sofort und nicht geglättet zu schreiben ebenso entgegenkommen wie das Erreichen von Null bei Änderungen im unteren Skalenbereich. Zur Not könnte man beim Prozentwert auch noch zwischen Steigen und Fallen unterscheiden.

                                        cb599453-219a-400f-abe2-45c07d5787ce-image.png

                                        Vielleicht übernimmt apollon ja die Idee für den History Adapter :)

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #37

                                        @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                        Vielleicht übernimmt apollon ja die Idee für den History Adapter

                                        dazu muss es erst einmal laufen.

                                        @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                        Ich habe das mal eben hingeklimpert.

                                        DANKE!
                                        aber ich fürchte, dass ich den Versuch sofort wieder verworfen habe, da bei einer Abtastrate von 1Hz, nur der erste Messwert im Vergleich zum vorherigen die Kriterien erfüllt.
                                        Bei 45 Sekunden Mikrowelle (oder 3 Minuten Duschen) wäre das nur 1 Messpunkt, der geschrieben wird.

                                        Auch die 0 rutscht durch, wenn der Absturz bis auf wenige Watt stattfindet und dann langsam Richtung 0 geht.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                          Vielleicht übernimmt apollon ja die Idee für den History Adapter

                                          dazu muss es erst einmal laufen.

                                          @andygr42 sagte in Werteabhängiges loggen per Skript:

                                          Ich habe das mal eben hingeklimpert.

                                          DANKE!
                                          aber ich fürchte, dass ich den Versuch sofort wieder verworfen habe, da bei einer Abtastrate von 1Hz, nur der erste Messwert im Vergleich zum vorherigen die Kriterien erfüllt.
                                          Bei 45 Sekunden Mikrowelle (oder 3 Minuten Duschen) wäre das nur 1 Messpunkt, der geschrieben wird.

                                          Auch die 0 rutscht durch, wenn der Absturz bis auf wenige Watt stattfindet und dann langsam Richtung 0 geht.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          AndyGR42
                                          schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                                          #38

                                          @homoran Ersteres ist ja kein Problem. Man könnte ja auch noch den vorherigen Wert schreiben. Der Zweite Punkt hängt vom Prozentsatz ab. Alternativ schreibt man unter eine Schwelle wieder jeden Wert.

                                          cabd0391-64a8-41ba-b5c8-1652e174b313-image.png

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          846

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe